      andrey99986 last edited by

      @Bluefox:

      @andrey99986:

      Проблему с драйвером лечить будем?

      Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.

      Датчик дыма не моргает статусом "true".

      Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.

      Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
      Что есть скетч в iobroker?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox last edited by

        @andrey99986:

        @Bluefox:

        @andrey99986:

        Проблему с драйвером лечить будем?

        Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.

        Датчик дыма не моргает статусом "true".

        Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.

        Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
        Что есть скетч в iobroker? `
        В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          andrey99986 last edited by

          @Bluefox:

          @andrey99986:

          @Bluefox:

          А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется? Что есть скетч в iobroker?
          В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `

          Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.

          Так как там общение по http думаю всё будет понятно.

          Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.

          Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ant1dj last edited by

            @andrey99986:

            @Bluefox:

            @andrey99986:

            Что есть скетч в iobroker? В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.

            Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.

            Так как там общение по http думаю всё будет понятно.

            Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.

            Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `

            Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              andrey99986 last edited by

              @ant1dj:

              Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
              Конечно в "R" - всегда так стояло.

              Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
              1444_megad.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bluefox
                Bluefox last edited by

                @andrey99986:

                @ant1dj:

                Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
                Конечно в "R" - всегда так стояло.

                Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
                Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  andrey99986 last edited by

                  @Bluefox:

                  Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `

                  Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    Haus last edited by

                    @andrey99986:

                    @Bluefox:

                    Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `

                    Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
                    Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      andrey99986 last edited by

                      @Haus:

                      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
                      Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker 🙂

                      megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
                      megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                      

                      Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        Haus last edited by

                        @andrey99986:

                        @Haus:

                        Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
                        Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker 🙂

                        megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
                        megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                        

                        Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
                        Если можешь попробуй другой порт "Р1"

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          andrey99986 last edited by

                          Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:

                          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
                          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
                          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
                          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
                          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
                          megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
                          megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
                          megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                          

                          Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Haus last edited by

                            @andrey99986:

                            Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:

                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                            ```` `  
                            

                            У тебя исполнительный подключен?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              andrey99986 last edited by

                              @Haus:

                              У тебя исполнительный подключен? `
                              Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                andrey99986 last edited by

                                Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).

                                До следующей перезагрузки меги 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  Haus last edited by

                                  В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.

                                  [Back](/sec)
                                  P5
                                  t:18.50
                                  
                                  <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                  Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                  Val 
                                  Hst 
                                  Act 
                                  Net  
                                  Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                  </form>
                                  
                                  
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    andrey99986 last edited by

                                    У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?

                                    Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?

                                    В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • H
                                      Haus last edited by

                                      @MSapogov:

                                      Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3

                                      P0
                                      temp:33.00
                                      Type - Dsen 
                                      Mode - <>
                                      Val - 34.00
                                      Act - 13:4
                                      Sen - 1W 
                                      

                                      выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.

                                      Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure

                                      Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?

                                      PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.

                                      Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
                                      http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        kID last edited by

                                        @andrey99986:

                                        У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?

                                        В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
                                        У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.

                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758

                                        В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.

                                        Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на

                                        (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )

                                        В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)

                                        А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения

                                        if (obj.state.val === true ) { ваш код }

                                        Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          andrey99986 last edited by

                                          @kID:

                                          Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞 `

                                          Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Haus last edited by

                                            @andrey99986:

                                            @kID:

                                            Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞 `

                                            Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
                                            Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            401
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            28
                                            430
                                            122650
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo