Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ModBus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Драйвер ModBus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
174 Beiträge 25 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    Как вариант использовать это

    OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway

    https://github.com/3cky/mbusd

    Пишу с пульта….

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      dito85
      schrieb am zuletzt editiert von
      #18

      Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
      @aurodionov:

      Как вариант использовать это

      OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway

      https://github.com/3cky/mbusd `

      Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @dito85:

        Спасибо за ответы! Насколько я понял, если использовать MQTT, то к каждому контроллеру нужно тянуть витую пару для Ethernet, что в итоге приведет к большому количеству проводов. При использовании RS485, это всего два провода (питание не в счет).
        @aurodionov:

        Как вариант использовать это

        OpenMODBUS/TCP to RS-232/485 MODBUS RTU gateway

        https://github.com/3cky/mbusd `

        Если возможно, подскажи как и к чему это можно прикрутить? `
        Насчет mqtt возможно есть гейт в модбас

        по поводу шлюза , пока сам разбираюсь, будет что рассказать буду тут отписыватся

        Пишу с пульта….

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @electric69:

          Производитель вроде пишет, что должен работать по ModBUS TCP. Посоветуйте какой тестер модбаса - хотя бы попробовать… `
          Я думаю, что твой прибор работает в режиме slave.

          http://www.tuomio.fi/ananas/

          http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bluefox
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @dito85:

            Или ModBus RTU тоже можно как то запустить? `
            Я тоже не с нуля писал, а использовал вот эту библиотеку:

            https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack

            Очень плохого качества и мне пришлось многое дописывать самому. Так что поддержку RTU мне придётся делать самому.

            Есть ещё такой пакет:

            https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

            Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port?

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E Offline
              E Offline
              electric69
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @Bluefox:

              Есть ещё такой пакет:

              https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

              Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
              Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?

              А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+

              Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать…

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • H Offline
                H Offline
                Haus
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @electric69:

                @Bluefox:

                Есть ещё такой пакет:

                https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

                Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
                Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?

                А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+

                Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
                Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning

                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1

                admin: 3.6.0

                javascript: 4.1.10

                web: 2.4.1 vis: 1.1.10

                cloud: 2.6.2

                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch

                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Bluefox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @electric69:

                  @Bluefox:

                  Есть ещё такой пакет:

                  https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

                  Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
                  Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    dito85
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @Bluefox:

                    Есть ещё такой пакет:

                    https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu

                    Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `

                    Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Offline
                      E Offline
                      electric69
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #26

                      @dito85:

                      Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
                      +1

                      Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @electric69:

                        Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
                        По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Offline
                          E Offline
                          electric69
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @vtec:

                          @electric69:

                          Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                          По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((

                          ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.

                          Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).

                          Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)

                          Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.

                          Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.

                          Порта Ethernet нету.

                          Но это только в планах))

                          А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                          4531_zwischenablage01.jpg

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            ford7
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @electric69:

                            По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                            Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Offline
                              D Offline
                              dito85
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                dimon
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                Всем привет!

                                А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.

                                Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.

                                Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  Есть 4 типа регистров:

                                  • бинарные read only

                                  • бинарные read/write

                                  • аналоговые регистры входа

                                  • holding регистры.

                                  О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    dimon
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @Bluefox:

                                    Есть 4 типа регистров:

                                    • бинарные read only

                                    • бинарные read/write

                                    • аналоговые регистры входа

                                    • holding регистры.

                                    О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                                    holding регистры.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      MSapogov
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @dimon:

                                      @Bluefox:

                                      Есть 4 типа регистров:

                                      • бинарные read only

                                      • бинарные read/write

                                      • аналоговые регистры входа

                                      • holding регистры.

                                      О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                                      holding регистры. `
                                      Да… мини инструкции не хватает.

                                      Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                                      Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(

                                      Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)

                                      05 03 00 00 00 09

                                      В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.

                                      При записи новых значений

                                      05 06 00 02 значения, меняются.

                                      Как теперь из запихнуть в IOB?

                                      Вот кусок кода из arduin-ки

                                      ! ````
                                      #include <simplemodbusslave.h>
                                      ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                                      #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                                      #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                                      #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                                      ! enum
                                      {
                                      // just add or remove registers and your good to go...
                                      // The first register starts at address 0
                                      P0,
                                      P1,
                                      P2,
                                      P3,
                                      P4,
                                      P5,
                                      P6,
                                      P7,
                                      P8,
                                      HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                                      //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                                      //т.е. то же самое адресное пространство
                                      };
                                      !
                                      unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Bluefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @MSapogov:

                                        @dimon:

                                        @Bluefox:

                                        Есть 4 типа регистров:

                                        • бинарные read only

                                        • бинарные read/write

                                        • аналоговые регистры входа

                                        • holding регистры.

                                        О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `

                                        holding регистры. `
                                        Да… мини инструкции не хватает.

                                        Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/

                                        Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы :-(

                                        Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)

                                        05 03 00 00 00 09

                                        В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.

                                        При записи новых значений

                                        05 06 00 02 значения, меняются.

                                        Как теперь из запихнуть в IOB?

                                        Вот кусок кода из arduin-ки

                                        ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                                        Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          MSapogov
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @Bluefox:

                                          Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                                          Я то и подавно не понимаю… А как-же
                                          @dito85:

                                          Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                                          И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?

                                          Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          820

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe