NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Homematic mit Klingelsignalsensor HmIP-DSD-PCB

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
homematichmip-dsd-pcbklingel
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Maj0r
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    ich verzweifel an meinem Sensor HmIP-DSD-PCB.
    Den Sensor habe ich als Taster eingerichtet und auch ein Dummyprogramm angelegt.

    Mein Gong spielt eine Melodie, hat also auch Dauerstrom und spielt länger als man eigentlich "tastet".
    Wenn ich den Dauerstrom wegnehme, bricht die Melodie halt abrupt ab, wenn ich den Taster loslasse, aber dann funktioniert der Sensor wie gewünscht und löst jedesmal aus. Zum einen im Protokoll in der CCU ersichtlich, aber auch an der LED auf der Platine.

    Mit Dauerstrom bekomm ich den Sensor partout nicht ans Laufen. Die Klingel funktioniert dann wunderbar, der Sensor löst aber nur genau einmal aus, also nur beim ersten mal Klingeln.
    Der Sensor reagiert erst wieder genau einmal, wenn ich die Batterien kurz entferne. Da er aber einmal reagiert und die Klingel auch anschließend noch reagiert, denke ich eigentlich, dass er richtig angeschlossen sein müsste :disappointed_relieved:.

    Ich wäre echt für jeden Tipp dankbar.

    Grüße

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Maj0r

      Hallo zusammen,

      ich verzweifel an meinem Sensor HmIP-DSD-PCB.
      Den Sensor habe ich als Taster eingerichtet und auch ein Dummyprogramm angelegt.

      Mein Gong spielt eine Melodie, hat also auch Dauerstrom und spielt länger als man eigentlich "tastet".
      Wenn ich den Dauerstrom wegnehme, bricht die Melodie halt abrupt ab, wenn ich den Taster loslasse, aber dann funktioniert der Sensor wie gewünscht und löst jedesmal aus. Zum einen im Protokoll in der CCU ersichtlich, aber auch an der LED auf der Platine.

      Mit Dauerstrom bekomm ich den Sensor partout nicht ans Laufen. Die Klingel funktioniert dann wunderbar, der Sensor löst aber nur genau einmal aus, also nur beim ersten mal Klingeln.
      Der Sensor reagiert erst wieder genau einmal, wenn ich die Batterien kurz entferne. Da er aber einmal reagiert und die Klingel auch anschließend noch reagiert, denke ich eigentlich, dass er richtig angeschlossen sein müsste :disappointed_relieved:.

      Ich wäre echt für jeden Tipp dankbar.

      Grüße

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @Maj0r bitte Screenshots von der Konfig des Geräts in der CCU und der states des Geräts unter Objekten.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        Maj0r
        schrieb am zuletzt editiert von Maj0r
        #3

        Gern :-)

        "Schaltzustand aus" wird immer nach dem Neueinlegen der Batterien gemeldet und dann funktioniert es wieder ein einziges Mal.
        Screenshot at Jul 30 14-30-06.png
        Screenshot at Jul 30 14-33-30.png
        Screenshot at Jul 30 14-34-37.png
        Screenshot at Jul 30 14-38-16.png

        Das Skript reagiert bei dem einen Mal auch immer korrekt und schaltet die gewünschte View.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Maj0r

          Gern :-)

          "Schaltzustand aus" wird immer nach dem Neueinlegen der Batterien gemeldet und dann funktioniert es wieder ein einziges Mal.
          Screenshot at Jul 30 14-30-06.png
          Screenshot at Jul 30 14-33-30.png
          Screenshot at Jul 30 14-34-37.png
          Screenshot at Jul 30 14-38-16.png

          Das Skript reagiert bei dem einen Mal auch immer korrekt und schaltet die gewünschte View.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @Maj0r
          Bin unterwegs, daher eins nach dem anderen, was ich so auf dem Handy erkennen kann.
          Ich sehe im ersten Screenshot eine minimale Dauer für long press von 0.

          Das sollte doch mehr sein, sonst gibt es keinen kurzen Tastendruck

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @Maj0r
            Bin unterwegs, daher eins nach dem anderen, was ich so auf dem Handy erkennen kann.
            Ich sehe im ersten Screenshot eine minimale Dauer für long press von 0.

            Das sollte doch mehr sein, sonst gibt es keinen kurzen Tastendruck

            M Offline
            M Offline
            Maj0r
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @Homoran
            Aber ich reagier doch eigentlich auf den kurzen Tastendruck?
            Warum benötige ich den langen?
            Aber ich teste es einfach mal

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Maj0r

              @Homoran
              Aber ich reagier doch eigentlich auf den kurzen Tastendruck?
              Warum benötige ich den langen?
              Aber ich teste es einfach mal

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @Maj0r
              Ich sollte am Handy nicht mehr antworten :confused:
              Im nächsten Screenshot Zeit das raspimatic systemlog ja, dass der press short erkannt wird.

              Setz mal vor dem falls Baustein einen debug Baustein, der dir den Wert anzeigt
              Bei einem Taster sollte der immer wahr sein

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                Maj0r
                schrieb am zuletzt editiert von Maj0r
                #7

                Das wird leider nichts bringen :-( .
                iobroker ist ja gar nicht das Problem, bereits an der LED auf der Platine sehe ich ja, dass die Platine nur beim ersten Klingeln ein Signal sendet.
                Eigentlich kann es nur am Anschluss liegen oder an den Einstellungen in der CCU, die ja auf der Platine gespeichert werden.

                Mit den Bildchen vom iobroker und dem Skript wollte ich nur zeigen, dass wenn der Sensor ein Signal sendet alles wie gewünscht verarbeitet wird (VIS schaltet dann auf die View mit meiner Haustürkamera um).

                Mit immer "true" liegst du richtig, daher reagiere ich auf "aktualisiert".

                So ist es momentan angeschlossen:
                20200730_165708.jpg

                Das Klingelkabel hat vier Drähte, gelb und weiß gehen tatsächlich zur Klingel, werden also durch den Klingeltaster verbunden.
                Gelb liegt auf C1, weiß gemeinsam mit schwarz auf AC.
                Rot hat Dauerstrom und geht auf V/AC (im Bild geht rot auf ein schwarzes Kabel das auf einen nicht sichtbaren Klingel-Komplett-Aus-Schalter geht und unter der Platine wieder als rot zurück kommt).

                Die Kontakte der Platine liegen auf C1 (+) und V/AC (-) (der schwarze von der Platine geht auf den grünen und dann in V/AC).

                HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • M Maj0r

                  Das wird leider nichts bringen :-( .
                  iobroker ist ja gar nicht das Problem, bereits an der LED auf der Platine sehe ich ja, dass die Platine nur beim ersten Klingeln ein Signal sendet.
                  Eigentlich kann es nur am Anschluss liegen oder an den Einstellungen in der CCU, die ja auf der Platine gespeichert werden.

                  Mit den Bildchen vom iobroker und dem Skript wollte ich nur zeigen, dass wenn der Sensor ein Signal sendet alles wie gewünscht verarbeitet wird (VIS schaltet dann auf die View mit meiner Haustürkamera um).

                  Mit immer "true" liegst du richtig, daher reagiere ich auf "aktualisiert".

                  So ist es momentan angeschlossen:
                  20200730_165708.jpg

                  Das Klingelkabel hat vier Drähte, gelb und weiß gehen tatsächlich zur Klingel, werden also durch den Klingeltaster verbunden.
                  Gelb liegt auf C1, weiß gemeinsam mit schwarz auf AC.
                  Rot hat Dauerstrom und geht auf V/AC (im Bild geht rot auf ein schwarzes Kabel das auf einen nicht sichtbaren Klingel-Komplett-Aus-Schalter geht und unter der Platine wieder als rot zurück kommt).

                  Die Kontakte der Platine liegen auf C1 (+) und V/AC (-) (der schwarze von der Platine geht auf den grünen und dann in V/AC).

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @Maj0r sagte in Homematic mit Klingelsignalsensor HmIP-DSD-PCB:

                  Eigentlich kann es nur am Anschluss liegen oder an den Einstellungen in der CCU

                  Sehe ich eigentlich genau so, aber....

                  ich habe gerade mal bei elv nachgesehen, demnach ist dies ein Bausatz. Da kann auch beim bauen etwas schief gegangen sein, auch wenn ich das erst einmal nicht denke.

                  Leider gibt es dort keine Anleitung zum Download, daher kann ich auch mit deiner Verdrahtungsinfo nichts anfangen.

                  Was mich allerdings wundert ist, dass du auf Dauerstrom gehst, obwohl du Batterien eingelegt hast.
                  Außerdem liefert der Trafo wohl Wechselstrom, ich weiß nicht wofür der Sensor ausgelegt ist (EDIT: zur Spannungserkennung im Smart Home (6-12 VAC/DC),, aber auf der Seite steht u.a.:

                  Einsetzbar zur Auswertung von potentialfreien Tastern, Schaltern, Tür-/Fensterkontakten usw.

                  Aber der Sensor muss doch irgendwie das Klingelsignal erkennen. Ich würde vermuten, dass er parallel zum Eingang an der Klingel ie 8V detektieren sollte, aber doch kein Dauerstrom.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Maj0r

                    Das wird leider nichts bringen :-( .
                    iobroker ist ja gar nicht das Problem, bereits an der LED auf der Platine sehe ich ja, dass die Platine nur beim ersten Klingeln ein Signal sendet.
                    Eigentlich kann es nur am Anschluss liegen oder an den Einstellungen in der CCU, die ja auf der Platine gespeichert werden.

                    Mit den Bildchen vom iobroker und dem Skript wollte ich nur zeigen, dass wenn der Sensor ein Signal sendet alles wie gewünscht verarbeitet wird (VIS schaltet dann auf die View mit meiner Haustürkamera um).

                    Mit immer "true" liegst du richtig, daher reagiere ich auf "aktualisiert".

                    So ist es momentan angeschlossen:
                    20200730_165708.jpg

                    Das Klingelkabel hat vier Drähte, gelb und weiß gehen tatsächlich zur Klingel, werden also durch den Klingeltaster verbunden.
                    Gelb liegt auf C1, weiß gemeinsam mit schwarz auf AC.
                    Rot hat Dauerstrom und geht auf V/AC (im Bild geht rot auf ein schwarzes Kabel das auf einen nicht sichtbaren Klingel-Komplett-Aus-Schalter geht und unter der Platine wieder als rot zurück kommt).

                    Die Kontakte der Platine liegen auf C1 (+) und V/AC (-) (der schwarze von der Platine geht auf den grünen und dann in V/AC).

                    B Offline
                    B Offline
                    BoehserWolf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @Maj0r Versuch bei deiner Verdrahtung an der Klingel mal mit nem Multimeter herauszufinden:

                    • Welche 2 Drähte dir das Klingelsignal liefern
                    • wie viel V AC da wirklich ankommen wenn jemand klingelt
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B BoehserWolf

                      @Maj0r Versuch bei deiner Verdrahtung an der Klingel mal mit nem Multimeter herauszufinden:

                      • Welche 2 Drähte dir das Klingelsignal liefern
                      • wie viel V AC da wirklich ankommen wenn jemand klingelt
                      B Offline
                      B Offline
                      BoehserWolf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @Maj0r Sieht bei mir dann so aus:
                      IMG_20200730_183500.jpg

                      Angeschlossen nach 2-Draht:
                      1596127017890251029936931375789.jpg

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        Maj0r
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Äh ja... hab mir beim Rumprobieren nun irgendwie meine Klingel gehimmelt, nun geht das Ding nicht mehr :face_with_rolling_eyes: . Naja, war ohnehin kurz davor, mit einem Hammer drauf zu schlagen.
                        Der Sensor funktioniert aber noch :blush: .
                        Aber jede Krise ist auch eine Chance, ich hab mir direkt das Homematic Funk-Gong-Modul HM-OU-CM-PCB bestellt.

                        Ich hab den Stromkasten mal aufgemacht und hab gesehen, dass weiß und gelb nur von und zum Taster gehen, rot kommt vom Trafo (glaub mit 9V) und schwarz ist GRND.
                        Wenn ich rot mit weiß verzwirbel und schwarz und gelb mit dem Sensor verbinde, dann reagiert der Sensor wunderbar bei jedem Klingeldrücken.

                        Ich berichte noch, ob es mit dem Funk-Gong klappt, dann weiß ich zumindest, dass ich nicht zu doof für den Sensor war...

                        Nur wie bekomm ich jetzt mit, wenn das Ding geliefert wird??? :dizzy_face:

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Ʞ Offline
                          Ʞ Offline
                          ʞɹɐɯ
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          Gibts hier Neuigkeiten? Habe exakt das gleiche Thema...

                          Grüße,
                          Mark

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            Fuxx 0
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @ʞɹɐɯ Ich hatte das selbe Problem.
                            Mit der Umstellung von Taster auf Kontakt in der CCU hat es dann problemlos funktioniert.
                            Mit Blockly nutze ich dann den Trigger auf State = Wahr und schon kamen die Telegram Meldungen an.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            701

                            Online

                            32.5k

                            Benutzer

                            81.6k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe