NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    487

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
1.2k Beiträge 76 Kommentatoren 379.0k Aufrufe 88 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kuddel

    @Idefix01 wenn die Aktoren alle korrekt ausgeschaltet werden, dann ist mein Skript nicht das Problem.

    Vlllt. mal die Pumpe erst 5 Sek später abschalten ?

    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von
    #631

    @Kuddel
    Das Problem liegt bei der Reihenfolge. Erst geht die Pumpe aus und dann erst später Ventil 6 aus. Obwohl es laut Script anders herum sein sollte.
    Werde es heute morgen nochmal beobachten. Bewässerung startet in 14 min.

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • I Idefix01

      @Kuddel
      Das Problem liegt bei der Reihenfolge. Erst geht die Pumpe aus und dann erst später Ventil 6 aus. Obwohl es laut Script anders herum sein sollte.
      Werde es heute morgen nochmal beobachten. Bewässerung startet in 14 min.

      K Offline
      K Offline
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #632

      @Idefix01 dann ist es auf jeden fall einfacher, die Verzögerung bei deiner Ausschaltzeit für die Pumpe zu ändern

      I 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • K Kuddel

        @Idefix01 dann ist es auf jeden fall einfacher, die Verzögerung bei deiner Ausschaltzeit für die Pumpe zu ändern

        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        schrieb am zuletzt editiert von
        #633

        @Kuddel
        So wie es aussieht scheint eis ein Empfangsproblem der Sonoff zu sein. Letzte Bewässerung war korrekt gelaufen mit der Reihenfolge der Abschaltung.

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • I Idefix01

          @Kuddel
          So wie es aussieht scheint eis ein Empfangsproblem der Sonoff zu sein. Letzte Bewässerung war korrekt gelaufen mit der Reihenfolge der Abschaltung.

          K Offline
          K Offline
          Kuddel
          schrieb am zuletzt editiert von
          #634

          @Idefix01 okay, das beruhigt mich. immer schwierig, wenn ich solche Probleme im Test nicht nachstellen kann

          I 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Kuddel

            @Idefix01 okay, das beruhigt mich. immer schwierig, wenn ich solche Probleme im Test nicht nachstellen kann

            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von
            #635

            @Kuddel
            Ja verstehe ich auch. Es ist für mich auch schwierig weil es immer nur sporadisch ist das es mal nicht korrekt läuft.

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • I Idefix01

              @Kuddel
              Ja verstehe ich auch. Es ist für mich auch schwierig weil es immer nur sporadisch ist das es mal nicht korrekt läuft.

              S Offline
              S Offline
              solarimpulse
              schrieb am zuletzt editiert von
              #636

              Hallo zusammen
              @Kuddel
              Vielen Dank für die Arbeit die du in dieses Projekt steckst!

              Ich habe ein paar Fragen:

              • Ich habe in der Vis gesehen, dass du CSS Class verwendest. Zum Beispiel mdui-Select oder modui-input. Kannst du diese auch zur Verfügung stellen?
              • Mit der Winterzeit hat das Skript wohl noch ein Problem. Die Uhr wird zwar richtig angezeigt, jedoch muss man die Startzeiten noch als Sommerzeit eingeben.
              • Ich habe in diesem Blog gelesen, dass schon mal jemand versucht hat einen einzelnen Ventil zu schalten. Die Antwort war, dass man beim entsprechenden Ventil Icon den State vom Aktuator hinterlegen soll. Ich habe das noch nicht genau verstanden. Wie erreiche ich, dass nach dem einschalten den einzelnen Ventils dieses wieder nach der voreingestellten Zeit wieder ausgeht?

              Vielen Dank und liebe Grüsse

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S solarimpulse

                Hallo zusammen
                @Kuddel
                Vielen Dank für die Arbeit die du in dieses Projekt steckst!

                Ich habe ein paar Fragen:

                • Ich habe in der Vis gesehen, dass du CSS Class verwendest. Zum Beispiel mdui-Select oder modui-input. Kannst du diese auch zur Verfügung stellen?
                • Mit der Winterzeit hat das Skript wohl noch ein Problem. Die Uhr wird zwar richtig angezeigt, jedoch muss man die Startzeiten noch als Sommerzeit eingeben.
                • Ich habe in diesem Blog gelesen, dass schon mal jemand versucht hat einen einzelnen Ventil zu schalten. Die Antwort war, dass man beim entsprechenden Ventil Icon den State vom Aktuator hinterlegen soll. Ich habe das noch nicht genau verstanden. Wie erreiche ich, dass nach dem einschalten den einzelnen Ventils dieses wieder nach der voreingestellten Zeit wieder ausgeht?

                Vielen Dank und liebe Grüsse

                K Offline
                K Offline
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #637

                @solarimpulse

                Hier sind alle meine Einträge aus dem VIS Reiter CSS:
                css.txt

                Das mit der Winterzeit habe ich noch nich festgestellt, da meine Anlage schon im Winterschlaf ist.
                Ich wüsste bei besten Willen aber auch nicht, was da der Fehler sein könnte.

                Das Aktvieren eines einzelnen Ventils inkl. automatischer Abschaltung habe ich noch nicht hinbekommen. Habe ich noch auf dem Zettel.
                Aktuell wäre der Workaround: nur das benötigte Ventil aktivieren und dann die Bewässerung starten

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Kuddel

                  @solarimpulse

                  Hier sind alle meine Einträge aus dem VIS Reiter CSS:
                  css.txt

                  Das mit der Winterzeit habe ich noch nich festgestellt, da meine Anlage schon im Winterschlaf ist.
                  Ich wüsste bei besten Willen aber auch nicht, was da der Fehler sein könnte.

                  Das Aktvieren eines einzelnen Ventils inkl. automatischer Abschaltung habe ich noch nicht hinbekommen. Habe ich noch auf dem Zettel.
                  Aktuell wäre der Workaround: nur das benötigte Ventil aktivieren und dann die Bewässerung starten

                  S Offline
                  S Offline
                  solarimpulse
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #638

                  @Kuddel
                  Vielen Dank. Der Import hat wunderbar geklappt.
                  Das mit der Winterzeit ist auch nicht so wichtig. Ist mir nur aufgefallen weil ich im Moment für den nächsten Frühling eine neue Steuerung baue.

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S solarimpulse

                    @Kuddel
                    Vielen Dank. Der Import hat wunderbar geklappt.
                    Das mit der Winterzeit ist auch nicht so wichtig. Ist mir nur aufgefallen weil ich im Moment für den nächsten Frühling eine neue Steuerung baue.

                    S Offline
                    S Offline
                    solarimpulse
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #639

                    Ich habe eine Frage an alle.

                    Es ist mir bewusst, dass ich in diesem Forum vermutlich nicht ganz richtig bin. Aber vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.

                    Mein Setup ist folgendes: Ich habe einen iobroker master auf einem NUC. Die Ventile der Bewässerung möchte ich mit einem Raspberry mit Relais-Board als ioBroker slave steuern. Das läuft soweit auch alles gut.

                    Wenn ich jetzt jedoch während das Bewässerungsprogramm im Betrieb ist das LAN Kabel am Raspberry ziehe, bleiben die Relais gesetzt und das würde dazu führen, dass die Ventile geöffnet bleiben. Das ist aus meiner Sicht zu gefährlich. Ein Netzwerkunterbruch kann immer mal passieren.

                    Hat dafür jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Ich hab raspberry skripte gefunden (nicht iobroker) welche bei netzwerkverlust den raspberry neu starten. Ich hätte aber lieber, wenn nur die entsprechenden GPIOs resetet werden.

                    Danke und Gruss

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S solarimpulse

                      Ich habe eine Frage an alle.

                      Es ist mir bewusst, dass ich in diesem Forum vermutlich nicht ganz richtig bin. Aber vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben.

                      Mein Setup ist folgendes: Ich habe einen iobroker master auf einem NUC. Die Ventile der Bewässerung möchte ich mit einem Raspberry mit Relais-Board als ioBroker slave steuern. Das läuft soweit auch alles gut.

                      Wenn ich jetzt jedoch während das Bewässerungsprogramm im Betrieb ist das LAN Kabel am Raspberry ziehe, bleiben die Relais gesetzt und das würde dazu führen, dass die Ventile geöffnet bleiben. Das ist aus meiner Sicht zu gefährlich. Ein Netzwerkunterbruch kann immer mal passieren.

                      Hat dafür jemand eine Idee wie ich das lösen könnte? Ich hab raspberry skripte gefunden (nicht iobroker) welche bei netzwerkverlust den raspberry neu starten. Ich hätte aber lieber, wenn nur die entsprechenden GPIOs resetet werden.

                      Danke und Gruss

                      K Offline
                      K Offline
                      Kuddel
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #640

                      @solarimpulse kann man beim Relaisboard keine Schaltdauer pro Kanal mitgeben ?

                      So habe ich es in meinem Skript für Homematic-, Sonoff- und Shelly-Aktoren berücksichtigt.

                      Beim Einschalten, wird eine Schaltdauer gesetzt, sodass der Aktor automatisch wieder ausgeht, auch wenn z.b. der komplette ioBroker abgestürzt ist.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K Kuddel

                        Hallo zusammen,

                        da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.

                        Funktionen:

                        - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                        - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                        - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                        - Die Ventile starten nacheinander
                        - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                        - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                        - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                        - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                        - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                        - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                        - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                        - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                        - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                        - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                        - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert

                        Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                        Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer

                        Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                        oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS

                        7f9f903d-960d-42af-ab12-fa9dbc36d0de-grafik.png

                        Mail-Info beim Start


                        Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                        Start: 04:35:02 Uhr
                        Ende: 05:15:04 Uhr

                        Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                        Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                        Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                        Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                        Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr

                        Skript-Version: 4.3.5

                        Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                        bewaesserung_v442.zip

                        Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:


                        Blockly Skript anpassen:

                        Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                        489dffe1-3ae6-4285-aa9c-46eed75b2383-grafik.png

                        5540df54-47d8-4d3d-b17f-83bce4c16c49-grafik.png

                        Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                        3058586b-5183-4b8e-85dd-c7afbcf2bd6f-grafik.png

                        ad5c05b3-1f8f-48df-9168-1ab89e2c1c6d-grafik.png

                        8ec89f53-a87e-4372-9124-7f144329f779-grafik.png

                        Skript starten

                        Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden

                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                        

                        auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig

                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                        

                        in Seek
                        oder

                        0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                        

                        in Minuten

                        Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:

                        0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                        

                        auf true

                        Anleitung für den Log Parser


                        Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser

                        Name: Bewaesserung
                        Whitelist UND: Bewaesserung:
                        Whitelist ODER:
                        Blacklist:
                        Bereinigen: Bewaesserung:
                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm

                        17b90c58-e2bd-471c-b834-c497f858a556-grafik.png

                        Offene Punkte / To do

                        • autom. Integration in IoT @dslraser
                        • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                        • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil

                        CHANGELOG


                        4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                        Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"

                        4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                        Bugfixes

                        4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                        Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS

                        4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                        Bugfix Name Ventil 6
                        Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile

                        4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                        Bugfix Start Ventil 1

                        4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                        Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                        Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)

                        4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                        Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                        Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                        Bugfix Alexa Ansagen

                        4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                        Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                        Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden

                        4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                        Redesign Intervall-Schaltung
                        Bugfixes

                        4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                        Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                        Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert

                        4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                        Buxfix Intervall-Steuerung
                        Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde

                        4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                        Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser

                        4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                        Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile

                        4.0.0 (2021-09-06)
                        Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                        Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                        Instanz für Telegramm und Mail ergänzt

                        3.2.2 (2021-09-03)
                        Pushover Instanz Angabe ergänzt

                        3.2.1 (2021-08-31)
                        Status DP für VIS hinzugefügt

                        3.2.0 (2021-08-09)
                        Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                        "... has been written without ack-flag ..."

                        3.1.1 (2021-08-04)
                        Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart

                        3.1.0 (2021-07-06)
                        Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                        Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                        Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)

                        3.0.0 (2021-07-05)
                        Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0

                        2.10.7 (2021-06-28)
                        Buxfix Anzahl Ventile
                        Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben

                        2.10.6 (2021-06-24)
                        Buxfix Laufzeit-Brechnung
                        Buxfix Tipfehler in DPs

                        2.10.5 (2021-06-16)
                        Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt

                        2.10.4 (2021-06-10
                        Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                        Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)

                        2.10.3 (2021-05-25)
                        Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer

                        2.10.2 (2021-03-20)
                        Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                        Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen

                        2.10.1 (2020-09-23)
                        Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt

                        2.10.0 (2020-09-16)
                        Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge

                        2.9.2 (2020-08-13)
                        Erweiterung Statistik um Woche

                        2.9.1 (2020-08-12)
                        Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt

                        2.9.0 (2020-08-11)
                        Statistiken hinzugefügt

                        2.8.0 (2020-08-06)
                        Intervall Bewässerung hinzugefügt
                        Zeitplan DP Struktur aufgeräumt

                        2.7.5 (2020-08-05)
                        Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")

                        2.7.4 (2020-08-04)
                        Diverse Bugfixes
                        Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet

                        2.7.3 (2020-08-03)
                        Buxfixes für Benachrichtigungen
                        Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                        Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird

                        2.7.2 (2020-07-31)
                        Bugfix Ventil 6

                        2.7.1 (2020-07-31)
                        Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt

                        2.7.0 (2020-07-31)
                        Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                        Wochentage für Cron auswählbar

                        2.6.8 (2020-07-24)
                        Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                        Bugfixes

                        2.6.8 (2020-07-23)
                        Erstellung der DPs überarbeitet
                        Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                        Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                        Telegram Nachrichten hinzugefügt

                        2.6.7 (2020-07-18)
                        Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                        Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                        Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit

                        2.6.6 (2020-07-14)
                        Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                        Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren

                        2.6.5 (2020-07-13)
                        Bugfix Ventil 6
                        Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt

                        2.6.4 (2020-07-10)
                        Pushover ID kann hinterlegt werden
                        Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                        Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                        Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt

                        2.6.3 (2020-06-28)
                        Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                        Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet

                        2.6.2 (2020-06-20)
                        Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                        Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                        Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                        Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben

                        2.6.1 (2020-06-13)
                        Bugfix für HM ON_TIME

                        2.6.0 (2020-06-12)
                        Erweitert auf 6 Ventile
                        Shelly Aktoren werden supportet

                        2.5.1 (2020-06-04)
                        Bugfixes im Bereich Logeinträge

                        2.5.0 (2020-05-26)
                        Ventil 5 hinzugefügt

                        2.4.0 (2020-05-20)
                        Bugfixes im Log-Bereich

                        H Offline
                        H Offline
                        Hundefreund
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #641

                        @Kuddel ,
                        ich bekomme das bewässerungsscript [link text]https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1600850587089-bewaesserung_v2.10.1.txt.zip(link url) nicht in den IoBroker Java Ordner importiert !:disappointed:
                        Beim Importieren bekomme ich keine Fehlermeldung ,jedoch ist das Blockly Script nicht zu sehen !
                        Was mache ich falsch ?

                        Danke ..:+1:

                        INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                        Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                        PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                        Vis im Aufbau...
                        Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Hundefreund

                          @Kuddel ,
                          ich bekomme das bewässerungsscript [link text]https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1600850587089-bewaesserung_v2.10.1.txt.zip(link url) nicht in den IoBroker Java Ordner importiert !:disappointed:
                          Beim Importieren bekomme ich keine Fehlermeldung ,jedoch ist das Blockly Script nicht zu sehen !
                          Was mache ich falsch ?

                          Danke ..:+1:

                          K Offline
                          K Offline
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #642

                          @Hundefreund kannst du ein paar Screenshots anfügen, damit wir sehen können, welche Schritte du genau gemacht hast

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Kuddel

                            @Hundefreund kannst du ein paar Screenshots anfügen, damit wir sehen können, welche Schritte du genau gemacht hast

                            H Offline
                            H Offline
                            Hundefreund
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #643

                            @Kuddel
                            Hallo ,ich habe den Import nun selber hinbekommen.:+1:
                            Lag wohl an der Formatierung...
                            Nun gibt es aber bei der Steuerung folgende Probleme:
                            Bei der Automatik schalten nur die ersten beiden Ventile ,obwohl ich in der Variablen Setup 4 eingetragen haben und
                            von Hand in den Iobroker-Objekten sich schalten lassen !
                            Wenn ich die Automatik abschalte und versuche das 3te und 4te Ventil zu schalten wird zwar der Rahmen blinkend grün
                            ,aber es tut sich nichts !:cry:
                            Was kann das noch sein ? Hier ein paar screenshots ...
                            Nur_2_Ventile_an.PNG
                            Bewässerung_Blocky.PNG Variable_setting.PNG
                            3.Grün.PNG

                            INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                            Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                            PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                            Vis im Aufbau...
                            Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Hundefreund

                              @Kuddel
                              Hallo ,ich habe den Import nun selber hinbekommen.:+1:
                              Lag wohl an der Formatierung...
                              Nun gibt es aber bei der Steuerung folgende Probleme:
                              Bei der Automatik schalten nur die ersten beiden Ventile ,obwohl ich in der Variablen Setup 4 eingetragen haben und
                              von Hand in den Iobroker-Objekten sich schalten lassen !
                              Wenn ich die Automatik abschalte und versuche das 3te und 4te Ventil zu schalten wird zwar der Rahmen blinkend grün
                              ,aber es tut sich nichts !:cry:
                              Was kann das noch sein ? Hier ein paar screenshots ...
                              Nur_2_Ventile_an.PNG
                              Bewässerung_Blocky.PNG Variable_setting.PNG
                              3.Grün.PNG

                              K Offline
                              K Offline
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #644

                              @Hundefreund

                              Die Icons in der VIS schalten nur den Status des jeweiligen Ventils, aber nicht den Aktor vom Ventil.

                              Es ist quasi nur eine Anzeige.

                              Das Skript schaltet alle Ventile nacheinander.

                              Da du "parallel" aktiv hast, werden Ventil 1 und 2 gleichzeitig beim Start aktiviert.

                              Was passiert denn nach der eingestellten Dauer von Ventil 1 und 2 ?

                              Dann müsste Ventil 3 aktiviert werden.

                              Kannst auch mal die Gegenprüfung machen und Ventil 1 und 2 deaktivieren und die Automatik anschalten.

                              Dann müsste sofort Ventil 3 aktiviert werden

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kuddel

                                @Hundefreund

                                Die Icons in der VIS schalten nur den Status des jeweiligen Ventils, aber nicht den Aktor vom Ventil.

                                Es ist quasi nur eine Anzeige.

                                Das Skript schaltet alle Ventile nacheinander.

                                Da du "parallel" aktiv hast, werden Ventil 1 und 2 gleichzeitig beim Start aktiviert.

                                Was passiert denn nach der eingestellten Dauer von Ventil 1 und 2 ?

                                Dann müsste Ventil 3 aktiviert werden.

                                Kannst auch mal die Gegenprüfung machen und Ventil 1 und 2 deaktivieren und die Automatik anschalten.

                                Dann müsste sofort Ventil 3 aktiviert werden

                                H Offline
                                H Offline
                                Hundefreund
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #645

                                @Kuddel
                                ok , funktioniert .super
                                Vielen Dank.
                                Tolle Steuerung mit vielen Möglichkeiten :+1:

                                INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                                Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                                PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                                Vis im Aufbau...
                                Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H Hundefreund

                                  @Kuddel
                                  ok , funktioniert .super
                                  Vielen Dank.
                                  Tolle Steuerung mit vielen Möglichkeiten :+1:

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  darkiop
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #646

                                  @Kuddel Guten Morgen Kuddel, ich habe gerade auf den Java Script Adapter 4.10.5 aktualisiert - der hat ein Problem einem der Crons - im Detail angeschaut hab ich mir das noch nicht, kann u.U. auch am Adapter selbst liegen.

                                  5458b6a2-7ab2-4679-b8ef-0ea25c03b6d7-grafik.png

                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D darkiop

                                    @Kuddel Guten Morgen Kuddel, ich habe gerade auf den Java Script Adapter 4.10.5 aktualisiert - der hat ein Problem einem der Crons - im Detail angeschaut hab ich mir das noch nicht, kann u.U. auch am Adapter selbst liegen.

                                    5458b6a2-7ab2-4679-b8ef-0ea25c03b6d7-grafik.png

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #647

                                    @darkiop bin weiterhin auf Version 4.8.4 unterwegs. Nutzte nur die Stable Versionen.

                                    Sobald es wieder ein Update gibt, werde ich natürlich prüfen, ob das Skript weiterhin funzt.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Holger EtzelH Offline
                                      Holger EtzelH Offline
                                      Holger Etzel
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #648

                                      Hallo,
                                      wenn ich das Script als Blockly importiere fängt wohl mein JS an zu spinnen. Dauernd wird die Seite dann aktualisiert und Änderungen sind nur sehr schwer zu machen. Das Script läuft in dem Moment noch nicht.
                                      Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem sein kann?
                                      JS hat die Version 4.8.4

                                      Gruß
                                      Holger

                                      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Holger EtzelH Holger Etzel

                                        Hallo,
                                        wenn ich das Script als Blockly importiere fängt wohl mein JS an zu spinnen. Dauernd wird die Seite dann aktualisiert und Änderungen sind nur sehr schwer zu machen. Das Script läuft in dem Moment noch nicht.
                                        Hat jemand eine Ahnung was hier das Problem sein kann?
                                        JS hat die Version 4.8.4

                                        Gruß
                                        Holger

                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                        #649

                                        @Kuddel
                                        meine Frage betrifft zwar nicht dein aktuelles Projekt aber ev. kannst du mir ja doch weiter helfen.
                                        Ich bin leider kein Programmierer und benutze noch ein altes Vis und Blockly das ich mir nach eigenen Gedanken recht übersichtlich zusammengestellt habe. Insgesamt hab ich bereits 6 Ventile im Einsatz die mit unterschiedlichen Zeiten, teils auch mehrmals am Tag, arbeiten.
                                        VIS.JPG
                                        Dazu wird, wenn ich nicht zu Hause bin, das Hauptwasser im Garten komplett abgestellt und auch der Trafo für die Ventile (Hunter 24V und Gardena 9V) nur bei Bedarf zugeschaltet.
                                        Bisher habe ich im Blockly immer feste Zeiten (siehe timeout2) vorgegeben.
                                        Nun möchte ich aber die einzelnen Zeiten je Ventil im Vis (siehe Objekt Ventil1) eingeben. Leider finde ich hier keine Lösung und daher die Frage an dich.
                                        Hier ein Auszug aus dem Blockly mit der Frage zur gewünschten Änderung.
                                        Objekt.JPG
                                        Timer.JPG
                                        Ev. hast du ja nen Tip für mich.
                                        Deine neue VIS ist mir leider aufgrund der vielen Variablen zu kompliziert um dort selbst Änderungen vorzunehmen.
                                        Danke schon mal im Voraus
                                        Horst

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HasontH Hasont

                                          @Kuddel
                                          meine Frage betrifft zwar nicht dein aktuelles Projekt aber ev. kannst du mir ja doch weiter helfen.
                                          Ich bin leider kein Programmierer und benutze noch ein altes Vis und Blockly das ich mir nach eigenen Gedanken recht übersichtlich zusammengestellt habe. Insgesamt hab ich bereits 6 Ventile im Einsatz die mit unterschiedlichen Zeiten, teils auch mehrmals am Tag, arbeiten.
                                          VIS.JPG
                                          Dazu wird, wenn ich nicht zu Hause bin, das Hauptwasser im Garten komplett abgestellt und auch der Trafo für die Ventile (Hunter 24V und Gardena 9V) nur bei Bedarf zugeschaltet.
                                          Bisher habe ich im Blockly immer feste Zeiten (siehe timeout2) vorgegeben.
                                          Nun möchte ich aber die einzelnen Zeiten je Ventil im Vis (siehe Objekt Ventil1) eingeben. Leider finde ich hier keine Lösung und daher die Frage an dich.
                                          Hier ein Auszug aus dem Blockly mit der Frage zur gewünschten Änderung.
                                          Objekt.JPG
                                          Timer.JPG
                                          Ev. hast du ja nen Tip für mich.
                                          Deine neue VIS ist mir leider aufgrund der vielen Variablen zu kompliziert um dort selbst Änderungen vorzunehmen.
                                          Danke schon mal im Voraus
                                          Horst

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #650

                                          @Hasont da ich eine andere Logik verwende, ist es natürlich klar, dass meine VIS bei dir nicht passt.

                                          Was ich mir für deinen Anwengunsfalls vorstellen könnte, wäre folgendes:

                                          Für jedes Ventil einen Datenpunkt "Dauer" (in Sekunden) erstellen.

                                          Nach dem Einschalten des Ventils, läuft eine Schleife los, die jede Sekunde 1 von der Dauer abzieht.

                                          Wenn Dauer = 0

                                          DANN: schalte Ventil aus und stop Schleife

                                          HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          787

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe