NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
// Ablauf: Um 10:00 Uhr beendet die Wasserpumpe die Gartenbewässerung, um 10:01 Uhr werden die beiden Motorkugelhähne
nein meine schedule funktionieren zuverlässig....
baue die auch anders auf...
probier mal den schedule...
'2 10 * * *'
schedule('2 10 * * *', function(){ -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
2 10 * * *
Probier' ich mal parallel. Mal sehen, welche Funktion die nächsten Tage länger loggt...
Das Komische ist ja, es funktioniert ja einige Tage lang und dann setzt es irgendwann aus. Ist aber offiziell über die Skriptfunktion rechts oben im ioBroker generiert (auf die Arno glaub' ich irgendwann mal hier hingewiesen hatte), sollte ja schon eigentlich passen. Einige andere Schedules, die so ähnlich sind, laufen auch lange zuverlässig. -
@stevie77
ja aber du hast ein wizard konfiguriert und kein cron...
Was auch immer der unterschied ist...
ich würde es auch so schreiben...// Ablauf: Um 10:00 Uhr beendet die Wasserpumpe die Gartenbewässerung, um 10:01 Uhr werden die beiden Motorkugelhähne // geschlossen, um 10:02 Uhr kann frühestens die Teichbewässerung starten. schedule('2 10 * * *', function(){ log("Scheduler Pondwaterlevel am " + new Date()); var Automatic = getState(pondWaterLevelAutomaticStateId).val; if (Automatic){ checkAndFillPondWithWater(); } else { log("Automatischer Wasserausgleichausgleich für den Teich ist ausgeschaltet, keine Bewässerung."); } });
-
@smartboart Mir ist der Unterschied zwischen cron und wizard nicht wirklich klar. Und 5 min googeln brachte auch keine Erhellung. Werden die Daten im ioBroker-Skript nicht über den Wizard ebenfalls in einen cron-Job umgesetzt? Kann natürlich sein, dass der Wizard teilweise buggy ist, aber ich hätte jetzt vermutet, dass er im Hintergrund ebenfalls einen cron-Job anlegt und es dann aufs gleiche raus kommt (da es ja einige Tage funktioniert).
-
Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?Danke schonmal
-
@Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?Danke schonmal
Ist ein eigenständiges script...
-
Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
P10_2020_068
Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt... -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
P10_2020_068
Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt...Ich hab's seit 28.10.2020 02:04:25.
Oder so...und wie funktioniert ne Push-Nachricht? Mit nem Mail-Adapter o.ä.?// Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer. const lastFirmwareUpdate = 'javascript.0.e3dc.lastFirmwareUpdate'; const lastFirmware = 'javascript.0.e3dc.lastFirmware'; createState(lastFirmwareUpdate); createState(lastFirmware); const firmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware'; on(firmware, function(obj){ var actualDate = new Date(); var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss"); setState(lastFirmwareUpdate, actualDateString); setState(lastFirmware, obj.oldState.val); });
-
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich hab's seit 28.10.2020 02:04:25.
Wo hast du eigentlich das Datum auslesen können ?
Wenn ich mir das Änderungsdatum im Adapter ansehe ist dort der 05.11.2020 eingetragen, was eigentlich nicht sein kann.
In der Übersicht im E3DC sehe ich nur das Datum der einzelnen Versionen und dort ist das aktuellste Datum der 23.10.2020 und 28.10.2020
und geändert wurden:
libSanyoBattery 23.10.2020
libTimeSource 23.10.2020
libNetworkService 23.10.2020
libP10BatteryDetector 23.10.2020
libP10StorageEntity 23.10.2020
libBatteryToDatabase 28.10.2020@smartboart
Die Lösung funktioniert für Telegram für Pushover kann folgende function verwendet werden:function send_pushover (device, message, titel, prio) { sendTo("pushover.0", { device: device, message: message, title: titel, priority: prio, retry: 30, expire: 3600, html: 1 }); }
@stevie77
Es gibt verschiedene Adapter im IoBroker mit denen Push Nachrichten möglich sind.
Eine gute Auflistung der Vor und Nachteile findest du hier:
Link Text -
Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein. Was ist mit der guten alten E-Mail geworden?
Naja, ist mir auch nicht so wichtig. Wenn mir ein Update auffällt, dann schaue ich nach, wann es gekommen ist.
@ArnoD Das Datum wird durch mein kleines Skript geschrieben, das ich weiter unten gepostet hatte. Auch mal ein kleiner Beitrag von mir, hehe. -
@stevie77 email geht auch mittels Script... Sent to mail... Mit dem email Adapter..Damit kannst dein Script ganz leicht erweitern...
Gibt sogar einen WhatsApp Adapter.. Ob der auch so komfortabel über die objejtliste geht Weiss ich nicht... Benutze nur telegramm als messenger.. -
Was is mit proplanta los diesen Monat?
-
@smartboart Bei mir auch kein so richtig überzeugendes Bild...ist wohl schwer in der Jahreszeit?!
E-Mail gucke ich mir dann vielleicht mal an, danke für den Tipp.
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart Bei mir auch kein so richtig überzeugendes Bild...ist wohl schwer in der Jahreszeit?!
Komisch der letzte Monat war ne Punktlandung.. Kam aber auch nix von oben..
-
@smartboart
sieht bei mir mit Proplanta auch nicht besser aus
Habe gestern auf Forecast umgeschaltet.
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein.
Ich verwende Pushover. Man muss sich zwar registrieren, ist aber kostenlos wenn mann nicht über 7500 Nachrichten im Monat verschickt.
Diese Grenze habe ich noch nie erreicht
Der Vorteil ist einfach die Geschwindigkeit der Übertragung und die möglichen Schnittstellen. Wenn es bei mir an der Türe klingelt, bekomme ich das sofort mit und nicht eben Zeitverzögert.
Mann hat z.B. bei Pushover eine E-Mail Adresse an die mann auch Nachrichten schicken kann um diese über die App zu empfangen. Das nutze ich bei der Homematic, um eine Meldungen bei Fehler an mein Handy zu schicken. -
Ich habe jetzt mal die Scriptsammlung für E3DC Modbus etwas aufgeräumt und geordnet.
Wenn das jemand auch übernehmen will hier das Script:/* Script Sammlung für E3DC Modbus Register 40082 Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent Autor:Andre Germann Modbus Register 40002 Aufteilung "Modbus Firmware Version" Autor:Andre Germann Modbus Register 40085 "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln Autor:ArnoD Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln Autor:ArnoD E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung V0.0.8 Autor:Smartboard Bei Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer speichern Autor:stevie77 */ // Konfiguration var logging = false; var debug = false; var Speicherbrutto = 39; // kw/h hier die Speichergröße in kwh eintragen var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro abzüglich des Systemwirkungsgrad eintragen Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296 var E3DCReserve = 0; // % eingestellte Notstromreserve in Prozent bei E3dC. Wenn diese nicht verwendet wird dan 0 eintragen. var cron1 = 10; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen var counter = 24; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln const fC = false; const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.'; const idBatEntnahme = 'modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/; const idBatSoc = 'modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/; const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel'; const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon'; const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff'; const idNotstrombetrieb = 'modbus.0.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/; const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch'; const idRegister40002 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware'; const idRegister40088 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL'; const idRegister40085 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status'; const idLastFirmwareUpdate = Statepfad + 'lastFirmwareUpdate'; const idLastFirmware = Statepfad + 'lastFirmware'; const idFirmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware'; const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit'; const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet'; //ab hier muss nichts geändert werden createState(idLastFirmwareUpdate); createState(idLastFirmware); createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'}); createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'}); createState(Statepfad + 'Autarkie'); createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch'); createState(Statepfad + 'MajorVersion'); createState(Statepfad + 'MinorVersion'); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0', {'def':0, 'name':'Wallbox vorhanden und verfügbar=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', {'def':0, 'name':'Solarbetrieb aktiv=1 Mischbetrieb aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', {'def':0, 'name':'Laden abgebrochen=1 Laden freigegeben=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3', {'def':0, 'name':'Auto lädt=1 Auto lädt nicht=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker verriegelt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker gesteckt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6', {'def':0, 'name':'Schukosteckdose1 an = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 gesteckt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 verriegelt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 1 Phase,Schukosteckdose = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11', {'def':0, 'name':'Relais an, 32A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', {'def':0, 'name':'Eine Phase aktiv=1 drei Phasen aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0', {'def':0, 'name':'Laden der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1', {'def':0, 'name':'Entladen der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2', {'def':0, 'name':'Notstrommodus ist möglich=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3', {'def':0, 'name':'Wetterbasiertes Es wird Ladekapazität zurückgehalten=1 Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4', {'def':0, 'name':'Abregelungs-Status es wird abgeregelt=1 es wird nicht abgeregelt=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5', {'def':0, 'name':'Ladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6', {'def':0, 'name':'Entladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent" on(idRegister40082, function (obj) { setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true); }); //Modbus Register 40002 ***************** Aufteilung "Modbus Firmware Version" on(idRegister40002, function (obj) { log(obj.state.val); setState(Statepfad + 'MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState(Statepfad + 'MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true); }); // Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on(idRegister40088, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('Wallbox_x_CTRL Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6',0)}; if(myBin[8]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7',0)}; if(myBin[7]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8',0)}; if(myBin[6]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9',0)}; if(myBin[5]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10',0)}; if(myBin[4]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11',0)}; if(myBin[3]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12',0)}; }); // Modbus Register 40085 ***************** "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: idRegister40085, change: "ne"}, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('EMS-Status Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6',0)}; }); function WriteModbusDez(obj) { var myBin='000'; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; var myDez = parseInt(myBin, 2); setState(idRegister40088,myDez); }; // ***************** E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung //Variable für Cronjob start stop var Timer = null; //Variable Hilfsmerker var Merker = true; //Variable zur Berechnung der Zeit var Autonomiezeit = 0; //Variable für Berechnung var Reserve = 0; // Variablen für Durchschnittsberechnung var count = 0; var Summe = 0; // Wert gleich anzeigen var Anzeige = false; // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve var BatSockWh = null; var Entnahme = null; var BatSoc = null; var Batterie = Speicherbrutto*Wirkungsgrad; var Speicher = Speicherbrutto*Wirkungsgrad*Entladetiefe; if(fC && logging)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben'); setState(idAutonomiezeit, '0' ,true); if ( debug )log('Batterie E3DC: Die Speichergröße ist ' + Speicherbrutto + ' kWh. abzüglich Wirkungsgrad ' + Batterie + ' kWh und abzüglich des Tiefenentladeschutz bleiben Netto '+ Speicher+ ' kWh.') setTimeout( function(){Berechnung();},500); // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh on(idBatSoc, function(dp) { BatSoc = dp.state.val; if(debug)log('Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %.'); Berechnung(); }); //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben function Berechnung(){ BatSoc = getState(idBatSoc).val; setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true); if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh'); } // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme on(idBatEntnahme, function(dp) { if(dp.state.val < 0 ){ if(Merker)schedulestart(); Merker = false; if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt'); } }); //Berechnung Autonomiezeit function schedulestart(){ if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv'); var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *"; Timer = schedule(cronjob, function(){ if(debug)log('Schedule cronjob aktiv'); Entnahme = getState (idBatEntnahme).val; BatSockWh = getState (idBatSockWh).val; var Sockel = parseFloat(getState (idHTSockel).val); var HToff = getState (idHToff).val; var HTon = getState (idHTon).val; var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val; if (HTon === HToff && E3DCReserve === 0 && Notstrombetrieb === 2){ Reserve=Sockel; if(debug)log('Die Notstrom Reserve entsprichte der Einstellung in E3DC Control und beträgt: ' + Reserve +' %'); } if (E3DCReserve >0 && Notstrombetrieb === 2){ Reserve = E3DCReserve; if(debug)log('Die Notstrom Reserve entspricht der User Konfig Einstellun und beträgt'+ Reserve + ' %'); } if ((HTon != HToff && E3DCReserve === 0) || Notstrombetrieb !=2){ Reserve=0; if(debug)log('Es wird keine Notstrom Reserve bei der Berechnung berücksichtigt. Wert auf ' + Reserve +' % gesetzt.'); } setTimeout(function(){ if(Entnahme<0){ BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100); if(debug)log('aktuelle Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist: '+ BatSockWh + ' kWh.'); setTimeout(function(){ Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100; Durchschnitt(); // gleich Anzeigen if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){ setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true); Anzeige = true; } if(debug)log('Autonomiezeit neu berechnet auf: '+ Autonomiezeit + ' h.'); },100); }else{ //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen if(Entnahme >=0){ clearSchedule(Timer); Merker = true; if(logging)log('Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme'); setState(idAutonomiezeit,'0',true); Anzeige = false; } } },100); }); } // Zaehler für Durchschnittsberechnung function Durchschnitt(){ count ++ Summe = Summe + Autonomiezeit; if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit); if(count===counter){ var Zeit= Summe/count; setTimeout(function(){ if(logging)log('Batterie E3DC: Aktuelle Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' ); if(Zeit>=1){ setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true); if(logging)log('Autonomiezeit in h beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h'); } if(Zeit<1 && Zeit >0){ setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true); if(logging)log('Autonomiezeit in min beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.'); } if(Zeit < 0){ setState(idAutonomiezeit, '0' ,true); if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.'); } count=0; Summe=0; if(debug)log('Reset: Count = '+ count+ ' Summe = ' + Summe); },100); } } // Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer. on(idFirmware, function(obj){ var actualDate = new Date(); var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss"); setState(idLastFirmwareUpdate, actualDateString); setState(idLastFirmware, obj.oldState.val); }); //Function prüft welche Instanz aufruft und gibt als Ergebnis admin=1 javascript= 2 web=3 zurück function CallingInstance(obj){ let CallingAdmin = ''+obj.state.from.match(/admin/ig) let CallingJavascript = ''+obj.state.from.match(/javascript/ig) let CallingWeb = ''+obj.state.from.match(/web/ig) if (CallingAdmin === 'admin'){return 1;} if (CallingJavascript === 'javascript'){return 2;} if (CallingWeb === 'web'){return 3;} return 0; }
-
@ArnoD Hab das Script für Modbus gerade mal übernommen. Bekomme aber eine Fehlermeldung:
(6530) Error in callback: ReferenceError: CallingInstance is not defined
mit dem Bezug auf eine der drei Zeilen:
// Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});
CallingInstance ist im Editor auch schon rot unterstrichen mit dem Hinweis Cannot find name.
Fehlt mir da noch ein Modul, oder wo liegt mein Fehler?
-
@michael74
Ja, mein Fehler habe beim Kopieren nicht alles markiert. Da fehlt noch eine Funktion am Ende vom Script.
Habe es jetzt oben in meinem post korrigiert.