Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
431 Beiträge 59 Kommentatoren 149.2k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T Offline
    T Offline
    tmy_iob
    schrieb am zuletzt editiert von
    #174

    Hier noch die Einstellungen des Modbus Adapters:

    Bildschirmfoto 2020-10-19 um 21.27.18.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tmy_iob

      @tmy_iob
      Ich konnte jetzt eine Lösung finden.
      Hier das Ergebnis:
      Bildschirmfoto 2020-10-19 um 21.17.07.png

      Warum auch immer sind die Register im Handbuch nicht korrekt, bzw. ggf. habe ich was überlesen. Für die Registerwerte des Meters 1 40121 bis 40293 musste ich jeweils eins addieren.

      Beispiel: M_AC_Power ist bei mir 40207 statt 40206.

      Jetzt funktioniert es.

      Wie bereits in meinem letzte Post beschrieben, sind die Registers des Modbus-Meters im Handbuch "Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters" ab Seite 19 beschrieben.

      S Offline
      S Offline
      stevie77
      schrieb am zuletzt editiert von
      #175

      @tmy_iob Schön, dass es geklappt hat. Mir ist dabei der Unterschied zwischen Modbus und Sunspec-Modbus nicht klar - oder wie das überhaupt zusammen hängt...

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tmy_iob
        schrieb am zuletzt editiert von
        #176

        Hi, ich bin mir unsicher was du genau meinst. Versuche es aber mal.
        Es gibt im Wesentlichen drei Komponenten.

        1. Der Wechselrichter:
          Laut Anleitung folgender Part -> Inverter Model MODBUS Register Mappings (40070 bis 40109).

        2. Der Modbus-Meter von Solaredge:
          Laut Anleitung folgender Part -> Meter Device Block
          (40121 bis 40293).

        3. Der Modbus-Adapter des IOBrokers der die Werte von Solaredge ausliest.
          Bei mir modbus.0 in der Version 3.1.10.

        Da ich zwischen meinem WR und dem Stromzähler (mMe) das Modbus-Meter von Solaredge hängen habe, kann ich mit dem Modbus-Adapter des IOBrokers die Register vom WR und vom Modbus-Meter (also 40070 bis 40293) auslesen.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          tmy_iob
          schrieb am zuletzt editiert von
          #177

          Wie kann ich den Wert des Registers modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung um eine Stelle kürzen?

          Bildschirmfoto 2020-10-20 um 09.01.59.png

          Statt der 18750 Watt, müssten es 1875 Watt sein.
          Ich glaube die Werte der anderen Register 40073 bis 40075 und 40077 bis 40082 müssen ebenfalls um eine Stelle gekürzt werden?

          V 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tmy_iob

            Wie kann ich den Wert des Registers modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung um eine Stelle kürzen?

            Bildschirmfoto 2020-10-20 um 09.01.59.png

            Statt der 18750 Watt, müssten es 1875 Watt sein.
            Ich glaube die Werte der anderen Register 40073 bis 40075 und 40077 bis 40082 müssen ebenfalls um eine Stelle gekürzt werden?

            V Offline
            V Offline
            valbuz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #178

            @tmy_iob Du kannst doch in der Instanz den Faktor eingeben :face_with_rolling_eyes:
            oder per script....

            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tmy_iob

              Hi, ich bin mir unsicher was du genau meinst. Versuche es aber mal.
              Es gibt im Wesentlichen drei Komponenten.

              1. Der Wechselrichter:
                Laut Anleitung folgender Part -> Inverter Model MODBUS Register Mappings (40070 bis 40109).

              2. Der Modbus-Meter von Solaredge:
                Laut Anleitung folgender Part -> Meter Device Block
                (40121 bis 40293).

              3. Der Modbus-Adapter des IOBrokers der die Werte von Solaredge ausliest.
                Bei mir modbus.0 in der Version 3.1.10.

              Da ich zwischen meinem WR und dem Stromzähler (mMe) das Modbus-Meter von Solaredge hängen habe, kann ich mit dem Modbus-Adapter des IOBrokers die Register vom WR und vom Modbus-Meter (also 40070 bis 40293) auslesen.

              S Offline
              S Offline
              stevie77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #179

              @tmy_iob Bei E3/DC scheint es einen Unterschied zwischen Modbus und Sunspec zu geben. Da sind für mich nur die Modbus-Werte interessant, Sunspec interessiert mich da nicht. Bei dir scheint Sunspec relevant zu sein. Mir ist einfach nur unklar, was Sunspec eigentlich genau ist.... :-)

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S stevie77

                @tmy_iob Bei E3/DC scheint es einen Unterschied zwischen Modbus und Sunspec zu geben. Da sind für mich nur die Modbus-Werte interessant, Sunspec interessiert mich da nicht. Bei dir scheint Sunspec relevant zu sein. Mir ist einfach nur unklar, was Sunspec eigentlich genau ist.... :-)

                T Offline
                T Offline
                tmy_iob
                schrieb am zuletzt editiert von tmy_iob
                #180

                @stevie77 Ein Protokoll.
                "
                SolarEdge Wechselrichter unterstützen das Auslesen von Monitoring-Daten auf Wechselrichterebene direkt über ein lokales Nicht- SolarEdge Gerät dank der Implementierung des offenen Protokolls SunSpec, das als Schnittstelle zwischen Geräten in Systemen für erneuerbare Energien dient.
                "

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • V valbuz

                  @tmy_iob Du kannst doch in der Instanz den Faktor eingeben :face_with_rolling_eyes:
                  oder per script....

                  T Offline
                  T Offline
                  tmy_iob
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #181

                  @valbuz Danke.
                  Aktuell stimmen die Werte wieder - komischerweise ohne Änderung.
                  Welche Ampere/Volt Zahlen sind denn pro Phase normal? Sind die drei o. vierstellig?
                  Sorry für das Unwissen und Offtopic. Ich tippe mal auf dreistellig. ;-)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bluppdiwupp
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #182

                    Hallo,

                    ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                    Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                    Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                    Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                    Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • B bluppdiwupp

                      Hallo,

                      ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                      Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                      Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                      Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                      Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                      H Offline
                      H Offline
                      hennerich
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #183

                      @bluppdiwupp said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                      Hallo,

                      ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                      Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                      Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                      Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                      Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                      Ich werde mich heute mal an eine Doku dazu setzen. Hatte ich sowieso vor.

                      Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                      Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bluppdiwupp

                        Hallo,

                        ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                        Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                        Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                        Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                        Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                        H Offline
                        H Offline
                        hennerich
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #184

                        @bluppdiwupp said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                        Hallo,

                        ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                        Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                        Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                        Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                        Gibt es Tipps? Danke im voraus...

                        Hilft dir das hier weiter? https://forum.iobroker.net/topic/38322/solaredge-modbus-iobroker-grafana

                        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Offline
                          H Offline
                          Has3nb3inMH
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #185

                          Hallo zusammen,

                          ich habe gestern die Batterie angeschlossen bekommen und seit dem folgende Situation.

                          modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung
                          bleibt immer über 800V auch Nachts, vorher ist sie bei Sonnenaufgang gestiegen und Abend auf 0V gesunken.

                          modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status
                          bleibt immer bei 4 auch Nachts, der hat sich sonst auch immer auf 2 geändert.

                          modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung
                          Was vorher die Leistung der Module war, ist scheinbar nun die DC-Leistung die der WR in AC umwandelt. Also auch das aus der Batterie.

                          Wie komm ich an die Daten der Batterie und die aktuelle PV-Leistung-DC. Ich habe nun schon tagelang gegoogelt und alles was ich bisher gefunden habe, funktioniert nicht.

                          Hinzu kommt das die Daten des Portal nicht genau mit den Daten des Modbus passen.
                          Die Gesamterzeugung liegt 1,2 kWh auseinander. Habt Ihr das auch?

                          Folgende Geräte sind im Einsatz
                          SE10K-RWS
                          SE-MTR-3Y-400V-A
                          BYD LVS 8.0

                          Vielleicht hat jemand eine Idee.

                          Beste Grüße
                          Daniel

                          C O 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • H Has3nb3inMH

                            Hallo zusammen,

                            ich habe gestern die Batterie angeschlossen bekommen und seit dem folgende Situation.

                            modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung
                            bleibt immer über 800V auch Nachts, vorher ist sie bei Sonnenaufgang gestiegen und Abend auf 0V gesunken.

                            modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status
                            bleibt immer bei 4 auch Nachts, der hat sich sonst auch immer auf 2 geändert.

                            modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung
                            Was vorher die Leistung der Module war, ist scheinbar nun die DC-Leistung die der WR in AC umwandelt. Also auch das aus der Batterie.

                            Wie komm ich an die Daten der Batterie und die aktuelle PV-Leistung-DC. Ich habe nun schon tagelang gegoogelt und alles was ich bisher gefunden habe, funktioniert nicht.

                            Hinzu kommt das die Daten des Portal nicht genau mit den Daten des Modbus passen.
                            Die Gesamterzeugung liegt 1,2 kWh auseinander. Habt Ihr das auch?

                            Folgende Geräte sind im Einsatz
                            SE10K-RWS
                            SE-MTR-3Y-400V-A
                            BYD LVS 8.0

                            Vielleicht hat jemand eine Idee.

                            Beste Grüße
                            Daniel

                            C Offline
                            C Offline
                            cybtrash
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #186

                            @Has3nb3inMH said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                            Hallo zusammen,

                            ich habe gestern die Batterie angeschlossen bekommen und seit dem folgende Situation.

                            modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung
                            bleibt immer über 800V auch Nachts, vorher ist sie bei Sonnenaufgang gestiegen und Abend auf 0V gesunken.

                            modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status
                            bleibt immer bei 4 auch Nachts, der hat sich sonst auch immer auf 2 geändert.

                            modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung
                            Was vorher die Leistung der Module war, ist scheinbar nun die DC-Leistung die der WR in AC umwandelt. Also auch das aus der Batterie.

                            Wie komm ich an die Daten der Batterie und die aktuelle PV-Leistung-DC. Ich habe nun schon tagelang gegoogelt und alles was ich bisher gefunden habe, funktioniert nicht.

                            Hinzu kommt das die Daten des Portal nicht genau mit den Daten des Modbus passen.
                            Die Gesamterzeugung liegt 1,2 kWh auseinander. Habt Ihr das auch?

                            Folgende Geräte sind im Einsatz
                            SE10K-RWS
                            SE-MTR-3Y-400V-A
                            BYD LVS 8.0

                            Vielleicht hat jemand eine Idee.

                            Beste Grüße
                            Daniel

                            Hast du vielleicht eine Lösung gefunden für das Problem? I_Status ist bei mir auch immer auf "4". Außerdem zeigt der Registerwert für die PV Produktion bei mir falsche Werte (angeblich auch nachts Produktion...)
                            Ich überlege schon den SE Support anzuschreiben, auch wenn das warscheinlich nicht viel bringt

                            H SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • C cybtrash

                              @Has3nb3inMH said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                              Hallo zusammen,

                              ich habe gestern die Batterie angeschlossen bekommen und seit dem folgende Situation.

                              modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung
                              bleibt immer über 800V auch Nachts, vorher ist sie bei Sonnenaufgang gestiegen und Abend auf 0V gesunken.

                              modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status
                              bleibt immer bei 4 auch Nachts, der hat sich sonst auch immer auf 2 geändert.

                              modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung
                              Was vorher die Leistung der Module war, ist scheinbar nun die DC-Leistung die der WR in AC umwandelt. Also auch das aus der Batterie.

                              Wie komm ich an die Daten der Batterie und die aktuelle PV-Leistung-DC. Ich habe nun schon tagelang gegoogelt und alles was ich bisher gefunden habe, funktioniert nicht.

                              Hinzu kommt das die Daten des Portal nicht genau mit den Daten des Modbus passen.
                              Die Gesamterzeugung liegt 1,2 kWh auseinander. Habt Ihr das auch?

                              Folgende Geräte sind im Einsatz
                              SE10K-RWS
                              SE-MTR-3Y-400V-A
                              BYD LVS 8.0

                              Vielleicht hat jemand eine Idee.

                              Beste Grüße
                              Daniel

                              Hast du vielleicht eine Lösung gefunden für das Problem? I_Status ist bei mir auch immer auf "4". Außerdem zeigt der Registerwert für die PV Produktion bei mir falsche Werte (angeblich auch nachts Produktion...)
                              Ich überlege schon den SE Support anzuschreiben, auch wenn das warscheinlich nicht viel bringt

                              H Offline
                              H Offline
                              Has3nb3inMH
                              schrieb am zuletzt editiert von Has3nb3inMH
                              #187

                              @cybtrash Hallo, für die DC-Produktion habe ich keine vernünftige Lösung gefunden. Mit der Batterie scheint der WR nicht mehr abzuschalten. Die Batteriedaten habe ich mir über die API-Schnittstelle geholt. Allerdinge werden die nur alle 5 Minuten zur Verfügung gestellt.

                              Meinst du den Zähler der die PV-Produktion als Lifetime-Summe anzeigt? Der bleibt bei mir Nachts unverändert.

                              ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H Has3nb3inMH

                                @cybtrash Hallo, für die DC-Produktion habe ich keine vernünftige Lösung gefunden. Mit der Batterie scheint der WR nicht mehr abzuschalten. Die Batteriedaten habe ich mir über die API-Schnittstelle geholt. Allerdinge werden die nur alle 5 Minuten zur Verfügung gestellt.

                                Meinst du den Zähler der die PV-Produktion als Lifetime-Summe anzeigt? Der bleibt bei mir Nachts unverändert.

                                ChrisPrefectC Offline
                                ChrisPrefectC Offline
                                ChrisPrefect
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #188

                                @has3nb3inmh Dürfte ich deine Konfiguration als CSV zum Importieren bekommen? Ich habe genau die gleichen Geräte (aber LVS 24kWh ;-) )

                                Hast du die Scale Factor umrechnungen mit Blockly gemacht?

                                Vielen Dank!

                                MarvinTheRobotM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChrisPrefectC ChrisPrefect

                                  @has3nb3inmh Dürfte ich deine Konfiguration als CSV zum Importieren bekommen? Ich habe genau die gleichen Geräte (aber LVS 24kWh ;-) )

                                  Hast du die Scale Factor umrechnungen mit Blockly gemacht?

                                  Vielen Dank!

                                  MarvinTheRobotM Offline
                                  MarvinTheRobotM Offline
                                  MarvinTheRobot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #189

                                  Hallo! Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer SolarEdge PV Anlage - mit dem CSV von @stevie77 hat das Auslesen der Werte über den modbus Adapter super funktioniert! Wenn man die Skalierungsfaktoren richtig angibt hat man auch korrekte kommazahlen (dass der kühler z.b. über 3000°C Hat glaub ich nicht :))

                                  Meine Frage ist nun ob ich mit irgendeiner Adresse auch den "täglichen" verbrauch messen kann. wenn nicht isses auch kein beinbruch, hab mir 2 Variablen angelegt und den aktuellen gesamtverbrauch (40094) gespeichert. am nächsten tag wird dann in die zweite variable zur selben zeit (cron oder astro night) dieser wert vom neuen gesamtverbrauch abgezogen und man erhält die produzierte Energie. Ändert sich Variable 2 hab ich noch einen trigger auf ein Telegram script das mich dann am Smartphone darüber informiert. Das ist alles recht schön aber doch etwas umständlich, wenns nicht anders geht - dann ok, wenns eine variable über die daily production gäbe wärs natürlich cooler :)

                                  lg, Phil.

                                  ChrisPrefectC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • MarvinTheRobotM MarvinTheRobot

                                    Hallo! Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer SolarEdge PV Anlage - mit dem CSV von @stevie77 hat das Auslesen der Werte über den modbus Adapter super funktioniert! Wenn man die Skalierungsfaktoren richtig angibt hat man auch korrekte kommazahlen (dass der kühler z.b. über 3000°C Hat glaub ich nicht :))

                                    Meine Frage ist nun ob ich mit irgendeiner Adresse auch den "täglichen" verbrauch messen kann. wenn nicht isses auch kein beinbruch, hab mir 2 Variablen angelegt und den aktuellen gesamtverbrauch (40094) gespeichert. am nächsten tag wird dann in die zweite variable zur selben zeit (cron oder astro night) dieser wert vom neuen gesamtverbrauch abgezogen und man erhält die produzierte Energie. Ändert sich Variable 2 hab ich noch einen trigger auf ein Telegram script das mich dann am Smartphone darüber informiert. Das ist alles recht schön aber doch etwas umständlich, wenns nicht anders geht - dann ok, wenns eine variable über die daily production gäbe wärs natürlich cooler :)

                                    lg, Phil.

                                    ChrisPrefectC Offline
                                    ChrisPrefectC Offline
                                    ChrisPrefect
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #190

                                    @marvintherobot Es gibt wohl keine Tagesproduktionsanzeige. Ich habe das so gemacht wie du es sagst mit einer Variablen, die bei Sonnenuntergang jeweils den Wert speichert und die Differenz zu gestern berechnet.

                                    bf999a01-80a3-471c-8e0f-e853bc37370f-image.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • MarvinTheRobotM MarvinTheRobot

                                      Hallo! Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer SolarEdge PV Anlage - mit dem CSV von @stevie77 hat das Auslesen der Werte über den modbus Adapter super funktioniert! Wenn man die Skalierungsfaktoren richtig angibt hat man auch korrekte kommazahlen (dass der kühler z.b. über 3000°C Hat glaub ich nicht :))

                                      Meine Frage ist nun ob ich mit irgendeiner Adresse auch den "täglichen" verbrauch messen kann. wenn nicht isses auch kein beinbruch, hab mir 2 Variablen angelegt und den aktuellen gesamtverbrauch (40094) gespeichert. am nächsten tag wird dann in die zweite variable zur selben zeit (cron oder astro night) dieser wert vom neuen gesamtverbrauch abgezogen und man erhält die produzierte Energie. Ändert sich Variable 2 hab ich noch einen trigger auf ein Telegram script das mich dann am Smartphone darüber informiert. Das ist alles recht schön aber doch etwas umständlich, wenns nicht anders geht - dann ok, wenns eine variable über die daily production gäbe wärs natürlich cooler :)

                                      lg, Phil.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                      #191

                                      @marvintherobot sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                      Meine Frage ist nun ob ich mit irgendeiner Adresse auch den "täglichen" verbrauch messen kann.

                                      Mach damit, ist ziemlich genau. Ich messe und visualisiere damit den Hausverbrauch und die Einspeisemenge. Die Modbus-Register musst du allerdings für dein SE-System anpassen (bei mir E3/DC).
                                      Habe ich aus nem anderen ioBroker-Foren-Thema kopiert (und den Autor auch schon mal wegen Weiterverbreitung gefragt):

                                      // Hausverbrauchszähler, der den täglichen Hausverbrauch im State 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumptionShort' bereit stellt.
                                      
                                      const idHausverbrauchModbus = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung';
                                      const idHausverbrauch = 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumption';
                                      const idHausverbrauchKurz = 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumptionShort';
                                      
                                      createState('javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumption', 0, {name: 'Hausverbrauch aktueller Tag', type: 'number'});
                                       
                                      var debug = false;
                                      var logging = true;
                                      var count = 0;
                                      var Summe = 0;
                                      var Timer = null;
                                      var merker = false;
                                        
                                      // Zähler
                                      on(idHausverbrauchModbus, function(dp) {
                                          var Leistung = getState(idHausverbrauchModbus).val;
                                          if (Leistung >= 1){
                                          if (merker)schedulestart();
                                          merker = false;
                                          count ++;
                                          Summe = Summe + Leistung;
                                          if (debug)log(['Summe: ' + Summe, ', Zähler: '+count, ', Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                                          }
                                      });
                                       
                                      //Skriptstart
                                      schedulestart()
                                       
                                      // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                                      function schedulestart(){
                                      if (debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');     
                                      var AufDieMinute =  '* * * * *';
                                      Timer = schedule(AufDieMinute, function(){   
                                      if (debug)log('minuten Schedule aktiv');       
                                      var hausverbrauch = getState (idHausverbrauch).val;   
                                      var Pmin = Summe/count;
                                      if (count>0 && Summe >0){
                                      setState(idHausverbrauch, hausverbrauch + Pmin/60/1000,true);//kWh
                                      if (debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Verbrauch: ' + hausverbrauch].join(''));
                                      setTimeout(function(){
                                      count=0;
                                      Summe=0;
                                      if (debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                                      },100);
                                          }else{
                                              if(count===0 && Summe ===0){
                                                  clearSchedule(Timer);
                                                  merker = true;
                                                  if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                                                  }
                                              }  
                                          });
                                      }
                                        
                                      // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                                      schedule({hour: 0, minute: 1}, function () { 
                                      setState(idHausverbrauch,0,true);
                                      if (logging)log('Tagesverbrauchswert nach Ablauf des Tages auf 0 gesetzt.');
                                      });
                                      
                                      // Tageshausverbrauch auf eine Kommastelle runden
                                      createState(idHausverbrauchKurz);
                                      
                                      on(idHausverbrauch, function(obj){
                                          setState(idHausverbrauchKurz, getState(idHausverbrauch).val.toFixed(1) , true);
                                      });
                                      
                                      
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S stevie77

                                        @marvintherobot sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        Meine Frage ist nun ob ich mit irgendeiner Adresse auch den "täglichen" verbrauch messen kann.

                                        Mach damit, ist ziemlich genau. Ich messe und visualisiere damit den Hausverbrauch und die Einspeisemenge. Die Modbus-Register musst du allerdings für dein SE-System anpassen (bei mir E3/DC).
                                        Habe ich aus nem anderen ioBroker-Foren-Thema kopiert (und den Autor auch schon mal wegen Weiterverbreitung gefragt):

                                        // Hausverbrauchszähler, der den täglichen Hausverbrauch im State 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumptionShort' bereit stellt.
                                        
                                        const idHausverbrauchModbus = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung';
                                        const idHausverbrauch = 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumption';
                                        const idHausverbrauchKurz = 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumptionShort';
                                        
                                        createState('javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumption', 0, {name: 'Hausverbrauch aktueller Tag', type: 'number'});
                                         
                                        var debug = false;
                                        var logging = true;
                                        var count = 0;
                                        var Summe = 0;
                                        var Timer = null;
                                        var merker = false;
                                          
                                        // Zähler
                                        on(idHausverbrauchModbus, function(dp) {
                                            var Leistung = getState(idHausverbrauchModbus).val;
                                            if (Leistung >= 1){
                                            if (merker)schedulestart();
                                            merker = false;
                                            count ++;
                                            Summe = Summe + Leistung;
                                            if (debug)log(['Summe: ' + Summe, ', Zähler: '+count, ', Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                                            }
                                        });
                                         
                                        //Skriptstart
                                        schedulestart()
                                         
                                        // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                                        function schedulestart(){
                                        if (debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');     
                                        var AufDieMinute =  '* * * * *';
                                        Timer = schedule(AufDieMinute, function(){   
                                        if (debug)log('minuten Schedule aktiv');       
                                        var hausverbrauch = getState (idHausverbrauch).val;   
                                        var Pmin = Summe/count;
                                        if (count>0 && Summe >0){
                                        setState(idHausverbrauch, hausverbrauch + Pmin/60/1000,true);//kWh
                                        if (debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Verbrauch: ' + hausverbrauch].join(''));
                                        setTimeout(function(){
                                        count=0;
                                        Summe=0;
                                        if (debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                                        },100);
                                            }else{
                                                if(count===0 && Summe ===0){
                                                    clearSchedule(Timer);
                                                    merker = true;
                                                    if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                                                    }
                                                }  
                                            });
                                        }
                                          
                                        // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                                        schedule({hour: 0, minute: 1}, function () { 
                                        setState(idHausverbrauch,0,true);
                                        if (logging)log('Tagesverbrauchswert nach Ablauf des Tages auf 0 gesetzt.');
                                        });
                                        
                                        // Tageshausverbrauch auf eine Kommastelle runden
                                        createState(idHausverbrauchKurz);
                                        
                                        on(idHausverbrauch, function(obj){
                                            setState(idHausverbrauchKurz, getState(idHausverbrauch).val.toFixed(1) , true);
                                        });
                                        
                                        
                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cburghardt
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #192

                                        @stevie77 Alternativ kann man sich die täglichen Verbrauchswerte auch recht einfach von der monitoring API von Solaredge besorgen

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C cybtrash

                                          @Has3nb3inMH said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                          Hallo zusammen,

                                          ich habe gestern die Batterie angeschlossen bekommen und seit dem folgende Situation.

                                          modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung
                                          bleibt immer über 800V auch Nachts, vorher ist sie bei Sonnenaufgang gestiegen und Abend auf 0V gesunken.

                                          modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status
                                          bleibt immer bei 4 auch Nachts, der hat sich sonst auch immer auf 2 geändert.

                                          modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung
                                          Was vorher die Leistung der Module war, ist scheinbar nun die DC-Leistung die der WR in AC umwandelt. Also auch das aus der Batterie.

                                          Wie komm ich an die Daten der Batterie und die aktuelle PV-Leistung-DC. Ich habe nun schon tagelang gegoogelt und alles was ich bisher gefunden habe, funktioniert nicht.

                                          Hinzu kommt das die Daten des Portal nicht genau mit den Daten des Modbus passen.
                                          Die Gesamterzeugung liegt 1,2 kWh auseinander. Habt Ihr das auch?

                                          Folgende Geräte sind im Einsatz
                                          SE10K-RWS
                                          SE-MTR-3Y-400V-A
                                          BYD LVS 8.0

                                          Vielleicht hat jemand eine Idee.

                                          Beste Grüße
                                          Daniel

                                          Hast du vielleicht eine Lösung gefunden für das Problem? I_Status ist bei mir auch immer auf "4". Außerdem zeigt der Registerwert für die PV Produktion bei mir falsche Werte (angeblich auch nachts Produktion...)
                                          Ich überlege schon den SE Support anzuschreiben, auch wenn das warscheinlich nicht viel bringt

                                          SoeniS Offline
                                          SoeniS Offline
                                          Soeni
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #193

                                          @cybtrash

                                          Ist schon etwas her aber das Problem haben alle mit dem System: Siehe: https://www.photovoltaikforum.com/thread/149483-storedge-se8k-monitoringplattform-energie-heute-läuft-rückwärts/?postID=2258421#post2258421

                                          Mich betrifft das leider auch. In den Zustand werden dauerhaft über 60 Watt verbraten, auch wenn der Akku leer ist. Egal ob BXD oder LG Akku.

                                          Hat jemand die Akkuwerte schon über Modbus auslesen können? Mir ist das mit IObroker nicht gelungen, obwohl ich ein Phytonscript gefunden habe, mit dem es geht. Irgendwas scheint nicht zu passen aber ich finde die Ursache nicht.

                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          808

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe