      😅 hab selber noch ein Fehler in meinem Blockly entdeckt!

      WICHTIG falls das jemand oben schon kopiert hat, bitte nochmal neu kopieren!
      Gibt sonst eine Endlosschleife wenn der Verbrauch unter 10w fällt!!!

      Sorry 😩

      Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon

        [https://forum.iobroker.net/topic/36531/vorl-gerätezustandsüberw-benachrichtigung-bei-start-ende](Vorlage dynamisches Script zur Erfassung von zahlreichen Geräten )

        schaut euch bei Interesse zu dem Thema das hier mal an ...

        In dem Script kann man zahlreichen Geräte gleichzeitig überwachen und zu jedem Gerät eine einzelne Start und Endnachricht, verschiedene alexa, telegram und whatsapp IDs und noch vieles weitere anlegen.
        Vorteil: Man braucht nur noch ein Script und nicht wie sonst zahlreiche blocklys, die auch noch falschmeldungen wegen timeouts und schwankenden Stromspitzen senden

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Phantomkommander
          Phantomkommander @Newpicsel last edited by Phantomkommander

          @Newpicsel wie ich dir eben geschrieben habe. Das war das Ende der letzen Aufzeichnung. eingestellt ist 0w-10w f23ef2f4-a670-4654-b8cf-89e57de1aef9-image.png

          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman @Phantomkommander last edited by

            @Phantomkommander

            Wie kann ich so eine Stromverbrauch /-überwachung machen?

            I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              init5 @Slowman last edited by

              @Slowman Bei mir läuft es über je einen Shelly Plug an Trockner und Waschmaschine. Solche Geräte die, mir Tasmota bespielbar sind, gibt es wie Sand am Meer.

              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @init5 last edited by

                @init5 wozu brauchts für einen shelly plug tasmota? die original FW bietet alles was man braucht.

                I 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • I
                  init5 @da_Woody last edited by

                  @da_Woody Bei mir laufen die Shellys auch alle auf der Originalen Firmware. Das mit Tasmota war mehr darauf bezogen, dass es nicht zwingend Shelly sein muss, um ein Gerät zu schalten und messen. Ein Gosund Zwischenstecker mit Tasmota tut es auch.

                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @init5 last edited by

                    @init5 👍 dann hab ich das mistverstanden... 😉

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by

                      Ich hänge mich hier grad mal mit an.

                      Ich habe folgendes Script, das stammt von nurCHRIS

                      1c421ac2-0aa5-457d-9917-4af612276c1e-image.png

                      Bei der Spülmaschine hab ich z.b. das Problem das sie wenn sie nichts tut, also eingeschaltet aber noch nicht das Programm gestartet so um die 4 Watt verbraucht. ab ca. 40 min Restzeit, lässt sie wohl etwas mit der Hitze trocknen, pumpt dann irgendwann ab, aber in der Zeit sinkt der Verbrauch auch auf die 4 Watt. Ergebnis, sie sagt ständig ich bin fertig, schwankt mal über die 4 und geht dann wieder auf die 4 Watt. Wenn sie wirklich fertig ist, Timer 0 dann bleibt sie halt auch bei 4 Watt.

                      Wie könnte ich das entschärfen ? Irgendwie bei sonst falls nen Timer rein, der alle 5 min testet und wenn nach den 5 min immer noch 4 Watt, dann fertig ? Wobei ich sehr wahrscheinlich in den 40 min öfters die 4 Watt habe und sie somit auch so melden würde fertig. Oder anders rum, wenn der Wert 4 Watt länger als 10 min bleibt dann soll sie Fertig melden, wie das aber aussehen soll, keine Ahnung. Springt der Wert über 4, startet der Timer von vorne, ist nach den 10 min nichts mehr über 4 Watt, dann ist sie fertig.

                      Vllt könnt ihr mir da auch helfen.

                      Des weiteren passt irgendwie die Rechnung nicht, er zeigt mir an 0 Euro. Was passt da nicht ?

                      bc65c45d-740c-4a02-b13d-5186a952c1d1-image.png

                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @D3ltoroxp last edited by da_Woody

                        @D3ltoroxp said in [gelöst] Waschmaschine/Trockner fertig:

                        nen Timer rein, der alle 5 min testet und wenn nach den 5 min immer noch 4 Watt, dann fertig ?

                        fast, nicht alle 5 min testen, sondern wenn 4W, dann timer ob für gewisse zeit keine änderung. ich hab das bei mir mit den shellys einfach auf 10min gesetzt. geht aber sicher auch kürzer. mal mitloggen wie lange die pausen sind, dann ne minute drauf und gut ists. musst halt bisschen testen bei dir.
                        ok, jetzt geht editieren wieder...
                        efb1fc0b-29ec-4c1f-a47c-61da14733c95-grafik.png
                        dabei gemerkt das ich das auch schon auf 5min reduziert habe...

                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @da_Woody last edited by D3ltoroxp

                          @da_Woody Ok super Danke dir, werd ich so mal probieren. Das heißt wenn die Maschine auf 4 Watt fällt. startet ja der "sonst falls" Teil und erst mal der 5 min Timer. Sollte nun innerhalb dieser 5 min der Wert wieder über die 4 steigen, dann bricht der Timer ab ? Fällt jetzt der Wert wieder auf 4 oder darunter, startet wieder der Timer ? Sollte das diesmal dabei bleiben, meldet das Script nach5 min, das die Maschine fertig ist ?

                          Hab ich das so richtig verstanden ?

                          Quasi so ?

                          a3abb94e-3606-422e-943b-d9d7c2762d72-image.png

                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @D3ltoroxp last edited by

                            @D3ltoroxp puh, ich bin kein blockly guru. is auch nicht wirklich auf meinem mist gewachsen, aber das prinzip hast du schon kapiert. 😉

                            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @da_Woody last edited by

                              @da_Woody Hat das Verhalten leider auch nicht verbessert.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer last edited by

                                https://forum.iobroker.net/topic/37915/test-adapter-device-reminder-v0-1-x

                                schaut es euch an, das macht genau, was ihr hier immer wieder in blockly zusammen baut 😉

                                D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp @Xenon last edited by

                                  @Xenon Oh schau ich mir gleich mal an Danke für die Info.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  890
                                  Online

                                  31.7k
                                  Users

                                  79.8k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  blockly javascript
                                  10
                                  41
                                  4066
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo