script nochmal aktualisiert ...auf grund der letzten Diskussion habe ich Wirkungsgrad und Tiefenentladeschutz mit in die Berechnung einbezogen und somit die Erkenntnisse einfliessen lassen. Beide Werte sind nun konfigurierbar. Hinweise dahinter beachten...
var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro Beispiel 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/591
Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?Danke schonmal
-
Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?Danke schonmal
@Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?Danke schonmal
Ist ein eigenständiges script...
-
@Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?Danke schonmal
Ist ein eigenständiges script...
Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
P10_2020_068
Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt... -
Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
P10_2020_068
Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt...@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
P10_2020_068
Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt...Ich hab's seit 28.10.2020 02:04:25.
Oder so...und wie funktioniert ne Push-Nachricht? Mit nem Mail-Adapter o.ä.?// Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer. const lastFirmwareUpdate = 'javascript.0.e3dc.lastFirmwareUpdate'; const lastFirmware = 'javascript.0.e3dc.lastFirmware'; createState(lastFirmwareUpdate); createState(lastFirmware); const firmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware'; on(firmware, function(obj){ var actualDate = new Date(); var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss"); setState(lastFirmwareUpdate, actualDateString); setState(lastFirmware, obj.oldState.val); }); -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
P10_2020_068
Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt...Ich hab's seit 28.10.2020 02:04:25.
Oder so...und wie funktioniert ne Push-Nachricht? Mit nem Mail-Adapter o.ä.?// Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer. const lastFirmwareUpdate = 'javascript.0.e3dc.lastFirmwareUpdate'; const lastFirmware = 'javascript.0.e3dc.lastFirmware'; createState(lastFirmwareUpdate); createState(lastFirmware); const firmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware'; on(firmware, function(obj){ var actualDate = new Date(); var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss"); setState(lastFirmwareUpdate, actualDateString); setState(lastFirmware, obj.oldState.val); }); -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich hab's seit 28.10.2020 02:04:25.
Wo hast du eigentlich das Datum auslesen können ?
Wenn ich mir das Änderungsdatum im Adapter ansehe ist dort der 05.11.2020 eingetragen, was eigentlich nicht sein kann.
In der Übersicht im E3DC sehe ich nur das Datum der einzelnen Versionen und dort ist das aktuellste Datum der 23.10.2020 und 28.10.2020
und geändert wurden:
libSanyoBattery 23.10.2020
libTimeSource 23.10.2020
libNetworkService 23.10.2020
libP10BatteryDetector 23.10.2020
libP10StorageEntity 23.10.2020
libBatteryToDatabase 28.10.2020@smartboart
Die Lösung funktioniert für Telegram für Pushover kann folgende function verwendet werden:function send_pushover (device, message, titel, prio) { sendTo("pushover.0", { device: device, message: message, title: titel, priority: prio, retry: 30, expire: 3600, html: 1 }); }@stevie77
Es gibt verschiedene Adapter im IoBroker mit denen Push Nachrichten möglich sind.
Eine gute Auflistung der Vor und Nachteile findest du hier:
Link Text -
Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.Ziel der Steuerung ist:
Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.- Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
- Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
- PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
- Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
ioBroker
Es werden folgende Adapter benötigt:- Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
- e3dc-rscp
Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
- vis-hqwidgets
- vis-materialdesign
- vis-timeandweather
Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DCEinstellbare Parameter:
Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.

Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .Laderegelung:
Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein. Was ist mit der guten alten E-Mail geworden? ;-)
Naja, ist mir auch nicht so wichtig. Wenn mir ein Update auffällt, dann schaue ich nach, wann es gekommen ist.
@ArnoD Das Datum wird durch mein kleines Skript geschrieben, das ich weiter unten gepostet hatte. Auch mal ein kleiner Beitrag von mir, hehe. :-) -
Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein. Was ist mit der guten alten E-Mail geworden? ;-)
Naja, ist mir auch nicht so wichtig. Wenn mir ein Update auffällt, dann schaue ich nach, wann es gekommen ist.
@ArnoD Das Datum wird durch mein kleines Skript geschrieben, das ich weiter unten gepostet hatte. Auch mal ein kleiner Beitrag von mir, hehe. :-)@stevie77 email geht auch mittels Script... Sent to mail... Mit dem email Adapter..Damit kannst dein Script ganz leicht erweitern...
Gibt sogar einen WhatsApp Adapter.. Ob der auch so komfortabel über die objejtliste geht Weiss ich nicht... Benutze nur telegramm als messenger.. -
@stevie77 email geht auch mittels Script... Sent to mail... Mit dem email Adapter..Damit kannst dein Script ganz leicht erweitern...
Gibt sogar einen WhatsApp Adapter.. Ob der auch so komfortabel über die objejtliste geht Weiss ich nicht... Benutze nur telegramm als messenger..Was is mit proplanta los diesen Monat?

-
Was is mit proplanta los diesen Monat?

@smartboart Bei mir auch kein so richtig überzeugendes Bild...ist wohl schwer in der Jahreszeit?! :-)

E-Mail gucke ich mir dann vielleicht mal an, danke für den Tipp.
-
@smartboart Bei mir auch kein so richtig überzeugendes Bild...ist wohl schwer in der Jahreszeit?! :-)

E-Mail gucke ich mir dann vielleicht mal an, danke für den Tipp.
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart Bei mir auch kein so richtig überzeugendes Bild...ist wohl schwer in der Jahreszeit?!
Komisch der letzte Monat war ne Punktlandung.. Kam aber auch nix von oben..
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart Bei mir auch kein so richtig überzeugendes Bild...ist wohl schwer in der Jahreszeit?!
Komisch der letzte Monat war ne Punktlandung.. Kam aber auch nix von oben..
@smartboart
sieht bei mir mit Proplanta auch nicht besser aus :-(
Habe gestern auf Forecast umgeschaltet.

-
Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein. Was ist mit der guten alten E-Mail geworden? ;-)
Naja, ist mir auch nicht so wichtig. Wenn mir ein Update auffällt, dann schaue ich nach, wann es gekommen ist.
@ArnoD Das Datum wird durch mein kleines Skript geschrieben, das ich weiter unten gepostet hatte. Auch mal ein kleiner Beitrag von mir, hehe. :-)@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein.
Ich verwende Pushover. Man muss sich zwar registrieren, ist aber kostenlos wenn mann nicht über 7500 Nachrichten im Monat verschickt.
Diese Grenze habe ich noch nie erreicht :-)
Der Vorteil ist einfach die Geschwindigkeit der Übertragung und die möglichen Schnittstellen. Wenn es bei mir an der Türe klingelt, bekomme ich das sofort mit und nicht eben Zeitverzögert.
Mann hat z.B. bei Pushover eine E-Mail Adresse an die mann auch Nachrichten schicken kann um diese über die App zu empfangen. Das nutze ich bei der Homematic, um eine Meldungen bei Fehler an mein Handy zu schicken. -
Ich habe jetzt mal die Scriptsammlung für E3DC Modbus etwas aufgeräumt und geordnet. :-)
Wenn das jemand auch übernehmen will hier das Script:/* Script Sammlung für E3DC Modbus Register 40082 Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent Autor:Andre Germann Modbus Register 40002 Aufteilung "Modbus Firmware Version" Autor:Andre Germann Modbus Register 40085 "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln Autor:ArnoD Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln Autor:ArnoD E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung V0.0.8 Autor:Smartboard Bei Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer speichern Autor:stevie77 */ // Konfiguration var logging = false; var debug = false; var Speicherbrutto = 39; // kw/h hier die Speichergröße in kwh eintragen var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro abzüglich des Systemwirkungsgrad eintragen Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296 var E3DCReserve = 0; // % eingestellte Notstromreserve in Prozent bei E3dC. Wenn diese nicht verwendet wird dan 0 eintragen. var cron1 = 10; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen var counter = 24; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln const fC = false; const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.'; const idBatEntnahme = 'modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/; const idBatSoc = 'modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/; const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel'; const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon'; const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff'; const idNotstrombetrieb = 'modbus.0.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/; const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch'; const idRegister40002 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware'; const idRegister40088 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL'; const idRegister40085 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status'; const idLastFirmwareUpdate = Statepfad + 'lastFirmwareUpdate'; const idLastFirmware = Statepfad + 'lastFirmware'; const idFirmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware'; const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit'; const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet'; //ab hier muss nichts geändert werden createState(idLastFirmwareUpdate); createState(idLastFirmware); createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'}); createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'}); createState(Statepfad + 'Autarkie'); createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch'); createState(Statepfad + 'MajorVersion'); createState(Statepfad + 'MinorVersion'); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0', {'def':0, 'name':'Wallbox vorhanden und verfügbar=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', {'def':0, 'name':'Solarbetrieb aktiv=1 Mischbetrieb aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', {'def':0, 'name':'Laden abgebrochen=1 Laden freigegeben=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3', {'def':0, 'name':'Auto lädt=1 Auto lädt nicht=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker verriegelt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker gesteckt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6', {'def':0, 'name':'Schukosteckdose1 an = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 gesteckt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 verriegelt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 1 Phase,Schukosteckdose = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11', {'def':0, 'name':'Relais an, 32A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', {'def':0, 'name':'Eine Phase aktiv=1 drei Phasen aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0', {'def':0, 'name':'Laden der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1', {'def':0, 'name':'Entladen der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2', {'def':0, 'name':'Notstrommodus ist möglich=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3', {'def':0, 'name':'Wetterbasiertes Es wird Ladekapazität zurückgehalten=1 Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4', {'def':0, 'name':'Abregelungs-Status es wird abgeregelt=1 es wird nicht abgeregelt=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5', {'def':0, 'name':'Ladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6', {'def':0, 'name':'Entladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent" on(idRegister40082, function (obj) { setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true); }); //Modbus Register 40002 ***************** Aufteilung "Modbus Firmware Version" on(idRegister40002, function (obj) { log(obj.state.val); setState(Statepfad + 'MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState(Statepfad + 'MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true); }); // Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on(idRegister40088, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('Wallbox_x_CTRL Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6',0)}; if(myBin[8]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7',0)}; if(myBin[7]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8',0)}; if(myBin[6]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9',0)}; if(myBin[5]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10',0)}; if(myBin[4]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11',0)}; if(myBin[3]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12',0)}; }); // Modbus Register 40085 ***************** "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: idRegister40085, change: "ne"}, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('EMS-Status Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6',0)}; }); function WriteModbusDez(obj) { var myBin='000'; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; var myDez = parseInt(myBin, 2); setState(idRegister40088,myDez); }; // ***************** E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung //Variable für Cronjob start stop var Timer = null; //Variable Hilfsmerker var Merker = true; //Variable zur Berechnung der Zeit var Autonomiezeit = 0; //Variable für Berechnung var Reserve = 0; // Variablen für Durchschnittsberechnung var count = 0; var Summe = 0; // Wert gleich anzeigen var Anzeige = false; // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve var BatSockWh = null; var Entnahme = null; var BatSoc = null; var Batterie = Speicherbrutto*Wirkungsgrad; var Speicher = Speicherbrutto*Wirkungsgrad*Entladetiefe; if(fC && logging)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben'); setState(idAutonomiezeit, '0' ,true); if ( debug )log('Batterie E3DC: Die Speichergröße ist ' + Speicherbrutto + ' kWh. abzüglich Wirkungsgrad ' + Batterie + ' kWh und abzüglich des Tiefenentladeschutz bleiben Netto '+ Speicher+ ' kWh.') setTimeout( function(){Berechnung();},500); // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh on(idBatSoc, function(dp) { BatSoc = dp.state.val; if(debug)log('Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %.'); Berechnung(); }); //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben function Berechnung(){ BatSoc = getState(idBatSoc).val; setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true); if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh'); } // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme on(idBatEntnahme, function(dp) { if(dp.state.val < 0 ){ if(Merker)schedulestart(); Merker = false; if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt'); } }); //Berechnung Autonomiezeit function schedulestart(){ if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv'); var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *"; Timer = schedule(cronjob, function(){ if(debug)log('Schedule cronjob aktiv'); Entnahme = getState (idBatEntnahme).val; BatSockWh = getState (idBatSockWh).val; var Sockel = parseFloat(getState (idHTSockel).val); var HToff = getState (idHToff).val; var HTon = getState (idHTon).val; var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val; if (HTon === HToff && E3DCReserve === 0 && Notstrombetrieb === 2){ Reserve=Sockel; if(debug)log('Die Notstrom Reserve entsprichte der Einstellung in E3DC Control und beträgt: ' + Reserve +' %'); } if (E3DCReserve >0 && Notstrombetrieb === 2){ Reserve = E3DCReserve; if(debug)log('Die Notstrom Reserve entspricht der User Konfig Einstellun und beträgt'+ Reserve + ' %'); } if ((HTon != HToff && E3DCReserve === 0) || Notstrombetrieb !=2){ Reserve=0; if(debug)log('Es wird keine Notstrom Reserve bei der Berechnung berücksichtigt. Wert auf ' + Reserve +' % gesetzt.'); } setTimeout(function(){ if(Entnahme<0){ BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100); if(debug)log('aktuelle Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist: '+ BatSockWh + ' kWh.'); setTimeout(function(){ Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100; Durchschnitt(); // gleich Anzeigen if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){ setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true); Anzeige = true; } if(debug)log('Autonomiezeit neu berechnet auf: '+ Autonomiezeit + ' h.'); },100); }else{ //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen if(Entnahme >=0){ clearSchedule(Timer); Merker = true; if(logging)log('Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme'); setState(idAutonomiezeit,'0',true); Anzeige = false; } } },100); }); } // Zaehler für Durchschnittsberechnung function Durchschnitt(){ count ++ Summe = Summe + Autonomiezeit; if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit); if(count===counter){ var Zeit= Summe/count; setTimeout(function(){ if(logging)log('Batterie E3DC: Aktuelle Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' ); if(Zeit>=1){ setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true); if(logging)log('Autonomiezeit in h beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h'); } if(Zeit<1 && Zeit >0){ setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true); if(logging)log('Autonomiezeit in min beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.'); } if(Zeit < 0){ setState(idAutonomiezeit, '0' ,true); if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.'); } count=0; Summe=0; if(debug)log('Reset: Count = '+ count+ ' Summe = ' + Summe); },100); } } // Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer. on(idFirmware, function(obj){ var actualDate = new Date(); var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss"); setState(idLastFirmwareUpdate, actualDateString); setState(idLastFirmware, obj.oldState.val); }); //Function prüft welche Instanz aufruft und gibt als Ergebnis admin=1 javascript= 2 web=3 zurück function CallingInstance(obj){ let CallingAdmin = ''+obj.state.from.match(/admin/ig) let CallingJavascript = ''+obj.state.from.match(/javascript/ig) let CallingWeb = ''+obj.state.from.match(/web/ig) if (CallingAdmin === 'admin'){return 1;} if (CallingJavascript === 'javascript'){return 2;} if (CallingWeb === 'web'){return 3;} return 0; } -
Ich habe jetzt mal die Scriptsammlung für E3DC Modbus etwas aufgeräumt und geordnet. :-)
Wenn das jemand auch übernehmen will hier das Script:/* Script Sammlung für E3DC Modbus Register 40082 Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent Autor:Andre Germann Modbus Register 40002 Aufteilung "Modbus Firmware Version" Autor:Andre Germann Modbus Register 40085 "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln Autor:ArnoD Modbus Register 40088 "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln Autor:ArnoD E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung V0.0.8 Autor:Smartboard Bei Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer speichern Autor:stevie77 */ // Konfiguration var logging = false; var debug = false; var Speicherbrutto = 39; // kw/h hier die Speichergröße in kwh eintragen var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro abzüglich des Systemwirkungsgrad eintragen Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296 var E3DCReserve = 0; // % eingestellte Notstromreserve in Prozent bei E3dC. Wenn diese nicht verwendet wird dan 0 eintragen. var cron1 = 10; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen var counter = 24; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln const fC = false; const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.e3dc.modbus.'; const idBatEntnahme = 'modbus.0.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/; const idBatSoc = 'modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/; const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel'; const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon'; const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff'; const idNotstrombetrieb = 'modbus.0.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/; const idRegister40082 = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch'; const idRegister40002 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware'; const idRegister40088 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL'; const idRegister40085 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status'; const idLastFirmwareUpdate = Statepfad + 'lastFirmwareUpdate'; const idLastFirmware = Statepfad + 'lastFirmware'; const idFirmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware'; const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit'; const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet'; //ab hier muss nichts geändert werden createState(idLastFirmwareUpdate); createState(idLastFirmware); createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'}); createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'}); createState(Statepfad + 'Autarkie'); createState(Statepfad + 'Eigenverbrauch'); createState(Statepfad + 'MajorVersion'); createState(Statepfad + 'MinorVersion'); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0', {'def':0, 'name':'Wallbox vorhanden und verfügbar=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', {'def':0, 'name':'Solarbetrieb aktiv=1 Mischbetrieb aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', {'def':0, 'name':'Laden abgebrochen=1 Laden freigegeben=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3', {'def':0, 'name':'Auto lädt=1 Auto lädt nicht=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker verriegelt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5', {'def':0, 'name':'Typ-2-Stecker gesteckt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6', {'def':0, 'name':'Schukosteckdose1 an = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 gesteckt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8', {'def':0, 'name':'Schukostecker1 verriegelt = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 1 Phase,Schukosteckdose = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10', {'def':0, 'name':'Relais an, 16A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11', {'def':0, 'name':'Relais an, 32A, 3 Phasen, Typ 2 = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', {'def':0, 'name':'Eine Phase aktiv=1 drei Phasen aktiv=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0', {'def':0, 'name':'Laden der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1', {'def':0, 'name':'Entladen der Batterien ist gesperrt=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2', {'def':0, 'name':'Notstrommodus ist möglich=1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3', {'def':0, 'name':'Wetterbasiertes Es wird Ladekapazität zurückgehalten=1 Es wird keine Ladekapazität zurückgehalten=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4', {'def':0, 'name':'Abregelungs-Status es wird abgeregelt=1 es wird nicht abgeregelt=0' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5', {'def':0, 'name':'Ladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); createState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6', {'def':0, 'name':'Entladesperrzeit aktiv = 1' , 'type':'number', 'role':'State'}); //Modbus Register 40082 ***************** Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent" on(idRegister40082, function (obj) { setState(Statepfad + 'Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState(Statepfad + 'Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true); }); //Modbus Register 40002 ***************** Aufteilung "Modbus Firmware Version" on(idRegister40002, function (obj) { log(obj.state.val); setState(Statepfad + 'MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true); setState(Statepfad + 'MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true); }); // Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on(idRegister40088, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('Wallbox_x_CTRL Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6',0)}; if(myBin[8]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7',0)}; if(myBin[7]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8',0)}; if(myBin[6]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9',0)}; if(myBin[5]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10',0)}; if(myBin[4]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11',0)}; if(myBin[3]==1){setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12',1)}else{setState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12',0)}; }); // Modbus Register 40085 ***************** "EMS-Status" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: idRegister40085, change: "ne"}, function (obj) { var myDez = obj.state.val; var myBin = myDez.toString(2); //Decimal in Bin myBin = new Array(17 - myBin.length).join('0') + myBin; log('EMS-Status Dez ='+myDez+'/ BIN ='+myBin); if(myBin[15]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_0',0)}; if(myBin[14]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_1',0)}; if(myBin[13]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_2',0)}; if(myBin[12]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_3',0)}; if(myBin[11]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_4',0)}; if(myBin[10]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_5',0)}; if(myBin[9]==1){setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6',1)}else{setState(Statepfad + 'EMS_Status_Bit_6',0)}; }); function WriteModbusDez(obj) { var myBin='000'; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_11').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_10').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_9').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_8').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_7').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_6').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_5').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_4').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_3').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; if(getState(Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_0').val == 1){myBin = myBin+'1'}else{myBin = myBin+'0'}; var myDez = parseInt(myBin, 2); setState(idRegister40088,myDez); }; // ***************** E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung //Variable für Cronjob start stop var Timer = null; //Variable Hilfsmerker var Merker = true; //Variable zur Berechnung der Zeit var Autonomiezeit = 0; //Variable für Berechnung var Reserve = 0; // Variablen für Durchschnittsberechnung var count = 0; var Summe = 0; // Wert gleich anzeigen var Anzeige = false; // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve var BatSockWh = null; var Entnahme = null; var BatSoc = null; var Batterie = Speicherbrutto*Wirkungsgrad; var Speicher = Speicherbrutto*Wirkungsgrad*Entladetiefe; if(fC && logging)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben'); setState(idAutonomiezeit, '0' ,true); if ( debug )log('Batterie E3DC: Die Speichergröße ist ' + Speicherbrutto + ' kWh. abzüglich Wirkungsgrad ' + Batterie + ' kWh und abzüglich des Tiefenentladeschutz bleiben Netto '+ Speicher+ ' kWh.') setTimeout( function(){Berechnung();},500); // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh on(idBatSoc, function(dp) { BatSoc = dp.state.val; if(debug)log('Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %.'); Berechnung(); }); //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben function Berechnung(){ BatSoc = getState(idBatSoc).val; setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true); if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh'); } // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme on(idBatEntnahme, function(dp) { if(dp.state.val < 0 ){ if(Merker)schedulestart(); Merker = false; if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt'); } }); //Berechnung Autonomiezeit function schedulestart(){ if(debug)log('Funktion Schedulestart aktiv'); var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *"; Timer = schedule(cronjob, function(){ if(debug)log('Schedule cronjob aktiv'); Entnahme = getState (idBatEntnahme).val; BatSockWh = getState (idBatSockWh).val; var Sockel = parseFloat(getState (idHTSockel).val); var HToff = getState (idHToff).val; var HTon = getState (idHTon).val; var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val; if (HTon === HToff && E3DCReserve === 0 && Notstrombetrieb === 2){ Reserve=Sockel; if(debug)log('Die Notstrom Reserve entsprichte der Einstellung in E3DC Control und beträgt: ' + Reserve +' %'); } if (E3DCReserve >0 && Notstrombetrieb === 2){ Reserve = E3DCReserve; if(debug)log('Die Notstrom Reserve entspricht der User Konfig Einstellun und beträgt'+ Reserve + ' %'); } if ((HTon != HToff && E3DCReserve === 0) || Notstrombetrieb !=2){ Reserve=0; if(debug)log('Es wird keine Notstrom Reserve bei der Berechnung berücksichtigt. Wert auf ' + Reserve +' % gesetzt.'); } setTimeout(function(){ if(Entnahme<0){ BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100); if(debug)log('aktuelle Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist: '+ BatSockWh + ' kWh.'); setTimeout(function(){ Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100; Durchschnitt(); // gleich Anzeigen if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){ setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true); Anzeige = true; } if(debug)log('Autonomiezeit neu berechnet auf: '+ Autonomiezeit + ' h.'); },100); }else{ //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen if(Entnahme >=0){ clearSchedule(Timer); Merker = true; if(logging)log('Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme'); setState(idAutonomiezeit,'0',true); Anzeige = false; } } },100); }); } // Zaehler für Durchschnittsberechnung function Durchschnitt(){ count ++ Summe = Summe + Autonomiezeit; if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit); if(count===counter){ var Zeit= Summe/count; setTimeout(function(){ if(logging)log('Batterie E3DC: Aktuelle Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' ); if(Zeit>=1){ setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true); if(logging)log('Autonomiezeit in h beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h'); } if(Zeit<1 && Zeit >0){ setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true); if(logging)log('Autonomiezeit in min beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.'); } if(Zeit < 0){ setState(idAutonomiezeit, '0' ,true); if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.'); } count=0; Summe=0; if(debug)log('Reset: Count = '+ count+ ' Summe = ' + Summe); },100); } } // Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer. on(idFirmware, function(obj){ var actualDate = new Date(); var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss"); setState(idLastFirmwareUpdate, actualDateString); setState(idLastFirmware, obj.oldState.val); }); //Function prüft welche Instanz aufruft und gibt als Ergebnis admin=1 javascript= 2 web=3 zurück function CallingInstance(obj){ let CallingAdmin = ''+obj.state.from.match(/admin/ig) let CallingJavascript = ''+obj.state.from.match(/javascript/ig) let CallingWeb = ''+obj.state.from.match(/web/ig) if (CallingAdmin === 'admin'){return 1;} if (CallingJavascript === 'javascript'){return 2;} if (CallingWeb === 'web'){return 3;} return 0; }@ArnoD Hab das Script für Modbus gerade mal übernommen. Bekomme aber eine Fehlermeldung:
(6530) Error in callback: ReferenceError: CallingInstance is not defined
mit dem Bezug auf eine der drei Zeilen:
// Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});CallingInstance ist im Editor auch schon rot unterstrichen mit dem Hinweis Cannot find name.
Fehlt mir da noch ein Modul, oder wo liegt mein Fehler?
-
@ArnoD Hab das Script für Modbus gerade mal übernommen. Bekomme aber eine Fehlermeldung:
(6530) Error in callback: ReferenceError: CallingInstance is not defined
mit dem Bezug auf eine der drei Zeilen:
// Modbus Register 40088 ***************** "Wallbox_x_CTRL" Datenwort Dez. in BIT_Ausgabe für Vis umwandeln on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_1', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_2', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}}); on({id: Statepfad + 'WallBox_0_CTRL_Bit_12', change: "ne"}, function (obj){if (CallingInstance(obj) == 3){WriteModbusDez(obj)}});CallingInstance ist im Editor auch schon rot unterstrichen mit dem Hinweis Cannot find name.
Fehlt mir da noch ein Modul, oder wo liegt mein Fehler?
@michael74
Ja, mein Fehler habe beim Kopieren nicht alles markiert. Da fehlt noch eine Funktion am Ende vom Script.
Habe es jetzt oben in meinem post korrigiert. -
@michael74
Ja, mein Fehler habe beim Kopieren nicht alles markiert. Da fehlt noch eine Funktion am Ende vom Script.
Habe es jetzt oben in meinem post korrigiert.Hallo,
aus aktuellem Anlass, mal ne Frage in die Runde..
Ich habe gerade eine Batterie nachgerüstet. Dabei wird erstmal ein Batterietraining angestoßen.
Während dem Training wird erst entladen und mit Sonne wieder voll geladen. Bis es das 1. mal voll ist wird aus der Batterie welche trainiert wird keine Leistung entnommen. Das sieht natürlich in der ioB Vis Anzeige erstmal komisch aus.
Das Batterie Training wird signalisiert im Display der Anlage. Leider gibt es den status nicht über Modbus...Die RSCP Geschichte wird aktuell nicht weiter verfolgt oder?
-
Die RSCP Geschichte scheitert im Moment an der Umsetzung :-)
Wenn sich jemand findet der das in Javascript programmieren kann wäre es natürlich super.Den Status Batterie Training könnte man eventuell über Modbusregister 40085 erkennen.
Vermute das Bit1 ==1 und Bit2 ==0 ist, müsste man aber testen. -
Hallo,
aus aktuellem Anlass, mal ne Frage in die Runde..
Ich habe gerade eine Batterie nachgerüstet. Dabei wird erstmal ein Batterietraining angestoßen.
Während dem Training wird erst entladen und mit Sonne wieder voll geladen. Bis es das 1. mal voll ist wird aus der Batterie welche trainiert wird keine Leistung entnommen. Das sieht natürlich in der ioB Vis Anzeige erstmal komisch aus.
Das Batterie Training wird signalisiert im Display der Anlage. Leider gibt es den status nicht über Modbus...Die RSCP Geschichte wird aktuell nicht weiter verfolgt oder?
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich habe gerade eine Batterie nachgerüstet.
Du Glücklicher! Ich suche schon einige Wochen nach einem Installateur für eine Batterieerweiterung, 2 Leistungsmesser, SGReady und Wallboxanschluss. Bisher nur Absagen oder gar keine Rückmeldung. Ich bin langsam wechselweise am Verzweifeln oder am Kotzen... :confounded:
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich habe gerade eine Batterie nachgerüstet.
Du Glücklicher! Ich suche schon einige Wochen nach einem Installateur für eine Batterieerweiterung, 2 Leistungsmesser, SGReady und Wallboxanschluss. Bisher nur Absagen oder gar keine Rückmeldung. Ich bin langsam wechselweise am Verzweifeln oder am Kotzen... :confounded:
@stevie77 ja die Wallbox habe ich auch direkt mal mitbestellt... Warte schon auf die Kohle von der KFW...
Aber ein E- Auto habe ich trotzdem nicht....Die Kohle würde ich am liebsten auch noch mitnehmen...
Aber was für ein Auto? Und das hieße ich müsste mein Cabrio dafür opfern...Dazu bin ich noch nicht bereit...Früher oder später werde ich / wir alle ja dafür auch zur Kasse gebeten...