NEWS
Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x)
-
@André-Müller Das Archiv ist defekt. Es sucht nach weiteren Teil-Dateien.
Ich habe die letzten Tage mit @arteck noch 1-2 Problemchen gefunden. Eventuell sind die bei dir auch die Ursache für das Verhalten.
@AlCalzone
Sorry, ich musste das Archiv splitten und habe die andere Datei vergessen
Ich habe beim Upload ein Fehler bekommen. Habe die Log nun etwas gekürzt und als rar gepackt
zwave-7105.rar -
@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
@Markus84 Wenn sie Security benötigen, nicht. Ansonsten müsstest du mal testen.
Ich hab gerade noch einmal getestet. Sie gehen leider immer noch nicht. Was mich an der Sache nur wundert ist, dass die eigentlich alle Datenpunkte funktionieren und der Adapter auch korrekt anzeigt wenn ich den Rauchmelder aufwecke, Batteriestatus, etc.
Kann es dann an Security liegen wenn nur der eine Datenpunkt smokeAlarm_sensorStatus (der das Auslösen anzeigt) nicht funktioniert?
-
@AlCalzone
Sorry, ich musste das Archiv splitten und habe die andere Datei vergessen
Ich habe beim Upload ein Fehler bekommen. Habe die Log nun etwas gekürzt und als rar gepackt
zwave-7105.rar -
@AlCalzone
Sorry, ich musste das Archiv splitten und habe die andere Datei vergessen
Ich habe beim Upload ein Fehler bekommen. Habe die Log nun etwas gekürzt und als rar gepackt
zwave-7105.rar@André-Müller Ich habe mal reingeschaut. Allgemein scheint bei dir der Empfang nicht allzu gut zu sein. Ich sehe recht oft Fehler, bei denen schlicht keine Antwort von den Geräten kommt.
So auch bei Nodes 4-6 - nur tritt hier das Problem in einer früheren Phase als üblich auf. Die Folge ist, dass das Interview nicht korrekt neu gestartet wird. -
@Markus84 Ok, kannst du mir dann mal ein Log schicken? Bestenfalls mit manuell ausgelöstem Sensor.
@AlCalzone Ich habe den Sensor manuell aufgeweckt und danach den Alarm ausgelöst. Log anbei und besten Dank!
-
entweder hier
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
oder
/opt/iobroker/node_modules/zwave-js
-
@arteck Danke, ich dachte ich hätte meinen Post gelöscht? Ich hatte im Forum den Link bereits gefunden und daraufhin auf löschen gedrückt. Das scheint aber nicht funktioniert zu haben...
Trotzdem vielen Dank!
-
@AlCalzone Ja
-
@AlCalzone Ja
-
@AlCalzone Super, danke! Ich habe 17 Stück davon. Wenn du das hinbekommst wäre ich dir sehr sehr dankbar!
-
@AlCalzone Super, danke! Ich habe 17 Stück davon. Wenn du das hinbekommst wäre ich dir sehr sehr dankbar!
@Markus84 Kannst du mir bitte noch die Cache-Dateien schicken (aus
/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0?
Ich habe die Vermutung, dass deine Geräte eine ältere Version der Notification CC unterstützen. Die Spezifikationen haben dort eine Lücke, ich habe geraten - wie es aussieht, falsch.
Interpretiere ich die Daten als eine neuere Version, funktioniert es :)Von daher wäre es gut zu wissen, ab welcher Version meine Annahmen gültig sind.
-
@Markus84 Kannst du mir bitte noch die Cache-Dateien schicken (aus
/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0?
Ich habe die Vermutung, dass deine Geräte eine ältere Version der Notification CC unterstützen. Die Spezifikationen haben dort eine Lücke, ich habe geraten - wie es aussieht, falsch.
Interpretiere ich die Daten als eine neuere Version, funktioniert es :)Von daher wäre es gut zu wissen, ab welcher Version meine Annahmen gültig sind.
@AlCalzone Hier sind sie:
-
@AlCalzone Hier sind sie:
-
@Markus84 Aktualisiere bitte erst mal auf die aktuellste Version. Dein Interview läuft nich durch, was an einem Bug hängt, der in 0.13.2 behoben wird.
@AlCalzone Funktioniert!!!! Jetzt kann ich endlich umsteigen. Besten Dank!
-
Guten Morgen,
Ich habe jetzt einmal komplett auf ZWave2 umgestellt.
Was mir jetzt aufgefallen ist, dass beim einem Neustart von iobroker die Namen der Geräte auf ihren ursprünglichen Namen zurück gesetzt werden. Das passiert aber nur bei einigen Geräten. Das passiert gerade bei Steckdosengeräten.
Gruss
-
Guten Morgen,
Ich habe jetzt einmal komplett auf ZWave2 umgestellt.
Was mir jetzt aufgefallen ist, dass beim einem Neustart von iobroker die Namen der Geräte auf ihren ursprünglichen Namen zurück gesetzt werden. Das passiert aber nur bei einigen Geräten. Das passiert gerade bei Steckdosengeräten.
Gruss
@Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.12.x / 0.13.x):
Guten Morgen,
Ich habe jetzt einmal komplett auf ZWave2 umgestellt.
Was mir jetzt aufgefallen ist, dass beim einem Neustart von iobroker die Namen der Geräte auf ihren ursprünglichen Namen zurück gesetzt werden. Das passiert aber nur bei einigen Geräten. Das passiert gerade bei Steckdosengeräten.
Gruss
Jetzt ist bei einem kompletten Reboot des System alle Geräte if ihren ursprünglichen Namen zurück gegangen
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden