Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    197

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

[HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
136 Beiträge 34 Kommentatoren 37.0k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    knudi76
    schrieb am zuletzt editiert von
    #15

    Hallo in die Runde,

    gibt es schon Neuigkeiten über die History Werte?

    Ich versuch mich auch schon daran, habe bislang Erfolglos folgendes getestet:

    • Verbrauchszähler

    • Betriebsstundenzähler

    Habt Ihr vielleicht eine Lösung um die Daten direkt über Modbus Sun-Spec Protokoll auszulesen?

    Es muss doch irgendwie möglich sein an die History Werte zu kommen. :cry:

    Danke

    Stephan

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • KramiK Offline
      KramiK Offline
      Krami
      schrieb am zuletzt editiert von
      #16

      Hallo, zuerst einmal vielen Dank für die Bereitstellung der Anleitung. Im Moment bin ich noch rund um mein Haus am Daten sammeln. Ich wollte mich aber schon mal ans Zerlegung des Werte für Autarkie und Eigenverbrauch machen, aber bei mir im Editor bringt er ständig eine Fehlermeldung in Zeile 8.

      Was wohl mit den entity names zu tun hat, hier mal ein Printscreen:
      2019_10_03_17_25_35_javascript_ioBroker.png

      Ich verstehe zwar was der Code machen soll, sprich den Wert aus 2 Uint8 zerlegen, aber ich kann es nicht im Beispiel nachvollziehen (roter Kasten). Kann mir hier bitte jemand Hilfestellung geben?

      Vielen Dank
      und Gruss
      Stefan

      KramiK 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • KramiK Krami

        Hallo, zuerst einmal vielen Dank für die Bereitstellung der Anleitung. Im Moment bin ich noch rund um mein Haus am Daten sammeln. Ich wollte mich aber schon mal ans Zerlegung des Werte für Autarkie und Eigenverbrauch machen, aber bei mir im Editor bringt er ständig eine Fehlermeldung in Zeile 8.

        Was wohl mit den entity names zu tun hat, hier mal ein Printscreen:
        2019_10_03_17_25_35_javascript_ioBroker.png

        Ich verstehe zwar was der Code machen soll, sprich den Wert aus 2 Uint8 zerlegen, aber ich kann es nicht im Beispiel nachvollziehen (roter Kasten). Kann mir hier bitte jemand Hilfestellung geben?

        Vielen Dank
        und Gruss
        Stefan

        KramiK Offline
        KramiK Offline
        Krami
        schrieb am zuletzt editiert von
        #17

        @Krami :
        Hat sich erledigt, die Zeichenkodierung war es die mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

        >>
        Bedeutet nicht &>&> sondern >>

        Ich hatte irgendwie ein Knoten im Kopf, es funktioniert nun einwandfrei und ich bedanke mich noch einmal für die Anleitung

        Gruss
        Krami

        M 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Online
          A Online
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #18

          Hallo an alle,

          danke für die wirklich gelungene Anleitung :+1: :blush:

          Beim Script hatte ich dasselbe Problem wie Krami und weiss nicht ob ich es richtig verstanden habe.
          Ist das jetzt so richtig ?

          // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
           
          // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
          var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
          createState('e3dc.modbus.Autarkie');
          createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
          on(id, function (obj) {
          setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
          setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
          });
           
          // Aufteilung "Modbus Firmware Verwsion"
          var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus-Firmware';
          createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
          createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
          on(id, function (obj) {
          setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
          setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
          });
          

          Ich habe noch eine Frage zu den Adressen 40097 bis 40104, diese finde ich in der Dokumentation von E3DC nicht und
          frage mich nun, ob ich eine alte Dokumentation benutze oder ob diese Adressen nicht dokumentiert wurden.
          Meine Version derDoku ist 05.08.2016.

          Gruß Arno

          I 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K Offline
            K Offline
            knudi76
            schrieb am zuletzt editiert von
            #19

            Hallo Arno,

            ja es gibt eine neue Doku.
            fafa0e6b-46d5-4431-a2b0-272d228a2f7e-grafik.png

            Gruß
            Stephan

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              Hallo an alle,

              danke für die wirklich gelungene Anleitung :+1: :blush:

              Beim Script hatte ich dasselbe Problem wie Krami und weiss nicht ob ich es richtig verstanden habe.
              Ist das jetzt so richtig ?

              // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
               
              // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
              var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
              createState('e3dc.modbus.Autarkie');
              createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
              on(id, function (obj) {
              setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
              setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
              });
               
              // Aufteilung "Modbus Firmware Verwsion"
              var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus-Firmware';
              createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
              createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
              on(id, function (obj) {
              setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
              setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
              });
              

              Ich habe noch eine Frage zu den Adressen 40097 bis 40104, diese finde ich in der Dokumentation von E3DC nicht und
              frage mich nun, ob ich eine alte Dokumentation benutze oder ob diese Adressen nicht dokumentiert wurden.
              Meine Version derDoku ist 05.08.2016.

              Gruß Arno

              I Offline
              I Offline
              ioStarter
              schrieb am zuletzt editiert von
              #20

              @ArnoD
              Hallo Arno,
              funktioniert das jetzt so, wie Du in den Zeilen 8/9 und 17/18 angenommen hast.
              Gruß Thomas

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                MarcusW
                schrieb am zuletzt editiert von
                #21
                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MarcusW

                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!

                  M Offline
                  M Offline
                  MarcusW
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #22
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    MarcusW
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #23

                    So, es läuft nun fast alles,vielen Dank für deine Arbeit und die Anleitung!

                    Ich habe jedoch noch ein Problem bei dem Javascript.

                    // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                     
                    // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                    var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                    createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                    createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                    on(id, function (obj) {
                    setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                    setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                    });
                     
                    // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                    var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus-Firmware';
                    createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                    createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                    on(id, function (obj) {
                    setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                    setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
                    });
                    

                    Es kommt folgende Fehlermeldung:

                    error	javascript.0 (5434) script.js.e3dc compile failed: at script.js.e3dc:8
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • KramiK Krami

                      @Krami :
                      Hat sich erledigt, die Zeichenkodierung war es die mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

                      >>
                      Bedeutet nicht &>&> sondern >>

                      Ich hatte irgendwie ein Knoten im Kopf, es funktioniert nun einwandfrei und ich bedanke mich noch einmal für die Anleitung

                      Gruss
                      Krami

                      M Offline
                      M Offline
                      MarcusW
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #24

                      @Krami sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                      @Krami :
                      Hat sich erledigt, die Zeichenkodierung war es die mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

                      >>
                      Bedeutet nicht &>&> sondern >>

                      Ich hatte irgendwie ein Knoten im Kopf, es funktioniert nun einwandfrei und ich bedanke mich noch einmal für die Anleitung

                      Gruss
                      Krami

                      Ok, damit klappts jetzt!:+1:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Online
                        A Online
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                        #25

                        @ioStarter
                        Ja es funktioniert soweit.
                        Es ist aber noch ein Schreibfehler enthalten, Zeile 13 muss richtig heißen:
                        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';

                        Es hat sich da wohl versehentlich ein "-" anstatt einem "_" eingeschlichen :-)
                        Jetzt noch mal vollständig so wie das Script bei mir funktioniert:

                        // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                        
                         
                        
                        // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                        
                        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                        
                        createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                        
                        createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                        
                        on(id, function (obj) {
                        
                        setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                        
                        setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                        
                        });
                        
                         
                        
                        // Aufteilung "Modbus Firmware Verwsion"
                        
                        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                        
                        createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                        
                        createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                        
                        on(id, function (obj) {
                        
                        setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                        
                        setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj.state.val & 0xFF, true);
                        
                        });
                        

                        Gruß Arno

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Offline
                          W Offline
                          weidlix
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #26

                          Ich würde gerne eine Tagesübersicht haben. Also

                          • Solarproduktion
                          • Hausverbrauch
                          • Einspeisung
                          • Bezug

                          Jemand eine Idee wie ich mir diese Werte berechnen kann?

                          Chris TailorC 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • W weidlix

                            Ich würde gerne eine Tagesübersicht haben. Also

                            • Solarproduktion
                            • Hausverbrauch
                            • Einspeisung
                            • Bezug

                            Jemand eine Idee wie ich mir diese Werte berechnen kann?

                            Chris TailorC Offline
                            Chris TailorC Offline
                            Chris Tailor
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #27

                            @weidlix Das geht ganz einfach mit SourceAnalytix:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Chris TailorC Chris Tailor

                              @weidlix Das geht ganz einfach mit SourceAnalytix:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/README.md

                              W Offline
                              W Offline
                              weidlix
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #28

                              @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.

                              Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
                              Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
                              40a4590c-efda-4f97-8ca2-7dac6cc245f2-grafik.png

                              Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Letty

                                Hallo,

                                Erst mal ein Lob für die Anleitung :)

                                Leider habe ich ein Problem mit dem Import der Holding Register im ModBus.

                                Es wirft mir immer alle durch einander.

                                Wäre es möglich das es noch mal jemand Exportiert und hier einfügt?

                                edit:

                                Habe es doch hinbekommen, poste den Code hier nochmal als CSV

                                address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                                40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false
                                40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false
                                40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false
                                40052;Firmware;Firmware;Release;string;16;1;0;value;;true;false
                                40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                                40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                                40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                                40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false
                                40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                
                                

                                Vielen Dank

                                Grüße Armin

                                S Offline
                                S Offline
                                stevie77
                                schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                #29

                                @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

                                Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

                                L M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S stevie77

                                  @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

                                  Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

                                  L Offline
                                  L Offline
                                  Letty
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #30

                                  @stevie77 said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                  @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

                                  Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

                                  Hallo Stevie ich habe gerade nachgeschaut in der letzten Spalte ist bei mir auch alles auf false.
                                  sollte also keine Probleme machen läuft bei mir auch super.

                                  @weidlix said in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:

                                  @Chris-Tailor Danke das war schonmal ein sehr guter Tipp.

                                  Habe aber Momentan noch das Problem das Netzbezug und Einspeisung über einen Datenpunkt verwaltet werde.
                                  Negative Werte bedeuten Einspeisung, poitive Bezug.
                                  40a4590c-efda-4f97-8ca2-7dac6cc245f2-grafik.png

                                  Ist es Möglich dass in zwei getrennte Zähler aufzusplitten?

                                  Hallo weidlix, direkt aufsplitten geht nicht aber mit einem einfachen Skript das je nach dem ob der Wert Positiv oder Negativ die Werte in einen anderen Datenpunkt überträgt.
                                  Kann dir auch eins basteln wenns is.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S stevie77

                                    @Letty Ich verstehe nicht, wie die originale Datei in der Anleitung als CSV-Import funktionieren kann - sie enthält kein Separatorzeichen. Die enthaltenen Leerzeichen können kein Separator sein, weil sie auch oft als Inhalt vorkommen. Somit ist das doch unbrauchbar?! Ich bekomme auch nur Müll importiert. Ich wundere mich, warum es bei vielen scheinbar trotzdem geklappt hat. Ich danke dir für deine Arbeit hier, bei deiner Aufzählung klappt's. Hat mir vermutlich viel Zeit gespart. :-)

                                    Inzwischen gibt es allerdings am Ende noch ne Spalte CW. Ist die wichtig? Die fehlt in der Anleitung auch...hoffe mal, dass überall false - wie ich es jetzt habe - zu keinen Problemen führt...

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    MarcusW
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #31

                                    @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
                                    csv datei holdings.xlsx

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M MarcusW

                                      @stevie77 ich habe mir dafür eine excel tabelle angelegt und die werde kopiere ich einfach komplett rein, evtl. hilft dir das. Trenner brauch es nicht.
                                      csv datei holdings.xlsx

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #32

                                      @Marcus-Waldeck Danke. Hatte inzwischen ganz weit unten einen Beitrag eines Benutzers gesehen, der dasselbe Problem hatte und ne CSV-Datei mit ";" als Trenner zur Verfügung gestellt hat. Das hat funktioniert. Es sei denn, jemand hätte noch ne Liste abzugeben, welche auch die Eintragungen für Wallbox und zweite PV-Anlage als externe Quelle beinhaltet? :-)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Offline
                                        S Offline
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #33

                                        Ich hab mal ergänzend zu dem in der Anleitung vorhandenen Register-Auszug noch die Wallbox-Register und die externe Quelle für eine 2. PV-Anlage ergänzt (hoffentlich richtig, Wallbox kann ich noch nicht testen). Vielleicht erspart es ja jemandem Arbeit, da bei mir der Import in ioBroker nur mit "richtigen" Separatoren funktionierte, nicht mit Tabs...

                                        address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
                                        40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                        40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                        40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                        40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
                                        40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
                                        40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
                                        

                                        Außerdem liefert die externe Quelle per Modbus einen negativen Watt-Wert. Das macht meines Erachtens nach keinen Sinn, die Erzeugung der 1. PV-Anlage ist ja auch positiv. Ist ja auch kein Verbrauch, sondern immer eine Erzeugung. Keine Ahnung, ob E3/DC da einen Fehler in der Software hat...ich bügle das mit dieser Skript-Ergänzung aus:

                                        // Externe Quelle wird standardmäßig als Verbraucher mit vorangesteltem Minus angezeigt
                                        var externalSource = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung';
                                        createState('e3dc.modbus.externeQuelle');
                                        on(externalSource, function (obj) {
                                             setState('e3dc.modbus.externeQuelle', (obj.state.val * -1), true);
                                        });
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Offline
                                          C Offline
                                          Christian Hornhues
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #34

                                          Hi, ja, das mit dem negativen Wert ist mir auch aufgefallen..

                                          Falls sich noch jemand fragen sollte wie man den Verbrauch bekommt. Da dieser ja nicht über Modbus übertragen wird. und eigentlich nur per RSCP direkt abzufragen ist. Dutchman hat den Sourceanalytix Adapter gebaut. Diesen kann man hervorragend nutzen um die Verbrauchswerte zu bekommen:

                                          Bsp:
                                          26555349-a4bc-4a86-9d4b-0292a60a1322-image.png

                                          dddc2748-873c-462e-95b2-b685704f1f2f-image.png

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          835

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe