Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 323.9k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Aiouh

    @Aiouh Hallo, nachdem ich das Script neu geladen und angepasst habe läuft alles :) Danke

    S Offline
    S Offline
    spaceduck
    schrieb am zuletzt editiert von
    #748

    Ich habe nach Update des Javascript Adapters auf 4.9.0 bzw. 4.9.3 das Problem das trotz anstehender Servicemeldungen im Datenpunkt "0" steht.

    Im Log findet sich folgendes:

     0 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
    

    Ein downgrade auf Javascript Adapter Version 4.8.4 und das Script funzt wieder. Hat das evtl. noch jemand?

    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)

    cashC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S spaceduck

      Ich habe nach Update des Javascript Adapters auf 4.9.0 bzw. 4.9.3 das Problem das trotz anstehender Servicemeldungen im Datenpunkt "0" steht.

      Im Log findet sich folgendes:

       0 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
      

      Ein downgrade auf Javascript Adapter Version 4.8.4 und das Script funzt wieder. Hat das evtl. noch jemand?

      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #749

      @spaceduck Mit der 4.9 wurde etwas geändert:

      (AlCalzone) Matched the exact ID if the $ selector contains no wildcard

      Eigentlich hatte ich daraus gelesen das es kein Änderungsbedarf beim Script gibt. Entweder ich muss etwas ändern oder die Version ist fehlerhaft?

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S spaceduck

        Ich habe nach Update des Javascript Adapters auf 4.9.0 bzw. 4.9.3 das Problem das trotz anstehender Servicemeldungen im Datenpunkt "0" steht.

        Im Log findet sich folgendes:

         0 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Servicemeldungen (Version: 1.73) überwacht. Instance: 0
        

        Ein downgrade auf Javascript Adapter Version 4.8.4 und das Script funzt wieder. Hat das evtl. noch jemand?

        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #750

        @spaceduck Hast du das als issue in github geloggt? So als guter Beta-Tester.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • cashC cash

          @spaceduck Mit der 4.9 wurde etwas geändert:

          (AlCalzone) Matched the exact ID if the $ selector contains no wildcard

          Eigentlich hatte ich daraus gelesen das es kein Änderungsbedarf beim Script gibt. Entweder ich muss etwas ändern oder die Version ist fehlerhaft?

          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #751

          @cash

          das muss dann weg :

          $
          

          Beispiel :

          const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
          

          also

          const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
          

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • GlasfaserG Glasfaser

            @cash

            das muss dann weg :

            $
            

            Beispiel :

            const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
            

            also

            const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM]');
            
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            schrieb am zuletzt editiert von
            #752

            @Glasfaser Danke für den Hinweis.
            Nach Änderungen ($ entfernen ) scheint das Script wieder zu funktionieren.

            Was du alles so weißt - Hut ab

            HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • KnallochseK Knallochse

              @Glasfaser Danke für den Hinweis.
              Nach Änderungen ($ entfernen ) scheint das Script wieder zu funktionieren.

              Was du alles so weißt - Hut ab

              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #753

              @Knallochse

              Danke .... aber kommt eigentlich vom Pull bzw. ISSUES

              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/658
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/662

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Thomas BraunT Thomas Braun

                @spaceduck Hast du das als issue in github geloggt? So als guter Beta-Tester.

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                schrieb am zuletzt editiert von
                #754

                @spaceduck

                @Thomas-Braun sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                @spaceduck Hast du das als issue in github geloggt? So als guter Beta-Tester.

                und mit dem Kommentar hat @Thomas-Braun schon recht ;)

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                sigi234S 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • GlasfaserG Glasfaser

                  @spaceduck

                  @Thomas-Braun sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                  @spaceduck Hast du das als issue in github geloggt? So als guter Beta-Tester.

                  und mit dem Kommentar hat @Thomas-Braun schon recht ;)

                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #755

                  @Glasfaser

                  Muss ich jetzt die Zeilen alle ändern?

                  const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                  const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                  const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                  const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                  const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                  const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                  const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                  const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                  const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                  const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                  const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                  const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                  
                  

                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Immer Daten sichern!

                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • sigi234S sigi234

                    @Glasfaser

                    Muss ich jetzt die Zeilen alle ändern?

                    const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                    const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                    const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                    const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                    const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                    const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                    const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                    const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                    const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                    const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                    const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                    const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                    
                    
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                    #756

                    @sigi234

                    ja alles $ am ende raus .

                    geht eigenlich Fix .

                    Beispiel : Alarm$ markieren ..... rechte Maustaste ... alle Vorkommen ändern.

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • H Offline
                      H Offline
                      Hoss0305
                      schrieb am zuletzt editiert von Hoss0305
                      #757

                      @cash an all other

                      Ich habe da ein Problem mit einer Servicemeldung, kommend von einem meiner Rauchmelder (HM-Sec-SD-2). Mir wird ein bestehendes Kommunikationsproblem mit einem Rauchmelder in der Homematic UI angezeigt. Leider wird diese Servicemeldung nicht von "Servicemeldungen - All inklusive für Homematic -" Script zur Anzeige gebracht. Kann mir jemand da weiter helfen.

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Hoss0305

                        @cash an all other

                        Ich habe da ein Problem mit einer Servicemeldung, kommend von einem meiner Rauchmelder (HM-Sec-SD-2). Mir wird ein bestehendes Kommunikationsproblem mit einem Rauchmelder in der Homematic UI angezeigt. Leider wird diese Servicemeldung nicht von "Servicemeldungen - All inklusive für Homematic -" Script zur Anzeige gebracht. Kann mir jemand da weiter helfen.

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                        #758

                        @Hoss0305

                        hast du die Änderung im Script schon durchgeführt , mit dem $

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • cashC cash

                          Hallo zusammen. Wie dem einen oder anderen aufgefallen ist wurde in der letzten Zeit fleißig u. a. von foxriver76 an den Homematic-Adaptern gearbeitet. U. a. wurde dort für mich die Grundlage geschaffen eins der letzten ccu-Programme auf ioBroker zu migrieren.

                          Ich habe ein Script geschrieben welches nahezu alle Servicemeldungen der ccu loggt bzw per Pushover mir zuschickt. Da ich zwar mittlerweile Javascript halbwegs verstehe habe ich diverse Scriptschnipsel aus dem Forum benutzt (u.a. von paul53 und pix) und entsprechend modifiziert bzw erweitertet. Die Scriptprofis werden bestimmt an der ein oder anderen Stelle sich die Haare raufen aber das Script funktioniert bei mir :mrgreen:

                          Vorlage des Scripts ist das bekannte Allinclusive Script von Alchy aus dem Homematic Forum.

                          Wichtig war mir das ich z. B. nicht nur die Meldung bekomme welches Gerät ein Problem hat sondern auch was und z. B. bei Batteriewarnungen mir auch die passende Batterie mitteilt.

                          Nun habe ich mir gedacht das mein Script den ein oder anderen auch nutzen würde. Deshalb stelle ich es hier öffentlich.

                          Noch ist es nicht ganz fertig und vor dem Einsatz solltet Ihr das ein oder andere beachten:

                          Als erstes eine kurze Konfiguration:

                          var logging = true;
                          var debugging = true;
                          var sendpush = true;
                          var autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                          >! var observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                          var onetime = true;             //Prüft nur beim Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                          >! //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                          var prio_LOWBAT = 0;
                          var prio_UNREACH = 0;
                          var prio_STICKY_UNREACH = 0;
                          var prio_CONFIG_PENDING = 0;
                          var prio_UPDATE_PENDING = 0;
                          var prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                          var prio_ERROR = 0;
                          var prio_FAULT_REPORTING = 0;
                          var prio_SABOTAGE= 0;
                          >! var _prio;
                          var _titel;
                          var _message;
                          var _device = 'TPhone'; 
                          //var _device = 'All';  
                          

                          logging sollte immer auf true bleiben. Debugging bitte beim testen auf true stellen. sendpush auf false falls Ihr kein Pushover habt.

                          autoACK bestätigt die Servicemeldungen STICKY_UNREACHDort

                          Falls Ihr Pushover nutzt könnt Ihr die Prio verändern und das device angeben.

                          Ich habe bei mir 4 Pushover-Instanzen installiert. Je nach Prio wird die eine oder andere Instanz benutzt. Somit habe ich je nach Prio unterschiedliche Icons:

                          ! 1407_pushover.png

                          Wer das nicht hat muss die Funktion send_pushover_V4 anpassen:

                          Einfach im Script nach "function send_pushover_V4" suchen. Das ganze so anpassen wie in der Datei:
                          "Anpassung Pushover bei nur einer Instanz.js" auf GitHub.

                          Vor dem richtigen Einsatz solltet Ihr etwas testen. Dazu die Variable "onetime" auf true und "oberservation" auf false. Das Script Speichern und einmal im Log nachschauen. Dort solltet Ihr dann z. B sowas sehen:

                          2019-02-01 15:04:47.597 - info: javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                          2019-02-01 18:04:47.600 - info: javascript.2 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                          2019-02-01 18:04:47.603 - info: javascript.1 Stop script script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                          2019-02-01 18:04:47.635 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Entwicklung.Servicemeldungen
                          2019-02-01 18:04:47.923 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Ausgelöst durch Scriptneustart.
                          2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 0: Serien-Nr. MEQ0807489 --- Name: Schlafzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 03.06.18 16:19:10 Uhr
                          2019-02-01 18:04:47.924 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 1: Serien-Nr. MEQ0807496 --- Name: Badezimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 15.04.18 20:38:42 Uhr
                          2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 2: Serien-Nr. MEQ1551845 --- Name: Küche Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 26.10.18 02:38:54 Uhr
                          2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 3: Serien-Nr. MEQ1551869 --- Name: Wohnzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 23.09.18 09:39:27 Uhr
                          2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 4: Serien-Nr. OEQ1254780 --- Name: Kinderzimmer Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 07.04.18 20:41:47 Uhr
                          2019-02-01 18:04:47.925 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: Geräte Nr. 5: Serien-Nr. OEQ2637053 --- Name: Gäste WC Heizthermostat --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 18.12.18 18:40:44 Uhr
                          2019-02-01 18:04:47.926 - info: javascript.0 script.js.Entwicklung.Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          2019-02-01 18:04:51.885 - info: cloud.0 User disconnected from cloud
                          

                          Dort sollten also alle Gerät auftauchen die den entsprechenden Fehler haben können und wenn es gut läuft sollte überall der Status 0 sein. Wenn dort etwas komisch ist bitte hier posten. Bei dem Typ LOWBAT und LOW_BAT sollte auch die benötigte Batterie angezeigt werden. Falls dort etwas fehlt bitte ebenfalls melden. Ich würde es dann nachpflegen.

                          Wenn ich alle Bereiche getestet habt und das Log sah immer richtig aus dann "debugging" und "onetime" auf false und "oberservation" auf true. Danach solltet Ihr immer eine Pushnachricht bekommen wenn ein Homematic Gerät ein Problem hat.

                          Sowohl bei meinen Tests als auch bei richtigen Meldungen wurde ich bisher immer zuverlässig informiert.

                          Test könnt Ihr indem Ihr einfach einen Fehlertyp auf 1 setzt. Einfach in den OBJEKTEN z. B. nach LOWBAT_ALARM suchen und dort den Wert 0 oder 2 durch 1 ersetzen. Damit wird das Script ausgeführt. Da man keinen Fehler auf die ccm schreiben kann wird der Status ziemlich schnell wieder auf den ursprünglichen Eintrag geändert. Auch dadurch wird das Script ausgeführt. Im Log sollte dazu auch ein Eintrag auftauchen.

                          ! 1407_pushover-meldung.png

                          Natürlich gibt es Einschränkungen. Damit Ihr dieses Script nutzen könnt müsst Ihr min. die Versionen 2.2.1 der Homematic Rega bzw die Version 1.9.5 der Homematic RPC Instanz installiert haben.

                          Das Script nutzt Ihr auf eigenes Risiko. Ihr könnt mir auch gerne Verbesserungsvorschläge hier posten. Je nach Lust und Laune setze ich die dann um sofern ich das kann. Die Script Profis dürfen mir auch gerne Verbesserungsvorschläge schicken :mrgreen:

                          Das Script ist auf GitHub zu finden:

                          Link

                          joergeliJ Offline
                          joergeliJ Offline
                          joergeli
                          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                          #759

                          @cash
                          Hallo, ich habe Dein Script - vielen Dank dafür ! - soweit zum Laufen bekommen, hätte allerdings noch eine Frage dazu.
                          Vorab meine Konfiguration:

                          const Version = 1.80;
                          const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                          const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                          const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                          const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                          
                          const autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                          
                          const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                          const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                          const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                          
                          //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                          //const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                          const no_observation = '';
                          
                          
                          //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                          const CUXD = '2';
                          
                          //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                          const prio_LOWBAT = 0;
                          const prio_UNREACH = 0;
                          const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                          const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                          const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                          const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                          const prio_ERROR = 0;
                          const prio_ERROR_CODE = 0;
                          const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                          const prio_SABOTAGE= 0;
                          const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                          
                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                          const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                          const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                          
                          //Variablen für Pushover
                          const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                          let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                          let titel;
                          let message;
                          let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                          //let _device = 'All'; 
                          
                          //Variablen für Telegram
                          const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                          
                          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                          const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                          
                          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                          const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                          //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                          const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                          const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.LOW_BAT';
                          const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                          const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                          const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.0.Servicemeldungen.CONFIG_PENDING';
                          const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.0.Servicemeldungen.UPDATE_PENDING';
                          const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.0.Servicemeldungen.DEVICE_IN_BOOTLOADER';
                          const id_IST_ERROR = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR';
                          const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
                          const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR_CODE';
                          const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.0.Servicemeldungen.FAULT_REPORTING';
                          const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.0.Servicemeldungen.SABOTAGE';
                          const id_IST_Gesamt = "javascript.0.Servicemeldungen.Gesamt"/*Anzahl_GESAMT*/;
                          

                          Meine Priorität ist dabei, dass ich die Servicemeldungen in einen Datenpunkt bekomme, den ich dann in VIS anzeigen will, also nicht primär eine Nachricht per Mail, Telegram, Pushover, o.ä. versenden will.
                          Das funktioniert im Prinzip auch, Servicemeldungen werden in meinen selbst angelegten Datenpunkt

                          const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                          

                          geschrieben.
                          Lediglich die Servicemeldungen meiner CUxD-Instanz (hm-rpc.2) werden nicht in const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext'; übernommen.
                          Die Meldungen der anderen Instanzen hm-rpc.0 (rfd) und hm-rpc.1 (HomeMatic IP) aber schon.
                          Hier meine hm-rega.0-Konfiguration:
                          hm-rega0.jpg

                          Das - für mich - komische ist dabei, dass wenn ich für einen CuxD-Sensor mal einen UNREACH_ALARM provoziere:
                          unreach_alarm.jpg
                          dieser sehr wohl im Log auftaucht:

                          javascript.0	2020-11-14 17:18:06.831	info	(858) script.js.common.Log.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Heizung Vorlauf (CUX3200003) --- HM-WDS30-T-O--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                          

                          aber nicht im Meldungstext-Datenpunkt, wo noch eine andere, ältere Servicemeldung vorhanden ist:´, bzw. "Derzeit keine Servicemeldungen" steht:
                          meldungstext.jpg

                          Wie gesagt, Meldungen von hm-rpc.0 (rfd) und hm-rpc.1 (HomeMatic IP) werden übernommen, nur die von hm-rpc.2 (CUxD) nicht.
                          Das Verhalten ist übrigens das gleiche, auch wenn eine reale, also nicht provozierte CUxD-Servicemeldung vorliegt.

                          Meine Frage: Ist das normal (as designed), oder mache ich irgendwo einen (Denk-)Fehler?

                          Gruß und Danke
                          Jörg

                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • joergeliJ joergeli

                            @cash
                            Hallo, ich habe Dein Script - vielen Dank dafür ! - soweit zum Laufen bekommen, hätte allerdings noch eine Frage dazu.
                            Vorab meine Konfiguration:

                            const Version = 1.80;
                            const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                            const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                            const find_bug = true;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                            const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                            
                            const autoAck = false;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                            
                            const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                            const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                            const with_time = true;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                            
                            //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                            //const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                            const no_observation = '';
                            
                            
                            //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                            const CUXD = '2';
                            
                            //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                            const prio_LOWBAT = 0;
                            const prio_UNREACH = 0;
                            const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                            const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                            const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                            const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                            const prio_ERROR = 0;
                            const prio_ERROR_CODE = 0;
                            const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                            const prio_SABOTAGE= 0;
                            const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                            
                            //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                            const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                            const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                            
                            //Variablen für Pushover
                            const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                            const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                            const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                            const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                            const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                            let h_prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                            let titel;
                            let message;
                            let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                            //let _device = 'All'; 
                            
                            //Variablen für Telegram
                            const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                            const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                            
                            //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                            const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                            
                            //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                            const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                            //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                            //Müssen selber als Zahl angelegt werden
                            const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                            const id_IST_LOW_BAT = 'javascript.0.Servicemeldungen.LOW_BAT';
                            const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                            const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.Servicemeldungen.STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                            const id_IST_CONFIG_PENDING = 'javascript.0.Servicemeldungen.CONFIG_PENDING';
                            const id_IST_UPDATE_PENDING = 'javascript.0.Servicemeldungen.UPDATE_PENDING';
                            const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 'javascript.0.Servicemeldungen.DEVICE_IN_BOOTLOADER';
                            const id_IST_ERROR = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR';
                            const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING';
                            const id_IST_ERROR_CODE = 'javascript.0.Servicemeldungen.ERROR_CODE';
                            const id_IST_FAULT_REPORTING = 'javascript.0.Servicemeldungen.FAULT_REPORTING';
                            const id_IST_SABOTAGE = 'javascript.0.Servicemeldungen.SABOTAGE';
                            const id_IST_Gesamt = "javascript.0.Servicemeldungen.Gesamt"/*Anzahl_GESAMT*/;
                            

                            Meine Priorität ist dabei, dass ich die Servicemeldungen in einen Datenpunkt bekomme, den ich dann in VIS anzeigen will, also nicht primär eine Nachricht per Mail, Telegram, Pushover, o.ä. versenden will.
                            Das funktioniert im Prinzip auch, Servicemeldungen werden in meinen selbst angelegten Datenpunkt

                            const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll (String)
                            

                            geschrieben.
                            Lediglich die Servicemeldungen meiner CUxD-Instanz (hm-rpc.2) werden nicht in const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.Servicemeldungen.Meldungstext'; übernommen.
                            Die Meldungen der anderen Instanzen hm-rpc.0 (rfd) und hm-rpc.1 (HomeMatic IP) aber schon.
                            Hier meine hm-rega.0-Konfiguration:
                            hm-rega0.jpg

                            Das - für mich - komische ist dabei, dass wenn ich für einen CuxD-Sensor mal einen UNREACH_ALARM provoziere:
                            unreach_alarm.jpg
                            dieser sehr wohl im Log auftaucht:

                            javascript.0	2020-11-14 17:18:06.831	info	(858) script.js.common.Log.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Heizung Vorlauf (CUX3200003) --- HM-WDS30-T-O--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                            

                            aber nicht im Meldungstext-Datenpunkt, wo noch eine andere, ältere Servicemeldung vorhanden ist:´, bzw. "Derzeit keine Servicemeldungen" steht:
                            meldungstext.jpg

                            Wie gesagt, Meldungen von hm-rpc.0 (rfd) und hm-rpc.1 (HomeMatic IP) werden übernommen, nur die von hm-rpc.2 (CUxD) nicht.
                            Das Verhalten ist übrigens das gleiche, auch wenn eine reale, also nicht provozierte CUxD-Servicemeldung vorliegt.

                            Meine Frage: Ist das normal (as designed), oder mache ich irgendwo einen (Denk-)Fehler?

                            Gruß und Danke
                            Jörg

                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #760

                            @joergeli cuxd kann keine Servicemeldungen liefern da Du damit ja nur homematic Geräte emulierst. Im Script habe ich cuxd expliziet ausgeschlossen.

                            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • cashC cash

                              @joergeli cuxd kann keine Servicemeldungen liefern da Du damit ja nur homematic Geräte emulierst. Im Script habe ich cuxd expliziet ausgeschlossen.

                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #761

                              @cash
                              Hmmm..., ich hatte gedacht, da es in den CUxD-Objekten ja auch das Objekt UNREACH_ALARM gibt und die CUxD Unreach-Meldungen auch in der CCU, bzw. RaspberryMatic angezeigt werden, daß sie genau so behandelt werden, wie die anderen HomeMatic-Geräte?

                              Auch wenn ich nerve:
                              Bei mir kommen die meisten Servicemeldungen von temporär nicht erreichbaren CUxD Temp-Sensoren.
                              So wie ich es aus diesem Thread herausgelesen habe, generierst Du die Servicemeldungen u.a. doch aus dem Object "UNREACH_ALARM" und das wird ja auch bei den CUxD entspr. gefüllt?
                              OK, LOWBAT, bzw. LOW_BAT ist nicht vorhanden, aber UNREACH-Meldung sollte doch machbar sein.

                              Kannst Du mir evtl. einen Tipp geben, in welchem Abschnitt Deines Scriptes ich evtl. selbst Hand anlegen könnte, um - nur für mich - die "Meldungen" der nicht erreichbaren CUxD-Sensoren darzustellen?

                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • joergeliJ joergeli

                                @cash
                                Hmmm..., ich hatte gedacht, da es in den CUxD-Objekten ja auch das Objekt UNREACH_ALARM gibt und die CUxD Unreach-Meldungen auch in der CCU, bzw. RaspberryMatic angezeigt werden, daß sie genau so behandelt werden, wie die anderen HomeMatic-Geräte?

                                Auch wenn ich nerve:
                                Bei mir kommen die meisten Servicemeldungen von temporär nicht erreichbaren CUxD Temp-Sensoren.
                                So wie ich es aus diesem Thread herausgelesen habe, generierst Du die Servicemeldungen u.a. doch aus dem Object "UNREACH_ALARM" und das wird ja auch bei den CUxD entspr. gefüllt?
                                OK, LOWBAT, bzw. LOW_BAT ist nicht vorhanden, aber UNREACH-Meldung sollte doch machbar sein.

                                Kannst Du mir evtl. einen Tipp geben, in welchem Abschnitt Deines Scriptes ich evtl. selbst Hand anlegen könnte, um - nur für mich - die "Meldungen" der nicht erreichbaren CUxD-Sensoren darzustellen?

                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #762

                                @joergeli z.B Zeile 945 und 946 + die Klammer zu weiter unten. Ohne Gewähr. Es kann sein das Du da an diversen Stellen noch eingreifen musst. Weiß ich so aber nicht.

                                Haben alle cuxd Geräte die Felder? Meines wissens nicht.

                                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • cashC cash

                                  @joergeli z.B Zeile 945 und 946 + die Klammer zu weiter unten. Ohne Gewähr. Es kann sein das Du da an diversen Stellen noch eingreifen musst. Weiß ich so aber nicht.

                                  Haben alle cuxd Geräte die Felder? Meines wissens nicht.

                                  joergeliJ Offline
                                  joergeliJ Offline
                                  joergeli
                                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                  #763

                                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                  Haben alle cuxd Geräte die Felder? Meines wissens nicht.

                                  Da hast Du allerdings Recht, ich hatte nur bei meinen CUxD Temp-Sensoren nachgesehen.
                                  Bei meinen alten FS20-Thermostaten (z.B. CUX0200002) gibt es kein Feld UNREACH_ALARM:

                                  cuxd_unreach.jpg

                                  @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                  z.B Zeile 945 und 946 + die Klammer zu weiter unten. Ohne Gewähr. Es kann sein das Du da an diversen Stellen noch eingreifen musst. Weiß ich so aber nicht.

                                  Danke, ich werde mal versuchen, ob ich mich da irgendwie durchwurschteln kann,
                                  oder ich muss mir doch mal 'ne moderne Wetterstation zulegen:blush:

                                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • joergeliJ joergeli

                                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                    Haben alle cuxd Geräte die Felder? Meines wissens nicht.

                                    Da hast Du allerdings Recht, ich hatte nur bei meinen CUxD Temp-Sensoren nachgesehen.
                                    Bei meinen alten FS20-Thermostaten (z.B. CUX0200002) gibt es kein Feld UNREACH_ALARM:

                                    cuxd_unreach.jpg

                                    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:

                                    z.B Zeile 945 und 946 + die Klammer zu weiter unten. Ohne Gewähr. Es kann sein das Du da an diversen Stellen noch eingreifen musst. Weiß ich so aber nicht.

                                    Danke, ich werde mal versuchen, ob ich mich da irgendwie durchwurschteln kann,
                                    oder ich muss mir doch mal 'ne moderne Wetterstation zulegen:blush:

                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #764

                                    @joergeli wieviele geräte hast Du unter cuxd mit unreach? Ansonsten würde ich die einfach einzeln per Script überwachen:

                                    Wenn Feld sich ändert schreibe in Feld

                                    Wenn es nur ein paar sind würde ich das so umsetzen...

                                    joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • cashC cash

                                      @joergeli wieviele geräte hast Du unter cuxd mit unreach? Ansonsten würde ich die einfach einzeln per Script überwachen:

                                      Wenn Feld sich ändert schreibe in Feld

                                      Wenn es nur ein paar sind würde ich das so umsetzen...

                                      joergeliJ Offline
                                      joergeliJ Offline
                                      joergeli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #765

                                      @cash
                                      Das ist eine gute Idee, es sind nur 6 Stck. CUxD Temp-Sensoren.
                                      Es ist sicherlich einfacher, die einzeln zu verhackstücken, als Dein Script zu vergewaltigen.

                                      Danke
                                      Jörg

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @Hoss0305

                                        hast du die Änderung im Script schon durchgeführt , mit dem $

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hoss0305
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #766

                                        @Glasfaser Sorry, dass ich erst jetzt Rückmeldung gebe. Das hatte ich noch nicht geändert, habe ich aber jetzt durchgeführt, mal sehen, ob sich jetzt was ändert, hatte mich schon gewundert, warum so lange keine Meldungen per Pushover kamen. Vorerst einmal danke.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Hoss0305
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #767

                                          @cash Welches ist jetzt eigentlich die letzte Version, welche Du eingestellt hast? Kannst Du bitte den Link mal posten? Danke schon mal.

                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          314

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe