Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Wie Namen aller Objekte erhalten

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    917

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Wie Namen aller Objekte erhalten

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
41 Beiträge 10 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    SchuetzeSchulz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @Bluefox:

    Obwohl es konnte so was gehen:

    $('channel[state.id=*.UNREACH][state.id=*.STICKY_UNREACH][state.id=*.LOWBAT][state.id=*.CONFIG_PENDING]')
    
    ```` `  
    

    Nein, funktioniert leider nicht.

    Habe mir mal ein Test-Script geschrieben um alle Objekte herauszufinden:

    var cacheSelectorState  = $('hm-rpc.0.*');                   
    
    function Add_HM_Servicemessage(obj)
    {
    	var TextUNREACH = [];
    	cacheSelectorState.each(function (id, i) 
    	{
    		var status      = getState(id).val;
            var obj         = getObject(id);
    		var name        = getObject(id).common.name;
    		var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".UNREACH"));
            log("Gerät Nr. " + i + ", Name: " + name + ", Gerätename: " + devicename + ", Status: " + status + ", Def: " + getObject(id).def + ", Type: " + getObject(id).type + ", Values: " + getObject(id).values + ", Desc: " + getObject(id).desc + ", Role: " + getObject(id).role);
        });
    	//die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    	//setState("HM_Servicemessages_Text", TextServicemessages.join(' Gerätekommunikation aktuell gestört
    '));     
    	//setState("HM_Servicemessages_Count", CountServicemessages);          
    }
    
    cacheSelectorState.on(function(obj) 
    { 
    	Add_HM_Servicemessage(obj);
    });
    
    

    Doch hier bekomme ich bei JEDEM Gerät keinerlei Daten (Im Logeintrag wird zwar der Eintrag erzeugt, aber Def, Type, Desc., Role etc. sind entweder "null" oder "undefined"…

    Im Prinzip das gleiche Phänomen wie hier: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=854

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      Habe nachgeforscht:

      $('channel[state.id=*.UNREACH][state.id=*.STICKY_UNREACH][state.id=*.LOWBAT][state.id=*.CONFIG_PENDING]')
      

      macht Verknüpfung UND, d.h. state.id=UNREACH AND state.id=.STICKY_UNREACH…

      Ok. Dein Problem konnte sehr einfach gelöst sein. Wenn du im Admin das Objekt anschaust, z.B:

      `{
        "common": {
          "name": "Commands to iCal",
          "desc": "Commands: read [url], check [reason]",
          "type": "string",
          "role": "command",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": ""
        },
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator",
          "state": 1638
        },
        "_id": "ical.0.data.trigger",
        "type": "state"
      }`
      Dann wirst du merken, dass keine Attribute obj.desc, obj.role, obj.def, obj.values existieren,
      
      sondern: obj.common.desc, obj.common.role, obj.common.def, obj.common.values (Letztes existiert vermutlich nur bei hm-rpc)
      
      Dabei es gibt zwei "type"s: "obj.type" und "obj.common.type". obj.type in deinem Fall ist immer "state" und obj.common.type ist State Beschreibung: number, boolean, string, ...[/url]
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        SchuetzeSchulz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @Bluefox:

        Dann wirst du merken, dass keine Attribute obj.desc, obj.role, obj.def, obj.values existieren,

        sondern: obj.common.desc, obj.common.role, obj.common.def, obj.common.values (Letztes existiert vermutlich nur bei hm-rpc)

        Dabei es gibt zwei "type"s: "obj.type" und "obj.common.type". obj.type in deinem Fall ist immer "state" und obj.common.type ist State Beschreibung: number, boolean, string, … `

        Fuktioniert leider auch nicht, hier ein entsprechender Log-Eintrag dazu:

        script.js.HM_Servicemessages: Gerät Nr. 760, Name: HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0225066:1.STATE, Gerätename: , Status: false, Def: undefined, Type: state, Values: undefined, Desc: undefined, Role: undefined 
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          Nehmen wir ein Object (Erstes). Wie sieht der aus im "Admin"?

          Wie sieht deine log-Zeile jetzt aus? So?

          log("Gerät Nr. " + i + ", Name: " + name + ", Gerätename: " + devicename + ", Status: " + status + ", Def: " + getObject(id).common.def + ", Type: " + getObject(id).type + ", Values: " + getObject(id).common.values + ", Desc: " + getObject(id).common.desc + ", Role: " + getObject(id).common.role);
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            SchuetzeSchulz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            Hier mal am Beispiel eines Tasters:

            294_unbenannt.png

            Genau, hab alles im Log durch common.xxx ersetzt.

            Verstehe ich das richtig, es gibt keine Möglichkeit, mit einer Schleife durch alle Objekte/geräte zu gehen und dann mittels IF-Abfragen den Status (LOWBAT, UNREACH etc.) abzufragen?

            Klar, ich könnte ja pro Status auch nen Subscribe machen, allerdings muss ich dann ja die Anzahl aller Servicemeldungen sowie die einzelnen Servicemeldungen selbst immer irgendwo

            global speichern und bei einem neuen Fund diesen hinzufügen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #10

              Die Datenpunkte des Kanal 0 haben keinen Namen, es sei denn, man hat manuell einen Namen vergeben.

              ! ` > {

              "common": {

              "name": "",

              "type": "boolean",

              "role": "indicator.unreach",

              "def": false,

              "read": true,

              "write": false

              },

              "native": {

              "ID": "UNREACH",

              "UNIT": "",

              "TYPE": "BOOL",

              "TAB_ORDER": 0,

              "OPERATIONS": 5,

              "FLAGS": 9,

              "MIN": false,

              "MAX": true,

              "DEFAULT": false

              },

              "acl": {

              "object": 1638,

              "owner": "system.user.admin",

              "ownerGroup": "system.group.administrator",

              "state": 1638

              },

              "_id": "hm-rpc.0.JEQ0055199.0.UNREACH",

              "type": "state"

              } `
              Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:

              // Service Meldungen
              
              createState('Service.anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
              createState('Service.text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
              
              var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
              var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
              
              function countService(obj) {
                 var anzahl    = 0;
                 var text      = "";
              
                 function count(id) {
                    if(!getState(id)) return;
                    var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                    if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                       text = text + id + ",";                    // Zu String hinzufügen
                       ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                    }
                 }
              
                 SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                    count(id);
                    });
              
                 SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                    count(id);
                    });
              
                 SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                    count(id);
                    });
              
                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                 // log("Alarme: " + text);
                 // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl);
              
                 // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert 
                 if (!anzahl) { 
                     text = "kein Service-Alarm";
                 }
                 setState("Service.text", text); 			// Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                 setState("Service.anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
              }   
              
              SelectorUNREACH.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                 countService(obj);
              });
              
              SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                 countService(obj);
              });
              
              SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                 countService(obj);
              });
              
              countService();   // Scriptstart
              
              

              EDIT: STICKY_UNREACH entfernt.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • P Offline
                P Offline
                pix
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                Hallo paul53,

                vielen Dank für das Skript. Es fasst nochmal alles zusammen. Leider stimmt die Zahl der Servicemeldungen nicht mit denen der CCU-Webui überein. Es werden 12 statt 1 angezeigt :shock:

                261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.18.21.jpg
                261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.18.55.jpg

                Ich habe den Code übernommen und die Ausgabe etwas angepasst (neue Zeile nach jeder Meldung, ioBroker-Variablen tiefer gestaffelt, Aufruf jede 15min und bei scriptstart), aber nichts Einschneidendes.

                ! ````
                /* System Homematic Servicemeldungen
                Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                ! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                ! /
                ! // Service Meldungen
                ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
                createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
                .UNREACH]');
                var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
                var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=
                .LOWBAT]');
                var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                ! function countService(obj) {
                var anzahl = 0;
                var text = "";
                ! function count(id) {
                var status = getState(id).val; // Zustand abfragen (jedes Element)
                if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                text = text + id + ",
                "; // Zu String hinzufügen
                ++anzahl; // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                }
                }

                SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                count(id);
                });

                SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                count(id);
                });

                SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                count(id);
                });

                SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                count(id);
                });

                ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                if (!anzahl) {
                text = "kein Service-Alarm";
                }
                setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                }
                ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                countService(obj);
                });
                ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                countService(obj);
                });
                ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                countService(obj);
                });
                ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                countService(obj);
                });
                ! // alternative Abfrage jede Minute
                schedule("
                /15 * * * *", function () {
                countService();
                });
                ! // Ausführung bei Scriptstart
                countService();

                
                VIS Widget(zwei übereinander): ![261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.22.20.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.22.20.jpg) 
                
                >! ````
                [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"System Homematic Servicemeldung","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Servicemeldungen","dialog_shadow":true,"comment":"nach Skript von paul53"},"style":{"left":"864px","top":"427px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Servicemeldungen Homematic Anzahl","visibility-oid":"","content_prepend":"Servicemeldungen  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","label_prepend":"","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"864px","top":"427px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
                

                Danke!

                Gruß

                Pix

                ioBroker auf Ubuntu in Proxmox (früher Mac mini (bis OS X 10.12.6 Sierra), VIS via iOS; angeschlossen: Homematic CCU2, Homepilot 1, ConBee II, einige Wemos, Sonos, Unifi CK+Protect, Homekit, Homebridge; KEIN blockly! Github-Profil

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  Hallo Pix,

                  das Problem mit dem "STICKY_UNREACH" hatte ich auch mit meinem HK-Thermostaten. Auf der CCU läuft zwar ein HM Script, das die Datenpunkte "AL-Adresse.STICKY_UNREACH" automatisch zurücksetzt, nicht aber die Datenpunkte "BidCos-RF.Adresse.STICKY_UNREACH".

                  Da "STICKY_UNREACH" ausdrückt, dass das Gerät nicht zu erreichen war, kann man es auch aus dem Script für die Service-Meldungen rauslassen. Damit dann aber die Information nicht mit der Zeit verloren geht, sollte man die Servicemeldungen protokollieren.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    looxer01
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    Hi,

                    ich habe das Script mal ausprobiert und bekomme viel mehr Servicemeldungen als Homematic mir anzeigt.

                    Um die zu bekommen gibt es in der CCU folgende Abfragemöglichkeit als scriptbeispiel: var service = dom.GetObject(41).Value();

                    Ist es möglich das auch in iobroker zu nutzen - z.B. als script - ?

                    vG L…
                    3649_ble_wireless_sensor_data_communication_protocol_1___1_.pdf
                    3649_ble_isensor_profile__28base_29.pdf

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      Zur Zeit verwende ich ein mit Hilfe von RegExp stark vereinfachtes Script, das die Servicemeldungen in einer Datei loggt und die Anzahl der Servicemeldungen in einem Datenpunkt anzeigt:

                      // Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
                      var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
                      
                      on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
                         var val = dp.state.val;
                         var old = dp.oldState.val;
                         if (val != old) {
                             if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
                             else flog(dp.id + ": " + val);
                         }
                         var cnt = getState(cntid).val;
                         if(val && !old) cnt++;
                         else if (!val && old) cnt--;
                         setState(cntid, cnt);
                      });
                      
                      

                      EDIT: Habe festgestellt, dass bei Verwendung von RegExp in on() jedesmal ein regelrechtes Auslösegewitter stattfindet: So oft wie die in RegExp aufgeführten Datenpunkteigenschaften vorhanden sind. Deshalb habe ich den Vergleich if(val != old) vor dem Loggen ergänzt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        looxer01
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        Hi Paul53,

                        es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest.

                        Würde mich sehr freuen :)

                        vG Looxer

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @looxer01:

                          es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest. `
                          Ich verwende createState nicht, da ich die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlege.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            looxer01
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            Hi,

                            könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ?

                            Hintergrund: ich würde das Programm gerne testen und dann entsprechend in die Skriptsammlung aufnehmen

                            vG Looxer

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @looxer01:

                              könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ? `
                              Im Reiter Objekte erst "javscript.N" selektieren, dann PLUS und dann in der Maske Name "Service.Fehleranzahl" eingeben, Typ "Datenpunkt" und Datenpunkttyp "Zahl" auswählen:
                              493_neues_objekt.jpg
                              In der nächsten Maske "role" eintragen, "desc", "unit" und "max" ändern:
                              493_objekt_service.fehleranzahl.jpg

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                looxer01
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #19

                                Danke dir.

                                jetzt bekomme ich folgenden Fehler:

                                
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object. (script.js.common.Counts.Servicemeldungen:7:20)
                                ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	flog is not defined
                                message	2016-04-13 10:46:01	error	hm-rpc.0.IEQ0379466.0.UNREACH [object Object] flog is not defined
                                
                                
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bluefox
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #20

                                  @looxer01:

                                  Danke dir.

                                  jetzt bekomme ich folgenden Fehler:

                                  
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object. (script.js.common.Counts.Servicemeldungen:7:20)
                                  ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	flog is not defined
                                  message	2016-04-13 10:46:01	error	hm-rpc.0.IEQ0379466.0.UNREACH [object Object] flog is not defined
                                  
                                  ```` `  
                                  
                                  if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
                                  

                                  =>

                                  if (val != old) log(dp.common.name + ": " + val);
                                  

                                  flog => log

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    looxer01
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #21

                                    ups, danke.

                                    flog waren mir und google auch total unbekannt ;)

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #22

                                      @looxer01:

                                      flog waren mir und google auch total unbekannt `
                                      flog ist ein von mir erstelltes globales Skript.

                                      // Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log
                                      
                                      var fs = require('fs');
                                      var fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log";
                                      
                                      function flog(txt) {
                                      	var ts = new Date();
                                      	var ms = ts.getMilliseconds();
                                          if (ms < 10) {
                                              ms = "00" + ms;
                                          }
                                          else if (ms > 9 && ms < 100) {
                                              ms = "0" + ms;
                                          }
                                          ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.") + ms + " \t";
                                          fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
                                      }
                                      
                                      

                                      Hatte ich an anderer Stelle schon mal gepostet.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        looxer01
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #23

                                        Danke Paul,

                                        Das Skript finde ich klasse, denn es lässt die zu bestätigenden Servicemeldungen aus.

                                        Es werden also nur die aktuellen nicht erreichbaren Geräte gezählt.

                                        ich erlaube mir mal dein Skript hier zusammenzufassen.

                                        Damit ist es für jeden leicht verwendbar. Folgende kleinere Änderungen habe ich dazu noch gemacht:

                                        • flog funktion übernommen

                                        • create state eingebaut / Name anpassbar

                                        • cnt auf null gesetzt falls er negativ ist

                                        • Log-Pfad und Dateiname als Variable eingegeben

                                        Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht

                                        // Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
                                        // Datenpunkt für anzahl der Servicemeldungen
                                        var datenpunkt = "zählen_ServiceMeldungen.Fehler";
                                        // Pfad und Dateiname zum loggen
                                        var logdat = "/opt/iobroker/iobroker-data/servicemeldungen.log";
                                        
                                        createState(datenpunkt,  0);
                                        var cntid = getIdByName(datenpunkt);
                                        
                                        on(/UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
                                           var val = dp.state.val;
                                           var old = dp.oldState.val;
                                           if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
                                           var cnt = getState(cntid).val;
                                           if(val && !old) cnt++;
                                           else if (!val && old) cnt--;
                                           if (cnt < 1 ) { cnt = 0; }
                                           setState(cntid, cnt);
                                        });
                                        
                                        // Logging in Datei 
                                        
                                        var fs = require('fs');
                                        var fn = logdat;
                                        
                                        function flog(txt) {
                                           var ts = new Date();
                                           var ms = ts.getMilliseconds();
                                            if (ms < 10) {
                                                ms = "00" + ms;
                                            }
                                            else if (ms > 9 && ms < 100) {
                                                ms = "0" + ms;
                                            }
                                            ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.") + ms + " \t";
                                            fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
                                        }
                                        
                                        
                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #24

                                          @looxer01:

                                          Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht `
                                          Das ist ok.

                                          Bei mir hat die Log-Datei einen allgemeineren Namen, da ich darin nicht nur Servicemeldungen logge, sondern z.B. auch den Netzausfall, den mir die USV meldet.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          546

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.2k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe