Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @harrym last edited by

      @harrym

      Ich habe heute auf Anfrage beim Fronius Support folgende Antwort bekommen.

      Mit der API Abfrage bei den GEN24 Modellen gibt es momentan noch Probleme. Eine überarbeitete Version mittels Software Update wird es Mitte Dezember geben

      grothauu 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • grothauu
        grothauu @JB_Sullivan last edited by

        Ich finde es vorbildlich wie Fronius die API pflegt und dokumentiert. Für mich ein klares Argument für einen Fronius Wechselrichter. Wenn ich dagegen sehe, wie Viessmann hier rumzickt und ich es dort mit vertretbarem Aufwand aufgrund fehlender Doku nicht hinbekomme, meinen bestehenden Vitoconnect 100 auch mit dem Broker auszulesen. Sichere, offene Schnittstellen sind ein Verkaufsargument in meinen Augen. Mal sehen, wie die deutsche Automobilindustrie sich dazu stellen wird.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stan23 @grothauu last edited by stan23

          @grothauu said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

          Sichere, offene Schnittstellen sind ein Verkaufsargument in meinen Augen. Mal sehen, wie die deutsche Automobilindustrie sich dazu stellen wird.

          Wirklich sicher ist die Solar API nicht:

          Can the API calls be password protected?
          No. The API is always accessible without authentication, regardless of the user or admin password set on
          the Webinterface.

          Und ein Wechselrichter hat ein etwas kleineres Gefährdungspotential als ein Auto 😉

          Die API ist aber tatsächlich gut dokumentiert.
          Abgesehen vom lauten Lüfter finde ich meinen Fronius Symo echt gut.

          da_Woody JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @stan23 last edited by

            @stan23 die frage ist halt, wer will was rein mit der API anfangen.
            lauter lüfter? aber nur wenn wirklich betrieb ist, sonst ist meine eigentlich relativ leise. ok, ins schlafzimmer würd ich mir das teil auch nicht hängen. 😉 bei mir hängt das ding im erdgeschoss in einem kleinen gut belüfteten raum. ehemaliger stiegenaufgang.
            20200128_161438.jpg 20200129_154448.jpg

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              stan23 @da_Woody last edited by

              @da_Woody Meiner ist ein Symo ohne Hybrid. Da ist die Lüftung scheinbar anders, denn meiner saugt nur rechts die Luft an.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @stan23 last edited by

                @stan23 @da_Woody

                Und ein Wechselrichter hat ein etwas kleineres Gefährdungspotential als ein Auto 😉

                die frage ist halt, wer will was rein mit der API anfangen.

                Naja so sehe ich das nicht - Falls du mal Zeit und Lust hast, lies dir mal das Buch "Blackout - https://www.amazon.de/BLACKOUT-Morgen-ist-spät-Roman/dp/3764504455 " durch.

                Das Buch ist von 2012, aber wir bewegen uns immer mehr in die Richtung. Smartzähler, Dezentrale Speicher in Privathaushalten und ggf. Firmware auf den Geräten die offen wie ein Scheunentor sind.

                Da ist ein Cyber Angriff auf solche Anlagen ein durchaus denkbares Szenario. Wenn es dann, wie in dem Buch beschrieben ist, zu einem Aufschaukeln der Netze und Kraftwerke, gepaart mit menschlicher Fehlreaktion kommt, wäre so ein Szenario durchaus denkbar.

                Ich persönlich bin generell kein Freund von Cloud Lösungen und habe gerne alle meine Daten im Zugriff - und da sollte schon ein Mindestmaß an Sicherheit vorhanden sein.

                Ich arbeite in einem sogenannten Systemkritischen Betrieb. Wenn man sich da die Anforderungen abguckt, schlackert man mit den Ohren. Jeder Solar Installateur hat ein Master Passwort für die Konfiguration der Wechselrichter. In der Privatwirtschaft denkt niemand im entferntesten daran diese PW mal zu ändern. Ein Passwort und entsprechende IT Kenntnisse und du hast Zugriff auf hunderte Anlagen.

                Obwohl man Besitzer der Anlage ist und diese bezahlt hat, stößt man bei den Installateuren auf Taube Ohren oder Unverständnis wenn man das Installateur Passwort geändert und übergeben haben möchte.

                S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by

                  Na da bin ich ja mal auf den GEN24 gespannt. da ist der Lüfter ja MEGA präsent und soll angeblich laut Fronius nur 46 db Laufgeräusch haben.

                  Ich bin gespannt - nächste Woche Dienstag ist es dann auch bei mir endlich soweit. Gen24 und BYD Akku sollen montiert werden. Die Solar Panels sind ja schon seit Monaten auf dem Dach.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    stan23 @JB_Sullivan last edited by

                    @JB_Sullivan Das Buch gibt es ja schon etwas länger und das habe ich tatsächlich vor Jahren gelesen 🙂

                    Fronius macht ja 3 Dinge:

                    1. die Daten in seine Cloud pushen
                    2. die Daten lokal über die Solar API lesend bereitzustellen
                    3. die Daten lokal über Modbus bereitzustellen

                    Teil 1 kann man (zumindest teilweise?) abschalten.
                    Teil 2 und 3 sind ungesichert, aber eben auf die Örtlichkeit wo der WR hängt begrenzt.

                    Mein Monteur hat offenbar kein Passwort vergeben, bzw. ich habe es geschafft durch blinden Aktionismus geschicktes Probieren sowohl Admin- als auch Service-Passwort zu setzen.

                    JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @stan23 last edited by

                      @stan23 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                      Teil 2 und 3 sind ungesichert, aber eben auf die Örtlichkeit wo der WR hängt begrenzt.

                      Und diese Örtlichkeit ist in der Regel ein privates Netzwerk, was je nach Fähigkeit des Eigentümers ebenfalls die kleineste Hürde für einen Cyber Angriff darstellt 😉

                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        stan23 @hacki11 last edited by

                        @hacki11 said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                        Habe mir heute eine PV mit Fronius Symo 10.0-3-M WR bestellt.
                        Könnte Entwicklungsaufgaben für diese Serie umsetzen.

                        Den habe ich auch.
                        Folgende API-Aufrufe werden bei mir beantwortet:
                        http://fronius-ip/solar_api/GetAPIVersion.cgi
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CumulationInverterData
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=MinMaxInverterData
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=3PInverterData
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetLoggerInfo.cgi
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetLoggerLEDInfo.cgi
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System

                        Folgende werden nicht unterstützt bzw. leer beantwortet:
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetSensorRealtimeData.cgi?Scope=System&DataCollection=NowSensorData
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetStringRealtimeData.cgi?Scope=System&DataCollection=NowStringControlData
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System

                        Die Temperatur kann ich nur über diesen Trick auslesen:
                        http://fronius-ip/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=15.10.2020&EndDate=15.10.2020&Channel=Temperature_Powerstage

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                          @JB_Sullivan das buch kenn ich, keine angst. 😉 allerding betrifft uns "kleine würstchen" das eher weniger und wenn ein cyberangriff kommt kannst du eh nichts dagegen machen, weil der kagg vom kraftwerk kommt.
                          aber es stimmt, die master und servicepasswörter sollten im eigenen bereich sein. das mit den 100en anlagen ist etwas übertrieben, die setzt ja jede firma für sich. sollte aber für jeden kunden eigens definiert sein, macht aber keiner...
                          @stan23 dann solltest du mal überlegen dem monteur/firma einen tritt aufs schienbein zu geben. denn das ist mehr als unverantwortlich!

                          JB_Sullivan S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                            @JB_Sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                            @stan23 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                            Teil 2 und 3 sind ungesichert, aber eben auf die Örtlichkeit wo der WR hängt begrenzt.

                            Und diese Örtlichkeit ist in der Regel ein privates Netzwerk, was je nach Fähigkeit des Eigentümers ebenfalls die kleineste Hürde für einen Cyber Angriff darstellt 😉

                            nunja, das ist eher ein grundlegendes problem! 😉 wenn ich dran denke wieviele private wifi netzwerke vor jahren noch nicht dicht waren...

                            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @da_Woody last edited by

                              @da_Woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                              nunja, das ist eher ein grundlegendes problem! wenn ich dran denke wieviele private wifi netzwerke vor jahren noch nicht dicht waren...

                              Ja früher hast du bestenfalls ein paar persönlichen Daten (Bilder) Preis gegeben. Da war man auch noch weit vom "papierlosen Büro" entfernt und die wenigsten hatten "damals" ihre Vertragsunterlagen für alles möglich als PDF in ihrem Netzwerk liegen.

                              Aber wenn heute ein Angreifer anfängt an deinen Geräten rumzuspielen die zu deiner Versorgung dienen (Heizung, Strom, E-Auto) und der verstell dir z.B. die Parameter der Wallbox so, das es dir beim Laden dein E-Auto grillt, ist das nicht mehr lustig.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @da_Woody last edited by

                                @da_Woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                das mit den 100en anlagen ist etwas übertrieben, die setzt ja jede firma für sich. sollte aber für jeden kunden eigens definiert sein, macht aber keiner...

                                Nein, ist es nicht. Wie gesagt ich arbeite in einem System Kritischen Betrieb. Im Rahmen eines Audits mussten wir feststellen, das ein großer Deutscher USV Anlagen Hersteller seinen Monteuren ein Master Password für den Login an die Hand gegeben hat, was dämlicher hätte nicht sein können.

                                Das ist so ziemlich das erste, was lt. Handbuch "Hacken für Anfänger" ; ) ausprobiert wird. Wie gesagt, das ist ein deutscher USV Anlagen Hersteller der Rechenzentren mit seinen Anlagen ausstattet.

                                Das nur mal dazu - mag sein, das wir kleinen Privat Anwender "vielleicht" nicht interessant genug sind, aber das gleiche Problem gibt es auch in der Wirtschaft, wie ich ja an dem Beispiel des USV Hersteller selber erleben musst.

                                Ich habe das Buch BlackOut auch schon 2014 gelesen und es war für mich essentiell dafür ausschlaggebend, mir eine Notstrom Lösung anzuschaffen. Anfangs dachte ich noch an einen Generator (aber Benzin ist im Krisenfall auch Mangelware), nun habe ich mich aber für den GEN24 & BYD und somit für ein solares Notstrom Backup entschieden.

                                Kannst mich paranoid nennen - aber besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben 😉

                                da_Woody qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  stan23 @da_Woody last edited by

                                  @da_Woody said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                  @stan23 dann solltest du mal überlegen dem monteur/firma einen tritt aufs schienbein zu geben. denn das ist mehr als unverantwortlich!

                                  Inzwischen habe ich ja beide Passwörter neu vergeben, in einer besseren Situation könnte ich gar nicht sein 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                                    @JB_Sullivan "papierlosen Büro" LOL, der is gut... 😄 mehr zettelkram als früher...
                                    du redest inzwischen von USV, eigentlich gehts um PV und meine anlage hat eine kleine firma installiert und auch brav passwörter vergeben. zwar dämliche, admin123, aber doch. war geändert in dem moment der erklärbär das haus verlassen hatte. 😉 den direkten fronius zugang weis der sowieso nicht. (btw: die haben die icons eingefärbt!)
                                    und ja, bei PV sollte eine akku lösung dabei sein...

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by

                                      @da_Woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                      bei PV sollte eine akku lösung dabei sein...

                                      und die sollte wie eine USV funktionieren. Die meisten Batteriesysteme funktionieren nur bei laufendem Netz durch das EVU, weil der Wechselrichter darüber synchronisiert wird.

                                      Natürlich ist das (wo es funktioniert) keine echte USV, die im Millisekundenbereich umschaltet, es braucht dann irgendwas im niedrigen einstelligen Sekundenbereich, aber echte Netzausfallsicherung sollte IMHO schon sein

                                      JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • H
                                        hacki11 @stan23 last edited by

                                        @stan23 Könntest du ein Issue im GitHub des Adapters öffnen?

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Homoran last edited by JB_Sullivan

                                          @Homoran sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                          aber echte Netzausfallsicherung sollte IMHO schon sein

                                          Korrekt - die neuen GEN24 Wechselrichter haben dafür zwei Optionen onBoard. Die erste kostet ca. 1500 Euro extra (externe Hardware) und ist eine 3-phasige Umschaltung auf den Akku, wenn das Netz weg ist.

                                          Die andere ist der sogenannte 1-phasige PV-Point - der ab Werk schon zur Verfügung steht. Da hat man aber nur eine Phase und max 3000W zur Verfügung.

                                          Beide haben den Nachteil, das es eine mehr-sekündige Unterbrechung gibt - das hat mir persönlich auch nicht gefallen. Man gut das ich hier noch ein 2kw USV "rumliegen" habe.

                                          Über eine sogenannte Netzvorrang Schaltung wird an die USV Normalnetz und PV-Point angeschlossen. An der USV hängen dann meine 8 wichtigsten Strompfade und deren Verbraucher (natürlich unter Beachtung der maximalen Lastspitze, sowie der Leistung der Geräte). Bis der PV-Point bei Netzausfall zuschaltet, puffert die 60-90 sec. dann die "echte" USV.

                                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • qqolli
                                            qqolli @JB_Sullivan last edited by

                                            @JB_Sullivan

                                            Sehe ich genauso, gemäß dem Motto: Auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein 🙂

                                            Mal sehen ob mein Monteur die Passwörter rausrückt. Mein Gen24 & BYD kommen in den nächsten Wochen.

                                            da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            853
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            79869
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo