Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    329

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Aiouh sagte:

    Die Formel kriege ich schon hin

    Wie sieht die Formel V = f(h) aus ?
    Du benötigst nur Math.acos() und Math.sqrt(), um die Formel mit Javascript zu erstellen. Etwa so

    const L = 32; // Länge in dm
    const R = 10; // Radius in dm
    
    // h: Höhe in dm, V in l
    let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
    
    A Offline
    A Offline
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @paul53
    Wow, das ging ja schnell, Danke.
    Leider hab ich nun keine Ahnung wie ich daraus ein funktionierendes Program erstelle.
    Zumindest Folgendes hab ich vorbereitet.

    Die Füllhöhe muss ich zuerst aus dem Spannungswert des Sensors
    modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U
    errechnen und in
    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe
    schreiben
    (welche Höhe dabei welche Spannung liefert muss ich noch raussuchen)
    Das würde ich mit Blockly hinbekommen, vermutlich ist es aber eleganter das gleich im selben Script wie die Formel Abarbeitung zu machen.

    Einen Datenpunkt für "V" hab ich auch angelegt:
    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen

    Weiter komme ich leider nicht, bin für jede Hilfe dankbar.

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Aiouh

      @paul53
      Wow, das ging ja schnell, Danke.
      Leider hab ich nun keine Ahnung wie ich daraus ein funktionierendes Program erstelle.
      Zumindest Folgendes hab ich vorbereitet.

      Die Füllhöhe muss ich zuerst aus dem Spannungswert des Sensors
      modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U
      errechnen und in
      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe
      schreiben
      (welche Höhe dabei welche Spannung liefert muss ich noch raussuchen)
      Das würde ich mit Blockly hinbekommen, vermutlich ist es aber eleganter das gleich im selben Script wie die Formel Abarbeitung zu machen.

      Einen Datenpunkt für "V" hab ich auch angelegt:
      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen

      Weiter komme ich leider nicht, bin für jede Hilfe dankbar.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #18

      @Aiouh
      Vorschlag:

      const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
      const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
      const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
      const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
      
      const L = 32; // Länge in dm
      const R = 10; // Radius in dm
      
      function u2h(U) {
         let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
         setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
         return h; // in dm
      }
      
      function h2V(h) {
         let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
         setState(idVol, Math.round(V), true);
         return V; // in l
      }
      
      var h = u2h(getState(idSpannung).val);
      var lastV = h2V(h);
      var timer = null;
      
      on(idSpannung, function(dp) {
          h = u2h(dp.state.val);
          let V = h2V(h);
          let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
          lastV = V;
          setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
          if(timer) clearTimeout(timer);
          timer = setTimeout(function() {
             setState(idFluss, 0, true);
             timer = null;
          }, 600000); // 10 Minuten
      });
      

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      A B 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Aiouh
        Vorschlag:

        const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
        const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
        const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
        const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
        
        const L = 32; // Länge in dm
        const R = 10; // Radius in dm
        
        function u2h(U) {
           let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
           setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
           return h; // in dm
        }
        
        function h2V(h) {
           let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
           setState(idVol, Math.round(V), true);
           return V; // in l
        }
        
        var h = u2h(getState(idSpannung).val);
        var lastV = h2V(h);
        var timer = null;
        
        on(idSpannung, function(dp) {
            h = u2h(dp.state.val);
            let V = h2V(h);
            let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
            lastV = V;
            setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
            if(timer) clearTimeout(timer);
            timer = setTimeout(function() {
               setState(idFluss, 0, true);
               timer = null;
            }, 600000); // 10 Minuten
        });
        
        A Offline
        A Offline
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @paul53
        Vielen Dank, das werde ich am Wochenende mal testen :)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @Aiouh
          Vorschlag:

          const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
          const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
          const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
          const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
          
          const L = 32; // Länge in dm
          const R = 10; // Radius in dm
          
          function u2h(U) {
             let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
             setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
             return h; // in dm
          }
          
          function h2V(h) {
             let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
             setState(idVol, Math.round(V), true);
             return V; // in l
          }
          
          var h = u2h(getState(idSpannung).val);
          var lastV = h2V(h);
          var timer = null;
          
          on(idSpannung, function(dp) {
              h = u2h(dp.state.val);
              let V = h2V(h);
              let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
              lastV = V;
              setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
              if(timer) clearTimeout(timer);
              timer = setTimeout(function() {
                 setState(idFluss, 0, true);
                 timer = null;
              }, 600000); // 10 Minuten
          });
          
          A Offline
          A Offline
          Aiouh
          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
          #20

          @paul53
          Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
          Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
          Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
          Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Aiouh

            @paul53
            Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
            Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
            Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
            Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #21

            @Aiouh sagte:

            Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

            Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Aiouh sagte:

              Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

              Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.

              A Offline
              A Offline
              Aiouh
              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
              #22

              @paul53 Perfekt !
              Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
              Danke Dir

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Aiouh

                @paul53 Perfekt !
                Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
                Danke Dir

                A Offline
                A Offline
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von
                #23

                @paul53
                Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
                Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
                Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
                Hab ich da noch was übersehen?

                Spannung vom Geber (408 =4,08V)
                408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895 	
                409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889 	
                408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992 	
                409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092 	
                408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889 	
                409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889 	
                408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990 	
                409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888 	
                408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889 	
                409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955 	
                408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886 	
                409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
                
                Volumen in Liter
                8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026 	
                8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
                
                
                Durchfluss 
                0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027 	
                0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
                
                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Aiouh

                  @paul53
                  Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
                  Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
                  Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
                  Hab ich da noch was übersehen?

                  Spannung vom Geber (408 =4,08V)
                  408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895 	
                  409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889 	
                  408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992 	
                  409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092 	
                  408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889 	
                  409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889 	
                  408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990 	
                  409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888 	
                  408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889 	
                  409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955 	
                  408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886 	
                  409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
                  
                  Volumen in Liter
                  8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                  8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                  8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                  8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                  8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                  8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                  8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                  8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                  8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                  8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026 	
                  8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                  8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
                  
                  
                  Durchfluss 
                  0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                  1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                  0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                  1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                  0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                  1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                  0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                  1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                  0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                  1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027 	
                  0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                  1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
                  
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #24

                  @Aiouh
                  Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage

                      let V = h2V(h);
                      if(V > lastV) {
                          let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                          lastV = V;
                          lc = dp.state.lc;
                          setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                      }
                  

                  und vor dem Trigger:

                  var lc = getState(idSpannung).lc;
                  

                  Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Aiouh
                    Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage

                        let V = h2V(h);
                        if(V > lastV) {
                            let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                            lastV = V;
                            lc = dp.state.lc;
                            setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                        }
                    

                    und vor dem Trigger:

                    var lc = getState(idSpannung).lc;
                    

                    Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.

                    A Offline
                    A Offline
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @paul53
                    Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
                    e144e44f-53c2-4703-a445-d14f509d87ac-grafik.png

                    Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
                    Bespiel:
                    Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.

                    109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837 	
                    0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
                    

                    Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.

                    const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                    const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                    const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                    const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                    
                    const L = 49.8; // Länge in dm
                    const R = 8; // Radius in dm
                     
                    function u2h(U) {
                       let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                       setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                       return h; // in dm
                    }
                    
                    function h2V(h) {
                       let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                       setState(idVol, Math.round(V), true);
                       return V; // in l
                    }
                    
                    var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                    var lastV = h2V(h);
                    var timer = null;
                    var lc = getState(idSpannung).lc; 
                    
                    on(idSpannung, function(dp) {
                        h = u2h(dp.state.val);
                        let V = h2V(h);
                        if(V > lastV) {
                          let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                        lastV = V;
                        lc = dp.state.lc;
                        setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                        }
                    });
                    
                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Aiouh

                      @paul53
                      Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
                      e144e44f-53c2-4703-a445-d14f509d87ac-grafik.png

                      Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
                      Bespiel:
                      Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.

                      109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837 	
                      0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
                      

                      Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.

                      const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                      const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                      const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                      const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                      
                      const L = 49.8; // Länge in dm
                      const R = 8; // Radius in dm
                       
                      function u2h(U) {
                         let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                         setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                         return h; // in dm
                      }
                      
                      function h2V(h) {
                         let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                         setState(idVol, Math.round(V), true);
                         return V; // in l
                      }
                      
                      var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                      var lastV = h2V(h);
                      var timer = null;
                      var lc = getState(idSpannung).lc; 
                      
                      on(idSpannung, function(dp) {
                          h = u2h(dp.state.val);
                          let V = h2V(h);
                          if(V > lastV) {
                            let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                          lastV = V;
                          lc = dp.state.lc;
                          setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                          }
                      });
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #26

                      @Aiouh sagte:

                      Sieht jetzt so aus.

                      Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:

                      on(idSpannung, function(dp) {
                          h = u2h(dp.state.val);
                          let V = h2V(h);
                          if(V > lastV) {
                             let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                             lastV = V;
                             lc = dp.state.lc;
                             setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
                             if(timer) clearTimeout(timer);
                             timer = setTimeout(function() {
                                setState(idFluss, 0, true);
                                timer = null;
                             }, 1800000); // 30 Minuten
                          }
                      });
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Aiouh sagte:

                        Sieht jetzt so aus.

                        Es fehlt der letzte Teil mit dem Timeout:

                        on(idSpannung, function(dp) {
                            h = u2h(dp.state.val);
                            let V = h2V(h);
                            if(V > lastV) {
                               let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                               lastV = V;
                               lc = dp.state.lc;
                               setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
                               if(timer) clearTimeout(timer);
                               timer = setTimeout(function() {
                                  setState(idFluss, 0, true);
                                  timer = null;
                               }, 1800000); // 30 Minuten
                            }
                        });
                        
                        A Offline
                        A Offline
                        Aiouh
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @paul53
                        Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
                        Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld :blush:

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Aiouh

                          @paul53
                          Hallo, jetzt scheint alles zu klappen.
                          Vielen Dank für Deine Hilfe UND Geduld :blush:

                          A Offline
                          A Offline
                          Aiouh
                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                          #28

                          @paul53
                          Hallo, ich hab da noch eine Bitte :grin: ...
                          Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
                          Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Aiouh

                            @paul53
                            Hallo, ich hab da noch eine Bitte :grin: ...
                            Mein liegender Tank hat zwar nur einen Durchmesser von 160cm, durch das Domschacht Volumen und das Entnahmerohr erhöht sich jedoch die gemessene maximale Höhe des Wassers, wodurch das angezeigte Tankvolumen daneben liegt. (Der Überlauf liegt höher als der Domschacht)
                            Wie bekomme ich das hin, dass jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird und darüber einfach das maximale Volumen angezeigt wird ? Falls es keine Mühe macht wäre ich dankbar wenn das im gleichen Skript eingebaut wäre, ansonsten bastle ich mal mit Blockly an dem Wert Füllhöhe_U herum.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @Aiouh sagte in:

                            jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

                            function u2h(U) {
                               let h = (U-120) /24;
                               if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                               setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                               return h; // in dm
                            }
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Aiouh sagte in:

                              jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

                              function u2h(U) {
                                 let h = (U-120) /24;
                                 if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                                 setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                 return h; // in dm
                              }
                              
                              A Offline
                              A Offline
                              Aiouh
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @paul53 :+1:

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Aiouh sagte in:

                                jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

                                function u2h(U) {
                                   let h = (U-120) /24;
                                   if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                                   setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                   return h; // in dm
                                }
                                
                                A Offline
                                A Offline
                                Aiouh
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @paul53
                                Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
                                Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
                                Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
                                Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.

                                function u2h(U) {
                                   let h = (U-120) /24;
                                   if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                                   if ((V < (lastV - 500)) V = lastV;
                                   setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                   return h; // in dm
                                }
                                
                                
                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Aiouh

                                  @paul53
                                  Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
                                  Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
                                  Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
                                  Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.

                                  function u2h(U) {
                                     let h = (U-120) /24;
                                     if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                                     if ((V < (lastV - 500)) V = lastV;
                                     setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                     return h; // in dm
                                  }
                                  
                                  
                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #32

                                  @Aiouh sagte:

                                  Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?

                                  Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Aiouh sagte:

                                    Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?

                                    Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Aiouh
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Aiouh

                                      @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #34

                                      @Aiouh sagte:

                                      Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                                      Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                                      Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

                                      on(idSpannung, function(dp) {
                                          if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                                      

                                      Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Aiouh sagte:

                                        Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                                        Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                                        Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

                                        on(idSpannung, function(dp) {
                                            if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                                        

                                        Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Aiouh
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @paul53 Danke, das werde ich mal versuchen. Bisher war immer nur ein Messwert falsch, dann kamen wieder viele korrekte.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Aiouh sagte:

                                          Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                                          Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                                          Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

                                          on(idSpannung, function(dp) {
                                              if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                                          

                                          Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                          #36

                                          @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                                          Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                                          Folgende Überlegung:
                                          Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                                          Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                                          on(idSpannung, function(dp) {
                                              h = u2h(dp.state.val);
                                              let V = h2V(h);
                                              if(V <120) V = lastV;
                                              if(V > lastV) {
                                                 let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                                 lastV = V;
                                                 lc = dp.state.lc;
                                          
                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          354

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe