Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
pzem-004t-v30monitoringüberwachungmessunghow-totutorial
283 Beiträge 37 Kommentatoren 78.9k Aufrufe 41 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Malaus

    @marcuskl ist bei dir die Anzeige genau? Oder hast du manchmal auch Abweichungen, die man nicht zuordnen kann?
    Rot = aktuller Verbrauch, Grün = Tagesverbrauch, Blau = Gesamtverbrauch
    Bildschirmfoto 2020-01-09 um 17.44.18.png

    Hast du noch was unternommen das alles abgeschirmt ist?

    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
    #19

    @Malaus Nein, bei mir habe ich keinerlei solche Probleme bemerkt
    Bei mir so dargestellt:
    lovelace7.png

    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • marcusklM marcuskl

      @Malaus Nein, bei mir habe ich keinerlei solche Probleme bemerkt
      Bei mir so dargestellt:
      lovelace7.png

      M Offline
      M Offline
      Malaus
      schrieb am zuletzt editiert von
      #20

      @marcuskl ok, dann werde ich das mal weiter beobachten.

      Das sieht übrigens mega aus.
      Dafür brauch ich erstmal einen neuen Raspi oder was besseres 😄
      Mein Raspi 3 hat schon mit der Grafik oben zu kämpfen.

      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Malaus

        @marcuskl ok, dann werde ich das mal weiter beobachten.

        Das sieht übrigens mega aus.
        Dafür brauch ich erstmal einen neuen Raspi oder was besseres 😄
        Mein Raspi 3 hat schon mit der Grafik oben zu kämpfen.

        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #21

        @Malaus Danke 🙂
        Habe das über Grafana gemacht.

        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          #22

          @Malaus Ich mach das auch mittels Grafana:

          alt text

          Bei mir laufen die pzem-004t's mit esphome und reportieren jetzt im 5 Sekunden Takt (hatte es vorher auch schon erfolgreich mit 0,5 Sekunden am laufen, jedoch vor der Menge an zu speichernden bits vorerst kapituliert 😉 )

          „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

          H M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • HomeZeckeH Offline
            HomeZeckeH Offline
            HomeZecke
            schrieb am zuletzt editiert von
            #23

            Ist es eigentlich möglich die Kabel an den Stromwandlern zu verlängern? Ich möchte das ganze in einem Extra Kasten installieren. Und wie wird aus den drei Messgeräten der Gesamtwert berechnet, (Leistung und Stromstärke) Einfach addiert?

            Grüße...

            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomeZeckeH HomeZecke

              Ist es eigentlich möglich die Kabel an den Stromwandlern zu verlängern? Ich möchte das ganze in einem Extra Kasten installieren. Und wie wird aus den drei Messgeräten der Gesamtwert berechnet, (Leistung und Stromstärke) Einfach addiert?

              Grüße...

              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              schrieb am zuletzt editiert von
              #24

              @HomeZecke sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

              Ist es eigentlich möglich die Kabel an den Stromwandlern zu verlängern? Ich möchte das ganze in einem Extra Kasten installieren. Und wie wird aus den drei Messgeräten der Gesamtwert berechnet, (Leistung und Stromstärke) Einfach addiert?

              Grüße...

              Ja kannste verlängern, hab ich auch, halt net übertreiben mit dem verlängern.
              Ich habe die vielleicht um 10 cm verlängert.

              Kannste einfach addieren.

              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

              HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • marcusklM marcuskl

                @HomeZecke sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                Ist es eigentlich möglich die Kabel an den Stromwandlern zu verlängern? Ich möchte das ganze in einem Extra Kasten installieren. Und wie wird aus den drei Messgeräten der Gesamtwert berechnet, (Leistung und Stromstärke) Einfach addiert?

                Grüße...

                Ja kannste verlängern, hab ich auch, halt net übertreiben mit dem verlängern.
                Ich habe die vielleicht um 10 cm verlängert.

                Kannste einfach addieren.

                HomeZeckeH Offline
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                schrieb am zuletzt editiert von
                #25

                So...

                für alle die auch an einer Realisierung interessiert sind möchte ich meine Erfahrung nach erfolgreicher Umsetzung mitteilen.

                • Ich rate zu PZEM-Modulen mit Split-Core-Messwandlern. Die haben den Vorteil, dass die Hauptdrähte der Verteileung nicht abgeklemmt werden müssen. Außerdem verhindert man dadurch, dass gefährliche Spannungen (@marcuskl - Danke für diesen wichtigen Hinweis!) an den Messwandlern wenn diese erst bei fertiger Installation um die Drähte gelegt werden. Einen Nachteil gibt es jedoch. Die Rastnase und das Gelenk brechen leicht ab. Bei mir ist bei einem die Rastnase und bei einem das Gelenk abgerissen. Das ist jedoch mit einem Kabelbinder in Sekunden gefixt! Im Gegenteil, ein Messwandler konnte ich sogar nur so um den doch sehr starken Draht kriegen. Die PZEM-Modulen mit Split-Core-Messwandlern kriegt man im Moment für unter 10 Euro sogar bei den "Wilden Weibern"

                • Die Drähte an den Messwandlern habe ich test-weise auf 100 cm verlängert. Ich konnte keine Messabweichungen feststellen. Das sollte für die meisten Anwendungsfälle reichen.

                • Ich habe für die Befestigung der Module auf der Hutschiene Feuchtraum-Installationsdosen aus dem Baumarkt "bei dem es immer was tun gibt" genommen. Es gibt dort welche da passt der PZEM rein als ob es dafür gemacht wurde! Und kosten nur ein paar cent das Stück. Zwei Löcher hinten reingebohrt und mit Kabelbinder an die Hutschiene- Fertig!

                • Wie im Tutorial beschrieben, ist jedes PZEM-Modul an die zu messende Phase anzuschließen. Aber auch der zur Phase gehörende Nullleiter ist zu nutzen. Ich weiß nicht ob es sonst zu Messfehlern kommen kann, aber der FI-Schalter könnte auslösen, wenn ein "falscher" nicht zur jeweiligen Phase gehörender Nullleiter benutzt wird.

                • Ich habe mir eine eigene Firmware für den Wemos geschrieben, da ich bis jetzt ohne Tasmota-Adapter in IOBroker ausgekommen bin und jetzt nur für die Strommessung keinen installieren wollte. Der Wemos mini hat genug Pin-Eingänge um 3 PZEM's zu betreiben. Das ganze geht bei mir über SoftwareSeriel. Damit kann jeder Serielle Ausgang der PZEM's direkt an den Wemos angeschlossen und ausgewertet werden.
                  Mir missfiel das Master/Slave-system und das damit nötige Port-Ändern in der Tasmota-Version. Außerdem brauche ich dadurch keine zus. Dioden und Widerstände.

                • DAS WICHTIGSTE! Hochspannung! Ich weiß es nervt. Aber im Installationsschrank sind 3Phasen Wechselstrom. Zwischen den Phasen liegen 400 V Spannung! Wenn man nicht weiß, was man da tut, oder sich auch nur ein wenig unsicher ist. Unbedingt sein lassen! Auch der Hinweis ist nötig, dass man das als Leihe gar nicht darf. Und zugelassen ist der Eibau der PZEM's in den Verteilerkasten sicher auch nicht.

                Wen das dann alles nicht abhalten kann, so kann es dann in Vis aussehen:
                pzem.jpg

                Grüße...

                E R 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • swobxS Offline
                  swobxS Offline
                  swobx
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #26

                  Hallo,

                  bin auch gerade dabei für eine Schneekanone eine Phasenüberwachung zu realisieren.

                  Habe jetzt mal angefangen mit einem Modul. Leide bekomme ich keine Verbindung zusammen.
                  Die 230V LED leuchtet, je nachdem auf welcher Seite ich RX/TX anschließe blinkt die linke oder rechte LED auf der anderen Seite.

                  Habe jetzt schon sämtliche Varianten probiert. Mit/Ohne Wiederstand, mit/ohne Diode in beide Richtungen gedreht. Spannungsversorgung über Wemos/externes Netzteil. Und trotzdem blinkt immer nur eine LED und es kommen keine Daten bei Tasmota an.

                  Wenn ich die Tasmota Vorlage verwende bekomme ich auch keine blinkende LED. Das funktioniert nur wenn ich RX/TX manuell in den Einstellungen eintrage. Aber eben auch nur auf einer Seite.

                  Habe sonst alles wie in der Anleitung gemacht.
                  Die Hersteller-Software kann ich leider nicht ausprobieren weil mir das Kabel fehlt.

                  Habt ihr evtl. noch eine Idee wo der Hund begraben sein könnte?

                  Danke für eure Hilfe
                  LG Fabian

                  SBorgS 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • swobxS swobx

                    Hallo,

                    bin auch gerade dabei für eine Schneekanone eine Phasenüberwachung zu realisieren.

                    Habe jetzt mal angefangen mit einem Modul. Leide bekomme ich keine Verbindung zusammen.
                    Die 230V LED leuchtet, je nachdem auf welcher Seite ich RX/TX anschließe blinkt die linke oder rechte LED auf der anderen Seite.

                    Habe jetzt schon sämtliche Varianten probiert. Mit/Ohne Wiederstand, mit/ohne Diode in beide Richtungen gedreht. Spannungsversorgung über Wemos/externes Netzteil. Und trotzdem blinkt immer nur eine LED und es kommen keine Daten bei Tasmota an.

                    Wenn ich die Tasmota Vorlage verwende bekomme ich auch keine blinkende LED. Das funktioniert nur wenn ich RX/TX manuell in den Einstellungen eintrage. Aber eben auch nur auf einer Seite.

                    Habe sonst alles wie in der Anleitung gemacht.
                    Die Hersteller-Software kann ich leider nicht ausprobieren weil mir das Kabel fehlt.

                    Habt ihr evtl. noch eine Idee wo der Hund begraben sein könnte?

                    Danke für eure Hilfe
                    LG Fabian

                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #27

                    @swobx Im Grunde ist das mit/ohne Widerständen und Dioden etc. nur ein Gemurkse. Man kommt zwar iaR. damit auf ein funktionsfähiges Ergebnis, aber korrekt muss das noch lange nicht sein. Oft hat man einfach Glück, weil sich dann dank Toleranzen ein stabiler Zustand einstellt.
                    Schaut man sich die Spezifikationen an, so hat der RX/TX vom Modul 5 Volt, ein ESP "mag" nur 3.3 Volt. Ohne weiteres Gebastel würde ich daher einfach zu einem bidirektionalem Level Shifter raten. Damit funktioniert es zuverlässig und kostet zB. beim Ali <2,- €

                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • SBorgS SBorg

                      @swobx Im Grunde ist das mit/ohne Widerständen und Dioden etc. nur ein Gemurkse. Man kommt zwar iaR. damit auf ein funktionsfähiges Ergebnis, aber korrekt muss das noch lange nicht sein. Oft hat man einfach Glück, weil sich dann dank Toleranzen ein stabiler Zustand einstellt.
                      Schaut man sich die Spezifikationen an, so hat der RX/TX vom Modul 5 Volt, ein ESP "mag" nur 3.3 Volt. Ohne weiteres Gebastel würde ich daher einfach zu einem bidirektionalem Level Shifter raten. Damit funktioniert es zuverlässig und kostet zB. beim Ali <2,- €

                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      #28

                      @SBorg said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                      der RX/TX vom Modul 5 Volt, ein ESP "mag" nur 3.3 Volt

                      Ersteres ist korrekt, zweites nicht.

                      Quelle: CEO von espressif und ich kann das mit mehrjährigen Tests/Anwendungen zu 100% bestätigen

                      Betreibe alle meine pzem's direkt mit esp's ohne irgendwelchen Quark und die Ergebnisse korrelieren zu 100% mit meinem Energieversorger. Soviel dazu 😉

                      @swobx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                      Habe jetzt mal angefangen mit einem Modul. Leide bekomme ich keine Verbindung zusammen.

                      Welche Version des pzem004t hast du denn? Es gibt mindestens drei verschiedene (v1, v2, v3). Kannst ja mal esphome anwerfen, da hast du dann auch gleich ein aussagekräftiges logging. Für v1+v2 ist es die pzem004t Komponente, für die v3 die pzemac.

                      „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • swobxS Offline
                        swobxS Offline
                        swobx
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #29

                        Hallo,

                        danke für die Tipps, werde das mit ESP Home probieren, habe die V3 der PZEMs.
                        Das heißt den Widerstand und die Diode kann ich weglassen uns direkt mit dem Wemos verbinden?

                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • swobxS swobx

                          Hallo,

                          danke für die Tipps, werde das mit ESP Home probieren, habe die V3 der PZEMs.
                          Das heißt den Widerstand und die Diode kann ich weglassen uns direkt mit dem Wemos verbinden?

                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #30

                          @swobx said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:

                          Das heißt den Widerstand und die Diode kann ich weglassen uns direkt mit dem Wemos verbinden?

                          Wenn du einen pzem verbindest brauchst du nichts. Willst du mehrere verbinden ist mindestens der Widerstand auf TX nötig (siehe Zeichnung im ersten Post).

                          „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            manrum1
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #31

                            Hallo, ich habe mir bis auf die Widerstände und Dioden alles besorgt und mal Testweise einen PZEM angeschlossen. Leider bekomme ich keine Werte und noch schlimmer: Der WEMOS setzt sich nach ca. einer Minute komplett zurück.
                            Das Ganze passiert nur dann, wenn ich die Template Konfiguration {"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18} vorgenommen habe. Auch ohne angeschlossenen PZEM setzt er sich nach Übernahme der Template Konfiguration nach ca. 1 min zurück.

                            Als Generic läuft der WEMOS ohne Probleme.

                            Ich hoffe mir kann jemand helfen - was tun?

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M manrum1

                              Hallo, ich habe mir bis auf die Widerstände und Dioden alles besorgt und mal Testweise einen PZEM angeschlossen. Leider bekomme ich keine Werte und noch schlimmer: Der WEMOS setzt sich nach ca. einer Minute komplett zurück.
                              Das Ganze passiert nur dann, wenn ich die Template Konfiguration {"NAME":"Pzem-004t Gate","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,122,255,255],"FLAG":15,"BASE":18} vorgenommen habe. Auch ohne angeschlossenen PZEM setzt er sich nach Übernahme der Template Konfiguration nach ca. 1 min zurück.

                              Als Generic läuft der WEMOS ohne Probleme.

                              Ich hoffe mir kann jemand helfen - was tun?

                              M Offline
                              M Offline
                              manrum1
                              schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                              #32

                              ed5bd32a-36ff-4bb7-b4f3-68ecdc510922-grafik.png

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #33

                                Cool Danke werde es demnächst auch mal ausprobieren. Welche Größe hast du beim Widerstand genommen?

                                Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M manrum1

                                  ed5bd32a-36ff-4bb7-b4f3-68ecdc510922-grafik.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  manrum1
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #34

                                  @manrum1 Gelöst: Button rausgenommen, warum auch immer aber hat wohl den Reset ausgelöst.

                                  M Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • M manrum1

                                    @manrum1 Gelöst: Button rausgenommen, warum auch immer aber hat wohl den Reset ausgelöst.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    manrum1
                                    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                    #35

                                    Template: {"NAME":"PZEM-004T","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M manrum1

                                      Template: {"NAME":"PZEM-004T","GPIO":[255,62,56,98,255,255,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      manrum1
                                      schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                                      #36

                                      oder per Generic (18):
                                      ab4619de-a03f-4643-ace3-293a2acfbd5f-grafik.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomeZeckeH HomeZecke

                                        So...

                                        für alle die auch an einer Realisierung interessiert sind möchte ich meine Erfahrung nach erfolgreicher Umsetzung mitteilen.

                                        • Ich rate zu PZEM-Modulen mit Split-Core-Messwandlern. Die haben den Vorteil, dass die Hauptdrähte der Verteileung nicht abgeklemmt werden müssen. Außerdem verhindert man dadurch, dass gefährliche Spannungen (@marcuskl - Danke für diesen wichtigen Hinweis!) an den Messwandlern wenn diese erst bei fertiger Installation um die Drähte gelegt werden. Einen Nachteil gibt es jedoch. Die Rastnase und das Gelenk brechen leicht ab. Bei mir ist bei einem die Rastnase und bei einem das Gelenk abgerissen. Das ist jedoch mit einem Kabelbinder in Sekunden gefixt! Im Gegenteil, ein Messwandler konnte ich sogar nur so um den doch sehr starken Draht kriegen. Die PZEM-Modulen mit Split-Core-Messwandlern kriegt man im Moment für unter 10 Euro sogar bei den "Wilden Weibern"

                                        • Die Drähte an den Messwandlern habe ich test-weise auf 100 cm verlängert. Ich konnte keine Messabweichungen feststellen. Das sollte für die meisten Anwendungsfälle reichen.

                                        • Ich habe für die Befestigung der Module auf der Hutschiene Feuchtraum-Installationsdosen aus dem Baumarkt "bei dem es immer was tun gibt" genommen. Es gibt dort welche da passt der PZEM rein als ob es dafür gemacht wurde! Und kosten nur ein paar cent das Stück. Zwei Löcher hinten reingebohrt und mit Kabelbinder an die Hutschiene- Fertig!

                                        • Wie im Tutorial beschrieben, ist jedes PZEM-Modul an die zu messende Phase anzuschließen. Aber auch der zur Phase gehörende Nullleiter ist zu nutzen. Ich weiß nicht ob es sonst zu Messfehlern kommen kann, aber der FI-Schalter könnte auslösen, wenn ein "falscher" nicht zur jeweiligen Phase gehörender Nullleiter benutzt wird.

                                        • Ich habe mir eine eigene Firmware für den Wemos geschrieben, da ich bis jetzt ohne Tasmota-Adapter in IOBroker ausgekommen bin und jetzt nur für die Strommessung keinen installieren wollte. Der Wemos mini hat genug Pin-Eingänge um 3 PZEM's zu betreiben. Das ganze geht bei mir über SoftwareSeriel. Damit kann jeder Serielle Ausgang der PZEM's direkt an den Wemos angeschlossen und ausgewertet werden.
                                          Mir missfiel das Master/Slave-system und das damit nötige Port-Ändern in der Tasmota-Version. Außerdem brauche ich dadurch keine zus. Dioden und Widerstände.

                                        • DAS WICHTIGSTE! Hochspannung! Ich weiß es nervt. Aber im Installationsschrank sind 3Phasen Wechselstrom. Zwischen den Phasen liegen 400 V Spannung! Wenn man nicht weiß, was man da tut, oder sich auch nur ein wenig unsicher ist. Unbedingt sein lassen! Auch der Hinweis ist nötig, dass man das als Leihe gar nicht darf. Und zugelassen ist der Eibau der PZEM's in den Verteilerkasten sicher auch nicht.

                                        Wen das dann alles nicht abhalten kann, so kann es dann in Vis aussehen:
                                        pzem.jpg

                                        Grüße...

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        elektrickser.de
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #37

                                        @HomeZecke

                                        Tolle Arbeit mit deiner Visu. Könntest du diese zur Verfügung stellen? Ich würde diese gerne in meiner Visu nutzen.

                                        Gruß Elektrickser

                                        HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • NinjaTurtle85N Offline
                                          NinjaTurtle85N Offline
                                          NinjaTurtle85
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #38

                                          Kann ich die PZEM-004T nicht ohne wiederstände einzeln an eine NodeMCU anschließen ohne das ganze in Reihe zu schalten?
                                          Wenn ja was muss ich bei Generic (18) einstellen? Es gibt dort 3x Rx und nur 1x Tx.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          722

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe