Vis tplHqButton Schalter schaltet manchmal nicht richtig
-
Hallo,
ich nutze in Vis den tplHqButton als Schalter. Ich setze damit eine S7 Bit bzw. setze es zurück.
Nun habe ich das Problem, das das Bit mehrmals ein und ausgeht, wie eine art Peller.
Woher kann das kommen ? -
@tourer4778 Liegt es an dem HQ Schalter oder hast du auch schon mit nem bulb Schalter getestet?
MFG
CrunkFX -
@CrunkFX
Entschuldige für die späte Antwort.
Ich weiß es nicht genau, woran es liegt. Den Blub verwende ich nicht.
Wenn ich schalte, ändert sich auch das Ergebnis, wechselt dann aber nach zwei Sekunden wieder in den alten Zustand von allein.
Ich habe Ihn als Schalter eingestellt und er ist mit einem Datenbaustein von einer S7 1200 verknüpft. -
@tourer4778 Was passiert denn wenn du den Datenpunkt im Objekt Browser manuell setzt?
-
@CrunkFX
Das ist eine gute Idee, werde ich mal ausprobieren. -
@CrunkFX
So wie es aus sieht, ist es bei Wlan. Wenn ich direkt am PC sitze funktioniert es zu 99%.
Über Handy habe ich diese Preller ... -
@tourer4778 OK das heißt über den Objekt Browser gehts?
-
@CrunkFX
Genau. Über mein Handy geht es zwar auch, aber fast nie beim ersten mal und er schaltet meistens undefiniert ein aus 2 bis 3 mal. Kann man da Ev einen Wert einstellen? -
@tourer4778 Nimm mal das Bulb widget und probier es damit.
-
Der funktioniert sehr gut . Nur das aussehen gefällt mir nicht. Will gerne einen Button haben
-
@tourer4778 Bildchen ändern so mach ich das immer. Kann es sein, das du den HQButton als Taster konfiguriert hast?
-
@CrunkFX
Nein, aber ich glaub ich habe den Fehler gefunden.
Habe zwei HQ übereinander gelegt, einmal rot für Zustand aus und grün für an.
Beide sind als Schalter mit dem gleichen Datenpunkt. Wenn ich nur ein HQ nehme geht es auch sofort.Frage :
Kann man den Status True False mit Grün Rot ändern ? -
@tourer4778 Das sollte so aber klappen wie du es beschrieben hast, hast du z-index angepasst?
-
@CrunkFX
4 für True und 2 für False -
@tourer4778
andersrum 2 True / 4 False -
@tourer4778 Ne so meine ich das nicht. Wieviele Datenpunkte willst du steuern? Einen oder 2. Dann mit welcxhen Werten?
-
@CrunkFX
Einen Datenpunkt, geht ja doch nur einer,oder ?
Ich habe einen Datenpunkt von einer S7 ... -
@tourer4778 Und einen weiteren als Rückmeldung mit true und false?
Denn du hattest ja zuvor geschrieben das du ein einfaches Bit schaltest.
-
@CrunkFX
Nein. Nur das eine. Dieses nutze ich gleichzeitig zum Sichtbar machen. Ist es True, sieht man nur den Grünen HQ. False nur den Roten HQ -
@tourer4778 Also der Datenpunkt kann true und false. Warum dann so umständlich? Nimm 1 HQButton und setze bei min und max entsprechend false und true ein. Wenn also der Wert true ist leuchtet der Button gelb und bei false grau. Das kannst du in den Stil Einstellungen aber anpassen also z.b. false rot true grün.