    Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • tvtotal
      tvtotal @unltdnetworx last edited by

      @unltdnetworx
      Ok danke für die Rückmeldung

      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @tvtotal last edited by

        @tvtotal
        Ich habe gerade auf Github eine neue Version eingestellt. 1.5.0, damit sollte deine Kühlung jetzt ausgelesen werden können. Außerdem wird nun die Statistik der Startseite mit abgefragt und unter Info/Anlage/Statistik/* angelegt.

        Diskussionen und Rückmeldungen bitte unter dem neuen Thread führen:
        Diskussion Testversion 1.5.x

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tvtotal
          tvtotal last edited by

          Super danke funktioniert !!

          e2ae9bd4-35dc-4b4d-b1df-c049e6d30287-grafik.png

          Grüße Wolfgang

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active last edited by

            Hallo,
            hat sich in letzter Zeit irgendetwas geändert?
            Ich habe das Problem, dass ich unter STATUS den Wert NICHT TRUE nicht mehr abfragen kann.
            Ich will ein Script ausführen wenn meine Warmwasserbereitung NICHT läuft.
            Da der Status ja den Wert false nicht einträgt konnte ich das immer so lösen:

            8b10bf27-5ce9-4604-b2c1-8fe927a61d68-image.png

            oder so

            0c9ec056-4dc6-4200-b877-22385fa16945-image.png

            Hat immer gut damals geklappt, habe jetzt das Script schon länger nicht mehr gebraucht, aber jetzt wo es wieder so warm ist und ich die Lüftung tagsüber an habe, möchte ich die Lüftung bei Warmwasser ausschalten, da es sonst die Luft so erwärmt und reindrückt (meine hat noch nicht die "LUFTSTOP SOMMER" Option).

            Der Wert true wird auch immer erkannt und abgearbeitet, Lüftung wird ausgeschaltet.
            Aber der undefinierte Wert wird nicht mehr bearbeitet, Lüftung stellt sich nicht mehr zurück.

            Was könnte da passiert sein, wie bekommen wir das wieder zum laufen?

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              SaschaS @nik82 last edited by

              @nik82 Hallo Nik,

              Stiebel hat mit Versionsupdate geändert, dass nicht vorhandenen Indikatoren nicht mehr angezeigt werden. Folglich können diese mit dem Adapter auch nicht mehr ausgelesen werden. Das Problem wurde bereits weiter oben schon einmal thematisiert. Ich habe darauf hin auch länger experimentiert.

              Abhilfe hat geschaffen, dass ich Intervallmäßig prüfe, ob der State vorhanden ist und mir einen eigenen Datenpunkt erzeugt habe. Dieser wird dann mit flase / true beschrieben. Das Intervall läuft bei mir alle 60 Sekunden.

              if (existsState(WARMWASSERAUFBEREITUNG) == false) {
                  setState("javascript.0.LWZ.WARMWASSERAUFBEREITUNG", false, true);
                  console.log("Warmwasseraufbereitung ist nicht aktiv.");
              }
              else {
                  setState("javascript.0.LWZ.WARMWASSERAUFBEREITUNG", true, true);
                  console.log("Warmwasseraufbereitung ist aktiv.");
              };
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by nik82

                @SaschaS
                Was man da immer verpasst wenn man nicht immer mit liest 🙂
                Merci für die Info!

                Gibts den "exist" Punkt eigentlich auch im Blockly?

                Hab das Java mal auf meine Datenpunkte angepasst:

                if (existsState(stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG) == false) {
                    setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                    console.log("Warmwasseraufbereitung ist nicht aktiv.");
                }
                else {
                    setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                    console.log("Warmwasseraufbereitung ist aktiv.");
                };
                

                Aber es kommt ein Fehler:

                19:21:38.962	error	javascript.0 (5524) script.js.common.Tecalor.Test compile failed: at script.js.common.Tecalor.Test:1
                

                Da ich mit Java nicht wirklich fit bin, kannst du mir da evtl. helfen?
                Merci im Voraus.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • nik82
                  nik82 Most Active last edited by nik82

                  Habs, haben noch die Gänsefüßchen gefehlt 🙂

                  if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                      setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                      console.log("Warmwasseraufbereitung ist nicht aktiv.");
                  }
                  else {
                      setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                      console.log("Warmwasseraufbereitung ist aktiv.");
                  };
                  

                  Tip top, funktioniert, jetzt noch mit Cronjob laufen lassen und gut ist 🙂

                  Vielen Dank!

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    SaschaS @nik82 last edited by

                    @nik82 Perfekt 🙂
                    Hab eben auch erst gesehen, dass ich dir bei meinem Schnipsel ja nur die Hälfte geschickt habe, da ich bereits zuvor die Variable WARMWASSERAUFBEREITUNG als Konstante definiert hatte.
                    Aber wenn es bereits bei dir läuft, super! 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nik82
                      nik82 Most Active last edited by nik82

                      Jo passt alles, nochmal vielen Dank.
                      Aber bei einem könntest mir evtl. noch helfen wenn du Lust hast.
                      Wie bekomme ich mehrere Abfragen in ein Javascript, ich habs mal so versucht:

                      if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                          setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                          console.log("Warmwasseraufbereitung ist nicht aktiv.");
                      }
                       else {
                          setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                          console.log("Warmwasseraufbereitung ist aktiv.");
                          });
                      }
                       if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG") == false) {
                          setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", false, true);
                       }
                       else {
                          setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", true, true);
                          });
                      }
                       if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.ABTAUEN_LL_WT") == false) {
                          setState("javascript.0.Tecalor_Abtauen", false, true);
                       }
                       else {
                          setState("javascript.0.Tecalor_Abtauen", true, true);
                      });
                      

                      Bringt mir aber leider einen Fehler, da hab ich doch bestimmt irgendwo einen Fehler mit irgendeiner Klammer 🙂

                      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @nik82 last edited by unltdnetworx

                        @nik82
                        Es dürfte jeweils

                        });
                        

                        zuviel sein. Dafür ein ; hinter die letzte

                        }
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          nik82 Most Active last edited by

                          Jetzt gehts, habs viel zu kompliziert gedacht, so funktionierts:

                          if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                              setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                              console.log("Warmwasseraufbereitung ist nicht aktiv.");
                          }
                          else {
                              setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                              console.log("Warmwasseraufbereitung ist aktiv.");
                          };
                          
                          
                          if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.ABTAUEN_LL_WT") == false) {
                              setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", false, true);
                          }
                          else {
                              setState("javascript.0.Tecalor_Abtauen", true, true);
                          };
                          
                          
                          if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ELEKTRISCHE_NACHERWÄRMUNG") == false) {
                              setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", false, true);
                          }
                          else {
                              setState("javascript.0.Tecalor_Heizstab", true, true);
                          };
                          

                          Danke für eure Hilfe.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer last edited by

                            Bitte diesen Thread nicht mehr benutzen. Evtl. könnt ihr auch die neue Version 1.5.0 testen und im neuen Thread kurz rückmelden.
                            Danke.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • S
                              SaschaS last edited by

                              Ich bin so frei an dieser Stelle noch den Link zum neuen Thread zu posten: https://forum.iobroker.net/topic/34599/test-adapter-stiebel-isg-v1-5-x

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              750
                              Online

                              31.9k