Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    509

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blocklyjavascript
52 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Feinfinger sagte:

    wie komme ich denn an die Daten aus der History?

    Siehe unter Get history. Wozu benötigst Du die History-Daten ?

    F Offline
    F Offline
    Feinfinger
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @paul53

    Sorry, blutiger Anfänger was iobroker bzw. Java angeht.

    So ganz habe ich deinen Code noch nicht begriffen, aber meinst du mit "dp.oldState.val" nicht den "alten" Wert?

    iob als LXC im Proxmox
    Node.js: v22.19.0
    NPM: 10.9.3
    js-controller 7.0.7

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F Feinfinger

      @paul53

      Sorry, blutiger Anfänger was iobroker bzw. Java angeht.

      So ganz habe ich deinen Code noch nicht begriffen, aber meinst du mit "dp.oldState.val" nicht den "alten" Wert?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #7

      @Feinfinger sagte:

      mit "dp.oldState.val" nicht den "alten" Wert?

      Ja, dp.oldState.val ist der Wert vor der gerade erfolgten Wertänderung.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Feinfinger

        @Markus84

        Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor

        JSN-SR04T.jpg

        JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.

        SR04.JPG

        Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.

        @paul53

        Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?

        M Offline
        M Offline
        Markus84
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        @Feinfinger Danke!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          Feinfinger
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @paul53

          Sorry, aber so ganz bekomme ich das nicht rund.

          Könntest du mir mal meinen Datenpunkt Volumen in das Script einfügen?

          fhem.0.Wasserstand.Volumen

          Verstehe ich dich richtig, das der Wert alleine ausreicht?

          Man muss nur nach der Zeit differenzieren dV/dt.
          

          iob als LXC im Proxmox
          Node.js: v22.19.0
          NPM: 10.9.3
          js-controller 7.0.7

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Feinfinger

            @paul53

            Sorry, aber so ganz bekomme ich das nicht rund.

            Könntest du mir mal meinen Datenpunkt Volumen in das Script einfügen?

            fhem.0.Wasserstand.Volumen

            Verstehe ich dich richtig, das der Wert alleine ausreicht?

            Man muss nur nach der Zeit differenzieren dV/dt.
            
            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #10

            @Feinfinger sagte:

            in das Script einfügen?
            fhem.0.Wasserstand.Volumen

            const idVol = 'fhem.0.Wasserstand.Volumen';
            const idFluss = '0_userdata.0.Zisterne.Zufluss'; 
            
            if(!existsState(idFluss)) createState(idFluss, 0, {type: 'number', unit: 'l/h', role: 'value'});
            
            var timer = null;
            on(idVol, function(dp) {
               let durchfluss = 3600000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);
               setState(idFluss, durchfluss, true);
               if(timer) clearTimeout(timer);
               timer = setTimeout(function() {
                  setState(idFluss, 0, true);
                  timer = null;
               }, 600000); // 10 Minuten
            }); 
            

            Um den Datenpunkt unter "0_userdata.0" per Script zu erzeugen, braucht es Javascript-Adapter Version 4.6.x.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F Offline
              F Offline
              Feinfinger
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @paul53

              Vielen Dank!

              Läuft sofort.

              Ich werde mir das mal auf der Couch zu Gemüte führen um es nachvollziehen zu können :-)

              iob als LXC im Proxmox
              Node.js: v22.19.0
              NPM: 10.9.3
              js-controller 7.0.7

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Offline
                F Offline
                Feinfinger
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @paul53

                Ich nochmal,

                Paul, besteht die Möglichkeit den Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?

                iob als LXC im Proxmox
                Node.js: v22.19.0
                NPM: 10.9.3
                js-controller 7.0.7

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F Feinfinger

                  @paul53

                  Ich nochmal,

                  Paul, besteht die Möglichkeit den Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #13

                  @Feinfinger sagte:

                  Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?

                     setState(idFluss, Math.round(durchfluss * 100) / 100, true);
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Feinfinger sagte:

                    Wert auf 2 Nachkommastellen zu runden?

                       setState(idFluss, Math.round(durchfluss * 100) / 100, true);
                    
                    F Offline
                    F Offline
                    Feinfinger
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @paul53

                    Dankeschön!

                    iob als LXC im Proxmox
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Feinfinger

                      @paul53

                      Dankeschön!

                      A Offline
                      A Offline
                      Aiouh
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
                      Das mit dem Zulauf berechnen werde ich mir sicher auch einbauen, coole Sache.
                      Habe gerade meine 10m³ Zisterne mit Füllhöhenanzeige "aufgerüstet". Drucksensor mit 20mA Schnittstelle.
                      D.h. ich bekomme einen Spannungswert linear zur Füllhöhe.
                      Die Kabelzuführung hab ich über eine modifizierte 1 1/2" Flanschverschraubung realisiert. Hatte nur noch den 1 1/2" AG Zugang im Deckel.
                      Soweit alles easy aber nun brauche ich Euch :o).

                      Der Tank ist ein LIEGENDER Zylinder, also nicht ganz so einfach zu berechnen denn die veränderliche Größe ist die Höhe des Kreissegments...
                      Die Formel kriege ich schon hin, aber wie bekomme ich diese dann in JavaScript?
                      Oder hat das gar schon jemand gemacht und "greifbar"?

                      Danke im Voraus

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Aiouh

                        Hallo, ich klinke mich hier mal ein.
                        Das mit dem Zulauf berechnen werde ich mir sicher auch einbauen, coole Sache.
                        Habe gerade meine 10m³ Zisterne mit Füllhöhenanzeige "aufgerüstet". Drucksensor mit 20mA Schnittstelle.
                        D.h. ich bekomme einen Spannungswert linear zur Füllhöhe.
                        Die Kabelzuführung hab ich über eine modifizierte 1 1/2" Flanschverschraubung realisiert. Hatte nur noch den 1 1/2" AG Zugang im Deckel.
                        Soweit alles easy aber nun brauche ich Euch :o).

                        Der Tank ist ein LIEGENDER Zylinder, also nicht ganz so einfach zu berechnen denn die veränderliche Größe ist die Höhe des Kreissegments...
                        Die Formel kriege ich schon hin, aber wie bekomme ich diese dann in JavaScript?
                        Oder hat das gar schon jemand gemacht und "greifbar"?

                        Danke im Voraus

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #16

                        @Aiouh sagte:

                        Die Formel kriege ich schon hin

                        Wie sieht die Formel V = f(h) aus ?
                        Du benötigst nur Math.acos() und Math.sqrt(), um die Formel mit Javascript zu erstellen. Etwa so

                        const L = 32; // Länge in dm
                        const R = 10; // Radius in dm
                        
                        // h: Höhe in dm, V in l
                        let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                        

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Aiouh sagte:

                          Die Formel kriege ich schon hin

                          Wie sieht die Formel V = f(h) aus ?
                          Du benötigst nur Math.acos() und Math.sqrt(), um die Formel mit Javascript zu erstellen. Etwa so

                          const L = 32; // Länge in dm
                          const R = 10; // Radius in dm
                          
                          // h: Höhe in dm, V in l
                          let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                          
                          A Offline
                          A Offline
                          Aiouh
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #17

                          @paul53
                          Wow, das ging ja schnell, Danke.
                          Leider hab ich nun keine Ahnung wie ich daraus ein funktionierendes Program erstelle.
                          Zumindest Folgendes hab ich vorbereitet.

                          Die Füllhöhe muss ich zuerst aus dem Spannungswert des Sensors
                          modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U
                          errechnen und in
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe
                          schreiben
                          (welche Höhe dabei welche Spannung liefert muss ich noch raussuchen)
                          Das würde ich mit Blockly hinbekommen, vermutlich ist es aber eleganter das gleich im selben Script wie die Formel Abarbeitung zu machen.

                          Einen Datenpunkt für "V" hab ich auch angelegt:
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen

                          Weiter komme ich leider nicht, bin für jede Hilfe dankbar.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Aiouh

                            @paul53
                            Wow, das ging ja schnell, Danke.
                            Leider hab ich nun keine Ahnung wie ich daraus ein funktionierendes Program erstelle.
                            Zumindest Folgendes hab ich vorbereitet.

                            Die Füllhöhe muss ich zuerst aus dem Spannungswert des Sensors
                            modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U
                            errechnen und in
                            javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe
                            schreiben
                            (welche Höhe dabei welche Spannung liefert muss ich noch raussuchen)
                            Das würde ich mit Blockly hinbekommen, vermutlich ist es aber eleganter das gleich im selben Script wie die Formel Abarbeitung zu machen.

                            Einen Datenpunkt für "V" hab ich auch angelegt:
                            javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen

                            Weiter komme ich leider nicht, bin für jede Hilfe dankbar.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #18

                            @Aiouh
                            Vorschlag:

                            const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                            const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                            const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                            const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                            
                            const L = 32; // Länge in dm
                            const R = 10; // Radius in dm
                            
                            function u2h(U) {
                               let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                               setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                               return h; // in dm
                            }
                            
                            function h2V(h) {
                               let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                               setState(idVol, Math.round(V), true);
                               return V; // in l
                            }
                            
                            var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                            var lastV = h2V(h);
                            var timer = null;
                            
                            on(idSpannung, function(dp) {
                                h = u2h(dp.state.val);
                                let V = h2V(h);
                                let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                                lastV = V;
                                setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                if(timer) clearTimeout(timer);
                                timer = setTimeout(function() {
                                   setState(idFluss, 0, true);
                                   timer = null;
                                }, 600000); // 10 Minuten
                            });
                            

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            A B 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Aiouh
                              Vorschlag:

                              const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                              const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                              const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                              const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                              
                              const L = 32; // Länge in dm
                              const R = 10; // Radius in dm
                              
                              function u2h(U) {
                                 let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                                 setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                 return h; // in dm
                              }
                              
                              function h2V(h) {
                                 let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                 setState(idVol, Math.round(V), true);
                                 return V; // in l
                              }
                              
                              var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                              var lastV = h2V(h);
                              var timer = null;
                              
                              on(idSpannung, function(dp) {
                                  h = u2h(dp.state.val);
                                  let V = h2V(h);
                                  let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                                  lastV = V;
                                  setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                  if(timer) clearTimeout(timer);
                                  timer = setTimeout(function() {
                                     setState(idFluss, 0, true);
                                     timer = null;
                                  }, 600000); // 10 Minuten
                              });
                              
                              A Offline
                              A Offline
                              Aiouh
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @paul53
                              Vielen Dank, das werde ich am Wochenende mal testen :)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Aiouh
                                Vorschlag:

                                const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                                const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                                const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                                const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                                
                                const L = 32; // Länge in dm
                                const R = 10; // Radius in dm
                                
                                function u2h(U) {
                                   let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                                   setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                   return h; // in dm
                                }
                                
                                function h2V(h) {
                                   let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                   setState(idVol, Math.round(V), true);
                                   return V; // in l
                                }
                                
                                var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                                var lastV = h2V(h);
                                var timer = null;
                                
                                on(idSpannung, function(dp) {
                                    h = u2h(dp.state.val);
                                    let V = h2V(h);
                                    let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                                    lastV = V;
                                    setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                    if(timer) clearTimeout(timer);
                                    timer = setTimeout(function() {
                                       setState(idFluss, 0, true);
                                       timer = null;
                                    }, 600000); // 10 Minuten
                                });
                                
                                A Offline
                                A Offline
                                Aiouh
                                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                #20

                                @paul53
                                Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
                                Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
                                Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
                                Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Aiouh

                                  @paul53
                                  Es tut sich was :). Alle Datenpunkte werden gefüllt, nur komme ich mit der Funktion u2h noch nicht klar. Wenn ich das mit meinem gefährlichen Halbwissen hier richtig verstehe berechnest Du die Höhe mit h = a + b * U wobei "U" für die Spannung steht !?
                                  Ich berechne die Höhe (in cm) mit h = (U-120) / 2.4
                                  Wenn ich meine Formel einsetze bekomme ich die korrkete Höhe, aber das Volumen nicht.
                                  Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #21

                                  @Aiouh sagte:

                                  Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

                                  Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Aiouh sagte:

                                    Vermutlich weil ich nun cm und nicht dm bekomme.

                                    Ja. Mit h = (U - 120) / 24 sollte die Höhe in dm berechnet werden. Die Länge und den Radius des Zylinders hast Du richtig in dm eingetragen ? Die Formel zur Volumenberechung braucht alle Werte in dm.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Aiouh
                                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                    #22

                                    @paul53 Perfekt !
                                    Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
                                    Danke Dir

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Aiouh

                                      @paul53 Perfekt !
                                      Ja, Radius und Länge hab ich in dm.
                                      Danke Dir

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Aiouh
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @paul53
                                      Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
                                      Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
                                      Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
                                      Hab ich da noch was übersehen?

                                      Spannung vom Geber (408 =4,08V)
                                      408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895 	
                                      409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889 	
                                      408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992 	
                                      409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092 	
                                      408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889 	
                                      409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889 	
                                      408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990 	
                                      409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888 	
                                      408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889 	
                                      409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955 	
                                      408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886 	
                                      409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
                                      
                                      Volumen in Liter
                                      8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                                      8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                                      8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                                      8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                                      8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                                      8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                                      8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                                      8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                                      8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                                      8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026 	
                                      8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                                      8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
                                      
                                      
                                      Durchfluss 
                                      0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                                      1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                                      0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                                      1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                                      0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                                      1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                                      0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                                      1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                                      0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                                      1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027 	
                                      0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                                      1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
                                      
                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Aiouh

                                        @paul53
                                        Die Anzeige des Tankvolumens klappt nun gut. Nachdem es heute endlich mal wieder etwas Regen gab, habe ich festgestellt, dass das mit der Durchflussmessung noch nicht klappt.
                                        Die kleinste Volumen Auflösung die ich systembedingt hinbekomme (+/-10mV) sind 29 Liter, was für mich völlig OK ist.
                                        Die Durchflussmenge pendelt jedoch zwischen 0 und 1000, offenbar so wie das letzte digit springt.
                                        Hab ich da noch was übersehen?

                                        Spannung vom Geber (408 =4,08V)
                                        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:06.895 	
                                        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:17.889 	
                                        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:42:56.992 	
                                        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:08.092 	
                                        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:18.889 	
                                        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:29.889 	
                                        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:43:58.990 	
                                        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:19.888 	
                                        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:44:49.889 	
                                        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:45:00.955 	
                                        408 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:46.886 	
                                        409 	true 	modbus.2 	2020-06-04 19:48:57.886
                                        
                                        Volumen in Liter
                                        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                                        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                                        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                                        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                                        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                                        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                                        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                                        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                                        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                                        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.026 	
                                        8055 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                                        8084 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.894
                                        
                                        
                                        Durchfluss 
                                        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:06.905 	
                                        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:17.897 	
                                        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:42:57.005 	
                                        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:08.101 	
                                        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:18.896 	
                                        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:29.896 	
                                        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:43:58.999 	
                                        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:19.894 	
                                        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:44:49.896 	
                                        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:45:01.027 	
                                        0 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:46.894 	
                                        1000 	true 	javascript.0 	2020-06-04 19:48:57.895
                                        
                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #24

                                        @Aiouh
                                        Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage

                                            let V = h2V(h);
                                            if(V > lastV) {
                                                let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                                lastV = V;
                                                lc = dp.state.lc;
                                                setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                            }
                                        

                                        und vor dem Trigger:

                                        var lc = getState(idSpannung).lc;
                                        

                                        Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Aiouh
                                          Der Wert schwankt offenbar, wobei er auch kleiner wird. Ergänze mal um eine Abfrage

                                              let V = h2V(h);
                                              if(V > lastV) {
                                                  let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                                  lastV = V;
                                                  lc = dp.state.lc;
                                                  setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                              }
                                          

                                          und vor dem Trigger:

                                          var lc = getState(idSpannung).lc;
                                          

                                          Die 10 Minuten, nach denen der Zufluss auf 0 gesetzt wird, könnten zu kurz sein.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @paul53
                                          Nachdem es wieder angefangen hat zu regnen tut sich was, das sieht gut aus.
                                          e144e44f-53c2-4703-a445-d14f509d87ac-grafik.png

                                          Was mir noch aufgefallen ist: Der letzte Durchflusswert nach Ende Zufluss scheint jetzt so lange stehen zu bleiben bis erneut Wasser zufliesst. Der Wert geht nicht auf Null.
                                          Bespiel:
                                          Den letzten Zufluss hatte ich am 5.6. um 14:50 Uhr, der Stand von 109.91 blieb bis heute Nacht 00:06 Uhr stehen, als es zum ersten mal wieder geregnet hat.

                                          109.91 	true 	influxdb.0 	2020-06-05 14:50:13.837 	
                                          0.77 	true 	javascript.0 	2020-06-07 00:06:39.974
                                          

                                          Hab ich vielleicht was mit dem Code verbaselt? Sieht jetzt so aus.

                                          const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                                          const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                                          const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                                          const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                                          
                                          const L = 49.8; // Länge in dm
                                          const R = 8; // Radius in dm
                                           
                                          function u2h(U) {
                                             let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                                             setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                             return h; // in dm
                                          }
                                          
                                          function h2V(h) {
                                             let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                             setState(idVol, Math.round(V), true);
                                             return V; // in l
                                          }
                                          
                                          var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                                          var lastV = h2V(h);
                                          var timer = null;
                                          var lc = getState(idSpannung).lc; 
                                          
                                          on(idSpannung, function(dp) {
                                              h = u2h(dp.state.val);
                                              let V = h2V(h);
                                              if(V > lastV) {
                                                let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                              lastV = V;
                                              lc = dp.state.lc;
                                              setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                              }
                                          });
                                          
                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          693

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe