Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. [Gelöst] Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Gelöst] Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Glasfaser
      Glasfaser @xxx_turbo_xxx last edited by Glasfaser

      @xxx_turbo_xxx

      Sieht genau so aus wie bei mir , also viele Datenpunkte werden nicht aufgelöst

      Stoppe den Adapter EBUS , log dich auf dein System ein und frage alle Datenpunkte ab , dann kannst du dann per HTML Ausgabe sehen wie es bei dir aussieht ober er auch z.B. die xxx Timer . auch darstellt.

      Weil viele Datenpunkte müssen gezielt abgefragt werden .

      Er läuft dann das ganze register durch bzw. fragt es auch ab .

      root@DietPi:~# cd ebusd/contrib/scripts
      root@DietPi:~/ebusd/contrib/scripts# ./readall.sh
      bai AccessoriesOne = ERR: invalid position
      bai AccessoriesTwo = ERR: invalid position
      bai ACRoomthermostat = off
      bai averageIgnitiontime = 1.7
      bai BlockTimeHcMax = ERR: invalid position
      bai BoilerType = 2
      bai ChangesDSN = 0
      bai CirPump = on
      
      

      und hinterher mit ... den Demon neu starten sonst übernimmt der EBUS Adapter später sonst die ** ERR: invalid position in decode** Datenpunkte

      service ebusd stop
      service ebusd start
      
      xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • xxx_turbo_xxx
        xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by

        @Glasfaser offensichtlich lässt du da ein script laufen. Das hab ich nicht... Das sind aber aktuell die gleiche Anzahl an Werten, wie ich zuvor mit der VRC700 bekommen habe. Das ist für mich schon recht brauchbar. Weitere Werte bekomme ich auch per Vaillant Adapter aus meiner VR921.

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @xxx_turbo_xxx last edited by

          @xxx_turbo_xxx sagte in Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f:

          offensichtlich lässt du da ein script laufen. Das hab ich nicht...

          doch das hast du , ist eigentlich immer bei der Installation vom EBUSD dabei , in einem Unterordner.

          Ja ich habe auch die VR921 habe es auch mit dem Adapter test-adapter-vaillant-multimatic-v0-0-x ,
          aber so viel wird auch nicht ausgelesen .

          Das ist für mich schon recht brauchbar.

          Wenn es für dich reicht , dann ist ja alles gut 😉

          Bin gerade dabei meine View zu bauen .

          1.JPG

          xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • xxx_turbo_xxx
            xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by

            @Glasfaser Ich brauch keinen View. Will die Heizung auch (noch) nicht per ioBroker steuern. Ich will nur wissen was die Heizung wann macht. Denn meiner Meinung nach ist die Regelung der Heizung ziemlich dumm.

            Konnte so die Einstellung meiner Heizung optimieren und den Jahresverbrauch von 8000kWh auf 5000kWh reduzieren.

            f04b4157-4f6b-45bf-ac3b-b97e978d6cde-image.png

            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              Glasfaser @xxx_turbo_xxx last edited by Glasfaser

              @xxx_turbo_xxx

              Bin gerade im Aufbau , da ich erst jetzt eine neue Heizung habe die per Ebus abzufragen ist , hatte ich vorher nicht .

              Ist ja noch alles am Anfang bei mir was und wie ich damit mache , du hast ja schon länger dein System auf Ebus aufgebaut.

              Eine sehr schöne Grafana Übersicht von deine Heizungsanlage .
              Werde mir dann dazu von dir etwas abschauen 😉

              xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • xxx_turbo_xxx
                xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by

                @Glasfaser So... Jetzt hab ich doch noch ein Problem... Wenn ich cmd Abfragen starte bekomme ich zwar im Result ein Ergebnis, aber ioBroker speichert die Werte nicht ab 😞

                9bd5e775-8a28-4f86-8297-058017b146e4-image.png

                f87748f2-1214-49ef-856d-4a54018b2b18-image.png

                Bei manchen klappt es, bei manchen eben nur halb... Woran könnte das nun wieder liegen?

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @xxx_turbo_xxx last edited by

                  @xxx_turbo_xxx

                  klapp mal den Ordner yes/no auf

                  xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • xxx_turbo_xxx
                    xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by

                    @Glasfaser Der lässt sich eben nicht aufklappen

                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @xxx_turbo_xxx last edited by Glasfaser

                      @xxx_turbo_xxx

                      Aktualisiere mal den Admin im Browser.

                      Die Ordner werden nicht von dem CMD / Result befüllt , der Adapter selber fragt den Datenpunkt ab.

                      Ich weis jetzt nicht ob er aktiv abgefragt werden muss ,also erst nach der Intervallabfrage von Adapter .

                      Trage mal hier ... eine

                      AdaptHeatCurve
                      

                      1.JPG

                      EDIT :
                      Eben nachgesehen ....
                      habe ihn selber drinn in der Abfrage

                      .
                      1.JPG

                      xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by

                        @Glasfaser Habe schlechte erfahrung mit den Abfragen im Adapter gemacht. Das Problem ist, dass bei zu vielen Einträgen der ebus in die Knie geht und somit die Bus Kommunikation gestört wird. Hatte den Fall, dass dadurch z. B. die Außentemperatur nicht mehr über den Bus kommt und somit die gesamte Anlage auf -40°C Außentemperatur regelt!

                        CMD sollte eigentlich das gleiche machen, nur eben eine Abfrage nach der anderen und nicht alle auf ein mal.

                        bei der Hysterese geht es z. B. , beim Offset nicht. Beide Werte wurden per cmd abgefragt...

                        54ee2b5f-7805-4994-ab31-81e26b3c1460-image.png

                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @xxx_turbo_xxx last edited by

                          @xxx_turbo_xxx sagte in Fehlende ebus-Daten nach Tausch VRC700 zu VRC720f:

                          CMD sollte eigentlich das gleiche machen,

                          Also ist der Apapter nur aktiv und wird nicht per Cron gestartet .
                          Die Abfragen erfolgen dann von dir per Script , kannst du mal ein Beispiel posten , hört sich interessant an .
                          Da ich auch das Problem hatte mit dem EBUS .

                          xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • xxx_turbo_xxx
                            xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by xxx_turbo_xxx

                            @Glasfaser für die frage tägst du einfach z. B. read -f CylinderChargeHyst

                            68e3cc88-85ae-492b-b64e-04cc8ebf798b-image.png

                            9cd9a3c3-70c5-47f6-aaa2-0f00cee35da3-image.png

                            Wenn dann der Adapter ausgeführt werd (cron), dann wird der Wert abgefragt und das Ergebnis steht unter cmd result und eben oben in der Ordnerstruktur vom ebus

                            58fbc72c-8654-4a9e-a484-5429e37ee82e-image.png

                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @xxx_turbo_xxx last edited by Glasfaser

                              @xxx_turbo_xxx

                              ich dachte du hast ein Script was dann in cmd ausführt read -f CylinderChargeHyst und du holst es per Result ...... usw für andere Ausgaben.

                              Aber dann wird doch nur ein Punkt abgefragt wenn du dort einen festen Wert in den Datenpunkt schreibst , oder verstehe ich es jetzt falsch .

                              Wenn dann der Adapter ausgeführt werd (cron),

                              also hast du keine einzigen Abfragen hinterlegt so wie ich

                              1.JPG

                              xxx_turbo_xxx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • xxx_turbo_xxx
                                xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by

                                @Glasfaser Nein, Skript steht weiter unten auf der Prio-Liste 🙂

                                Es wird dann nur ein Punkt abgefragt. Wenn ich den Wert rein schreibe, wird auch nur der eine Wert abgeholt und das auch nur ein mal. Dann verschwindet der Eintrag und ich muss ihn erneut händisch eingeben.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • xxx_turbo_xxx
                                  xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by xxx_turbo_xxx

                                  @Glasfaser Hab mal spaßeshalber versucht den Datenpunkt manuell anzulegen. ioBroker sagt mir, dass der Datenpunkt bereits existiert.

                                  815ad975-7f97-47ba-ae1c-95c2dc3b5bd6-image.png

                                  Hab ihn aber dann doch noch gefunden. Die Lösung ist den Expertenmodus aus zu schalten. Dann wird alles richtig dargestellt. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ist dann wohl ein ioBroker bug 🙂

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  605
                                  Online

                                  31.9k
                                  Users

                                  80.2k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  ebus adapter ebus config vaillant vrc700 vaillant vrc720
                                  2
                                  23
                                  1773
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo