      stevie77 @valbuz last edited by stevie77

      @valbuz Danke, darauf kann man dann hoffentlich aufbauen...

      Vorab beschäftigt mich aber, dass die Instanz des Adapters nicht grün wird. Ich habe mit Instanz modbus.0 bereits mein E3/DC-Hauskraftwerk erfolgreich verbunden. Nun wollte ich mit ner neuen Instanz modbus.1 meinen zusätzlichen SolarEdge-WR an ioBroker anbinden. Ich vermute mal, das ist die richtige Vorgehensweise?!

      0334c9ef-1b89-4e81-b56e-247e28abf785-image.png

      Der WR ist auf der IP erreichbar und auch der Port stimmt.

      04d35598-29e8-4353-9f8c-76c22ccf2dfa-image.png

      Leider scheint der Adapter sich gleich wieder zu trennen (Hier manuelle Trennung, dann Verbindung und wieder weg). Liegt das evtl. an noch fehlenden Modbus-Registern?

      modbus.1	2020-09-01 15:07:54.053	info	(20413) Disconnected from slave 192.168.1.12
      modbus.1	2020-09-01 15:07:54.050	info	(20413) Connected to slave 192.168.1.12
      modbus.1	2020-09-01 15:07:53.687	info	(20413) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
      modbus.1	2020-09-01 15:07:53.662	info	(20413) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.075	info	(20359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.073	info	(20359) terminating
      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.071	info	(20359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      
      V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        valbuz @stevie77 last edited by

        @stevie77 Nimm mal Port 502 😊

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stevie77 @valbuz last edited by stevie77

          @valbuz Hat sich (teilweise) erledigt. Der Port ist kein Problem. Es lag tatsächlich daran, dass ich keine Register angegeben hatte. Nachdem ich die Register in der Instanz importiert hatte, sprang die Instanz sofort auf grün. Super.

          Allerdings werden die angelegten und gespeicherten Holding Register-Einträge nicht angezeigt, obwohl ich verbunden bin. Hab' ich noch was vergessen?

          4d137bb2-c17e-4687-a6c5-ae669865b64b-image.png

          Edit: Nach ein paar Minuten wird die Instanz allerdings leider wieder gelb. 😕 Ich probier es mal mit dem Port 502 am SE (obwohl 1502 ja Standard ist).

          9e9c59eb-15cd-4704-817d-e27ca9b3bbc4-image.png

          Edit 2: Hähh? Jetzt ist es eine Minute später wieder grün. Aber immer noch keine Holding Register auslesbar.

          V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            valbuz @stevie77 last edited by

            @stevie77 Bei mir sind die Objekte gefüllt mit Werten...🙄

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              valbuz @stevie77 last edited by

              @stevie77 Achte darauf, dass Du nicht mit mehreren Instanzen oder anderen Tools gleichzeitig darauf zugreifst!

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                stevie77 @valbuz last edited by

                @valbuz Ich hab das Problem gefunden: Der Import deiner CSV-Werte klappt leider nicht richtig. Die Spalte Typ war leer. Ich bau' mir die Tabelle jetzt wohl doch selbst (mit richtigen Trennzeichen) auf... 😉
                So klappt es jetzt exemplarisch, ich sehe das Register und bekomme den richtigen Wert 101.
                Trotzdem danke für deine Hilfe. 👍

                address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  stevie77 @Master77 last edited by

                  Falls es jemand zum Import brauchen kann - ich hab' mal alles eingegeben, was aus der Solaredge-Doku zu entnehmen war. Ich hoffe, es ist fehlerfrei - da mein Wechselrichter nur einphasig ist, konnte ich nicht alle Werte überprüfen. 🙂
                  Dies ist kein Export aus ioBroker (ohne Trennzeichen zumindest bei mir nicht importierbar), sondern mit gültigen CSV-Trennern. So hat bei mir der Import geklappt.

                  address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                  40001;C_SunSpec_ID;Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte;;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                  40003;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40004;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40005;C_Hersteller;Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge";;string;16;1;0;value;;true;false;false
                  40021;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                  40045;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false;false
                  40053;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                  40069;C_Geräteadresse;Modbus-ID der entsprechenden Einheit;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40071;C_SunSpec_Länge;50 = Länge des Modellblocks;Register;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40072;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40073;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40074;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40075;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40076;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40077;I_AC_SpannungAB;AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40078;I_AC_SpannungBC;AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40079;I_AC_SpannungCA;AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40080;I_AC_SpannungAN;AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40081;I_AC_SpannungBN;AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40082;I_AC_SpannungCN;AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40083;I_AC_Spannung_SF;AC-Spannung Skalierungsfaktor;V;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40084;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40085;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40086;I_AC_Frequenz;Frequenzwert;Hz;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40087;I_AC_Frequenz_SF;Frequenz Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40088;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40089;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40090;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40091;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40092;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40093;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40094;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
                  40096;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40097;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40098;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40099;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40100;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40101;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40102;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40104;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40107;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40108;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  40109;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                  
                  T ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • T
                    tmy_iob @stevie77 last edited by

                    @stevie77 Hi, vielen Dank für die Arbeit. Ich bin neu im ioBroker unterwegs. Habe den Modus erfolgreich eingerichtet. Ich würde gerne deinen Export importieren. Ich weiß nur nicht wie. Im ioBroker -> Objekte -> Modus.0 -> HoldingRegisters kann ich nur json Files importieren (Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen). Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.

                    V S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • V
                      valbuz @tmy_iob last edited by

                      @tmy_iob 25da232f-f132-4109-ac37-c661fa5505fc-image.png

                      Versuch's mal hier 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • S
                        stevie77 @tmy_iob last edited by stevie77

                        @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                        @stevie77 Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.

                        Datei als Textdatei abspeichern bzw. Inhalt als Text kopieren. In der Adaptereinstellung der Instanz auf Holding Registers und dort auf (+) (Import aus CSV). Text reinkopieren und unten rechts den Minibutton mit dem Häkchen klicken. Wie valbuz im Screenshot schon gezeigt hat.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • T
                          tmy_iob @stevie77 last edited by tmy_iob

                          @stevie77 und @valbuz
                          Vielen Dank. Das hat geholfen und funktioniert. Ich bekomme jetzt einiges an Daten rein.

                          4084 Kann ich als aktuelle PV-Produktion zuordnen. Vielen andere Werte ebenfalls.
                          Unklar sind für mich aber aktuell noch folgende Werte:
                          Aktueller Eigenverbrauch und Zukauf (Netzbezug). Welche Werte sind das bei euch?

                          Aktuell schaut es bei mir so aus:
                          Bildschirmfoto 2020-10-18 um 14.15.17.png

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            stevie77 @tmy_iob last edited by

                            @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                            @stevie77 und @valbuz
                            Unklar sind für mich aber aktuell noch folgende Werte:
                            Aktueller Eigenverbrauch und Zukauf (Netzbezug). Welche Werte sind das bei euch?

                            Hmm, beim groben Durchsehen scheint es diese Werte nicht zu geben?! Das sind doch aber auch Werte, die der Wechselrichter so nicht wissen kann, da es Werte am Hausanschlusspunkt sind, oder? Ich habe die nicht vermisst, weil der SE-WR bei mir nur als externe Quelle an einem E3/DC-Hauskraftwerk hängt. Dieses hängt tatsächlich am Hausanschlusspunkt, misst diese Werte und gibt sie auch per Modbus bekannt.

                            3dc48593-2321-4db3-9c6f-8c44d43e214c-image.png

                            Für den SolarEdge habe ich noch gar nichts eigenes gebastelt, kommt vielleicht im Winter. 😉

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tmy_iob @stevie77 last edited by tmy_iob

                              @stevie77
                              Da hast du eigentlich recht. Allerdings ist mein WR an einem Modus-Zähler vom SE angeschlossen. Deswegen bekommt er die Daten des Eigenverbrauchs und Zukaufs. Dies wird mir ja auch im Monitoring von SE visualisiert.

                              Hier mal ein Bild des Modus-Zählers:
                              s-l1600.jpg

                              Der Modbus-Zähler hängt zwischen WR und Stromzähler des EVU ("moderne Messeinrichtung"). WR<->Modus-Zäler<->Stromzähler des EVU.

                              So sieht das dann im Monitoring von SE aus:
                              IMG_656D31C3E8CA-1.jpeg

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                stevie77 @tmy_iob last edited by

                                @tmy_iob Okay, kannte ich noch nicht. Bei E3/DC heißt das Teil externer Leistungsmesser, wundert mich aber natürlich nicht, dass es von SE auch so was gibt. 🙂
                                Es sieht aber so aus, als würde der Wechselrichter eben diese Modbusregister nicht zur Verfügung stellen/weiterleiten. Das Protral greift dann eben auf die Informationen beider Geräte zu, was du wohl nicht kannst. Bleibt die Frage, ob du nicht einfach eine zweite Modbus-Instanz aufmachen kannst um damit eben direkt deinen Zähler abzufragen. Hat er ne eigene IP im Heimnetz? Wenn ja, dann sollte das ja gehen wenn du sagst, dass es ein Modbus-Zähler sei...

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tmy_iob @stevie77 last edited by

                                  @stevie77 Hm, wenn ich das richtig verstehe, dann kommuniziert der Modus-Zähler mit dem WR via RS485.
                                  Siehe:
                                  Bildschirmfoto 2020-10-19 um 14.39.41.png

                                  Also eine eigene IP hat der Modus-Zähler nicht.
                                  Sehe ich das richtig, dass das SunSpec-Protokoll hierfür zusätzliche Register vorsieht?

                                  Siehe:
                                  https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                                  Ab Seite 19.

                                  Wie seht ihr das?

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tmy_iob @tmy_iob last edited by

                                    @tmy_iob
                                    Ich konnte jetzt eine Lösung finden.
                                    Hier das Ergebnis:
                                    Bildschirmfoto 2020-10-19 um 21.17.07.png

                                    Warum auch immer sind die Register im Handbuch nicht korrekt, bzw. ggf. habe ich was überlesen. Für die Registerwerte des Meters 1 40121 bis 40293 musste ich jeweils eins addieren.

                                    Beispiel: M_AC_Power ist bei mir 40207 statt 40206.

                                    Jetzt funktioniert es.

                                    Wie bereits in meinem letzte Post beschrieben, sind die Registers des Modbus-Meters im Handbuch "Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters" ab Seite 19 beschrieben.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tmy_iob last edited by

                                      Hier noch die Einstellungen des Modbus Adapters:

                                      Bildschirmfoto 2020-10-19 um 21.27.18.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        stevie77 @tmy_iob last edited by

                                        @tmy_iob Schön, dass es geklappt hat. Mir ist dabei der Unterschied zwischen Modbus und Sunspec-Modbus nicht klar - oder wie das überhaupt zusammen hängt...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tmy_iob last edited by

                                          Hi, ich bin mir unsicher was du genau meinst. Versuche es aber mal.
                                          Es gibt im Wesentlichen drei Komponenten.

                                          1. Der Wechselrichter:
                                            Laut Anleitung folgender Part -> Inverter Model MODBUS Register Mappings (40070 bis 40109).

                                          2. Der Modbus-Meter von Solaredge:
                                            Laut Anleitung folgender Part -> Meter Device Block
                                            (40121 bis 40293).

                                          3. Der Modbus-Adapter des IOBrokers der die Werte von Solaredge ausliest.
                                            Bei mir modbus.0 in der Version 3.1.10.

                                          Da ich zwischen meinem WR und dem Stromzähler (mMe) das Modbus-Meter von Solaredge hängen habe, kann ich mit dem Modbus-Adapter des IOBrokers die Register vom WR und vom Modbus-Meter (also 40070 bis 40293) auslesen.

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tmy_iob last edited by

                                            Wie kann ich den Wert des Registers modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung um eine Stelle kürzen?

                                            Bildschirmfoto 2020-10-20 um 09.01.59.png

                                            Statt der 18750 Watt, müssten es 1875 Watt sein.
                                            Ich glaube die Werte der anderen Register 40073 bis 40075 und 40077 bis 40082 müssen ebenfalls um eine Stelle gekürzt werden?

                                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            495
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            59
                                            431
                                            96956
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo