Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S stevie77

    @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

    Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

    L Offline
    L Offline
    Letty
    schrieb am zuletzt editiert von
    #30

    @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

    @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

    Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

    Hallo Stevie ich habe gerade nachgeschaut in der letzten Spalte ist bei mir auch alles auf false.
    sollte also keine Probleme machen läuft bei mir auch super.

    @weidlix said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

    @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.

    Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
    Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
    40a4590c-efda-4f97-8ca2-7dac6cc245f2-grafik.png

    Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?

    Hallo weidlix, direkt aufsplitten geht nicht aber mit einem einfachen Skript das je nach dem ob der Wert Positiv oder Negativ die Werte in einen anderen Datenpunkt überträgt.
    Kann dir auch eins basteln wenns is.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S stevie77

      @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

      Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

      M Offline
      M Offline
      MarcusW
      schrieb am zuletzt editiert von
      #31

      @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
      csv datei holdings.xlsx

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M MarcusW

        @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
        csv datei holdings.xlsx

        S Offline
        S Offline
        stevie77
        schrieb am zuletzt editiert von
        #32

        @Marcus-Waldeck Danke. Hatte inzwischen ganz weit unten einen Beitrag eines Benutzers gesehen, der dasselbe Problem hatte und ne CSV-Datei mit ";" als Trenner zur Verfügung gestellt hat. Das hat funktioniert. Es sei denn, jemand hätte noch ne Liste abzugeben, welche auch die Eintragungen für Wallbox und zweite PV-Anlage als externe Quelle beinhaltet? :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          stevie77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          Ich hab mal ergänzend zu dem in der Anleitung vorhandenen Register-Auszug noch die Wallbox-Register und die externe Quelle für eine 2. PV-Anlage ergänzt (hoffentlich richtig, Wallbox kann ich noch nicht testen). Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit, da bei mir der Import in ioBroker nur mit "richtigen" Separatoren funktionierte, nicht mit Tabs...

          address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
          40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
          40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
          40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
          40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
          40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
          40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
          

          Außerdem liefert die externe Quelle per Modbus einen negativen Watt-Wert. Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn, die Erzeugung der 1. PV-Anlage ist ja auch positiv. Ist ja auch kein Verbrauch, sondern immer eine Erzeugung. Keine Ahnung, ob E3/DC da einen Fehler in der Software hat...ich bügle das mit dieser Skript-Ergänzung aus:

          // Externe Quelle wird standardmäßig als Verbraucher mit vorangesteltem Minus angezeigt
          var externalSource = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung';
          createState('e3dc.modbus.externeQuelle');
          on(externalSource, function (obj) {
               setState('e3dc.modbus.externeQuelle', (obj.state.val * -1), true);
          });
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Offline
            C Offline
            Christian Hornhues
            schrieb am zuletzt editiert von
            #34

            Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..

            Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:

            Bsp:
            26555349-a4bc-4a86-9d4b-0292a60a1322-image.png

            dddc2748-873c-462e-95b2-b685704f1f2f-image.png

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Christian Hornhues

              Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..

              Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:

              Bsp:
              26555349-a4bc-4a86-9d4b-0292a60a1322-image.png

              dddc2748-873c-462e-95b2-b685704f1f2f-image.png

              S Offline
              S Offline
              stevie77
              schrieb am zuletzt editiert von
              #35

              @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
              Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
              Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...

              C Alex6879A 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                loni78
                schrieb am zuletzt editiert von
                #36

                Hallo zusammen,

                ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

                Bild 1.png

                Bild 2.png

                und das zeigt dann der Log:

                Bild 3.png

                Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

                Grüße
                Rafael

                C O 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • S stevie77

                  @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
                  Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                  Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...

                  C Offline
                  C Offline
                  Christian Hornhues
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #37

                  @stevie77

                  https://www.youtube.com/watch?v=xZPNbKXbo0M

                  Dort ist das erklärt. Der kumulierte Wert taucht dann in sourceanalytix objekten auf

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • L loni78

                    Hallo zusammen,

                    ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                    Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

                    Bild 1.png

                    Bild 2.png

                    und das zeigt dann der Log:

                    Bild 3.png

                    Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

                    Grüße
                    Rafael

                    C Offline
                    C Offline
                    Christian Hornhues
                    schrieb am zuletzt editiert von Christian Hornhues
                    #38

                    @loni78

                    Deine Einstellungen scheinen richtig. Ich habe nur das Poll Delay auf 3000 stehen.

                    Kannst du mal prüfen ob der Port an der E3DC auch von deiner IObroker Instanz erreichbar ist:

                    Unter Windows: telnet IPadressederE3DC 502

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Offline
                      C Offline
                      Christian Hornhues
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #39

                      Habe heute ein Rückmeldung von E3DC zum negativen Wert bekommen:

                      vielen Dank für Ihre Anfrage.

                      ja eine Quelle wird immer negativ angezeigt.
                      Wir messen bei den Leistungsmesser auch immer die Flussrichtung.
                      Als Bezugspunkt dient hier der Netzpunkt des Hauses.
                      Ins Netz negatives Vorzeichen, aus dem Netz positives Vorzeichen.
                      Und da eine Quelle auch immer ins Netz speisen könnte sehen wir hier das
                      negative Vorzeichen.

                      Ihr E3/DC Support Team

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • S Offline
                        S Offline
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #40

                        E3DC hat ja mit dem 2020-Update kürzlich die Modbus-Spec fürs Hauskraftwerk etwas erweitert, inzwischen kann man auch alle Leistungsmesser mit einzelnen Phasenwerten abrufen. Ich hab hier mal die Datei erweitert, die ich vor einiger Zeit auch schon mal hier gepostet hatte (weil bei mir der Import mit den Werten aus der Anleitung hier nicht funktioniert hat). In dieser CSV-Form mit Trennzeichen lässt es sich im Modbus-Adapter einfach importieren...

                        address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                        40001;Magic_Byte; ModBus ID;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40003;Anzahl_Register;Anzahl unterstützter Register;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                        40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                        40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                        40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                        40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                        40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                        40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                        40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                        40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                        40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                        40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                        40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40105;Leistungsmesser_0;Leistungsmesser 0;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40106;Leistungsmesser_0_L1;Leistungsmesser 0 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40107;Leistungsmesser_0_L2;Leistungsmesser 0 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40108;Leistungsmesser_0_L3;Leistungsmesser 0 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40109;Leistungsmesser_1;Leistungsmesser 1;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40110;Leistungsmesser_1_L1;Leistungsmesser 1 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40111;Leistungsmesser_1_L2;Leistungsmesser 1 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40112;Leistungsmesser_1_L3;Leistungsmesser 1 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40113;Leistungsmesser_2;Leistungsmesser 2;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40114;Leistungsmesser_2_L1;Leistungsmesser 2 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40115;Leistungsmesser_2_L2;Leistungsmesser 2 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40116;Leistungsmesser_2_L3;Leistungsmesser 2 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40117;Leistungsmesser_3;Leistungsmesser 3;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40118;Leistungsmesser_3_L1;Leistungsmesser 3 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40119;Leistungsmesser_3_L2;Leistungsmesser 3 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40120;Leistungsmesser_3_L3;Leistungsmesser 3 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40121;Leistungsmesser_4;Leistungsmesser 4;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40122;Leistungsmesser_4_L1;Leistungsmesser 4 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40123;Leistungsmesser_4_L2;Leistungsmesser 4 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40124;Leistungsmesser_4_L3;Leistungsmesser 4 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40125;Leistungsmesser_5;Leistungsmesser 5;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40126;Leistungsmesser_5_L1;Leistungsmesser 5 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40127;Leistungsmesser_5_L2;Leistungsmesser 5 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40128;Leistungsmesser_5_L3;Leistungsmesser 5 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40129;Leistungsmesser_6;Leistungsmesser 6;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40130;Leistungsmesser_6_L1;Leistungsmesser 6 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40131;Leistungsmesser_6_L2;Leistungsmesser 6 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        40132;Leistungsmesser_6_L3;Leistungsmesser 6 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          michael74
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #41

                          Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
                          Wallbox_Leistung_0
                          Wallbox_Sonnen_Leistung_0
                          Wallbox_Leistung_1
                          Wallbox_Sonnen_Leistung_1
                          usw.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Buia2002
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #42

                            Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph

                            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Buia2002

                              Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph

                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #43

                              @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                              Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung?

                              Ja. Ja. Nein.

                              Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.

                              MfG,
                              André

                              Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • andreA andre

                                @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung?

                                Ja. Ja. Nein.

                                Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.

                                MfG,
                                André

                                B Offline
                                B Offline
                                Buia2002
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #44

                                @andre

                                Hi André,

                                das ist kein Problem. Ich befürchtete schon sie kommt gar nicht mehr. Mein Kumpel und ich sind eh noch ein paar Tage mit Jarolift beschäftigt. Das ist mehr verkabeln und Löten als vermutet.

                                Trotzdem vielen Dank.

                                LG Christoph

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D Offline
                                  D Offline
                                  D-HIJU
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #45

                                  an dieser Anleitung hätte ich auch großes Interesse

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • andreA andre

                                    Hallo zusammen,

                                    nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.

                                    Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:

                                    914_solar_visualisierung_gesamt.png
                                    Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).

                                    Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…

                                    Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)

                                    Und los geht es:

                                    https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/

                                    Viel Spaß!

                                    MfG,

                                    André

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JensNRW
                                    schrieb am zuletzt editiert von JensNRW
                                    #46

                                    Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...

                                    Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG


                                    Hallo zusammen,

                                    ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert  

                                    Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?

                                    iobroker_e3dc.png

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S stevie77

                                      @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
                                      Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                                      Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...

                                      Alex6879A Offline
                                      Alex6879A Offline
                                      Alex6879
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #47

                                      @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter :anguished:

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Alex6879A Alex6879

                                        @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter :anguished:

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #48

                                        @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L loni78

                                          Hallo zusammen,

                                          ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                                          Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

                                          Bild 1.png

                                          Bild 2.png

                                          und das zeigt dann der Log:

                                          Bild 3.png

                                          Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

                                          Grüße
                                          Rafael

                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olaf42
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #49

                                          @loni78
                                          Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
                                          VG

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          432

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe