        takero78 last edited by takero78

        Hallo Zusammen,
        ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem fhem Adaper, eigentlich eher mit dem log. Ich bekomme das einfach nicht weg und weiß auch nicht wo das her kommt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.

        Auszug Log-File:

        fhem.0	2020-04-02 16:43:34.056	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
        fhem.0	2020-04-02 16:43:34.056	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
        fhem.0	2020-04-02 16:43:34.055	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
        fhem.0	2020-04-02 16:38:34.080	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
        fhem.0	2020-04-02 16:38:34.080	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
        fhem.0	2020-04-02 16:38:34.080	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
        

        Die Meldung kommt alle 5 Minuten.

        Ich konnte es jetzt auf einen bzw. zwei Timer eingrenzen, aber warum die Meldung bei iobroker aufschlägt weiß ich dennoch nicht.

        define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom
        attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1
        attr EBUS.Timer1 group Vaillant
        attr EBUS.Timer1 icon time_timer
        attr EBUS.Timer1 room Vaillant
        attr EBUS.Timer1 verbose 0
        
        define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung
        attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2
        attr EBUS.Timer2 group Vaillant
        attr EBUS.Timer2 icon time_timer
        attr EBUS.Timer2 room Vaillant
        attr EBUS.Timer2 verbose 0
        
        

        Vielen Dank

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD last edited by LausiD

          @takero78
          Welche Version hat FHEM Adapter?
          Kommt die Meldung auch wenn du zB "get Wasserdruck Wasserdruck" ohne timer ausführst?

          Gruß LausiD

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            takero78 last edited by takero78

            Version 1.4.1

            Die Meldung kommt dann ja. Gut dann kann ich den Timer ja direkt ausschließen, dann muss der Fehler von Define Wasserdruck kommen.

            Auszug aus der Konfig:

            define EBUS ECMD telnet 192.168.1.33:8888
            attr EBUS alias EBUS
            attr EBUS classdefs bai00.class=/opt/fhem/vaillant.cfg
            attr EBUS icon usb
            attr EBUS requestSeparator 000
            attr EBUS room Vaillant
            
            define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom
            attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1
            attr EBUS.Timer1 group Vaillant
            attr EBUS.Timer1 icon time_timer
            attr EBUS.Timer1 room Vaillant
            
            define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung
            attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2
            attr EBUS.Timer2 group Vaillant
            attr EBUS.Timer2 icon time_timer
            attr EBUS.Timer2 room Vaillant
            attr EBUS.Timer2 verbose 3
            
            define Aussentemp ECMDDevice bai00.class
            attr Aussentemp IODev EBUS
            attr Aussentemp alias Aussentemp
            attr Aussentemp group Vaillant
            attr Aussentemp room Vaillant
            
            define Wasserdruck ECMDDevice bai00.class
            attr Wasserdruck IODev EBUS
            attr Wasserdruck alias Wasserdruck
            attr Wasserdruck group Vaillant
            attr Wasserdruck room Vaillant
            
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • LausiD
              LausiD last edited by

              @takero78
              Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
              Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
              Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
              Gruß
              LausiD

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                takero78 last edited by

                Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.

                Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :

                {
                  "Arg":"Wasserdruck",
                  "Results": [
                  {
                    "Name":"Wasserdruck",
                    "PossibleSets":"",
                    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                    "Internals": {
                      "DEF": "bai00.class",
                      "NAME": "Wasserdruck",
                      "NR": "45",
                      "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
                      "TYPE": "ECMDDevice"
                    },
                    "Readings": {
                      "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
                      "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
                      "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
                      "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
                      "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
                    },
                    "Attributes": {
                      "IODev": "EBUS",
                      "alias": "Wasserdruck",
                      "group": "Vaillant",
                      "room": "Vaillant"
                    }
                  }  ],
                  "totalResultsReturned":1
                }
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • LausiD
                  LausiD last edited by LausiD

                  @takero78 sagte in FHEM Adapter:
                  get Aussentemp Aussentemp
                  Was willst damit eigentlich erreichen?
                  Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
                  Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]" 😞

                  Gruß
                  LausiD

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    takero78 last edited by takero78

                    weil der Wert über die Bai00.class ausgelesen wird und in die variable Wasserdruck geschrieben wird. Gemäß Fhem Wiki ist das vorgehen so richtig.

                    Fhem WiKi

                    Grüße

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • LausiD
                      LausiD last edited by LausiD

                      @takero78
                      Danke für den Wiki Link
                      Vermute mal die warn Meldung kommt zB bei diesem Reading
                      "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
                      \u00a = LF und verursacht bei Telnet Übertragung eine neue Zeile ohne Inhalt(Value)
                      Kannst mal versuchen die Readings frei von \u00a zu bekommen?
                      Zudem setze ich in der aktuellen Version 1.4.3 die Meldung von warn auf debug 🙂

                      Gruß
                      LausiD

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        takero78 last edited by

                        Sorry aber ich finde keine Möglichkeit das \u00a weg zu bekommen, keine Ahnung wo das definiert ist. Ich werde mal auf Version 1.4.3 wechseln. Wenn es dann bei debug ist, ist ja alles gut 😉

                        Danke!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          takero78 last edited by

                          Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .

                          
                          fhem.0	2020-04-29 18:18:10.002	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                          fhem.0	2020-04-29 18:18:09.243	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                          fhem.0	2020-04-29 18:17:38.564	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                          fhem.0	2020-04-29 18:17:38.356	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                          fhem.0	2020-04-29 18:17:09.584	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                          fhem.0	2020-04-29 18:17:08.758	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                          fhem.0	2020-04-29 18:16:37.996	info	(26352) > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                          fhem.0	2020-04-29 18:16:37.765	warn	(26352) detect sensor "SmartMeter" - for full function of sensor use door,window,Tür,Tuer,Fenster in alias of device
                          
                          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LausiD
                            LausiD @takero78 last edited by

                            @takero78 sagte in FHEM Adapter:

                            Jetzt habe ich mit 1.4.3 die Meldung weg, aber bekomme jetzt neuen Spam . . .

                            Naja, Spam finde ich jetzt etwas übertrieben.
                            Die beiden Meldungen kommen nur einmal beim Start Adapter, oder?
                            Die Info > no auto create of function(s)..... kannst du mit fhem.0.info.Configurations.logNoInfo=true auschalten.
                            Warn detect sensor ..... ändere ich noch auf Info ab.

                            Gruß
                            LausiD

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              takero78 last edited by

                              War so auch nicht böse gemeint 😉

                              Die Meldungen kommen dauerhaft. Alle 30 Sekunden, was dem Abfrageintervall bei fhem entspricht.

                              LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • LausiD
                                LausiD @takero78 last edited by

                                @takero78 sagte in FHEM Adapter:

                                War so auch nicht böse gemeint

                                Habe ich auch nicht so verstanden 🙂
                                Ok alle 30 Sek ist echt nervig.
                                Habe es auf github geändert...pls check

                                Gruß
                                LausiD

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  takero78 last edited by

                                  AUf GitHib gibts noch nix neues ?

                                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • LausiD
                                    LausiD @takero78 last edited by

                                    @takero78 sagte in FHEM Adapter:

                                    AUf GitHib gibts noch nix neues ?

                                    Ja, Ist immer noch V1.4.3
                                    Einfach nochmal drüber bügeln 🙂

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      takero78 last edited by

                                      Tz Tz Tz sowas macht man doch nicht 😄

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        takero78 last edited by

                                        Achso, es hat übrigens geholfen 😉

                                        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • LausiD
                                          LausiD @takero78 last edited by

                                          @takero78 sagte in FHEM Adapter:

                                          Achso, es hat übrigens geholfen

                                          Und nur das zählt 🙂
                                          Danke für die Rückmeldung
                                          Wenn alles gut läuft sollte demnächst V1.5.0 am Start sein

                                          Gruß
                                          LausiD

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            Robin82 last edited by

                                            Hallo zusammen,

                                            ich habe seit Kurzem ein kleines Problem.
                                            Readings aus FHEM die nur ein update und kein change erhalten wurden bisher immer in den Objekten auch aktualisiert.

                                            Ich habe, außer Host- & Instanzen Updates, nichts geändert. Oder vielleicht doch?

                                            Das Reading in FHEM selbst wird aktualisiert, im ioBroker kommt es aber anscheint nicht an. (Auch im Log mit Debug nicht sichtbar)

                                            Adapter Version 1.5.2 (habs aber auch mit älteren Versionen probiert)

                                            Bitte um Hilfestellung wo hier das Problem liegen könnte.

                                            DANKE!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            734
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter fhem
                                            82
                                            673
                                            157911
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo