Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
431 Beiträge 59 Kommentatoren 148.8k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S stevie77

    Falls es jemand zum Import brauchen kann - ich hab' mal alles eingegeben, was aus der Solaredge-Doku zu entnehmen war. Ich hoffe, es ist fehlerfrei - da mein Wechselrichter nur einphasig ist, konnte ich nicht alle Werte überprüfen. :-)
    Dies ist kein Export aus ioBroker (ohne Trennzeichen zumindest bei mir nicht importierbar), sondern mit gültigen CSV-Trennern. So hat bei mir der Import geklappt.

    address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
    40001;C_SunSpec_ID;Wert = "SunS" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte;;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
    40003;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40004;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40005;C_Hersteller;Bei SunSpec eingetragener Wert = "SolarEdge";;string;16;1;0;value;;true;false;false
    40021;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
    40045;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false;false
    40053;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false;false
    40069;C_Geräteadresse;Modbus-ID der entsprechenden Einheit;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40070;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40071;C_SunSpec_Länge;50 = Länge des Modellblocks;Register;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40072;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40073;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40074;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40075;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40076;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40077;I_AC_SpannungAB;AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40078;I_AC_SpannungBC;AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40079;I_AC_SpannungCA;AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40080;I_AC_SpannungAN;AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40081;I_AC_SpannungBN;AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40082;I_AC_SpannungCN;AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40083;I_AC_Spannung_SF;AC-Spannung Skalierungsfaktor;V;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40084;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40085;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40086;I_AC_Frequenz;Frequenzwert;Hz;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40087;I_AC_Frequenz_SF;Frequenz Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40088;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40089;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40090;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40091;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40092;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40093;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40094;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false;false
    40096;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40097;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40098;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40099;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40100;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40101;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40102;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40104;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40107;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40108;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40109;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    
    T Offline
    T Offline
    tmy_iob
    schrieb am zuletzt editiert von
    #165

    @stevie77 Hi, vielen Dank für die Arbeit. Ich bin neu im ioBroker unterwegs. Habe den Modus erfolgreich eingerichtet. Ich würde gerne deinen Export importieren. Ich weiß nur nicht wie. Im ioBroker -> Objekte -> Modus.0 -> HoldingRegisters kann ich nur json Files importieren (Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen). Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.

    V S 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T tmy_iob

      @stevie77 Hi, vielen Dank für die Arbeit. Ich bin neu im ioBroker unterwegs. Habe den Modus erfolgreich eingerichtet. Ich würde gerne deinen Export importieren. Ich weiß nur nicht wie. Im ioBroker -> Objekte -> Modus.0 -> HoldingRegisters kann ich nur json Files importieren (Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen). Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.

      V Offline
      V Offline
      valbuz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #166

      @tmy_iob 25da232f-f132-4109-ac37-c661fa5505fc-image.png

      Versuch's mal hier :-)

      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • T tmy_iob

        @stevie77 Hi, vielen Dank für die Arbeit. Ich bin neu im ioBroker unterwegs. Habe den Modus erfolgreich eingerichtet. Ich würde gerne deinen Export importieren. Ich weiß nur nicht wie. Im ioBroker -> Objekte -> Modus.0 -> HoldingRegisters kann ich nur json Files importieren (Eine Objektstruktur mittels JSON Datei hochladen). Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.

        S Offline
        S Offline
        stevie77
        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
        #167

        @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

        @stevie77 Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.

        Datei als Textdatei abspeichern bzw. Inhalt als Text kopieren. In der Adaptereinstellung der Instanz auf Holding Registers und dort auf (+) (Import aus CSV). Text reinkopieren und unten rechts den Minibutton mit dem Häkchen klicken. Wie valbuz im Screenshot schon gezeigt hat.

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • S stevie77

          @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

          @stevie77 Kannst mir jemand kurz erklären wie den Export abspeichern muss und wie ich diesen im Anschluss importieren kann. Besten Dank.

          Datei als Textdatei abspeichern bzw. Inhalt als Text kopieren. In der Adaptereinstellung der Instanz auf Holding Registers und dort auf (+) (Import aus CSV). Text reinkopieren und unten rechts den Minibutton mit dem Häkchen klicken. Wie valbuz im Screenshot schon gezeigt hat.

          T Offline
          T Offline
          tmy_iob
          schrieb am zuletzt editiert von tmy_iob
          #168

          @stevie77 und @valbuz
          Vielen Dank. Das hat geholfen und funktioniert. Ich bekomme jetzt einiges an Daten rein.

          4084 Kann ich als aktuelle PV-Produktion zuordnen. Vielen andere Werte ebenfalls.
          Unklar sind für mich aber aktuell noch folgende Werte:
          Aktueller Eigenverbrauch und Zukauf (Netzbezug). Welche Werte sind das bei euch?

          Aktuell schaut es bei mir so aus:
          Bildschirmfoto 2020-10-18 um 14.15.17.png

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tmy_iob

            @stevie77 und @valbuz
            Vielen Dank. Das hat geholfen und funktioniert. Ich bekomme jetzt einiges an Daten rein.

            4084 Kann ich als aktuelle PV-Produktion zuordnen. Vielen andere Werte ebenfalls.
            Unklar sind für mich aber aktuell noch folgende Werte:
            Aktueller Eigenverbrauch und Zukauf (Netzbezug). Welche Werte sind das bei euch?

            Aktuell schaut es bei mir so aus:
            Bildschirmfoto 2020-10-18 um 14.15.17.png

            S Offline
            S Offline
            stevie77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #169

            @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

            @stevie77 und @valbuz
            Unklar sind für mich aber aktuell noch folgende Werte:
            Aktueller Eigenverbrauch und Zukauf (Netzbezug). Welche Werte sind das bei euch?

            Hmm, beim groben Durchsehen scheint es diese Werte nicht zu geben?! Das sind doch aber auch Werte, die der Wechselrichter so nicht wissen kann, da es Werte am Hausanschlusspunkt sind, oder? Ich habe die nicht vermisst, weil der SE-WR bei mir nur als externe Quelle an einem E3/DC-Hauskraftwerk hängt. Dieses hängt tatsächlich am Hausanschlusspunkt, misst diese Werte und gibt sie auch per Modbus bekannt.

            3dc48593-2321-4db3-9c6f-8c44d43e214c-image.png

            Für den SolarEdge habe ich noch gar nichts eigenes gebastelt, kommt vielleicht im Winter. ;-)

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S stevie77

              @tmy_iob sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

              @stevie77 und @valbuz
              Unklar sind für mich aber aktuell noch folgende Werte:
              Aktueller Eigenverbrauch und Zukauf (Netzbezug). Welche Werte sind das bei euch?

              Hmm, beim groben Durchsehen scheint es diese Werte nicht zu geben?! Das sind doch aber auch Werte, die der Wechselrichter so nicht wissen kann, da es Werte am Hausanschlusspunkt sind, oder? Ich habe die nicht vermisst, weil der SE-WR bei mir nur als externe Quelle an einem E3/DC-Hauskraftwerk hängt. Dieses hängt tatsächlich am Hausanschlusspunkt, misst diese Werte und gibt sie auch per Modbus bekannt.

              3dc48593-2321-4db3-9c6f-8c44d43e214c-image.png

              Für den SolarEdge habe ich noch gar nichts eigenes gebastelt, kommt vielleicht im Winter. ;-)

              T Offline
              T Offline
              tmy_iob
              schrieb am zuletzt editiert von tmy_iob
              #170

              @stevie77
              Da hast du eigentlich recht. Allerdings ist mein WR an einem Modus-Zähler vom SE angeschlossen. Deswegen bekommt er die Daten des Eigenverbrauchs und Zukaufs. Dies wird mir ja auch im Monitoring von SE visualisiert.

              Hier mal ein Bild des Modus-Zählers:
              s-l1600.jpg

              Der Modbus-Zähler hängt zwischen WR und Stromzähler des EVU ("moderne Messeinrichtung"). WR<->Modus-Zäler<->Stromzähler des EVU.

              So sieht das dann im Monitoring von SE aus:
              IMG_656D31C3E8CA-1.jpeg

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tmy_iob

                @stevie77
                Da hast du eigentlich recht. Allerdings ist mein WR an einem Modus-Zähler vom SE angeschlossen. Deswegen bekommt er die Daten des Eigenverbrauchs und Zukaufs. Dies wird mir ja auch im Monitoring von SE visualisiert.

                Hier mal ein Bild des Modus-Zählers:
                s-l1600.jpg

                Der Modbus-Zähler hängt zwischen WR und Stromzähler des EVU ("moderne Messeinrichtung"). WR<->Modus-Zäler<->Stromzähler des EVU.

                So sieht das dann im Monitoring von SE aus:
                IMG_656D31C3E8CA-1.jpeg

                S Offline
                S Offline
                stevie77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #171

                @tmy_iob Okay, kannte ich noch nicht. Bei E3/DC heißt das Teil externer Leistungsmesser, wundert mich aber natürlich nicht, dass es von SE auch so was gibt. :-)
                Es sieht aber so aus, als würde der Wechselrichter eben diese Modbusregister nicht zur Verfügung stellen/weiterleiten. Das Protral greift dann eben auf die Informationen beider Geräte zu, was du wohl nicht kannst. Bleibt die Frage, ob du nicht einfach eine zweite Modbus-Instanz aufmachen kannst um damit eben direkt deinen Zähler abzufragen. Hat er ne eigene IP im Heimnetz? Wenn ja, dann sollte das ja gehen wenn du sagst, dass es ein Modbus-Zähler sei...

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S stevie77

                  @tmy_iob Okay, kannte ich noch nicht. Bei E3/DC heißt das Teil externer Leistungsmesser, wundert mich aber natürlich nicht, dass es von SE auch so was gibt. :-)
                  Es sieht aber so aus, als würde der Wechselrichter eben diese Modbusregister nicht zur Verfügung stellen/weiterleiten. Das Protral greift dann eben auf die Informationen beider Geräte zu, was du wohl nicht kannst. Bleibt die Frage, ob du nicht einfach eine zweite Modbus-Instanz aufmachen kannst um damit eben direkt deinen Zähler abzufragen. Hat er ne eigene IP im Heimnetz? Wenn ja, dann sollte das ja gehen wenn du sagst, dass es ein Modbus-Zähler sei...

                  T Offline
                  T Offline
                  tmy_iob
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #172

                  @stevie77 Hm, wenn ich das richtig verstehe, dann kommuniziert der Modus-Zähler mit dem WR via RS485.
                  Siehe:
                  Bildschirmfoto 2020-10-19 um 14.39.41.png

                  Also eine eigene IP hat der Modus-Zähler nicht.
                  Sehe ich das richtig, dass das SunSpec-Protokoll hierfür zusätzliche Register vorsieht?

                  Siehe:
                  https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                  Ab Seite 19.

                  Wie seht ihr das?

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tmy_iob

                    @stevie77 Hm, wenn ich das richtig verstehe, dann kommuniziert der Modus-Zähler mit dem WR via RS485.
                    Siehe:
                    Bildschirmfoto 2020-10-19 um 14.39.41.png

                    Also eine eigene IP hat der Modus-Zähler nicht.
                    Sehe ich das richtig, dass das SunSpec-Protokoll hierfür zusätzliche Register vorsieht?

                    Siehe:
                    https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

                    Ab Seite 19.

                    Wie seht ihr das?

                    T Offline
                    T Offline
                    tmy_iob
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #173

                    @tmy_iob
                    Ich konnte jetzt eine Lösung finden.
                    Hier das Ergebnis:
                    Bildschirmfoto 2020-10-19 um 21.17.07.png

                    Warum auch immer sind die Register im Handbuch nicht korrekt, bzw. ggf. habe ich was überlesen. Für die Registerwerte des Meters 1 40121 bis 40293 musste ich jeweils eins addieren.

                    Beispiel: M_AC_Power ist bei mir 40207 statt 40206.

                    Jetzt funktioniert es.

                    Wie bereits in meinem letzte Post beschrieben, sind die Registers des Modbus-Meters im Handbuch "Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters" ab Seite 19 beschrieben.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      tmy_iob
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #174

                      Hier noch die Einstellungen des Modbus Adapters:

                      Bildschirmfoto 2020-10-19 um 21.27.18.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T tmy_iob

                        @tmy_iob
                        Ich konnte jetzt eine Lösung finden.
                        Hier das Ergebnis:
                        Bildschirmfoto 2020-10-19 um 21.17.07.png

                        Warum auch immer sind die Register im Handbuch nicht korrekt, bzw. ggf. habe ich was überlesen. Für die Registerwerte des Meters 1 40121 bis 40293 musste ich jeweils eins addieren.

                        Beispiel: M_AC_Power ist bei mir 40207 statt 40206.

                        Jetzt funktioniert es.

                        Wie bereits in meinem letzte Post beschrieben, sind die Registers des Modbus-Meters im Handbuch "Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters" ab Seite 19 beschrieben.

                        S Offline
                        S Offline
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #175

                        @tmy_iob Schön, dass es geklappt hat. Mir ist dabei der Unterschied zwischen Modbus und Sunspec-Modbus nicht klar - oder wie das überhaupt zusammen hängt...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          tmy_iob
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #176

                          Hi, ich bin mir unsicher was du genau meinst. Versuche es aber mal.
                          Es gibt im Wesentlichen drei Komponenten.

                          1. Der Wechselrichter:
                            Laut Anleitung folgender Part -> Inverter Model MODBUS Register Mappings (40070 bis 40109).

                          2. Der Modbus-Meter von Solaredge:
                            Laut Anleitung folgender Part -> Meter Device Block
                            (40121 bis 40293).

                          3. Der Modbus-Adapter des IOBrokers der die Werte von Solaredge ausliest.
                            Bei mir modbus.0 in der Version 3.1.10.

                          Da ich zwischen meinem WR und dem Stromzähler (mMe) das Modbus-Meter von Solaredge hängen habe, kann ich mit dem Modbus-Adapter des IOBrokers die Register vom WR und vom Modbus-Meter (also 40070 bis 40293) auslesen.

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tmy_iob
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #177

                            Wie kann ich den Wert des Registers modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung um eine Stelle kürzen?

                            Bildschirmfoto 2020-10-20 um 09.01.59.png

                            Statt der 18750 Watt, müssten es 1875 Watt sein.
                            Ich glaube die Werte der anderen Register 40073 bis 40075 und 40077 bis 40082 müssen ebenfalls um eine Stelle gekürzt werden?

                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T tmy_iob

                              Wie kann ich den Wert des Registers modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung um eine Stelle kürzen?

                              Bildschirmfoto 2020-10-20 um 09.01.59.png

                              Statt der 18750 Watt, müssten es 1875 Watt sein.
                              Ich glaube die Werte der anderen Register 40073 bis 40075 und 40077 bis 40082 müssen ebenfalls um eine Stelle gekürzt werden?

                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #178

                              @tmy_iob Du kannst doch in der Instanz den Faktor eingeben :face_with_rolling_eyes:
                              oder per script....

                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tmy_iob

                                Hi, ich bin mir unsicher was du genau meinst. Versuche es aber mal.
                                Es gibt im Wesentlichen drei Komponenten.

                                1. Der Wechselrichter:
                                  Laut Anleitung folgender Part -> Inverter Model MODBUS Register Mappings (40070 bis 40109).

                                2. Der Modbus-Meter von Solaredge:
                                  Laut Anleitung folgender Part -> Meter Device Block
                                  (40121 bis 40293).

                                3. Der Modbus-Adapter des IOBrokers der die Werte von Solaredge ausliest.
                                  Bei mir modbus.0 in der Version 3.1.10.

                                Da ich zwischen meinem WR und dem Stromzähler (mMe) das Modbus-Meter von Solaredge hängen habe, kann ich mit dem Modbus-Adapter des IOBrokers die Register vom WR und vom Modbus-Meter (also 40070 bis 40293) auslesen.

                                S Offline
                                S Offline
                                stevie77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #179

                                @tmy_iob Bei E3/DC scheint es einen Unterschied zwischen Modbus und Sunspec zu geben. Da sind für mich nur die Modbus-Werte interessant, Sunspec interessiert mich da nicht. Bei dir scheint Sunspec relevant zu sein. Mir ist einfach nur unklar, was Sunspec eigentlich genau ist.... :-)

                                T 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S stevie77

                                  @tmy_iob Bei E3/DC scheint es einen Unterschied zwischen Modbus und Sunspec zu geben. Da sind für mich nur die Modbus-Werte interessant, Sunspec interessiert mich da nicht. Bei dir scheint Sunspec relevant zu sein. Mir ist einfach nur unklar, was Sunspec eigentlich genau ist.... :-)

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tmy_iob
                                  schrieb am zuletzt editiert von tmy_iob
                                  #180

                                  @stevie77 Ein Protokoll.
                                  "
                                  SolarEdge Wechselrichter unterstützen das Auslesen von Monitoring-Daten auf Wechselrichterebene direkt über ein lokales Nicht- SolarEdge Gerät dank der Implementierung des offenen Protokolls SunSpec, das als Schnittstelle zwischen Geräten in Systemen für erneuerbare Energien dient.
                                  "

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • V valbuz

                                    @tmy_iob Du kannst doch in der Instanz den Faktor eingeben :face_with_rolling_eyes:
                                    oder per script....

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tmy_iob
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #181

                                    @valbuz Danke.
                                    Aktuell stimmen die Werte wieder - komischerweise ohne Änderung.
                                    Welche Ampere/Volt Zahlen sind denn pro Phase normal? Sind die drei o. vierstellig?
                                    Sorry für das Unwissen und Offtopic. Ich tippe mal auf dreistellig. ;-)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Offline
                                      B Offline
                                      bluppdiwupp
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #182

                                      Hallo,

                                      ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                                      Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                                      Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                                      Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                                      Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B bluppdiwupp

                                        Hallo,

                                        ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                                        Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                                        Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                                        Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                                        Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        hennerich
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #183

                                        @bluppdiwupp said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        Hallo,

                                        ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                                        Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                                        Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                                        Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                                        Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                                        Ich werde mich heute mal an eine Doku dazu setzen. Hatte ich sowieso vor.

                                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B bluppdiwupp

                                          Hallo,

                                          ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                                          Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                                          Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                                          Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                                          Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                                          H Offline
                                          H Offline
                                          hennerich
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #184

                                          @bluppdiwupp said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                          Hallo,

                                          ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                                          Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                                          Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                                          Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                                          Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                                          Hilft dir das hier weiter? https://forum.iobroker.net/topic/38322/solaredge-modbus-iobroker-grafana

                                          Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                          Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          644

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe