Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Драйвер ModBus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    electric69
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22

    @Bluefox:

    Есть ещё такой пакет:

    https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
    Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?

    А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+

    Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      Haus
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      @electric69:

      @Bluefox:

      Есть ещё такой пакет:

      https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
      Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?

      А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+

      Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
      Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning

      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

      admin: 3.6.0

      javascript: 4.1.10

      web: 2.4.1 vis: 1.1.10

      cloud: 2.6.2

      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Bluefox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @electric69:

        @Bluefox:

        Есть ещё такой пакет:

        https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

        Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
        Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          dito85
          schrieb am zuletzt editiert von
          #25

          @Bluefox:

          Есть ещё такой пакет:

          https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

          Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `

          Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Offline
            E Offline
            electric69
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            @dito85:

            Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
            +1

            Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              schrieb am zuletzt editiert von
              #27

              @electric69:

              Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
              По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Offline
                E Offline
                electric69
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                @vtec:

                @electric69:

                Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((

                ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.

                Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).

                Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)

                Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.

                Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.

                Порта Ethernet нету.

                Но это только в планах))

                А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                4531_zwischenablage01.jpg

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  ford7
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #29

                  @electric69:

                  По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                  Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    dito85
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      dimon
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      Всем привет!

                      А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.

                      Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.

                      Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Bluefox
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        Есть 4 типа регистров:

                        • бинарные read only

                        • бинарные read/write

                        • аналоговые регистры входа

                        • holding регистры.

                        О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          dimon
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          @Bluefox:

                          Есть 4 типа регистров:

                          • бинарные read only

                          • бинарные read/write

                          • аналоговые регистры входа

                          • holding регистры.

                          О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                          holding регистры.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            MSapogov
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            @dimon:

                            @Bluefox:

                            Есть 4 типа регистров:

                            • бинарные read only

                            • бинарные read/write

                            • аналоговые регистры входа

                            • holding регистры.

                            О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                            holding регистры. `
                            Да… мини инструкции не хватает.

                            Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                            Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(

                            Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)

                            05 03 00 00 00 09

                            В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.

                            При записи новых значений

                            05 06 00 02 значения, меняются.

                            Как теперь из запихнуть в IOB?

                            Вот кусок кода из arduin-ки

                            ! ````
                            #include <simplemodbusslave.h>
                            ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                            #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                            #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                            #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                            ! enum
                            {
                            // just add or remove registers and your good to go...
                            // The first register starts at address 0
                            P0,
                            P1,
                            P2,
                            P3,
                            P4,
                            P5,
                            P6,
                            P7,
                            P8,
                            HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                            //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                            //т.е. то же самое адресное пространство
                            };
                            !
                            unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bluefox
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @MSapogov:

                              @dimon:

                              @Bluefox:

                              Есть 4 типа регистров:

                              • бинарные read only

                              • бинарные read/write

                              • аналоговые регистры входа

                              • holding регистры.

                              О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                              holding регистры. `
                              Да… мини инструкции не хватает.

                              Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                              Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(

                              Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)

                              05 03 00 00 00 09

                              В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.

                              При записи новых значений

                              05 06 00 02 значения, меняются.

                              Как теперь из запихнуть в IOB?

                              Вот кусок кода из arduin-ки

                              ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                              Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                MSapogov
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                @Bluefox:

                                Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                                Я то и подавно не понимаю… А как-же
                                @dito85:

                                Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                                И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?

                                Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  @MSapogov:

                                  @Bluefox:

                                  Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                                  Я то и подавно не понимаю… А как-же
                                  @dito85:

                                  Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                                  И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?

                                  Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                                  А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?

                                  Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus

                                  ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.

                                  MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.

                                  TCP/IP is a protocol that has a specification.

                                  MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)

                                  MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)

                                  A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                                  Здесь можно посмотреть структуру пакетов:

                                  http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                                  48_adu_pdu.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    MSapogov
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #38

                                    @Bluefox:

                                    Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                                    Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?

                                    Есть виртуалка с IOB,

                                    Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485

                                    Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)

                                    Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).

                                    Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      MSapogov
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #39

                                      Немного продвинулся…

                                      При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!

                                      Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:

                                      IP адрес партнера: 192.168.11.205

                                      Порт: 502

                                      ID устройства: 5

                                      Тип: Slave

                                      Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.

                                      Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!

                                      А теперь вопросы:

                                      1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)

                                      2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?

                                      3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?

                                      4. На каждый slave свой драйвер?

                                      PS: Отвечаю сам.

                                      1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205

                                      Порт: 502

                                      ID устройства: 6

                                      Тип: Master.

                                      2. Интервал опроса: 500

                                      Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.

                                      Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.

                                      Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.

                                      А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Offline
                                        D Offline
                                        dito85
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #40

                                        @MSapogov:

                                        Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.

                                        Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.

                                        Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.

                                        А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `

                                        Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:

                                        1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.

                                        2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.

                                        P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Haus
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #41

                                          Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git

                                          Bluefox:
                                          Допилил Modbus RTU
                                          

                                          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

                                          admin: 3.6.0

                                          javascript: 4.1.10

                                          web: 2.4.1 vis: 1.1.10

                                          cloud: 2.6.2

                                          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

                                          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          832

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe