  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    327

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    Feinfinger
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @paul53

    Vielen Dank!

    Läuft sofort.

    Ich werde mir das mal auf der Couch zu Gemüte führen um es nachvollziehen zu können :-)

    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F Offline
      F Offline
      Feinfinger
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @paul53

      Ich nochmal,

      Paul, besteht die Möglichkeit den Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?

      iob als LXC im Proxmox
      Node.js: v22.19.0
      NPM: 10.9.3
      js-controller 7.0.7

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Feinfinger

        @paul53

        Ich nochmal,

        Paul, besteht die Möglichkeit den Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @Feinfinger sagte:

        Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?

           setState(idFluss, Math.round(durchfluss * 100) / 100, true);
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @Feinfinger sagte:

          Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?

             setState(idFluss, Math.round(durchfluss * 100) / 100, true);
          
          F Offline
          F Offline
          Feinfinger
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @paul53

          Dankeschön!

          iob als LXC im Proxmox
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Feinfinger

            @paul53

            Dankeschön!

            A Offline
            A Offline
            Aiouh
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
            Das mit dem Zulauf berechnen werde ich mir sicher auch einbauen, coole Sache.
            Habe gerade meine 10m³ Zisterne mit Füllhöhenanzeige "aufgerüstet". Drucksensor mit 20mA Schnittstelle.
            D.h. ich bekomme einen Spannungswert linear zur Füllhöhe.
            Die Kabelzuführung hab ich über eine modifizierte 1 1/2" Flanschverschraubung realisiert. Hatte nur noch den 1 1/2" AG Zugang im Deckel.
            Soweit alles easy aber nun brauche ich Euch :o).

            Der Tank ist ein LIEGENDER Zylinder, also nicht ganz so einfach zu berechnen denn die veränderliche Größe ist die Höhe des Kreissegments...
            Die Formel kriege ich schon hin, aber wie bekomme ich diese dann in JavaScript?
            Oder hat das gar schon jemand gemacht und "greifbar"?

            Danke im Voraus

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Aiouh

              Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
              Das mit dem Zulauf berechnen werde ich mir sicher auch einbauen, coole Sache.
              Habe gerade meine 10m³ Zisterne mit Füllhöhenanzeige "aufgerüstet". Drucksensor mit 20mA Schnittstelle.
              D.h. ich bekomme einen Spannungswert linear zur Füllhöhe.
              Die Kabelzuführung hab ich über eine modifizierte 1 1/2" Flanschverschraubung realisiert. Hatte nur noch den 1 1/2" AG Zugang im Deckel.
              Soweit alles easy aber nun brauche ich Euch :o).

              Der Tank ist ein LIEGENDER Zylinder, also nicht ganz so einfach zu berechnen denn die veränderliche Größe ist die Höhe des Kreissegments...
              Die Formel kriege ich schon hin, aber wie bekomme ich diese dann in JavaScript?
              Oder hat das gar schon jemand gemacht und "greifbar"?

              Danke im Voraus

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #16

              @Aiouh sagte:

              Die Formel kriege ich schon hin

              Wie sieht die Formel V = f(h) aus ?
              Du benötigst nur Math.acos() und Math.sqrt(), um die Formel mit Javascript zu erstellen. Etwa so

              const L = 32; // Länge in dm
              const R = 10; // Radius in dm
              
              // h: Höhe in dm, V in l
              let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @Aiouh sagte:

                Die Formel kriege ich schon hin

                Wie sieht die Formel V = f(h) aus ?
                Du benötigst nur Math.acos() und Math.sqrt(), um die Formel mit Javascript zu erstellen. Etwa so

                const L = 32; // Länge in dm
                const R = 10; // Radius in dm
                
                // h: Höhe in dm, V in l
                let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                
                A Offline
                A Offline
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @paul53
                Wow, das ging ja schnell, Danke.
                Leider hab ich nun keine Ahnung wie ich daraus ein funktionierendes Program erstelle.
                Zumindest Folgendes hab ich vorbereitet.

                Die Füllhöhe muss ich zuerst aus dem Spannungswert des Sensors
                modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U
                errechnen und in
                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe
                schreiben
                (welche Höhe dabei welche Spannung liefert muss ich noch raussuchen)
                Das würde ich mit Blockly hinbekommen, vermutlich ist es aber eleganter das gleich im selben Script wie die Formel Abarbeitung zu machen.

                Einen Datenpunkt für "V" hab ich auch angelegt:
                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen

                Weiter komme ich leider nicht, bin für jede Hilfe dankbar.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Aiouh

                  @paul53
                  Wow, das ging ja schnell, Danke.
                  Leider hab ich nun keine Ahnung wie ich daraus ein funktionierendes Program erstelle.
                  Zumindest Folgendes hab ich vorbereitet.

                  Die Füllhöhe muss ich zuerst aus dem Spannungswert des Sensors
                  modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U
                  errechnen und in
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe
                  schreiben
                  (welche Höhe dabei welche Spannung liefert muss ich noch raussuchen)
                  Das würde ich mit Blockly hinbekommen, vermutlich ist es aber eleganter das gleich im selben Script wie die Formel Abarbeitung zu machen.

                  Einen Datenpunkt für "V" hab ich auch angelegt:
                  javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen

                  Weiter komme ich leider nicht, bin für jede Hilfe dankbar.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #18

                  @Aiouh
                  Vorschlag:

                  const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                  const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                  const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                  const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                  
                  const L = 32; // Länge in dm
                  const R = 10; // Radius in dm
                  
                  function u2h(U) {
                     let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                     setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                     return h; // in dm
                  }
                  
                  function h2V(h) {
                     let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                     setState(idVol, Math.round(V), true);
                     return V; // in l
                  }
                  
                  var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                  var lastV = h2V(h);
                  var timer = null;
                  
                  on(idSpannung, function(dp) {
                      h = u2h(dp.state.val);
                      let V = h2V(h);
                      let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                      lastV = V;
                      setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      timer = setTimeout(function() {
                         setState(idFluss, 0, true);
                         timer = null;
                      }, 600000); // 10 Minuten
                  });
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  A B 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Aiouh
                    Vorschlag:

                    const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                    const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                    const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                    const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                    
                    const L = 32; // Länge in dm
                    const R = 10; // Radius in dm
                    
                    function u2h(U) {
                       let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                       setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                       return h; // in dm
                    }
                    
                    function h2V(h) {
                       let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                       setState(idVol, Math.round(V), true);
                       return V; // in l
                    }
                    
                    var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                    var lastV = h2V(h);
                    var timer = null;
                    
                    on(idSpannung, function(dp) {
                        h = u2h(dp.state.val);
                        let V = h2V(h);
                        let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                        lastV = V;
                        setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                        if(timer) clearTimeout(timer);
                        timer = setTimeout(function() {
                           setState(idFluss, 0, true);
                           timer = null;
                        }, 600000); // 10 Minuten
                    });
                    
                    A Offline
                    A Offline
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @paul53
                    Vielen Dank, das werde ich am Wochenende mal testen :)

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Aiouh
                      Vorschlag:

                      const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                      const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                      const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                      const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                      
                      const L = 32; // Länge in dm
                      const R = 10; // Radius in dm
                      
                      function u2h(U) {
                         let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                         setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                         return h; // in dm
                      }
                      
                      function h2V(h) {
                         let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                         setState(idVol, Math.round(V), true);
                         return V; // in l
                      }
                      
                      var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                      var lastV = h2V(h);
                      var timer = null;
                      
                      on(idSpannung, function(dp) {
                          h = u2h(dp.state.val);
                          let V = h2V(h);
                          let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                          lastV = V;
                          setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                          if(timer) clearTimeout(timer);
                          timer = setTimeout(function() {
                             setState(idFluss, 0, true);
                             timer = null;
                          }, 600000); // 10 Minuten
                      });
                      
                      A Offline
                      A Offline
                      Aiouh
                      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                      #20

                      @paul53
                      Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
                      Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
                      Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
                      Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Aiouh

                        @paul53
                        Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
                        Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
                        Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
                        Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #21

                        @Aiouh sagte:

                        Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

                        Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Aiouh sagte:

                          Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

                          Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.

                          A Offline
                          A Offline
                          Aiouh
                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                          #22

                          @paul53 Perfekt !
                          Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
                          Danke Dir

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Aiouh

                            @paul53 Perfekt !
                            Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
                            Danke Dir

                            A Offline
                            A Offline
                            Aiouh
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @paul53
                            Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
                            Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
                            Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
                            Hab ich da noch was übersehen?

                            Spannung vom Geber (408 =4,08V)
                            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895 	
                            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889 	
                            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992 	
                            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092 	
                            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889 	
                            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889 	
                            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990 	
                            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888 	
                            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889 	
                            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955 	
                            408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886 	
                            409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
                            
                            Volumen in Liter
                            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026 	
                            8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                            8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
                            
                            
                            Durchfluss 
                            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027 	
                            0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                            1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
                            
                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Aiouh

                              @paul53
                              Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
                              Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
                              Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
                              Hab ich da noch was übersehen?

                              Spannung vom Geber (408 =4,08V)
                              408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895 	
                              409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889 	
                              408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992 	
                              409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092 	
                              408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889 	
                              409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889 	
                              408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990 	
                              409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888 	
                              408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889 	
                              409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955 	
                              408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886 	
                              409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
                              
                              Volumen in Liter
                              8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                              8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                              8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                              8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                              8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                              8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                              8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                              8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                              8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                              8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026 	
                              8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                              8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
                              
                              
                              Durchfluss 
                              0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                              1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                              0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                              1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                              0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                              1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                              0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                              1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                              0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                              1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027 	
                              0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                              1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
                              
                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #24

                              @Aiouh
                              Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage

                                  let V = h2V(h);
                                  if(V > lastV) {
                                      let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                      lastV = V;
                                      lc = dp.state.lc;
                                      setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                  }
                              

                              und vor dem Trigger:

                              var lc = getState(idSpannung).lc;
                              

                              Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Aiouh
                                Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage

                                    let V = h2V(h);
                                    if(V > lastV) {
                                        let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                        lastV = V;
                                        lc = dp.state.lc;
                                        setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                    }
                                

                                und vor dem Trigger:

                                var lc = getState(idSpannung).lc;
                                

                                Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.

                                A Offline
                                A Offline
                                Aiouh
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                @paul53
                                Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
                                e144e44f-53c2-4703-a445-d14f509d87ac-grafik.png

                                Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
                                Bespiel:
                                Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.

                                109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837 	
                                0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
                                

                                Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.

                                const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                                const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                                const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                                const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                                
                                const L = 49.8; // Länge in dm
                                const R = 8; // Radius in dm
                                 
                                function u2h(U) {
                                   let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                                   setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                   return h; // in dm
                                }
                                
                                function h2V(h) {
                                   let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                   setState(idVol, Math.round(V), true);
                                   return V; // in l
                                }
                                
                                var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                                var lastV = h2V(h);
                                var timer = null;
                                var lc = getState(idSpannung).lc; 
                                
                                on(idSpannung, function(dp) {
                                    h = u2h(dp.state.val);
                                    let V = h2V(h);
                                    if(V > lastV) {
                                      let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                    lastV = V;
                                    lc = dp.state.lc;
                                    setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                    }
                                });
                                
                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Aiouh

                                  @paul53
                                  Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
                                  e144e44f-53c2-4703-a445-d14f509d87ac-grafik.png

                                  Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
                                  Bespiel:
                                  Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.

                                  109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837 	
                                  0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
                                  

                                  Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.

                                  const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                                  const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                                  const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                                  const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                                  
                                  const L = 49.8; // Länge in dm
                                  const R = 8; // Radius in dm
                                   
                                  function u2h(U) {
                                     let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                                     setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                     return h; // in dm
                                  }
                                  
                                  function h2V(h) {
                                     let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                     setState(idVol, Math.round(V), true);
                                     return V; // in l
                                  }
                                  
                                  var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                                  var lastV = h2V(h);
                                  var timer = null;
                                  var lc = getState(idSpannung).lc; 
                                  
                                  on(idSpannung, function(dp) {
                                      h = u2h(dp.state.val);
                                      let V = h2V(h);
                                      if(V > lastV) {
                                        let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                      lastV = V;
                                      lc = dp.state.lc;
                                      setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                      }
                                  });
                                  
                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #26

                                  @Aiouh sagte:

                                  Sieht jetzt so aus.

                                  Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:

                                  on(idSpannung, function(dp) {
                                      h = u2h(dp.state.val);
                                      let V = h2V(h);
                                      if(V > lastV) {
                                         let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                         lastV = V;
                                         lc = dp.state.lc;
                                         setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
                                         if(timer) clearTimeout(timer);
                                         timer = setTimeout(function() {
                                            setState(idFluss, 0, true);
                                            timer = null;
                                         }, 1800000); // 30 Minuten
                                      }
                                  });
                                  

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Aiouh sagte:

                                    Sieht jetzt so aus.

                                    Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:

                                    on(idSpannung, function(dp) {
                                        h = u2h(dp.state.val);
                                        let V = h2V(h);
                                        if(V > lastV) {
                                           let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                           lastV = V;
                                           lc = dp.state.lc;
                                           setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
                                           if(timer) clearTimeout(timer);
                                           timer = setTimeout(function() {
                                              setState(idFluss, 0, true);
                                              timer = null;
                                           }, 1800000); // 30 Minuten
                                        }
                                    });
                                    
                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Aiouh
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    @paul53
                                    Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld :blush:

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Aiouh

                                      @paul53
                                      Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
                                      Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld :blush:

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Aiouh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                      #28

                                      @paul53
                                      Hallo, ich hab da noch eine Bitte :grin: ...
                                      Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
                                      Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Aiouh

                                        @paul53
                                        Hallo, ich hab da noch eine Bitte :grin: ...
                                        Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
                                        Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        @Aiouh sagte in:

                                        jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

                                        function u2h(U) {
                                           let h = (U-120) /24;
                                           if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                                           setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                           return h; // in dm
                                        }
                                        

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Aiouh sagte in:

                                          jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

                                          function u2h(U) {
                                             let h = (U-120) /24;
                                             if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                                             setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                             return h; // in dm
                                          }
                                          
                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          @paul53 :+1:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          501

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe