NEWS
Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
-
@d0m1n1qu3 Ist aber seltsam, wenn Du auf Dein LOG schaust ist der reboot circa alle +-2 Minuten. Vielleicht hast Du das selbe Problem wie weiter oben beschrieben und solltest eine komplette Löschung des Flash Speichers machen und dann nochmals die SW einspielen.
-
@aandekant Look here: https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/61
greets Eisbaeeer -
@jomjol Hallo jomjol, warum wird nun bei der corrected value ein N ausgegeben, ist das neu?
Liebe Grüße
Paul -
@pfried Sollte nicht so sein. Scheint, dass der PreValue nicht verwendet wurde. Hast du ihn manuel gesetzt und ist der Fehler dann weg?
-
@jomjol Kann ich leider erst wieder beim nächsten "Nulldurchgang" checken. Da jetzt wieder die Werte stimmen. Der PreValue Wert war aber gesetzt. Das Problem tritt erst seit der letzten Rolling Version auf.
-
@pfried Dann bitte mal beobachten. Ich habe mir nochmal den Programmflow angeschaut. In der Logik ist es so, dass in jedem Fall zuerst die "N"s ersetzt werden und erst dann alle Checks durchgeführt werden.
Falls der PreValue nicht gesetzt ist oder zu alt, dann gibt er dort aber den ausgelesenen Wert mit "N" zurück, da nicht besseres bekannt ist. -
@jomjol Habe mir nochmals den PreValue angesehen, der war gesetzt.... Kann das nun mit dem (CheckDigitIncreaseConsistency = True) zusammenhängen?
-
@pfried Vermutlich musst du wie ich die gültige PreValue-Zeit (PreValueAgeStartup=30min?) in der config.ini höher setzen. Wenn aus irgendwelchem Grund ein "Fehler" länger als 30min ausgegeben wird (z.B. rate too high oder negative rate) und dann der ESP automatisch rebootet, wird der Pre-Value-Wert nicht mehr "als gültig" gewertet.
Bei meinem Zähler ist es so, dass zum Beispiel die Ziffer 9 bereits erkannt wird, aber der Wert eigentlich immer noch 8 ist. Dieser sprunghafte Anstieg wird mit dem Parameter "MaxRateValue" abgefangen und kann bei mir gut und gerne und je nach Wasserverbrauch mehrere Stunden anstehen.
Meine aktuelle Einstellung in der config.ini ist "PreValueAgeStartup=1440", also ganze 24h! Vielleicht zu lange, habe aber noch keinen Nachteil gefunden...bis jetzt
-
@jomjol irgendwie läuft das Teil nach einem Reboot eine Zeit lang recht gut, dann geht wieder nichts mehr. Hast du ne Idee warum?
2020-10-22_01-33-34: ============================== Main Started ======================================= 2020-10-22_01-33-38: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_01-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_01-33-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_01-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_01-34-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_01-35-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41264, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_01-35-29: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_01-35-29: CPU Temperature: 56.7 2020-10-22_01-38-29: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_01-38-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_01-38-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_01-39-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_01-40-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47430, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_01-40-20: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_01-40-20: CPU Temperature: 56.1 2020-10-22_01-43-20: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_01-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_01-43-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_01-43-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_01-44-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_01-45-11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28225, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_01-45-12: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_01-45-12: CPU Temperature: 56.7 2020-10-22_01-48-11: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_01-48-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_01-48-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_01-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_01-49-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_01-50-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_01-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_01-50-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3711, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_01-50-03: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_01-50-03: CPU Temperature: 57.8 2020-10-22_01-53-03: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_01-53-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_01-53-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_01-53-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_01-53-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_01-54-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2600, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_01-54-54: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_01-54-54: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_01-57-54: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_01-57-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_01-57-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_01-58-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_01-59-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8537, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_01-59-45: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_01-59-45: CPU Temperature: 58.3 2020-10-22_02-02-45: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-02-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-02-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-03-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-03-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-04-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28314, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-04-35: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-04-36: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_02-07-36: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-07-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-07-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-09-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48652, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-09-27: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-09-27: CPU Temperature: 58.3 2020-10-22_02-12-27: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-12-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-12-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-13-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-14-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21013, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-14-18: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-14-18: CPU Temperature: 58.3 2020-10-22_02-17-18: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-17-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-17-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-18-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-19-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-19-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-19-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16506, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-19-09: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-19-09: CPU Temperature: 58.3 2020-10-22_02-22-09: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-22-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-22-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-23-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-24-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63368, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-24-00: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-24-01: CPU Temperature: 58.3 2020-10-22_02-27-00: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-27-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-27-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-27-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-28-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51632, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-28-51: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-28-51: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_02-31-51: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-31-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-31-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-32-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-33-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57830, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-33-43: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-33-43: CPU Temperature: 57.8 2020-10-22_02-36-42: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-37-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-37-40: ============================== Main Started ======================================= 2020-10-22_02-37-44: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-37-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-37-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-38-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-39-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64652, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-39-36: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-39-36: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_02-42-35: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-42-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-42-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-43-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-44-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1349, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-44-27: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-44-27: CPU Temperature: 56.1 2020-10-22_02-47-26: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-47-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-47-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-48-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-49-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46066, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-49-17: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-49-17: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_02-52-17: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-52-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-52-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-52-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-53-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-54-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29236, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-54-09: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-54-09: CPU Temperature: 56.1 2020-10-22_02-57-08: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_02-57-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_02-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_02-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_02-58-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_02-59-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56870, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_02-59-00: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_02-59-00: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_03-01-59: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_03-02-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_03-02-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_03-02-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_03-02-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_03-03-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27144, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_03-03-52: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_03-03-52: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_03-06-51: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_03-06-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_03-06-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_03-07-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_03-07-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_03-08-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57097, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_03-08-42: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_03-08-42: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_03-11-42: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_03-11-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_03-11-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_03-12-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_03-12-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_03-13-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41003, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_03-13-33: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_03-13-33: CPU Temperature: 54.4 2020-10-22_03-16-33: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_03-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_03-16-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_03-17-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_03-17-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_03-18-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_03-18-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_03-18-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51456, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_03-18-25: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_03-18-25: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_03-21-24: task_autodoFlow - next round 2020-10-22_03-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_03-21-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_03-25-53: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay! 2020-10-22_03-25-53: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt 2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage 2020-10-22_03-25-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment 2020-10-22_03-26-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit 2020-10-22_03-26-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog 2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing 2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT 2020-10-22_03-27-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56652, watermeter/readout, 598.2762 2020-10-22_03-27-45: task_autodoFlow - round done 2020-10-22_03-27-45: CPU Temperature: 53.3 2020-10-22_22-09-32: download_get_handler 2020-10-22_22-09-38: handler_wasserzaehler 2020-10-22_22-09-38: handler_wasserzaehler 2020-10-22_22-09-38: handler_prevalue 2020-10-22_22-09-50: download_get_handler 2020-10-23_10-40-02: handler_wasserzaehler 2020-10-23_10-40-02: handler_wasserzaehler 2020-10-23_10-40-02: handler_prevalue 2020-10-23_10-40-14: download_get_handler
-
@michaeljoos Hi Michael,
danke für die Erklärung - ist genau so.
Das Thema mit der "zu früh" erkannten Ziffer (also z.B. die 9), obwohl die Ziffer vorher noch keinen Nulldurchgang hatte, ist mit der neuesten Rolling abgefangen. -
@coyote Der Fehler ist mir neu! Sieht so aus, als ob die automatische Abfrageschleife komplett hängen geblieben ist. Hatte ich noch nie. Wie oft kommt das bei dir vor?
-
@jomjol hm okay, also seit die rolling drauf ist und ich auf mqtt umgestellt habe schon 3 mal. Läuft so seit 3 Tagen
-
Hallo, habe mich heute auch mal damit beschäftigt und muss ein ganz großes Lob aussprechen.
Bin zwar eher der Handwerker und weniger der Programmierer aber scheinbar hat bis auf ein paar Kleinigkeiten alles geklappt.
Mit dem flash_download_tool_v3.8.5 und der beschriebenen Vorgehensweise hatte ich anfangs keinen Erfolg.
Habe dann die 5V abgeklemmt und nur über die 3,3V (4wire) probiert.
Zuerst kamen dann Seitenweise immer ...._ und nach einiger Zeit hab ich dann abgebrochen.
Der Taster wie in der Anleitung hat scheinbar bei meinem CAM Modul auch nicht gewirkt.
Dann hab ich Anstecken nach dem Start versucht und siehe da er hat das Modul beschrieben und die Grundfunkton war da.
Als nächstes habe ich mir eine Dose mit 82mm Durchmesser besorgt und nach ein paar Versuchen auf 8,5cm gekürzt und mittig im Deckel ein 8mm Loch für die Kamera gebohrt. Das Objektiv der Kamera musste ich um einen Raster drehen und alles war Scharf. Mit einem 3mm Doppelseitigem Modellbau Klebeband wurde die Kamera dann am Stecker der Kamera fixiert.
Anbei ein paar Bilder da ich denke schneller und besser geht es auf die schnelle nicht. Sitzt bombenfest!!
Warum jetzt grad das N im letzten Bild kommt ist mir grad unklar, das hatte ich vorhin noch nicht.
Mal nachlesen ob das hier im Forum schon bekannt ist. Ev. hat hier ja jemand noch einen Tip für mich.Nochmal Danke an jomjol für das großartige Projekt
LG Horst -
@Hasont Hallo Horst,
großartige Halterung - schneller geht es wirklich nichtZu deiner Frage: das "N" kommt, weil der Zähler zwischen 5 und 6 steht. Normalerweise sollte er das automatisch anhand des vorherigen Wertes ersetzen (UsePreValue in der Config). Hast du das aktiv und auch die Zeit, die der PreValue gültig ist hoch genug gesetzt (eher 3-4h)?
Noch folgender Hinweis: ich würde versuchen, die Referenzen weiter auseinander zu ziehen, das verbessert die Toleranzen.#
Beste Grüße,
jomjol -
@jomjol ,
es war UsePreValue und seit dem alles bestens.
Man kann ja beim ersten mal auch nicht alles richtig machen;-)
Nächster Schritt wäre das in IOBrocker einzubinden. Ziel sollte es sein in der Urlaubsphase einen Wasserverbrauch außerhalb der Gießzeiten über Telegram zu melden und Notfalls den Haupthahn abzusperren. Hab ich mit China Kugelventil 1/2" schon
in Richtung Garten gemacht.
.
Wenn wir Zuhause sind wird über nen Umschalter das Gartenwasser fest zugeschaltet. Im Urlaub steuert der Raspi die Ventile und schaltet kurz vorher das Gartenwasser zu. Das 1.1/4" Kugelventil für die Hauptwasserleitung hab ich schon. In Verbindung mit deinem Wasserzähler macht mir das richtig Spass. Wenn jemand sowas schon gemacht hat dann wäre ich über ein entsprechendes Script ganz froh.
LG
Horst -
@jomjol möchte mich für die viele Arbeit von dir bedanken - habe das ganze bei mir installiert und gerade die erste MQTT Nachricht in iobroker mit dem Wasserstand bekommen.
Danke - sehr cool das ganze! -
Auch bei mir läuft seit gestern die Wasserzähler-Erkennung, nach einigen Anfangsschwierigkeiten mit unscharfen und zu hellen Bildern ganz gut
Mein Zähler hat auf dem letzten Zeiger eine halbrunde Metallplatte wo man einen Impulsgeber montieren könnte, deswegen wird dieser vierte Zeiger nie gut erkannt werden und ich lösche die ROI dort wieder.
Der dritte Zeiger leidet momentan unter den Reflektionen. Dabei habe ich schon 2 Schichten Papiertaschentuch über die LED geklebt um das Licht diffuser zu machen.In XGA (/capture_with_flashlight?quality=5&size=XGA) sieht das Foto noch viel klarer aus. Ist es sinnvoll die Erkennung auch auf XGA umzustellen oder wird dann die Rechenlast höher?
@jomjol gibt es einen Weg sich bei dir für dieses großartige Projekt erkenntlich zu zeigen?
-
@worbis
Bei den Reflexionen könnte auch ein schwarzer Kleber auf dem Glas helfen (siehe weiter oben in den Posts). Die Umstellung auf XGA müsste man 2 Dinge prüfen:- Speicherplatz - Man muss zweimal das Bild (unkomprimiert) im Speicher ablegen.
- Hauptrechenlast ist das Finden der Referenzstrukturen. Das hängt vom Suchfeld ab (aktuell 20x20). Bei höherer Auflösung müsste man es für den gleichen Bereich entsprechend vergrößern und das geht massiv auf die Rechenlast (quadratisch).
Am meisten freue ich mich über Likes, Weitersagen und Verbreitung des Projekts - je mehr Traffic in GitHub oder Thingiverse, desto besser :-). Natürlich trinke ich auch Kaffee oder Bier - aber das ist virtuell etwas schwierig
Vielen Dank für dein tolles Feedback und beste Grüße,
jomjol
-
hat schon jemand versucht mit der Camera "ums Eck" zu schauen, z.B. mit einem Spiegel? Würde gerne den Gaszähler auswerten, aber nach vorne hin habe ich überhaupt kein Platz. Würde mich über Erfahrungen freuen.
-
@watcherkb Ich kann mich erinnern, dass jemand bereits das mit dem "ums Eck" schauen realisiert hat. @jomjol hat dann auch was in die SW eingebaut um die "Spiegelung" des Bildes wieder zu beseitigen.