NEWS
Max Wert in Datenpunkt
-
@paul53
Das erste Skript soll den Wert in den Datenpunkt Betriebsstundenzähler setzen.
Das 2. Skript soll die Berechnung für den Grundwert machen und dann den Betriebsstundenzähler auf 0 setzten.Der Betriebsstundenzähler wurde geändert z.B. auf 61. Jetzt berechnet das 2. Skript +5 für den Grundwert.
Jetzt hat es das gemacht und der Betriebstundenzähler geht wieder auf 0. -
@Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
Das erste Skript soll den Wert in den Datenpunkt Betriebsstundenzähler setzen.
Die Betriebstunden werden nur gesetzt, wenn die Pumpe abschaltet ?
@Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
Das 2. Skript soll die Berechnung für den Grundwert machen und dann den Betriebsstundenzähler auf 0 setzten.
Weshalb machst Du die Berechnung des Grundwertes nicht im ersten Script / Trigger ?
-
@paul53
Genau, wenn das Ventil zu macht, ist die Beregnung beendet und die Betriebsstunden werden ausgerechnet.Ich dachte, das ganze ist dann etwas übersichtlicher.
Abgesehen davon habe ich ja auch nicht ganz so viel Ahnung davon, wie du wahrscheinlich gemerkt hast.Ich habe das gerade mal getestet. Es funktioniert soweit alles.
Ich will das so schnell wie möglich immer ausführen lassen und nicht mit festen Zeiten arbeiten. Damit so schnell wie möglich aktualisiert wird benutze ich immer die Trigger.
-
@Martin-0 sagte:
Damit so schnell wie möglich aktualisiert wird benutze ich immer die Trigger.
Den Datenpunkt "Betriebsstundenzähler" und den zugehörigen Trigger kann man sich aber sparen, da er nach dem Setzen ohnehin gleich wieder zurück gesetzt wird.
-
@Martin-0
Weshalb veränderst Du den Grundwert so grobstufig (5 / 10) ? Wäre es so nicht besser ? -
@paul53
Super.
Dann muss ich ja auch nichts auf 0 setzen.
Dieses Skript kann ich ja trotzdem laufen lassen, damit ich immer sehen kann, ob die Ventile an waren
-
Jetzt hab ich ein Problem mit der Sonnenscheindauer.
Diese wird in Sekunden angegeben und ich möchte sie umrechnen.
Das klappt auch aber ich bekomme diesen Fehler.Ich habe in der CCU eine Systemvariable vom Typ Zeichenkette angelegt.
Dort wird auch in Stunden und Minuten alles angezeigt.Ich habe sogar einen Datenpunkt von der Wetterstation, der schon in Stunden und Minuten anzeigt, aber ich bekomme es nicht hin, dass dieser Datenpunkt als Systemvariable in der CCU erscheint. Der wird dann immer nur in Sekunden angezeigt.
Deshalb das Skript, das den Datenpunkt umrechnet. -
-
@Martin-0 sagte:
ich bekomme diesen Fehler.
Die Warnung passt nicht zum gezeigten Script; die Ursache muss woanders liegen.
-
-
@Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
Das "Sonnenschein heute" ist die Systemvariable in der CCU
-
Das ist das Skript was mir dann nur Sekunden in der CCU anzeigt.
Wenn ich das deaktiviere ist der Fehler weg -
@Martin-0 sagte:
Das ist das Skript was mir dann nur Sekunden in der CCU anzeigt.
Dann enthält "Sonnenscheindauer Heute" eine Zahl.
Zur Umrechnung von s nach "hh:mm" versuche mal: -
-
Hi @paul53,
Hab den ersten Teil von deinem Script mal umgesetzt. Ich möchte das für Außentemperatur verwenden. Allerdings nicht die allzeit höchste Temperatur sondern nur die der letzten 24 Stunden. Hast du hier einen Tipp wie ich das erweitern kann?
Gruß
-
-
@paul53 said in Max Wert in Datenpunkt:
@siko sagte: nur die der letzten 24 Stunden. Hast du hier einen Tipp wie ich das erweitern kann?
Mit dem unteren Teil des Skriptes.
Das sind aber doch nicht die die letzten 24 Stunden sondern die Werte vom letzten tag bis Mitternacht. Oder bin ich falsch?
-
@siko sagte: Werte vom letzten tag bis Mitternacht.
Ja. Möchtest Du das Maximum der letzten 24 Stunden gleitend? Dann müssen ein Array und ein Zeitplan (z.B. alle 5 Minuten) verwendet werden.
-
@siko
Für gleitende 24-Stunden-Werte erstelle im Admin einen Datenpunkt "Temperatur-Liste" vom Typ "array", der beim ersten Skriptstart mit 288 Werten gefüllt wird. -
Perfekt, das sieht genau nach dem aus, was ich mir vorstelle. Vielen Dank. Das baue ich nach.
Hatte erst den Ansatz auf den Timestamp zu prüfen, aber dann fehlt mir immer noch der neue Wert .