E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@ArnoD Noch ne Frag zu den Zeiten,
muss ich die in vis noch umrechnen oder passt die Eingabe zu meiner Systemzeit?EDIT: und zu dem Code Teil...
ist das nicht überflüssig?
oder verstehe ich es nur nicht..// Korrekturwert abziehen wenn Prognose über 87 kWh // ??????????ist das Ergebnis nicht immer das selbe????????????????? if (Prognose_kWh_heute > 87) {Prognose_kWh_heute = Prognose_kWh_heute;} if (Prognose_kWh_Tag1 > 87) {Prognose_kWh_Tag1 = Prognose_kWh_Tag1;} if (Prognose_kWh_Tag2 > 87) {Prognose_kWh_Tag2 = Prognose_kWh_Tag2;} if (Prognose_kWh_Tag3 > 87) {Prognose_kWh_Tag3 = Prognose_kWh_Tag3;}@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Noch ne Frag zu den Zeiten,
muss ich die in vis noch umrechnen oder passt die Eingabe zu meiner Systemzeit?Welche Zeiten meinst du, die für die Parameter in VIS ?
EDIT: und zu dem Code Teil...
ist das nicht überflüssig?
oder verstehe ich es nur nicht..// Korrekturwert abziehen wenn Prognose über 87 kWh // ??????????ist das Ergebnis nicht immer das selbe????????????????? if (Prognose_kWh_heute > 87) {Prognose_kWh_heute = Prognose_kWh_heute;} if (Prognose_kWh_Tag1 > 87) {Prognose_kWh_Tag1 = Prognose_kWh_Tag1;} if (Prognose_kWh_Tag2 > 87) {Prognose_kWh_Tag2 = Prognose_kWh_Tag2;} if (Prognose_kWh_Tag3 > 87) {Prognose_kWh_Tag3 = Prognose_kWh_Tag3;}Ja ist jetzt überflüssig. Habe die Zeilen noch nicht gelöscht, fals es mit einem Korrekturwert nicht funktioniert.
Habe ich jetz gelöscht. -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Noch ne Frag zu den Zeiten,
muss ich die in vis noch umrechnen oder passt die Eingabe zu meiner Systemzeit?Welche Zeiten meinst du, die für die Parameter in VIS ?
EDIT: und zu dem Code Teil...
ist das nicht überflüssig?
oder verstehe ich es nur nicht..// Korrekturwert abziehen wenn Prognose über 87 kWh // ??????????ist das Ergebnis nicht immer das selbe????????????????? if (Prognose_kWh_heute > 87) {Prognose_kWh_heute = Prognose_kWh_heute;} if (Prognose_kWh_Tag1 > 87) {Prognose_kWh_Tag1 = Prognose_kWh_Tag1;} if (Prognose_kWh_Tag2 > 87) {Prognose_kWh_Tag2 = Prognose_kWh_Tag2;} if (Prognose_kWh_Tag3 > 87) {Prognose_kWh_Tag3 = Prognose_kWh_Tag3;}Ja ist jetzt überflüssig. Habe die Zeilen noch nicht gelöscht, fals es mit einem Korrekturwert nicht funktioniert.
Habe ich jetz gelöscht. -
@smartboart Nee, kann ich nichts dazu sagen. Außer dass ich das selbst mit meinem PRO noch nie hatte. Bei mir geht das immer gleichmäßig nach unten. Ich glaub' ich hab' aber auch so gut wie nie ne Notstromreserve eingestellt.
@ArnoD Dein Akku ist einfach viel zu groß. :-D Bei einem normal dimensionierten Speicher (oder einer dem Verbrauch angepassten Speichergröße) schafft man fast nen Zyklus und braucht unload deshalb nie. ;-) Aber sie dir gegönnt, will keine Speichergrößendiskussion anzetteln.

@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Dein Akku ist einfach viel zu groß. Bei einem normal dimensionierten Speicher (oder einer dem Verbrauch angepassten Speichergröße) schafft man fast nen Zyklus und braucht unload deshalb nie. Aber sie dir gegönnt, will keine Speichergrößendiskussion anzetteln.
Da hast du fast recht :-)
Ich bekommen mein E-Auto erst im September, der Speicher ist aber bereits dafür ausgelegt.
Habe den großen Speicher aber auch ohne E-Auto im August bereits benötigt, wo es zwei Tage geregnet hat.
Über die Größe kann mann aber immer endlos diskutieren :joy: -
@smartboart
Zeiten sind immer GMT/UTC dezimal -
Kann mir jemand sagen warum mit dein Einstellungen siehe bilder geladen wird?


@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Kann mir jemand sagen warum mit dein Einstellungen siehe bilder geladen wird?


Warum sollte nicht geladen werden?
-
@smartboart
Zeiten sind immer GMT/UTC dezimal@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Zeiten sind immer GMT/UTC dezimalWollen wir das im Script anpassen/ synchronisieren mit der aktuellen Zeit mez? Damit es in vis passt und die Eingaben vom Format her passen?
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Kann mir jemand sagen warum mit dein Einstellungen siehe bilder geladen wird?


Warum sollte nicht geladen werden?
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Warum sollte nicht geladen werden?
OK wird geregelt geladen ab ladeschwelle.. Bis ladeschwelle mit allem was überschüssige ist.. OK dann muss ich mit ladeende runter wenn ich nicht laden will..
Glaube jetzt habe ich es kapiert...
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Zeiten sind immer GMT/UTC dezimalWollen wir das im Script anpassen/ synchronisieren mit der aktuellen Zeit mez? Damit es in vis passt und die Eingaben vom Format her passen?
@smartboart
Würde nur noch mehr verwirren, da das nicht mehr mit E3DC-Control zusammenpast.
z.B winterminimum stimmt die Zeit nur am 21.12 und wird übers Jahr berechnet. Mann muss auch berücksichtigen das es sich um Dezimal Angaben handelt also 12.75 = 12:45 Uhr GMT/UTC.
Wenn wir das automatisch umrechnen stimmen die Anleitungen von E3DC-Control nicht mehr mit der Anzeige in VIS überein und ich denke, das da einige dann ganz verwirrt sind.Ist jetzt schon nicht einfach da durchzublicken. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Warum sollte nicht geladen werden?
OK wird geregelt geladen ab ladeschwelle.. Bis ladeschwelle mit allem was überschüssige ist.. OK dann muss ich mit ladeende runter wenn ich nicht laden will..
Glaube jetzt habe ich es kapiert...
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Warum sollte nicht geladen werden?
OK wird geregelt geladen ab ladeschwelle.. Bis ladeschwelle mit allem was überschüssige ist.. OK dann muss ich mit ladeende runter wenn ich nicht laden will..
Glaube jetzt habe ich es kapiert...
Warum mit ladeende ? Was willst du erreichen ?
-
@smartboart
Würde nur noch mehr verwirren, da das nicht mehr mit E3DC-Control zusammenpast.
z.B winterminimum stimmt die Zeit nur am 21.12 und wird übers Jahr berechnet. Mann muss auch berücksichtigen das es sich um Dezimal Angaben handelt also 12.75 = 12:45 Uhr GMT/UTC.
Wenn wir das automatisch umrechnen stimmen die Anleitungen von E3DC-Control nicht mehr mit der Anzeige in VIS überein und ich denke, das da einige dann ganz verwirrt sind.Ist jetzt schon nicht einfach da durchzublicken.@ArnoD ok, dann werde ich meine vis hier aufbohren und mir ein paar infobuttons mit popup als erleuterung einbauen...irgendwann kommt der tag, dann schaue ich da hoffentlich nicht mehr ständig drauf, und wenn man es dann braucht hat man evtl die Hälfte wieder vergessen...:grimacing:
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Warum sollte nicht geladen werden?
OK wird geregelt geladen ab ladeschwelle.. Bis ladeschwelle mit allem was überschüssige ist.. OK dann muss ich mit ladeende runter wenn ich nicht laden will..
Glaube jetzt habe ich es kapiert...
Warum mit ladeende ? Was willst du erreichen ?
@ArnoD na ich möchte an solchen Tage nen Mittelweg finden zwischen möglichst hoher Netzeinspeisung und genug Ladung für die Nacht, aber nicht zu viel durch die Batterie wegen der krassen Verluste... Wäre vlt.ein 6. Fall...
Ich meine ich habe ja ein geeichtes Messgerät / Modbus in den Schrank eingebaut direkt hinter der Einspeisung und wenn ich das mit E3DC vergleiche ist das schon happig...


Ich habe nen 13kwh Speicher und brauche nachts gerade mal 2 kwh und trotzdem ist das Ding von 90 auf 40 runter. sind 50 % ...wären nach meiner Rechnung6,5 kw/h.
Und wenn ich sehe das bei real 300 watt hauslast 450 aus der Batterie kommen, ist das schon krass...
Natürlich weiss ich das die Anlage völlig overpowert ist zu dem was ich auf dem Dach habe..Aber dennoch wollte ich die haben. ohne Ende aufrüstbar für die Zukunft und ordentlichen Notstrom auf allen 3 Phasen.. Das können nicht viele...
-
@ArnoD na ich möchte an solchen Tage nen Mittelweg finden zwischen möglichst hoher Netzeinspeisung und genug Ladung für die Nacht, aber nicht zu viel durch die Batterie wegen der krassen Verluste... Wäre vlt.ein 6. Fall...
Ich meine ich habe ja ein geeichtes Messgerät / Modbus in den Schrank eingebaut direkt hinter der Einspeisung und wenn ich das mit E3DC vergleiche ist das schon happig...


Ich habe nen 13kwh Speicher und brauche nachts gerade mal 2 kwh und trotzdem ist das Ding von 90 auf 40 runter. sind 50 % ...wären nach meiner Rechnung6,5 kw/h.
Und wenn ich sehe das bei real 300 watt hauslast 450 aus der Batterie kommen, ist das schon krass...
Natürlich weiss ich das die Anlage völlig overpowert ist zu dem was ich auf dem Dach habe..Aber dennoch wollte ich die haben. ohne Ende aufrüstbar für die Zukunft und ordentlichen Notstrom auf allen 3 Phasen.. Das können nicht viele...
@smartboart
Was hätte das für Vorteile verluste zu reduzieren die nichts kosten und deswegen die Batterie nicht auf 93% zu laden?
Wenn die Prognose mal nicht stimmt hättest du sogar das Risiko am zweiten Tag nicht genug Ladung zu haben und müsstest Strom aus dem Netz beziehen und das kostet dan was. -
@smartboart
Was hätte das für Vorteile verluste zu reduzieren die nichts kosten und deswegen die Batterie nicht auf 93% zu laden?
Wenn die Prognose mal nicht stimmt hättest du sogar das Risiko am zweiten Tag nicht genug Ladung zu haben und müsstest Strom aus dem Netz beziehen und das kostet dan was.@ArnoD ja wenn ich so drüber nachdenke hast du recht...Das macht keinen Sinn und der Aufwand ist auch vielzu groß...Hatte schon überlegt mit Meßwerten, den E3DC control Parameter und meinen Verbrauchen ein Energiemanagement zu programmieren wenn ich alles richtig verstanden habe, aber den Aufwand ist es nicht wert denke ich...
Danke das du dir die Zeit genommen hast.... -
@smartboart
Habe mal eine Frage zu deinen HT Einstellungen.
Wenn du HTmin und HT Sockel auf 10% einstellst ist dir schon bewusst das du dann im Sommer keine Notreserve mehr hast ?
Am 21.12 hättest du 10% Notreserve die bis zum 31.03. auf 10% bleiben würde. Ab dem 31.03. würde sich diese jeden Tag reduzieren bis zum 20.06 wo du 0% hättest. Ab dem 20.06 würde diese wieder jeden Tag ansteigen bis zum 21.09 wo du wieder 10% hättest. -
Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.Ziel der Steuerung ist:
Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.- Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
- Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
- PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
- Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
ioBroker
Es werden folgende Adapter benötigt:- Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
- e3dc-rscp
Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
- vis-hqwidgets
- vis-materialdesign
- vis-timeandweather
Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DCEinstellbare Parameter:
Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.

Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .Laderegelung:
Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
-
@stevie77 auch pro Serie eine der ersten infinity versionen.. Vlt. Sogar die 1. Wurden ja erst ab Mitte Juli ausgeliefert... Hab extra noch 2 Monate gewartet... Firmware P10_2020_062 Baujahr juli 2020 frisch vom werk... Deshalb schau ich so genau hin... Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..
Aber macht nen guten Eindruck.@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hab über die anfänge der S10EPro viel gelesen.. Ging auch nicht alles glatt..Definitiv. Innerhalb der ersten 4-6 Wochen habe ich zweimal beide Batteriewandler getauscht bekommen. Vor wenigen Wochen das dritte Mal, weil die Notstromfunktionalität auch nach Softwareupdate immer noch nur 3,3 kW lieferte. Mit den neuen Batteriewandler sind nun ca. 6 kW wie versprochen endlich möglich.
-
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen. -
@smartboart
Habe mal eine Frage zu deinen HT Einstellungen.
Wenn du HTmin und HT Sockel auf 10% einstellst ist dir schon bewusst das du dann im Sommer keine Notreserve mehr hast ?
Am 21.12 hättest du 10% Notreserve die bis zum 31.03. auf 10% bleiben würde. Ab dem 31.03. würde sich diese jeden Tag reduzieren bis zum 20.06 wo du 0% hättest. Ab dem 20.06 würde diese wieder jeden Tag ansteigen bis zum 21.09 wo du wieder 10% hättest.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Habe mal eine Frage zu deinen HT Einstellungen.
Wenn du HTmin und HT Sockel auf 10% einstellst ist dir schon bewusst das du dann im Sommer keine Notreserve mehr hast ?
Am 21.12 hättest du 10% Notreserve die bis zum 31.03. auf 10% bleiben würde. Ab dem 31.03. würde sich diese jeden Tag reduzieren bis zum 20.06 wo du 0% hättest. Ab dem 20.06 würde diese wieder jeden Tag ansteigen bis zum 21.09 wo du wieder 10% hättestja im Moment bin ich noch am testen und probieren. Ich fahre manuell mit den settings und habe noch nicht auf Automatik umgestellt...
Ich muss gestehen, dass ich auch noch nicht alles verstanden habe. -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen.Ladeende2 war seit Wochen 100. Ja, stimmt, das war lange nicht volle Pulle laden...
100% werden immer erst um ca. 18:30 Uhr erreicht, so wie gestern.
Und Ladeende ist auf 95 eingestellt, was um ca. 16:15 erreicht werden sollte; wie die letzten Tage immer:
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was ist denn hier heute passiert? Batterie steht auf 99 %. Eigentlich sollte erst um 16:15 Uhr 95 % erreicht sein. E3DC-Control läuft normal. Kann ja fast nur eine temporäre Verbindungsunterbrechung zwischen Raspi und HKW gewesen sein?!

Was ist bei dir bei Ladeende2 eingestellt ?
Bei einem Verbindungsabbruch hätte E3DC mit max. Batterie Ladeleistung geladen.@ArnoD Ich weiß jetzt, was da passiert ist. Ich hatte mich noch ein bisschen gewundert über den starken Kurvenabfall im Verlauf des Abends, aber mir nichts weiter gedacht. Das Schnitzel in der Pfanne und 2x Pommes ausm Zusatzgerät und eine Fuhre Wasserkocher braucht halt etwas Strom. Im Nachhinein natürlich nicht soo viel Strom...

Seit 3 Uhr nachts bin ich auf Netzstrom. Um 5:30 Uhr habe ich mal zufällig aufs Gerät geschaut, weil ich im ioBroker gesehen hatte, dass die Batterie noch 4% anzeigt aber Strom aus dem Netz gezogen wird. Das kam mir dann doch seltsam vor. Und wie üblich, blinkte da mal wieder der rote Balken: Das blöde Gerät hat mal wieder eine der beiden Batterien verloren. :-(
Deswegen schoss die Ladelinie kurz vor 15 Uhr so nach oben, es war nur noch eine Batterie da und die natürlich doppelt so schnell voll bei gleicher Stromzufuhr.Diese Geräte sind echt noch nicht ausgereift. Wenn die Software schon so schlecht ist, dass das alle paar Monate passiert, dann sollte man doch ne Routine schreiben, die entweder sofort ne Mail an den Besitzer schickt oder nach Wahl wenigstens einmal automatisch einen Neustart ermöglicht. Denn nach dem Software-Neustart läuft zum Glück wieder alles und ich bin wieder autark mit den restlichen 40 % der zweiten nicht weiter entladenen Batterie. Wollen wir hoffen, dass dieses vom Support versprochene Juni-Update dieses Problem wirklich beheben kann...