Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Viessmann-Adapter

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Viessmann-Adapter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      squashball @Manuel_K last edited by

      @Manuel_K
      An der vcontrol habe ich nichts geändert. Du musst nur in der Vito.xml oben deine ID eintragen, die du in der vcontrol aufruft. Dann hast du zumindest die Verbindung zwischen beiden Dateien hergestellt.

      Ob die Befehle dann zu deiner Anlage passen, ist eine andere Frage. Dafür würde ich erstmal nur die temp Abfrage von mir oben nutzen. Wenn die läuft, habe ich noch ein paar weitere Datenpunlte, die bei dir vielleicht auch gehen. Mir fehlt leider auch eine Menge...

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Manuel_K @squashball last edited by

        @squashball
        Also erstmal aus der Vito.xml alles löschen bis auf die temp abfrage?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          squashball @Manuel_K last edited by

          @Manuel_K
          Musst du zwar nicht, weil du ja nichts davon aufrufen musst, aber kannst du natürlich...

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Manuel_K @squashball last edited by

            @squashball

            Habe ich gemacht. Es passiert folgendes:

            8c186513-058c-493d-bc62-40d953e219b7-image.png

            mehr nicht.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              squashball @Manuel_K last edited by

              @Manuel_K Mehr muss nicht. Der Dienst läuft damit.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Manuel_K @squashball last edited by

                @squashball

                Funktioniert. im iobroker stehen nun die 13°

                🙂

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  squashball @Manuel_K last edited by

                  @Manuel_K

                  OK, zum Testen ist es sinnvoller, wenn du über die Kommandozeile die Befehle testest. Dann musst du nicht immer warten...

                  Auf dem selben System bspw. so:
                  sudo /usr/local/bin/vclient -h 127.0.0.1:3002 -c "getTempAussen"

                  Hier noch ein paar Befehle von mir, die bei mir gehen. Viel mehr hab ich dann auch nicht.

                  	<command name='getTempWWist' protocmd='getaddr'>
                  		<addr>010D</addr>
                  		<len>2</len>
                  		<unit>UT</unit>
                  		<description>Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C</description>
                  	</command>
                  
                  
                  	<command name='getTempPufferist' protocmd='getaddr'>
                  		<addr>010B</addr>
                  		<len>2</len>
                  		<unit>UT</unit>
                  		<description>Ermittle die Kesseltemperatur in Grad C</description>
                  	</command>
                  
                  	<command name='getTempVorlaufPrimaer' protocmd='getaddr'>
                  		<addr>0103</addr>
                  		<len>2</len>
                  		<unit>UT</unit>
                  		<description>Ermittle die Vorlauftemperatur PRIMAER in Grad C</description>
                  	</command>
                  
                  	<command name='getTempRuecklaufPrimaer' protocmd='getaddr'>
                  		<addr>0104</addr>
                  		<len>2</len>
                  		<unit>UT</unit>
                  		<description>Ermittle die Ruecklauftemperatur PRIMAER in Grad C</description>
                  	</command>
                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Manuel_K @squashball last edited by

                    @squashball

                    Hi
                    So habe mal paar Adressen probiert.
                    Bisher funktionieren alle Adressen wie in der Wiki angegeben.
                    Morgen werde ich dann mal die set Befehle testen.

                    Vielen Dank nochmal für die Hilfe.

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      squashball @Manuel_K last edited by

                      @Manuel_K
                      Gerne. Welches Schema hast du denn aus der Wiki genommen? Bei mir ging da leider recht wenig - oder ich hatte das falsche 😉

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Manuel_K @squashball last edited by

                        @squashball
                        hier die liste:

                        https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen

                        Die Tabelle geht noch nach rechts weiter. Mit der Maus mal nach rechts ziehen. Dann kommt die Spalte für unsere Heizung.

                        mfg.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          squashball @Manuel_K last edited by

                          @Manuel_K
                          Du meinst die Spalte V200WO1? Ja, die kenne ich, da fehlt halt viel Spannendes.
                          Sag Bescheid, wenn du 1mal WW hinbekommst oder wenn du den Urlaubmodus beenden kannst 😉

                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Manuel_K @squashball last edited by

                            @squashball

                            Ich schreibs hier rein wenn ich was finde.

                            Kannst du mir noch helfen beim autorun von vcontrold.

                            Es kommt bei mir folgender Fehler
                            abefaea1-17ff-4ead-a210-d4efff0e841b-image.png

                            mfg

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              squashball @Manuel_K last edited by

                              @Manuel_K Da übergebe ich mal an die anderen. Ich starte den Dienst derzeit per Hand.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Manuel_K @squashball last edited by

                                @squashball

                                Hier die Warmwasser sachen:

                                       <command name='getWarmwasserSoll' protocmd='getaddr'>
                                	     <addr>6000</addr>
                                	     <len>2</len>
                                	     <unit>UT</unit>
                                	     <error>05 05</error>
                                	     <description>Ermittle Warmwasser Soll</description>
                                	</command>
                                	<command name='setWarmwasserSoll' protocmd='setaddr'>
                                	     <addr>6000</addr>
                                	     <len>2</len>
                                	     <unit>UT</unit>
                                	     <error>05 05</error>
                                	     <description>Setze Warmwasser Soll</description>
                                	</command>
                                	<command name='getWarmwasserTemp2' protocmd='getaddr'>
                                	     <addr>600C</addr>
                                	     <len>2</len>
                                	     <unit>UT</unit>
                                	     <error>05 05</error>
                                	     <description>Ermittle Warmwasser Temp2</description>
                                	</command>
                                	<command name='setWarmwasserTemp2' protocmd='setaddr'>
                                	     <addr>600C</addr>
                                	     <len>2</len>
                                	     <unit>UT</unit>
                                	     <error>05 05</error>
                                	     <description>Setze Warmwasser Temp2</description>
                                         </command>
                                <command name='getwarmwasser1mal' protocmd='getaddr'>
                                	     <addr>b020</addr>
                                	     <len>1</len>
                                	     <unit>ST</unit>
                                	     <error>05 05</error>
                                	     <description>Ermittle warmwasser 1 mal</description>
                                	</command>
                                	<command name='setwarmwasser1mal' protocmd='setaddr'>
                                	     <addr>b020</addr>
                                	     <len>1</len>
                                	     <unit>ST</unit>
                                	     <error>05 05</error>
                                	     <description>Setze warmwasser 1 mal</description>
                                	</command>
                                

                                B020 muss auf 2 gesetzt werden.

                                bei mir funktionierts

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  squashball @Manuel_K last edited by

                                  @Manuel_K B020 hatte ich auch "gefunden". Bei mir hört das aber nicht von alleine auf und ich habe das Gefühl, die Anlage geht irgendwann in die Luft. Für "aus dem Urlaub" (für die Rückkehr) bei mir leider nicht brauchbar. Muss vielleicht noch mit irgendwas kombiniert werden oder so. Bei dir hört es von alleine auf?

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Manuel_K @squashball last edited by

                                    @squashball
                                    4cb0c953-c540-4c52-99ce-5cbbfd220f65-image.png

                                    Jap funktioniert. allerdings auf Temp2 Wassersolltemperatur.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      squashball @Manuel_K last edited by

                                      @Manuel_K Super! Vielleicht habe ich für Temp2 einfach nicht lange genug gewartet...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Musik231 last edited by

                                        Hi,
                                        Ich habe bei mir den Optolink Adapter an nem Raspi mit Vcontrold laufen worüber ich dann im Adapter die Abfragewerte setze, das funktioniert auch soweit aber ich habe anscheinend falsche Adressen oder Einheiten. Hab auch schon einiges Probiert. Jetzt meine Frage ob jemand seine Vito XML zum Vergleich bereitstellen kann. Anlage Vitocal 300G mit V200 WO1C Steuerung
                                        Würde mir sehr weiterhelfen da im Moment gar nichts geht bzw bei 3° Temperatur ich 27,0 angezeigt bekomme.
                                        Liebe Grüße

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        738
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.1k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        viesmann
                                        50
                                        523
                                        132023
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo