      Hallo Gemeinde,

      als Erweiterung zu meiner ioBroker Installation möchte ich gern einen Kanal des Shelly 2.5 an einem GIRA Kippschalter nutzen, auch wenn dieser dafür überdimensioniert ist. Leider erkennt der Schalter den per Shelly App geschalteten Zustand nicht richtig und vice versa. D.h. schalte ich z.B. die Lampe mit der Shelly App ein, kann ich sie am Schalter nur durch an/aus, also zweimaligem Betätigen ausschalten. Folgende Schaltung habe ich verwendet.

      Schaltung.JPG

      In der Shelly App ist unter "Schaltflächentyp" Toggle Switch eingestellt und unter "Modus" ist Relais ausgewählt.

      Ich dachte, der Shelly 2.5 kann auch für Ein/Aus Kippschalter verwendet werden? Ist die Schaltung falsch oder die Einstellungen in der App?

      Vielen Dank im Voraus.

      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • S
        stefande @IchUndDu last edited by

        @IchUndDu
        Der richtige Typ bei einem Schalter wäre Edge Switch.
        Ich würde aber den Schalter gegen einen Taster wechseln, und dann wäre wieder Toggle die korrekte Wahl.

        I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • I
          IchUndDu @stefande last edited by

          @stefande Bei geplanten 6 Schaltern wäre das evtl. eine nicht notwendige Ausgabe. Edge Switch lässt sich bei mir nicht einschalten. Ich erhalte die Meldung "Cannot set Button Type to Switch while the default state is set to Switch"

          Screenshot_20201111-195006_Shelly.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @IchUndDu last edited by

            @IchUndDu said in Shelly 2.5 Schaltung:

            Leider erkennt der Schalter den per Shelly App geschalteten Zustand nicht richtig

            wie soll ein schalter den zustand des shelly registrieren?
            erklärung

            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              IchUndDu @da_Woody last edited by

              @da_Woody Wie von Stefande beschrieben, ist Edge Switch genau mein gewünschtes Verhalten. Nur warum lässt es sich nicht aktivieren? Der Shelly hat Firmware 1.8.3.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                stefande @IchUndDu last edited by

                @IchUndDu sagte in Shelly 2.5 Schaltung:

                @da_Woody Wie von Stefande beschrieben, ist Edge Switch genau mein gewünschtes Verhalten. Nur warum lässt es sich nicht aktivieren? Der Shelly hat Firmware 1.8.3.

                Vielleicht hilft dir das weiter:

                https://skylerh.com/could-not-send-the-command-to-the-device-shelly-cloud-edge-switch-for-button-type/

                I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  IchUndDu @stefande last edited by IchUndDu

                  Vielen Dank an beide. "Leider" habe ich 2 Dinge mehr oder weniger gleichzeitig durchgeführt, somit kann ich nicht genau sagen, was geholfen hat. Zum einen habe ich den im Link aufgeführten Tipp befolgt, zum anderen kam mir noch die Idee, direkt im ioBroker den Modus auf "Edge" zu stellen. Jedenfalls scheint es Erfolg gehabt zu haben, auch wenn die Shelly App anscheinend manchmal den Status verliert. Dieses Problem kann ich bei Gelegenheit noch einmal nachverfolgen, da ich aber eher ioBroker zum Schalten verwenden werde als die App, ist das aktuell nicht so relevant.

                  Eine Frage habe ich doch noch. Ist in meiner Schaltung der Anschluss Phase an "1." überhaupt notwendig? Wäre gut, wenn ich mir das Kabel sparen könnte, da meine Dosen doch schon recht voll sind.

                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @IchUndDu last edited by

                    @IchUndDu said in Shelly 2.5 Schaltung:

                    Eine Frage habe ich doch noch. Ist in meiner Schaltung der Anschluss Phase an "1." überhaupt notwendig?

                    du meinst dir brücke zwischen L und L? nein. hier und hier hast du alle anschlussmöglichkeiten... der L ist innen gebrückt, aber um eine verstärkung zu erreichen gibts eine 2. klemme.
                    IMHO gehört der 2.5er sowieso nur für rollos, da die relais nicht für stärkere dauerlast geeignet sind. aber das ist eine andere geschichte...

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • First post
                      Last post

                    Support us

                    ioBroker
                    Community Adapters
                    Donate
                    FAQ Cloud / IOT
                    HowTo: Node.js-Update
                    HowTo: Backup/Restore
                    Downloads
                    BLOG

                    795
                    Online

                    32.0k
                    Users

                    80.5k
                    Topics

                    1.3m
                    Posts

                    shelly 2.5
                    3
                    8
                    4932
                    Loading More Posts
                    • Oldest to Newest
                    • Newest to Oldest
                    • Most Votes
                    Reply
                    • Reply as topic
                    Log in to reply
                    Community
                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                    The ioBroker Community 2014-2023
                    logo