  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 36.9k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MarcusW

    Dieser Beitrag wurde gelöscht!

    M Offline
    M Offline
    MarcusW
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      MarcusW
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      So, es läuft nun fast alles,vielen Dank für deine Arbeit und die Anleitung!

      Ich habe jedoch noch ein Problem bei dem Javascript.

      // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
       
      // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
      var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
      createState('e3dc.modbus.Autarkie');
      createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
      on(id, function (obj) {
      setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
      setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
      });
       
      // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
      var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus-Firmware';
      createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
      createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
      on(id, function (obj) {
      setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
      setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
      });
      

      Es kommt folgende Fehlermeldung:

      error	javascript.0 (5434) script.js.e3dc compile failed: at script.js.e3dc:8
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • KramiK Krami

        @Krami :
        Hat sich erledigt, die Zeichenkodierung war es die mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

        >>
        Bedeutet nicht &>&> sondern >>

        Ich hatte irgendwie ein Knoten im Kopf, es funktioniert nun einwandfrei und ich bedanke mich noch einmal für die Anleitung

        Gruss
        Krami

        M Offline
        M Offline
        MarcusW
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @Krami sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

        @Krami :
        Hat sich erledigt, die Zeichenkodierung war es die mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

        >>
        Bedeutet nicht &>&> sondern >>

        Ich hatte irgendwie ein Knoten im Kopf, es funktioniert nun einwandfrei und ich bedanke mich noch einmal für die Anleitung

        Gruss
        Krami

        Ok, damit klappts jetzt!:+1:

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
          #25

          @ioStarter
          Ja es funktioniert soweit.
          Es ist aber noch ein Schreibfehler enthalten, Zeile 13 muss richtig heißen:
          var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';

          Es hat sich da wohl versehentlich ein "-" anstatt einem "_" eingeschlichen :-)
          Jetzt noch mal vollständig so wie das Script bei mir funktioniert:

          // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
          
           
          
          // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
          
          var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
          
          createState('e3dc.modbus.Autarkie');
          
          createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
          
          on(id, function (obj) {
          
          setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
          
          setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
          
          });
          
           
          
          // Aufteilung "Modbus Firmware Verwsion"
          
          var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
          
          createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
          
          createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
          
          on(id, function (obj) {
          
          setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
          
          setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
          
          });
          

          Gruß Arno

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W Offline
            W Offline
            weidlix
            schrieb am zuletzt editiert von
            #26

            Ich würde gerne eine Tagesübersicht haben. Also

            • Solarproduktion
            • Hausverbrauch
            • Einspeisung
            • Bezug

            Jemand eine Idee wie ich mir diese Werte berechnen kann?

            Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • W weidlix

              Ich würde gerne eine Tagesübersicht haben. Also

              • Solarproduktion
              • Hausverbrauch
              • Einspeisung
              • Bezug

              Jemand eine Idee wie ich mir diese Werte berechnen kann?

              Chris TailorC Offline
              Chris TailorC Offline
              Chris Tailor
              schrieb am zuletzt editiert von
              #27

              @weidlix Das geht ganz einfach mit SourceAnalytix:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Chris TailorC Chris Tailor

                @weidlix Das geht ganz einfach mit SourceAnalytix:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md

                W Offline
                W Offline
                weidlix
                schrieb am zuletzt editiert von
                #28

                @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.

                Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
                Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
                40a4590c-efda-4f97-8ca2-7dac6cc245f2-grafik.png

                Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Letty

                  Hallo,

                  Erst mal ein Lob für die Anleitung :)

                  Leider habe ich ein Problem mit dem Import der Holding Register im ModBus.

                  Es wirft mir immer alle durch einander.

                  Wäre es möglich das es noch mal jemand Exportiert und hier einfügt?

                  edit:

                  Habe es doch hinbekommen, poste den Code hier nochmal als CSV

                  address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                  40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false
                  40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false
                  40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false
                  40052;Firmware;Firmware;Release;string;16;1;0;value;;true;false
                  40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                  40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                  40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                  40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                  40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                  
                  

                  Vielen Dank

                  Grüße Armin

                  S Offline
                  S Offline
                  stevie77
                  schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                  #29

                  @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

                  Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

                  L M 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • S stevie77

                    @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

                    Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

                    L Offline
                    L Offline
                    Letty
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                    @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

                    Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

                    Hallo Stevie ich habe gerade nachgeschaut in der letzten Spalte ist bei mir auch alles auf false.
                    sollte also keine Probleme machen läuft bei mir auch super.

                    @weidlix said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                    @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.

                    Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
                    Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
                    40a4590c-efda-4f97-8ca2-7dac6cc245f2-grafik.png

                    Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?

                    Hallo weidlix, direkt aufsplitten geht nicht aber mit einem einfachen Skript das je nach dem ob der Wert Positiv oder Negativ die Werte in einen anderen Datenpunkt überträgt.
                    Kann dir auch eins basteln wenns is.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S stevie77

                      @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

                      Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

                      M Offline
                      M Offline
                      MarcusW
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
                      csv datei holdings.xlsx

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MarcusW

                        @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
                        csv datei holdings.xlsx

                        S Offline
                        S Offline
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @Marcus-Waldeck Danke. Hatte inzwischen ganz weit unten einen Beitrag eines Benutzers gesehen, der dasselbe Problem hatte und ne CSV-Datei mit ";" als Trenner zur Verfügung gestellt hat. Das hat funktioniert. Es sei denn, jemand hätte noch ne Liste abzugeben, welche auch die Eintragungen für Wallbox und zweite PV-Anlage als externe Quelle beinhaltet? :-)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          Ich hab mal ergänzend zu dem in der Anleitung vorhandenen Register-Auszug noch die Wallbox-Register und die externe Quelle für eine 2. PV-Anlage ergänzt (hoffentlich richtig, Wallbox kann ich noch nicht testen). Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit, da bei mir der Import in ioBroker nur mit "richtigen" Separatoren funktionierte, nicht mit Tabs...

                          address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                          40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                          40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                          40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                          40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                          40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                          40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                          40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                          40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                          40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                          40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                          40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                          40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                          

                          Außerdem liefert die externe Quelle per Modbus einen negativen Watt-Wert. Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn, die Erzeugung der 1. PV-Anlage ist ja auch positiv. Ist ja auch kein Verbrauch, sondern immer eine Erzeugung. Keine Ahnung, ob E3/DC da einen Fehler in der Software hat...ich bügle das mit dieser Skript-Ergänzung aus:

                          // Externe Quelle wird standardmäßig als Verbraucher mit vorangesteltem Minus angezeigt
                          var externalSource = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung';
                          createState('e3dc.modbus.externeQuelle');
                          on(externalSource, function (obj) {
                               setState('e3dc.modbus.externeQuelle', (obj.state.val * -1), true);
                          });
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            Christian Hornhues
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..

                            Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:

                            Bsp:
                            26555349-a4bc-4a86-9d4b-0292a60a1322-image.png

                            dddc2748-873c-462e-95b2-b685704f1f2f-image.png

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C Christian Hornhues

                              Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..

                              Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:

                              Bsp:
                              26555349-a4bc-4a86-9d4b-0292a60a1322-image.png

                              dddc2748-873c-462e-95b2-b685704f1f2f-image.png

                              S Offline
                              S Offline
                              stevie77
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #35

                              @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
                              Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                              Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...

                              C Alex6879A 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                loni78
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                Hallo zusammen,

                                ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                                Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

                                Bild 1.png

                                Bild 2.png

                                und das zeigt dann der Log:

                                Bild 3.png

                                Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

                                Grüße
                                Rafael

                                C O 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S stevie77

                                  @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
                                  Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                                  Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Christian Hornhues
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #37

                                  @stevie77

                                  https://www.youtube.com/watch?v=xZPNbKXbo0M

                                  Dort ist das erklärt. Der kumulierte Wert taucht dann in sourceanalytix objekten auf

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • L loni78

                                    Hallo zusammen,

                                    ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                                    Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:

                                    Bild 1.png

                                    Bild 2.png

                                    und das zeigt dann der Log:

                                    Bild 3.png

                                    Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??

                                    Grüße
                                    Rafael

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Christian Hornhues
                                    schrieb am zuletzt editiert von Christian Hornhues
                                    #38

                                    @loni78

                                    Deine Einstellungen scheinen richtig. Ich habe nur das Poll Delay auf 3000 stehen.

                                    Kannst du mal prüfen ob der Port an der E3DC auch von deiner IObroker Instanz erreichbar ist:

                                    Unter Windows: telnet IPadressederE3DC 502

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Offline
                                      C Offline
                                      Christian Hornhues
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #39

                                      Habe heute ein Rückmeldung von E3DC zum negativen Wert bekommen:

                                      vielen Dank für Ihre Anfrage.

                                      ja eine Quelle wird immer negativ angezeigt.
                                      Wir messen bei den Leistungsmesser auch immer die Flussrichtung.
                                      Als Bezugspunkt dient hier der Netzpunkt des Hauses.
                                      Ins Netz negatives Vorzeichen, aus dem Netz positives Vorzeichen.
                                      Und da eine Quelle auch immer ins Netz speisen könnte sehen wir hier das
                                      negative Vorzeichen.

                                      Ihr E3/DC Support Team

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #40

                                        E3DC hat ja mit dem 2020-Update kürzlich die Modbus-Spec fürs Hauskraftwerk etwas erweitert, inzwischen kann man auch alle Leistungsmesser mit einzelnen Phasenwerten abrufen. Ich hab hier mal die Datei erweitert, die ich vor einiger Zeit auch schon mal hier gepostet hatte (weil bei mir der Import mit den Werten aus der Anleitung hier nicht funktioniert hat). In dieser CSV-Form mit Trennzeichen lässt es sich im Modbus-Adapter einfach importieren...

                                        address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                        40001;Magic_Byte; ModBus ID;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40003;Anzahl_Register;Anzahl unterstützter Register;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                        40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                        40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                        40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                        40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40105;Leistungsmesser_0;Leistungsmesser 0;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40106;Leistungsmesser_0_L1;Leistungsmesser 0 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40107;Leistungsmesser_0_L2;Leistungsmesser 0 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40108;Leistungsmesser_0_L3;Leistungsmesser 0 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40109;Leistungsmesser_1;Leistungsmesser 1;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40110;Leistungsmesser_1_L1;Leistungsmesser 1 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40111;Leistungsmesser_1_L2;Leistungsmesser 1 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40112;Leistungsmesser_1_L3;Leistungsmesser 1 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40113;Leistungsmesser_2;Leistungsmesser 2;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40114;Leistungsmesser_2_L1;Leistungsmesser 2 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40115;Leistungsmesser_2_L2;Leistungsmesser 2 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40116;Leistungsmesser_2_L3;Leistungsmesser 2 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40117;Leistungsmesser_3;Leistungsmesser 3;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40118;Leistungsmesser_3_L1;Leistungsmesser 3 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40119;Leistungsmesser_3_L2;Leistungsmesser 3 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40120;Leistungsmesser_3_L3;Leistungsmesser 3 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40121;Leistungsmesser_4;Leistungsmesser 4;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40122;Leistungsmesser_4_L1;Leistungsmesser 4 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40123;Leistungsmesser_4_L2;Leistungsmesser 4 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40124;Leistungsmesser_4_L3;Leistungsmesser 4 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40125;Leistungsmesser_5;Leistungsmesser 5;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40126;Leistungsmesser_5_L1;Leistungsmesser 5 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40127;Leistungsmesser_5_L2;Leistungsmesser 5 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40128;Leistungsmesser_5_L3;Leistungsmesser 5 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40129;Leistungsmesser_6;Leistungsmesser 6;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40130;Leistungsmesser_6_L1;Leistungsmesser 6 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40131;Leistungsmesser_6_L2;Leistungsmesser 6 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40132;Leistungsmesser_6_L3;Leistungsmesser 6 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          michael74
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #41

                                          Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
                                          Wallbox_Leistung_0
                                          Wallbox_Sonnen_Leistung_0
                                          Wallbox_Leistung_1
                                          Wallbox_Sonnen_Leistung_1
                                          usw.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          670

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe