Mit dem folgenden Skript sollte sich eine ganze Liste von Werten aus der Vitotronic in Datenpunkte übertragen lassen:
`// Werte aus Vitotronic auslesen var list = ['TempAussen','TempWWIst','TempKesselSoll','TempKesselIst',...]; var len = list.length; var cmds = ''; for(var i = 0; i < len; i++) { cmds = cmds + ',getVito' + list[i]; createState('Vitotronic.' + list[i], '', { type: 'string', read: true, write: true, desc: 'Vitotronic ' + list[i], def: '' }); } cmds = cmds.substr(1); // erstes Komma raus function vito() { exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c ' + cmds, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(stderr,'error'); return; } stdout = stdout.split("\n"); for(var i = 0; i < len; i++) { setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]); } }); } setInterval(vito, 20 * 1000); // alle 20 Sekunden` EDIT: Korrigiert[/i][/i][/i][/i]
-
Klasse, das ist schon mal ein guter Ansatz. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Hier noch mal die original Javaskript-Dateien des vitotronic-Adapters von Axel Hoogestraat für CCU.IO. Vielleicht hilft's ja weiter.
Zunächst die vitotronicReadConfig.js:
! ```
/* Includes */ var fs = require('fs'); var settings = require(__dirname + '/../../settings.js'); var xml2js = require("xml2js"); ! var arguments = process.argv.splice(2); if (arguments.length) { } else { process.exit(-1); } /* Classes */ function Dpoint() { this.access = 0; this.name = ''; this.description = ''; this.unit = ''; } Dpoint.READ = 1; Dpoint.WRITE = 2; function Unit() { this.abbrev = ''; this.name = ''; this.type = ''; this.entity = ''; } /* Commands aus vito.xml */ var datapoints = {}; /* units aus vcontrold.xml */ var units = {}; /* Port auf dem vcontrold läuft */ var port = 0; /* Pfad zur XML Datei */ var path = arguments[0]; ! fs.readFile(path + 'vcontrold.xml', function (err, data) { if(err) { process.send("Pfad nicht korrekt oder lesbar!"); process.exit(-1); } var options = { explicitArray: false, mergeAttrs: true }; var parser = new xml2js.Parser(options); parser.parseString(data, function (err, result) { if(err) { process.send("Konnte vcontrold.xml nicht parsen!"); process.exit(-1); } ! port = result["V-Control"].unix.config.net.port; ! var xmlunits = result["V-Control"].units.unit; for (var i = 0; i < xmlunits.length; i++) { var u = xmlunits[i]; ! var unit = new Unit(); ! unit.name = u.name; unit.abbrev = u.abbrev; unit.type = u.type; unit.entity = u.entity; units[u.abbrev] = unit; } ! getVito(); }); }); ! function getVito() { fs.readFile(path + 'vito.xml', function (err, data) { if(err) { process.send("Pfad nicht korrekt oder lesbar!"); process.exit(-1); } var options = { explicitArray: false, mergeAttrs: true }; var parser = new xml2js.Parser(options); parser.parseString(data, function (err, result) { if(err) { process.send("Konnte XML nicht parsen!"); process.exit(-1); } var commands = result.vito.commands.command; for (var i = 0; i < commands.length; i++) { var c = commands[i]; if(c.name.substring(0,3) != 'get' && c.name.substring(0,3) != 'set') { continue; } var name = c.name.substring(3); var unit = typeof c.unit == 'undefined' ? '' : c.unit; if(name.length == 0) continue; ! if(typeof(datapoints[name]) == 'undefined') { var dp = new Dpoint(); dp.id = settings.adapters.vitotronic.settings.firstId + i; dp.name = name; dp.description = c.description; dp.unit = unit; datapoints[name] = dp; } ! if(c.protocmd == 'getaddr') { datapoints[name].access |= Dpoint.READ; } else { datapoints[name].access |= Dpoint.WRITE; } ! } ! process.send({datapoints:datapoints, units:units, port:port}); process.exit(); }); }); }
! Dann die vitotronic.js:
! >![spoiler]`[code]/* Includes /
var settings = require(__dirname + '/../../settings.js');
var logger = require(__dirname+'/../../logger.js');
var net = require('net');
var io = require('socket.io-client');
! / Settings für diesen Adapter /
var vitotronicSettings = settings.adapters.vitotronic.settings;
/ Alle commands aus der vcontrold Konfiguration /
var commands= vitotronicSettings.config.datapoints;
/ Alle commands, die geloggt werdne sollen /
var toPoll = [];
/ Index aus toPoll Array des aktuell abzufragenden commands /
var actual = -1;
/ Hilfsreferenz /
var commandMap = {};
/ Verbindung zu vcontrold /
var telnetSocket;
/ Log Mode /
var log = vitotronicSettings.log;
/ Buffer für Schreib-Commands */
var writeBuffer = [];
! if (!settings.adapters.vitotronic || !settings.adapters.vitotronic.enabled) {
process.exit();
}if (settings.ioListenPort) {
var socket = io.connect("127.0.0.1", {
port: settings.ioListenPort
});
} else if (settings.ioListenPortSsl) {
var socket = io.connect("127.0.0.1", {
port: settings.ioListenPortSsl,
secure: true
});
} else {
process.exit();
}! connectVcontrol();
function connectVcontrol() {
telnetSocket = net.createConnection({
port: vitotronicSettings.config.port,
host: vitotronicSettings.host
}, function() {
// Erste Eingabe führt immer zu einem Fehler
telnetSocket.write('dummy\n');
});
}
telnetSocket.on('close', function () {
myLog("adapter vitotronic disconnected from vcontrold");
});
! telnetSocket.on('data', function (data) {
// Eingabeaufforderung von vcontrold können wir ignorieren
if(data == 'vctrld>') return;
! if(actual == -1 || (""+data).substring(0,3) == 'ERR') {if(actual != -1) { toPoll[actual].lastPoll = Date.now(); myLog("vcontrold send error: " +toPoll[actual].name + ":" + data); } else { myLog("vcontrol send message: " + data); } stepPolling(); return; } data = (""+data).replace('vctrld>', ''); // Einheit (z.B. "Grad Celcius") aus der Antwort entfernen if(vitotronicSettings.config.units[toPoll[actual].unit]) { data = (""+data).replace(vitotronicSettings.config.units[toPoll[actual].unit].entity, '').trim(); } myLog("adapter vitotronic get data from vcontrold: " +toPoll[actual].name + ":" + data); // Wert in ccu.io speichern if(toPoll[actual]) { socket.emit("setObject", toPoll[actual].id, { Name: toPoll[actual].name, DPInfo: toPoll[actual].description, TypeName: "VARDP" }, function() { toPoll[actual].value = data; toPoll[actual].lastPoll = Date.now(); socket.emit("setState", [toPoll[actual].id, data]); stepPolling(); }); }
});
! //Wird aufgerufen bei Connect zu CCU.IO
socket.on('connect', function () {
myLog("adapter vitotronic connected to ccu.io ");
});
//Wird aufgerufen bei disconnect zu CCU.IO
socket.on('disconnect', function () {
myLog("adapter vitotronic disconnected from ccu.io");
});
//Wird aufgerufen bei Änderungen von Objekten in CCU.IO.
socket.on('event', function (obj) {
if (!obj || !obj[0]) {
return;
}
! //ID des geänderten Objektes
var id = obj[0];
//Wert des geaenderten Objektes
var val = obj[1];
//Timestamp letzte Aenderung
var ts = obj[2];
//ACKnowledge letzte Aenderung
var ack = obj[3];if(id >= vitotronicSettings.firstId && id < vitotronicSettings.firstId + 300) { if(typeof(commands[commandMap[id]]) != 'undefined' && val != commands[commandMap[id]].value) { if(commands[commandMap[id]].access & 2) { var cmd = 'set' + commands[commandMap[id]].name + ' ' + val; myLog('getting set command: ' + cmd); writeBuffer.push(cmd); } else { myLog("adapter vitotronic changed NOT WRITEABLE data " + commandMap[id] + " " + val + " " + commands[commandMap[id]].value); } } }
});
! /* zu loggende commands ermitteln /
Object.keys(commands).forEach(function(key) {
var c = commands[key];
commandMap[c.id] = key;
if(c.pollInterval > -1) {
toPoll.push(c);
}
});
! / Nächsten Wert zum Loggen holen */
function stepPolling() {
actual = -1;
if(writeBuffer.length > 0) {
var cmd = writeBuffer.shift();
myLog('calling set command '+cmd);telnetSocket.write(cmd+"\n"); return; } var actualMinWaitTime = 1000000; var time = Date.now();
! for(var i = 0; i < toPoll.length; i++) {
if(typeof(toPoll[i].lastPoll) == 'undefined') {
toPoll[i].lastPoll = 0;
}var nextRun = toPoll[i].lastPoll + (toPoll[i].pollInterval * 1000) var nextDiff = nextRun - time;
! if(time < nextRun) {
actualMinWaitTime = nextDiff;
continue;
}if(nextDiff < actualMinWaitTime) { actualMinWaitTime = nextDiff; actual = i; } } if(actual === -1) { setTimeout(function () { stepPolling(); }, actualMinWaitTime);
! } else {
myLog("Step to "+toPoll[actual].name);
telnetSocket.write('get' + toPoll[actual].name + '\n');
}
}
! function myLog(message) {
if(log) {
logger.info(message);
}
}! Und hier noch die settings.json: ! >! ~~[spoiler]~~
[code]{
"enabled": false,
"settings": {
"firstId": 98000,
"host": "127.0.0.1",
"xmlpath": "/etc/vcontrold/",
"log" : true
}
}
[/code]! ...und die entsprechende HTML-Datei für die Anzeige des Adapters: !
[code]
!
! Enabled: |<select id="vitotronic_enabled"><option value="false">false</option> <option value="true">true</option></select> |
! ccu.io.log schreiben?: |
<select id="vitotronic_log"><option value="false">false</option> <option value="true">true</option></select> |
! vcontrold - Host: ! Pfad zu vcontrold Konfigurationen: ! ## Commands:
!
[/code][/spoiler] ! Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher, aber glaube, dass der CCU.IO-Adapter nicht den vclient verwendet, sondern eher auf [http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi](http://openv.wikispaces.com/vcontrold+mit+Raspberry+Pi) basiert: !
[quote]
7. Test
! Wenn die obigen Schritte erfolgreich durchgeführt wurden, dann ist nach Aufruf von "sudo /etc/init.d/vcontrol start" der vcontrold-Server bereit.
! Am besten wird das System einmal neu gestartet, damit man sicher ist, dass alles funktioniert.
! Es empfiehlt sich, alle Dateien, welche man für das System angepasst hat auf dem Arbeits-PC zu sichern.
! Die Einstellungen werden verloren gehen, wenn einmal die SD Karte nicht mehr lesbar ist, was z.B. durch ein unkontrolliertes Ausschalten des Raspi passieren kann.
! Am einfachsten ist es, die Telnet Schnittstelle mit PuTTY zu testen.
! PuTTY Telnet-Session Einstellungen:
! Connection type = Telnet
! Host = ip Adresse des Raspberry Pi
! Port = 3002
! Bei den Terminal Einstellungen sollte noch die Option „Implicit CR in every LF“ gesetzt werden, damit die Zeilenenden richtig interpretiert werden
! Bei den Einstellungen unter „Connection – Telnet“ den Negitiation Mode = Passiv setzen
! (andernfalls werden negotiation commands an vcontrold geschickt, welche von diesem nicht verarbeitet werden. Das führt bei der ersten Eingabe immer zu einem Command not found Fehler).
! Man kann auch den SSH Zugang verwenden und in der Shell des Raspis das Command „telnet localhost 3002“ aufrufen.
! Wenn der Kommando-Prompt vctrld> erscheint, dann hat alles geklappt!
! Durch Eingabe von help werden die gültigen Befehle aufgelistet.
! version zeigt die vcontrold Version an.
! device den in vcontrold.xml konfigurierten device.
! commands zeigt alle Befehle für die entsprechende Steuerung an.
! Wenn nun getTempA oder getDevType funktioniert, dann ist auch die serielle Kommunikation in Ordnung.
! Gratulation, du hast es geschafft!
! Gruß,
! Thorsten[/i][/i][/i][/i][/code][/spoiler][/i][/i] -
Hallo paul53,
Mit dem folgenden Skript sollte sich eine ganze Liste von Werten aus der Vitotronic in Datenpunkte übertragen lassen:
!
`// Werte aus Vitotronic auslesen ! var list = [TempAussen,TempWWIst,TempKesselSoll,TempKesselIst]; var len = list.length; var cmds = ''; ! for(var i = 0; i < len; i++) { cmds = ',getVito' + list[i]; createState('Vitotronic.' + list[i]), '', { type: 'string', read: true, write: true, desc: 'Vitotronic ' + list[i], def: '' }); } ! cmds = cmds.slice(0, 1); // erstes Komma raus ! function vito() { exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c ' + cmds, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(stderr,'error'); return; } stdout = stdout.split("\n"); for(var i = 0; i < len; i++) { setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]); } }); } ! setInterval(vito, 20 * 1000); // alle 20 Sekunden` ! Bekomme da leider zwei Fehlermeldungen. Die erste dürfte aus der Zeile ! `~~[code]~~createState('Vitotronic.' + list[i]), '', {` ! resultieren. Da schieint mir die geschlossene Klammer hinter "list_~~[i]~~" zu viel. Wenn ich die entferne, erhalte ich aber noch eine Fehlermeldung:_ ! `~~[code]~~[error] javascript.0 script.js.common.Vitotronic1: ReferenceError: TempAussen is not defined at script.js.common.Vitotronic1:3:13[/code]` ! Da scheint also was mit der Variablendeklaration im Argen zu sein. ! Gruß, ! Thorsten[/i][/i][/code][/i][/i][/i][/i]
` -
@dtp:Ich bin mir da leider nicht so ganz sicher, aber glaube, dass der CCU.IO-Adapter nicht den vclient verwendet, `
Ja, das ist richtig. -
@dtp:Da schieint mir die geschlossene Klammer hinter "list__" zu viel.__ __Stimmt.
Das Array "list" muss mit strings gefüllt werden:_
var list = ['TempAussen','TempWWIst','TempKesselSoll','TempKesselIst']; ````_ `
-
Jetzt bekomme ich leider einen Segmentierungsfehler angezeigt:
javascript.0 script.js.common.Vitotronic: Segmentation fault
Ne Idee?
Die Datenpunkte werden aber schon mal korrekt angelegt.
filename="2016-07-02_14h22_10.png" index="0">~~
-
@dtp:Ne Idee? `
Leider nichtFüge mal ein Log ein:
cmds = cmds.slice(0, 1); // erstes Komma raus log(cmds);
-
Ich habe wohl slice() falsch angewendet. Korrigiere bitte:
cmds = cmds.slice(1, cmds.length); // erstes Komma raus
oder besser:
cmds = cmds.substr(1); // erstes Komma raus
-
Hallo Paul,
damit ist die Fehlermeldung zwar verschwunden, allerdings steht in cmds immer nur der letzte Parameter drin. Also im vorliegenden Fall "getVitoTempKesselIst".
Hatte es mit
`cmds[i] = ',getVito' + list[i];` versucht, aber das klappt leider nicht. Gruß, Thorsten[/i][/i]
-
@dtp:…allerdings steht in cmds immer nur der letzte Parameter drin. `
Sorry, mein Fehler. In der for-Schleife muss es richtig lauten:`cmds = cmds + ',getVito' + list[i];` Das hatte ich auch vor und deshalb _~~[i]~~cmds[/i]_ mit einem Leerstring initialisiert. Habe dann wohl zu schnell getippt ;)[/i]
-
Hi paul53,
exakt. Hatte es gerade eben selbst rausgefunden. Nachdem ich gestern weiter oben ja noch geschrieben hatte, dass Javascript und das HomeMatic-Scripting durchaus Parallelen haben, ist es mir dann vorhin wie Schuppen von den Haaren gefallen.
Auf jeden Fall danke für Deinen Support. Nun funzt das Skript.
Gruß,
Thorsten
-
@dtp:Nun funzt das Skript. `
Das freut mich zu lesen
@dtp:Allerdings fände ich es sehr hilfreich, wenn ich … meine Heizungsanlage in den Heizung- und Warmwasser-, Nur-Warmwasser-, Abschalt-, Spar- oder Ferienbetrieb versetzen könnte. `
Das sollte funktionieren, wenn Du das Script um das Setzen der Betriebsart ergänzt:createState('Vitotronic.Betriebsart', 0, { type: 'number', read: true, write: true, desc: 'Vitotronic Betriebsart setzen', min: 0, max: 4, def: 0, states: '0:Aus;1:WW;2:WW+Hzg;3:Reduziert;4:Normal' }); on("javascript." + instance + ".Vitotronic.Betriebsart", function(dp) { exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c setVitoBetriebsart ' + dp.state.val, function(err, stdout, stderr) { if (err) log(stderr,'error'); }); });
-
Es macht Spaß, auch beim zaubern zuzusehen
Könntest du am Ende bitte das ganze Skript bereitstellen, damit sich nicht jeder durchwühlen muss?
Gerne im Beitrag 1 mit einfügen. :geek:
-
Hallo,
die Nacht hat das Skript gut überstanden.
Eigentlich sind's zwei Skripte, da ich ca. 40 bis 50 Parameter auslese und ich feststellen musste, dass dann irgendwann Feierabend war. Hab's daher einfach zweigeteilt. Vermutlich ist sogar noch ein drittes Skript erforderlich, weil die ausgegebenen Timer-Werte für die Zeitsteuerung der Heizung und des Warmwassers jeweils aus vier Zeilen bestehen, die im aktuellen Skript noch nicht korrekt ausgelesen werden. Daher habe ich die erst mal raus genommen. Da macht die Zeile
stdout = stdout.split("\n");
noch Schwierigkeiten.
Danke für Dein "Set"-Skript. Werde ich mal ausprobieren.
Wird gemacht. Allerdings werde ich da wohl besser einen neuen Thread im "Skripte"-Unterforum aufmachen, weil es hier ja eigentlich um den Adapter ging. Da hoffe ich auch noch so ein wenig auf die Unterstützung von @Eisbaeeer, auch wenn dank @paul53 schon mal ein gut funktionierender Workaround gefunden wurde.
Der Adapter soll ein paar Dinge universeller gestalten, wie z.B. das automatische Auslesen der getaddr- und setaddr-Parameter und die einfache Möglichkeit, individuelle Polling-Zeiten für jeden Parameter setzen zu können.
Gruß,
Thorsten
-
@dtp:Eigentlich sind's zwei Skripte, da ich ca. 40 bis 50 Parameter auslese und ich feststellen musste, dass dann irgendwann Feierabend war. Hab's daher einfach zweigeteilt. `
Das lässt sich auch in einem Skript (mit 2 Listen) machen, wobei man dann gleich in eine Liste für schnelle Abfrage (z.B. Kessel-, Vorlauftemperaturen) und für langsame Abfrage (z.B. Aussen-, Warmwassertemperatur) unterscheiden sollte.`// Werte aus Vitotronic auslesen var list1 = ['TempKesselIst',...]; // schnell veränderliche Werte var list2 = ['TempAussen','TempWWIst','TempKesselSoll',...]; // träge Werte var list3 = ['TimerSoWW',...]; // Timer function init(list) { var len = list.length; var cmds = ''; for(var i = 0; i < len; i++) { cmds = cmds + ',getVito' + list[i]; createState('Vitotronic.' + list[i], '', { type: 'string', read: true, write: true, desc: 'Vitotronic ' + list[i], def: '' }); } return cmds.substr(1); // erstes Komma raus } // Script start var cmds1 = init(list1); var cmds2 = init(list2); var cmds3 = init(list3); function vito(cmds, list, timer) { exec('vclient -h 127.0.0.1:3002 -c ' + cmds, function(err, stdout, stderr) { if (err) { log(stderr,'error'); return; } stdout = stdout.split("\n"); var len = list.length; for(var i = 0; i < len; i++) { if(timer) setState("Vitotronic." + list[i], stdout[5*i+1]+" "+stdout[5*i+2]+" "+stdout[5*i+3]+" "+stdout[5*i+4]); else setState("javascript."+ instance + ".Vitotronic." + list[i], stdout[2 * i + 1]); } }); } setInterval(function() { vito(cmds1, list1, false); }, 20 * 1000); // alle 20 Sekunden setInterval(function() { vito(cmds2, list2, false); }, 300 * 1000); // alle 5 Minuten setInterval(function() { vito(cmds3, list3, true); }, 300 * 1000); // alle 5 Minuten` [/i][/i][/i][/i][/i]
-
Danke. Werde ich mal testen.
Du hast nicht zufällig noch ne Idee bzgl. der mehrzeiligen Timer-Ausgaben? Es sind immer vier Zeilen.
Gruß,
Thorsten
-
@dtp:Du hast nicht zufällig noch ne Idee bzgl. der mehrzeiligen Timer-Ausgaben? Es sind immer vier Zeilen. `
Was ist der Inhalt der 4 Zeilen ? Welche Kommandos gehören dazu ?Da wird man nach Kommandos in der Auswertung selektieren müssen. Oder man macht eine 3. Liste (nur Timer-Kommandos) und wertet dann in einer abgewandelten Funktion anders aus als für den Rest.
-
Hallo paul53,
die Ausgabe sieht z.B. so aus:
vctrld>getVitoTimerSoWW
1:An:06:30 Aus:09:00
2:An:12:00 Aus:14:00
3:An:17:00 Aus:20:00
4:An:– Aus:--
Ist bei allen Timer-Einstellungen derselbe Aufbau.
Gruß,
Thorsten
-
Möchtest Du die 4 Zeitspannen in einem Datenpunkt darstellen oder in 4 DP ?
-
Nee, in einem.