Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Wrong CRC for Frame

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    672

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    514

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    1.0k

Modbus Wrong CRC for Frame

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adapter
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mathschut
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #1

    Hi,

    ich habe an meinem Raspi einen Modbus Stick angeschlossen und möchte damit gerne meinen Soli Wechselrichter auslesen. Ich habe zum testen mal eine Adresse hinterlegt. Wenn ich aber jetzt den Adapter starte, bekomme ich nur folgende Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee was das Problem ist?

    modbus.1	2020-04-06 11:29:52.070	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
    modbus.1	2020-04-06 11:29:51.571	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,72,9,82,9,86,16,28,16,40,16,31,0,89,0,96,0,98,19,136,0,0,7,249,0,0,8,116,0,0,8,213,0,0,25,68,255,255,253,221,255,255,253,1,255,255,253,150,255,255,248,112,0,0,8,25
    modbus.1	2020-04-06 11:29:51.070	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
    modbus.1	2020-04-06 11:29:50.570	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
    modbus.1	2020-04-06 11:29:50.071	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
    modbus.1	2020-04-06 11:29:49.570	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
    modbus.1	2020-04-06 11:29:49.071	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,71,9,81,9,87,16,26,16,40,16,31,0,89,244,126,191,223,127,113,218,80,0,0,8,158,0,0,8,218,0,0,25,114,255,255,253,227,255,255,252,239,255,255,253,155,255,255,248,104,0
    modbus.1	2020-04-06 11:29:48.571	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
    modbus.1	2020-04-06 11:29:48.072	error	(7511) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
    

    EDIT: Log bitte in Code Tags

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Was ist ein Modbus Stick ?

      Screenshot der Adapter Einstellungen, Register Einstellungen, Logfile im Debug modus, Screenshot der Modbus einstellungen vom WR könnten hilfreich sein.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        mathschut
        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
        #3

        Hi, mit Modbus Stick meine ich einen RS485 USB Stick. Hier die Einstellungen:

        c525a1b0-916e-46d2-8bfe-4cfa029aaf42-image.png

        6e443dcc-0646-46cc-8224-5c22f352a057-image.png

        modbus.1	2020-04-06 11:55:38.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:37.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,63,9,75,9,82,16,14,16,30,16,20,0,91,0,100,0,100,19,135,0,0,8,24,0,0,8,215,0,0,9,1,0,0,25,244,255,255,253,214,255,255,253,42,255,255,253,187,249,253,133,189,1,0,9,
        modbus.1	2020-04-06 11:55:37.074	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:36.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:36.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
        modbus.1	2020-04-06 11:55:35.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:35.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,63,9,74,9,82,16,13,16,29,16,20,0,91,0,97,0,99,19,135,0,0,8,24,0,0,8,158,0,0,8,244,0,0,25,169,255,255,253,218,255,255,253,91,255,255,253,133,41,8,116,0,0,9,8,0,0,9
        modbus.1	2020-04-06 11:55:34.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:34.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:33.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
        modbus.1	2020-04-06 11:55:33.072	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:32.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,65,9,75,9,84,16,15,16,32,16,23,0,91,0,97,0,99,19,135,0,0,8,28,0,0,8,154,0,0,8,242,0,0,25,167,255,255,253,218,255,255,253,75,255,255,253,155,255,255,255,75,253,44,
        modbus.1	2020-04-06 11:55:32.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:31.572	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:31.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
        modbus.1	2020-04-06 11:55:30.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:30.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,67,9,79,9,84,16,21,16,35,16,25,0,91,0,99,0,99,19,135,0,0,8,33,0,0,8,185,0,0,8,255,0,0,25,219,255,255,253,218,255,255,253,16,255,255,253,152,255,255,89,253,199,0,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:29.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:29.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:28.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
        modbus.1	2020-04-06 11:55:28.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:27.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,66,9,79,9,82,16,20,16,34,16,22,0,91,0,100,0,99,19,135,0,0,8,28,0,0,8,220,0,0,8,253,0,0,25,246,255,255,253,221,255,255,253,3,255,255,253,219,253,141,105,1,0,9,94,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:27.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:26.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:26.072	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
        modbus.1	2020-04-06 11:55:25.629	info	(10245) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523","comName":"/dev/ttyUSB0"},{"manufacturer":"Tex
        modbus.1	2020-04-06 11:55:25.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:25.073	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,67,9,79,9,82,16,21,16,34,16,23,0,91,0,100,0,99,19,135,0,0,8,28,0,0,8,218,0,0,8,251,0,0,25,244,255,255,253,221,255,255,253,3,255,255,191,216,65,104,1,0,9,94,0,0,9,
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        modbus.1	2020-04-06 11:55:24.573	error	(10245) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
        

        EDIT: Bitte log in Code Tags posten

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Aha, und welcher?

          Ist der USB Port auch wirklich dein Stick oder besser dein Adapter?

          Wie ist die Verdrahtung? Leitungslänge, Widerstände, etc ?

          Stimmen die Adapter einstellungen mit dem WR überein ? Geschwindigkeit, Parity, Stop Bit, etc ?

          Sicher das du bei Eingangsregister richtig bist und wenn ja, stimmt "unsigned 16bit.... " ?

          Hast du die Instanz mal auf Debug gestellt?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            mathschut
            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
            #5

            Hi, dass die Anzeige vom Stick, sollte der richtige sein. Kabel zum WR ist ungefähr 3m lang und Widerstände habe ich nicht dazwischen. Baudrade sollte laut Wechelrichter stimmen. Die anderen Werte weiß ich leider nicht. Bekomme ich die Werte irgendwie raus? Wie stelle ich die Instanz auf Debug? Achso die Abfrage ist bei Holding Register nicht bei Eingangsregister

            [255146.967165] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
            [255147.100286] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.63
            [255147.100304] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
            [255147.100313] usb 1-1.4: Product: USB2.0-Serial
            [255147.101419] ch341 1-1.4:1.0: ch341-uart converter detected
            [255147.104784] usb 1-1.4: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
            root@raspi-owfs:/home/pi#
            

            EDIT: LOG IN CODE TAGS--- BITTE!!!!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              mathschut
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6
              modbus.1	2020-04-06 12:09:01.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:09:00.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
              modbus.1	2020-04-06 12:09:00.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:59.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,62,9,78,9,88,16,15,16,38,16,24,0,53,0,34,0,97,19,137,0,0,4,126,0,0,1,89,0,0,8,207,0,0,14,167,255,255,254,81,255,255,253,45,255,255,253,174,255,255,249,127,63,89,1
              modbus.1	2020-04-06 12:08:59.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:58.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:58.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
              modbus.1	2020-04-06 12:08:57.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:57.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,75,9,90,16,11,16,37,16,24,0,53,0,33,0,98,19,137,0,0,4,120,0,0,1,100,0,0,8,218,0,0,14,175,255,255,254,79,255,255,253,80,255,255,253,168,255,255,249,191,106,25
              modbus.1	2020-04-06 12:08:56.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:56.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:55.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
              modbus.1	2020-04-06 12:08:55.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:54.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,74,9,89,16,10,16,35,16,23,0,53,0,33,0,97,19,137,0,0,4,133,0,0,1,107,0,0,8,209,0,0,14,193,255,255,254,92,255,255,253,95,255,255,253,251,251,253,197,105,15,0,3
              modbus.1	2020-04-06 12:08:54.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:53.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:53.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
              modbus.1	2020-04-06 12:08:52.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:52.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,59,9,75,9,89,16,10,16,36,16,22,0,52,0,33,0,98,19,138,0,0,4,102,0,0,1,87,0,0,8,204,0,0,14,138,255,255,254,79,255,255,253,78,255,255,253,163,255,255,249,255,210,135
              modbus.1	2020-04-06 12:08:51.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:51.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:50.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
              modbus.1	2020-04-06 12:08:50.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:49.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,60,9,77,9,87,16,13,16,36,16,21,0,52,0,34,0,98,19,138,0,0,4,104,0,0,1,109,0,0,8,213,0,0,14,169,255,255,254,79,255,255,253,56,255,255,253,255,255,255,225,138,7,0,3,
              modbus.1	2020-04-06 12:08:49.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:48.574	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:48.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
              modbus.1	2020-04-06 12:08:47.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:47.074	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,76,9,59,9,74,9,88,16,9,16,34,16,21,0,52,0,33,0,98,19,138,0,0,4,111,0,0,1,100,0,0,8,218,0,0,14,173,255,255,254,79,255,255,253,91,255,255,253,163,255,255,255,74,255,253,
              modbus.1	2020-04-06 12:08:46.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:46.073	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,0,243,0
              modbus.1	2020-04-06 12:08:45.573	error	(12354) Wrong CRC for frame: 1,3,1,109,0,4
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Hm,

                CRC Fehler kann ein diskrepanz mit den Adapter Einstellungen sein.

                Das sollte die Doku vom WR eigentlich mehr infos liefern... oder google :-)

                Bei drei metern kann es schon zu problemen ohne Widerstände kommen.

                Bei den Adaptern, weiss noch immer nicht welcher das ist, hatte ich auch mal Probleme bis ich diesen hier verwendet habe:

                https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW

                Ist "Soli" eigentlich ein Abkürzung oder der Hersteller name ?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  mathschut
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Hi, dass ist der Wechselrichter: https://www.ginlong.com/rhi_inverter1/22071.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    Aha...

                    und woher hast du die Information das der Modbus spricht?

                    Konnte ich in der Anleitung nicht finden oder wo steht das?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      mathschut
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      Der Einspeisungszähler ist per Modbus mit dem WR verbunden und im anderem Forum sprechen den Leute auch per Modbus an.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        Ist er per MODBUS verbunden oder per RS.485 ?

                        Das sind zwei verschiedene paar Schuhe.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mathschut
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          per RS.485

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            Denke du redest vom Photovoltaikforum.

                            Da konnte ich zumindest schonmal das lesen:

                            Modbus SunSpec

                            Irgendwo im thread im PV Forum (bist ja gerade selber dort aktiv) steht auch da es eine "bastel geschichte ist" da man parallel auf dem Modbus lauscht zum Zähler.

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              mathschut
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              ja genau.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0

                              Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                              Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                              Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                              Registrieren Anmelden
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              619

                              Online

                              32.8k

                              Benutzer

                              82.9k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe