      @Atredis ,
      du kannst mit Switchmode den Input als Taster und entkoppelt vom Output einstellen. Lies dir das durch.
      Du kannst dir auch Tasmota-Script anschauen, da wird alles im Script konfiguriert.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Atredis last edited by

        @Atredis

        Beispiel meines 4 Fach Relais.
        Switch 1 schaltet Relais 1 usw.
        Versuche erst einmal die Relais einzeln zu schalten.
        Wenn das aus IO geht muß dein Schalter für die Klingel ja in einem zB Blockly ausgewertet
        und bearbeitet werden.

        4 Fach Relai 1.jpg

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          dirkhe Developer @Ralla66 last edited by

          @Ralla66 wenn du den entkoppelt hast, kannst du auch per Rules arbeiten

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Atredis last edited by

            @Atredis
            Lege mal die Sachen anders an:
            D5 Relais 2
            D6 Relais 3
            D7 Switch 1
            D8 Relais 1

            Das Relais 1 wird nicht belegt, aber dann ist der Switch 1 sauber zugeordnet.
            Das sollte dann funktionieren.

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Atredis @Chaot last edited by

              Danke für Eure Antworten.
              Mit einem Relay welches nicht belegt wird funktioniert der Schalter wie gewünscht.
              Werde mir aber das "entkoppeln" einmal näher anschauen.

              Bildschirmfoto 2020-09-07 um 18.02.02.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                MCU @Atredis last edited by

                Wollte bei mir auf dem D1 Mini 4 Switche mit Tasmota definieren und deren Zustand dann in ioBroker bzw Sonoff-Adapter abgreifen und auswerten. So einfach, wie ich mit das vorgestellt habe, ist es aber anscheinend nicht. Ich bin davonausgegangen, das man bestimmten PINs eine Funktion zuordnet und Tasmota den rest macht.
                D.h.:
                3662a708-0cd3-4f92-b036-807ef0d2f007-grafik.png

                Verbinde ich nun Ground mit den einzelnen "Switchen" ändern sich imioBroker immer nur der "POWER"-Wert, egal an welchem PIN ich nun Ground anlege.

                Muss man noch zusätzliche Einstellungen für jeden Switch vornehmen? Wenn ja, welche? Hab schon in die DOKU Button und Switche geschaut, damit komm ich auch nicht klar.
                Vielen Dank.

                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @MCU last edited by

                  @MCU Ordne mal jedem Switch ein Relais zu. Das muss nicht angeschlossen sein. Nur in der Einstellung vorhanden.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    MCU @Chaot last edited by

                    @Chaot Wie? Dem Switch1(9) dann bei GPIO9 dann das Relais1 aktivieren?

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MCU @MCU last edited by

                      @MCU Auch das Relais läuft mit der Statusänderung nur auf den POWER-Wert.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        MCU @MCU last edited by MCU

                        Hab es jetzt herausgefunden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/12122/anleitung-sonoff-tasmota-schalter-zustände-anzeigen/2

                        SwitchTopic muss eingeschaltet werden:

                        SwitchTopic 1
                        

                        Man muß eine RULE vergeben und aktivieren:

                        Rule1 on Switch1#state do Publish cmnd/custom-topic/SWITCH %value% endon
                        Rule1 1
                        

                        Ich habe die verändert, da es nicht sofort klappte, keine Ahnung warum.
                        Plötzlich waren die 4 POWERx -Status da.

                        Rule1 on Switch1#state do Publish cmnd/sonoff/SWITCH1 %value% endon
                        Rule1 1
                        

                        Ergebnis:

                        18:15:51 CMD: Rule1
                        18:15:51 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":61,"Free":450,"Rules":"on Switch1#state do Publish cmnd/sonoff/SWITCH1 %value% endon"}
                        

                        f9b5e663-5dca-41c5-9150-eedc025c233e-image.png

                        Dann muß man aber für jeden Swtich den SwitchMode festlegen. Bei mir sollte 0 (Ground) false sein->
                        SwitchMode1 1
                        SwitchMode2 1
                        SwitchMode3 1
                        SwitchMode4 1
                        Dies muß man in der Konsole eingeben und RETURN drücken

                        2916f767-870d-4a00-8178-da0c705da6d5-image.png

                        Als Ergebnis bekommt man:

                        6161bffb-1eda-4f71-b29a-09544d2cdb29-image.png

                        Power ist der Zustand für das Relais und die anderen Power-Zustände sind für die Switch-Eingänge!
                        Danke für die Infos.

                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          Chaot @MCU last edited by

                          @MCU Ok, wenn es so funktioniert auch gut. Die einfache Methode wäre gewesen:
                          GPIO0 Switch 1
                          GPIO12 Relais 1
                          GPIO3 Switch 2
                          GPIO13 Relais 2 usw.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          534
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          anfänger d1 mini tasmota
                          6
                          15
                          3412
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo