Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Pool Zeituhr für Pumpe

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    900

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Pool Zeituhr für Pumpe

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blocklyjavascript
33 Beiträge 7 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

    Mir zu aufwendig.
    Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
    Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.

    Klar!

    Deswegen der zweizeiler in meinem ersten Post,

    Aber du hattest ja gefragt :smile:

    D Offline
    D Offline
    deta
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

    @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

    Mir zu aufwendig.
    Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
    Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.

    Klar!

    Deswegen der zweizeiler in meinem ersten Post,

    Aber du hattest ja gefragt :smile:

    Jo, für dich warscheinlich eine schnelle Nummer. Hab nicht so viel plan davon.
    Dachte es gibt was fertiges...

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Offline
      G Offline
      grizzlyco
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @Homoran
      Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)?
      Ich möchte gerne meine Pumpe Bzw absorber auch mehr automatisieren.
      Ich finde aber keinen pyranometer den ich an den Raspberry Pi / Iobroker (wlan,Zigbee, oder jeelink) hängen kann.

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G grizzlyco

        @Homoran
        Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)?
        Ich möchte gerne meine Pumpe Bzw absorber auch mehr automatisieren.
        Ich finde aber keinen pyranometer den ich an den Raspberry Pi / Iobroker (wlan,Zigbee, oder jeelink) hängen kann.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #14

        @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

        Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)

        Bild Text
        https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x/1060

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        G 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

          Womit musst du Sonneneinstrahlung (Hitzesensor)

          Bild Text
          https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-6-x/1060

          G Offline
          G Offline
          grizzlyco
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @Homoran
          Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
          Wie wertest du den aus?
          Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D deta

            @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

            @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

            Mir zu aufwendig.
            Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
            Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.

            Klar!

            Deswegen der zweizeiler in meinem ersten Post,

            Aber du hattest ja gefragt :smile:

            Jo, für dich warscheinlich eine schnelle Nummer. Hab nicht so viel plan davon.
            Dachte es gibt was fertiges...

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

            Hab nicht so viel plan davon.
            Dachte es gibt was fertiges...

            Bin nicht an meinem System.
            Was ist denn so schwierig.
            Ich habe die 3 Blöcke und deren Konfig doch beschrieben

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • G grizzlyco

              @Homoran
              Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
              Wie wertest du den aus?
              Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

              @Homoran
              Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
              Wie wertest du den aus?
              Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?

              Einer im Glas, einer außen
              Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC

              JA, Diff innen zu außen
              Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              G 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                @Homoran
                Ist das einfach ein temp Sensor in Glas ?
                Wie wertest du den aus?
                Diff zwischen aussentemp und dem „Glas Sensor“?

                Einer im Glas, einer außen
                Homematic differenztemperatursensor mit 2 NTC

                JA, Diff innen zu außen
                Im Moment arbeite ich noch an einer temperaturkompensation, da im richtig heißen Sommer >35° die Differenz nichtvsoooo hoch ist wie bei massiver Sonne und nur 15° lufttemperatur

                G Offline
                G Offline
                grizzlyco
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                @Homoran
                Meld dich mal wenn du da was hast.

                Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D deta

                  Mir zu aufwendig.
                  Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
                  Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.

                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  crunchip
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @deta als Hilfestellung siehe HIER

                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G grizzlyco

                    @Homoran
                    Meld dich mal wenn du da was hast.

                    Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #20

                    @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                    Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?

                    Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                    Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                    20200520_230959.jpg
                    Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                    Im Glas gerne 40°

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D deta

                      Mir zu aufwendig.
                      Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
                      Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.

                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                      Mir zu aufwendig.
                      Mir langt ein Skript Blocky was ich sagen kann, dann schalte pumpe an und dann wieder aus!
                      Vielleicht 2 Zeitfenster am Tag.

                      Hast du dir das Skript mal angeschaut was ich dir hier vorgeschlagen habe?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                        hat jemand bereits schon eine Poolpumpensteuerung erstellt?

                        Ja!

                        @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                        Wo man sagen kann, Pumpe gehe dann an und dann wieder aus.

                        Nein, ich habe da komplexere Anforderungen.

                        Aber das ist mit Blockly schnell gemacht

                        FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
                        und als zweites
                        FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #22

                        @Homoran sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                        FALLS Zeitplan 11:00 steuere Pumpe an
                        und als zweites
                        FALLS Zeitplan 18:00 Steuere Pumpe aus

                        Ich versuche es mal auf dem Handy zusammenzubasteln
                        Edit:
                        Screenshot_20200521-171746_Chrome.jpg
                        Object muss dein schaltaktor für die Pumpe sein, genau genommen der schaltkanal davon.
                        Pumpe wird um 10:30 angeschaltet und um 18:40 wieder aus

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          deta
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #23

                          Hallo,
                          so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                          Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                          Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                          Was ist hier falsch?

                          Screenshot_20200523_114608.png

                          crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D deta

                            Hallo,
                            so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                            Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                            Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                            Was ist hier falsch?

                            Screenshot_20200523_114608.png

                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            crunchip
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #24

                            @deta wenn ich das richtig sehe, hast du ne schleife
                            falls false---> steuere true
                            sonst falls true---> steuere false

                            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D deta

                              Hallo,
                              so hab mal was aus allen Infos gebastelt, funktioniert super, nur eins geht noch nicht richtig.
                              Er soll mir eine Info per Telegram geben, wenn die Pumpe an geht und eine Nachricht wenn Sie wieder aus geht.
                              Im Moment passiert das, das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen. Obwohl die Pumpe noch läuft. Obwohl die Info nach den Auschalten gesetzt habe.
                              Was ist hier falsch?

                              Screenshot_20200523_114608.png

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #25

                              @deta sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                              das beide Infos Pumpe an und Pumpe aus hintereinander kommen.

                              so steht es ja auch im Skript
                              steht beides unter einem "falls"

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Offline
                                D Offline
                                deta
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #26

                                was muss ich machen, das er mir anzeigt, Pumpe an und Pumpe aus?

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  mameier1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #27

                                  @deta so wird nur der Ausschaltbefehel verzögert...

                                  die Meldung mit Ausschalten kommt sofort..

                                  Du könntest beides in eine Verzögerungsschleife setzen... oder für einschalten (Befehl setzen und Meldung ) und fürs Auschalten eine Funktion anlegen... und die dann in der Wenn dann Funktion aufrufen.. hat den Vorteil, dass man das dann einfacher für andere Bedingungen machen kann..

                                  so ne Poolsteuerung kann ja beliebig komplex werden....

                                  Bei mir z.B. mit Steuerung der Beheizung von der Solaranlage auf dem Dach....

                                  Bildschirmfoto 2020-05-23 um 14.15.34.png

                                  Bildschirmfoto 2020-05-23 um 14.16.59.png

                                  Grüße,

                                  Martin

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @grizzlyco sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                                    Aktuel nimmst du die Differenz >X als Anforderung für die Pumpe?

                                    Ja, und für die Beschattungssteuerung der Rollläden.
                                    Hier die Daten mit und ohne Korrektur vor und hinter dem haus
                                    20200520_230959.jpg
                                    Gestern die Faktoren zurückgenommen und prompt heute kaum Sonne.
                                    Im Glas gerne 40°

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #28

                                    @Homoran
                                    Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
                                    Würdest du deine Lösung hier posten?

                                    Gruß
                                    Martin


                                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                    Homematic und Homematic IP

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MartyBr

                                      @Homoran
                                      Ich habe das gleiche Problem. Bei hohen Aussentemperaturen verringert sich die Diff.Temperatur.
                                      Würdest du deine Lösung hier posten?

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #29

                                      @MartyBr
                                      Habe ich noch nicht :-(

                                      Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.

                                      Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @MartyBr
                                        Habe ich noch nicht :-(

                                        Seit ich daran empirisch arbeite scheint keine Sonne mehr.

                                        Im Moment sieht es so aus, als ob ich dann direkt ausschließlich auf die Temperatur im Glas zurückgreifen könnte

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #30

                                        @Homoran
                                        In der CCU habe ich es so gemacht:

                                        Aussentemperatur > 10
                                        und Diff-Temp > 18

                                        oder
                                        Aussentemperatur > 15
                                        und Diff-Temp > 16

                                        oder
                                        Aussentemperatur > 20
                                        und Diff-Temp > 14

                                        oder
                                        Aussentemperatur > 25
                                        und Diff-Temp > 10

                                        oder
                                        Aussentemperatur > 30
                                        und Diff-Temp > 7

                                        Dann
                                        Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true

                                        Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).

                                        Gruß
                                        Martin


                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MartyBr

                                          @Homoran
                                          In der CCU habe ich es so gemacht:

                                          Aussentemperatur > 10
                                          und Diff-Temp > 18

                                          oder
                                          Aussentemperatur > 15
                                          und Diff-Temp > 16

                                          oder
                                          Aussentemperatur > 20
                                          und Diff-Temp > 14

                                          oder
                                          Aussentemperatur > 25
                                          und Diff-Temp > 10

                                          oder
                                          Aussentemperatur > 30
                                          und Diff-Temp > 7

                                          Dann
                                          Setze Trigger-Punkt "Beschattung" = true

                                          Das sind zwar nur 5 Stufen, war aber besser als keine Lösung. Vielleicht kann man das ja per Funktion lösen (es sind ja hier große Gurus unterwegs).

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #31

                                          @MartyBr sagte in Pool Zeituhr für Pumpe:

                                          Das sind zwar nur 5 Stufen,

                                          Das war mein "Notfallanker": manuelle Stufen.
                                          Aber noch gebe ich nicht auf ;-)

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          590

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe