    Mega Pumpen problem

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Aphofis
      Aphofis @stefande last edited by

      @stefande
      Datenblatt 8 Fach Relais.pdf

      S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • S
        stefande @Aphofis last edited by

        @Aphofis
        Mit dem gleichen Modul hab ich damals auch experimentiert.
        Ich hab es jedoch ohne Hilfsspannung, und mit der Brücke betrieben.
        An VCC hab ich jedoch die selben 5V geklemmt, die auch die NodeMCU versorgen.
        Mit 3,3V an VCC haben die Relais nicht sauber funktioniert.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stefande @Aphofis last edited by

          @Aphofis
          Laut Datenblatt dürfte die Hilfsspannung nur 5V und nicht 12 V sein.

          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @stefande last edited by Aphofis

            @stefande
            möglich das es nicht exakt das richtige Datenblatt ist!
            Das was ich benutze braucht 12 Volt an VCC hatte extra mit dem Händler email verkehr um das zu klären.
            Gibt ja viele verschiedene Relais die identisch aussehen.
            Betreibe auch Dosierpumpen mit den selben Relais und die funktionieren einwandfrei aber die Motoren sind mit 12 Volt.
            Was könnte ich denn mal testen um auszuschließen das es eine Kopplung zwischen den Pumpen ist oder muss der Nullleiter auch getrennt sein !? Ich habe noch in einem anderen Kasten 2x2 240 Volt Steckdosen hab schon überlegt 2 Pumpen über diese zu schalten nur zum test und die anderen zwei verbleiben in dem jetzigen gerät

            Das skurile ist, das auf den anderen 6 Relais andere Pumpen laufen die weit aus mehr Watt haben und diese Laufen perfekt und werden sauber abgeschaltet und wenn ich bei Relais Schaltung meine das Relais schaltet meine ich das Relais klackt und nicht die LED ich höre auf die Geräusche und die sind definitiv vorhanden. Die größte Pumpe macht 12000 L/h und hat 100 Watt. Ich glaube zwei strämungspumpen haben zusammen 150 Watt laufen aber nie auf Volllast. Da ja strömungsprogramme mit Impulsen laufen.
            Ich hatte mal gelesen das bei dauerbetrieb Relais auch fest brennen können und dann nicht mehr schalten aber ich höre definitiv das klacken der Relais.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              stefande @Aphofis last edited by

              @Aphofis
              Nur weil es klack macht, heißt es noch lange nicht, dass die Relais auch sauber schalten. Kann durchaus sein, dass der Anker zwar anzieht, es aber nicht schafft sich los zu reißen.
              Sicher sein kannst du eigentlich nur sein, wenn du den Relaiskontakt misst.
              Sind eigentlich immer mehrere Relais gleichzeitig angezogen?

              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @stefande last edited by

                @stefande
                Das stimmt! wenn ich die pumpen abschalte und den kontakt messe wo die steckdose angeschlossen ist messe ich 3 volt. also es pendelt immer zwischen 2-3.4 Volt genau kann ich es nicht sagen aber mehr zeigt das Multimeter bei Wechselstrom nicht an. Schalte ich die Relais wieder ein liegt an allen Steckdosen 240 Volt an.
                es sind 6 Relais im Dauerbetrieb außer einmal am Tag wenn Frostfutter Pause ist, werden alle 6 Relais ausgeschaltet.
                die anderen beiden Relais Schalten zwei 300 Watt Heizungen und zwei 50 Watt Lüfter alles 240 Volt Geräte

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  stefande @Aphofis last edited by

                  @Aphofis
                  Noch mal zum Verständnis: Wenn du sagt du schaltest alles aus, dann schalten die Relais doch ein oder?

                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis @stefande last edited by

                    @stefande genau! Damit im dauerbetrib die relais nicht dauerhaft gezogen sind und beu neustart vom esp die wichtigen geräte laufen

                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Aphofis last edited by

                      @Aphofis Ich sehe jetzt so erst mal nichts und du hast die 230V Seite relativ sauber verdrahtet 🙂
                      Einpolig abschalten ist so eine Sache, besser ist immer zweipolig. Sind die beiden Pumpen mittels Kaltgerätestecker oder Eurostecker mit den Steckdosen verbunden? Wenn du den Stecker deiner Steuerung "falsch" einsteckst, schaltest du nicht den L sondern den N. Damit liegt auch im abgeschalteten Zustand noch Spannung an. Je nach Elektroanschluss im Haus ("klassische Nullung") und Qualität des Gerätes kann es dann auch noch laufen...
                      Hast du geprüft ob tatsächlich der L an deinen Relais anliegt? Kannst auch mal probieren einfach den Netzstecker der Pumpen zu drehen.

                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis @SBorg last edited by

                        @SBorg
                        Das ist interessant! Also ich habe eine nym Leitung Neu gezogen und auf Phase und Nullleiter achte ich immer! Ich habe die meiner drei Phasen im Haus genutzt wo nicht der E-Herd oder die Waschküche drauf liegt. Das aquarium hat einen eigenen Schutzschalter.
                        Ich kann das mal testen mit jeder Pumpe einzelnd und die Netzteile der Pumpen haben alle einen kaltgeräte Stecker auf schuko Stecker. Angeschlossen habe ich alles also Phase, Nullleiter und Erde.
                        Angeschlossen an den Relais habe ich immer die Phase Leitung. Mein Multimeter zeigt an ob am roten Kabel beim messen die Phase anliegt oder mit einem minus zeigt das Multimeter ob der Nullleiter an dem roten Kabel anliegt beim messen der Leitungen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hans_999 @Aphofis last edited by

                          @Aphofis said in Mega Pumpen problem:

                          darüber laufen meine 240 Volt Geräte

                          @Aphofis said in Mega Pumpen problem:

                          Woher bekommen die Netzteile 240 Volt um die Pumpen weiterhin zu betreiben!?

                          Bei diesen Fragen zu 240V würde ich empfehlen, solche Aufbauten durch jemanden machen zu lassen, der sich mit Netzspannung auskennt , die relevanten Vorschriften kennt und auch umsetzen kann.

                          @SBorg said in Mega Pumpen problem:

                          @Aphofis Ich sehe jetzt so erst mal nichts und du hast die 230V Seite relativ sauber verdrahtet

                          Die Spannungsebenen scheinen auf den beiden Bildern (für zwei verschiedene Aufbauten) nicht sehr durchgängig getrennt. Kann man machen, Ist aber nicht wirklich gut.

                          @Aphofis said in Mega Pumpen problem:

                          @stefande
                          möglich das es nicht exakt das richtige Datenblatt ist!

                          Das hilft bei der Fehlersuche dann nicht wirklich hilfreich. Und meine Glaskugel ist momentan total dreckig. Aber ich kann natürlich auch beim Ratespiel mitmachen.

                          Hilfreich wären:

                          • ein Stromlaufplan / Verschaltung der gesamten Geräte inkl. aller ESPs / Arduinos / ...

                          Ansonsten empfehle ich ein schrittweises Vorgehen zur Eingrenzung des Fehlers:

                          • Visuelle Prüfung des Aufbaus Schaltung gegen den Schaltplan (Verdrahtungsfehler)
                          • Schrittweise Durchprüfen der Schaltung ohne Betriebsspannung (Kurzschlüsse / offene Verbindungen)
                          • Schrittweises Durchprüfen der Schaltung mit Betriebsspannung (liegen überall die richtigen Spannungspegel stabil an)
                          • Schrittweises Durchschalten aller Betriebszustände
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          1.0k
                          Online

                          31.6k
                          Users

                          79.4k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          240v blockly kriechstrom relais strom
                          4
                          19
                          716
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo