Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. SMA Wechselrichter

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    SMA Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Slowman
      Slowman last edited by

      Wollte mir auch gerade Modbus installieren. IP ist richtig, Port wird durchgeleitet. Jemand eine Lösung für mich ?

      Screenshot_2020-03-29 logs - ioBroker.png Screenshot_2020-03-29 instances - ioBroker.png

      wendy2702 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Slowman last edited by

        @Slowman Modbus im WR aktiviert?

        Register eingetragen?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Buchi @Slowman last edited by Buchi

          @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:

          Wollte mir auch gerade Modbus installieren. IP ist richtig, Port wird durchgeleitet. Jemand eine Lösung für mich ?

          Ich habe bei mir den Wert für "Read timeout" auf 8000 hoch gesetzt. Damit kommt die Meldung noch ab und zu aber wesentlich seltener. Von daher gehe ich davon aus, dass der Wechselrichter ab und zu einfach nicht schnell genugg ist.

          Wobei Deine "Warnung" eine andere ist...
          Da scheint die Verbindung selbst schon nicht zu klappen. Welchen WR hast Du?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            Slowman last edited by Slowman

            Habe gerade im Sunny Explorer geschaut TCP ja, aber ob nun Modbus auch aktiv ist, weiß ich nicht. Nichts gefunden mit Einstellung Modbus an/aus

            SMA 15000tl-30

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by

              Ich kann gerade selber nicht gucken wo das steht.

              Hat der WR eine Firmware die Modbus unterstützt?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by

                Sieht es so aus im Sunny Explorer:

                8CC5E27A-9F48-47CA-A023-F4B521F66D28.jpeg

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  Slowman last edited by Slowman

                  @wendy2702

                  So sieht es bei mir auch aus. Ich muss doch im ioBroker nur die IP eintragen, Port bleibt 502 (ist auch nicht blockiert), Geräte ID 3 und überall den Haken raus. Kann es vielleicht daran liegen, das ich den HomeManger 2.0 habe?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by

                    Keine Ahnung ob es am homemanager liegen kann.

                    Aber nochmal die Frage: hast du Register eingetragen?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Slowman
                      Slowman last edited by

                      @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:

                      Register eingetrag

                      ??? Register eingetragen?

                      B wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Buchi @Slowman last edited by

                        @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:

                        @wendy2702 sagte in SMA Wechselrichter:

                        Register eingetrag

                        ??? Register eingetragen?

                        Im Tab "Eingangsregister" die abzurufenden Informationen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Slowman last edited by

                          @Slowman Ja.

                          Z.B. So

                          BA0FB195-3785-4DDD-A445-D97FA0270F2A.jpeg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Slowman
                            Slowman last edited by Slowman

                            @Buchi @wendy2702

                            Vielen Dank an Euch Beiden!
                            Ja, ich habe ein Register jetzt unter eingetragen. Funktioniert jetzt 👍

                            Habe jetzt Minus stehen ? Wie bekomm eich dies weg, ist das Wattangabe?

                            Screenshot_2020-03-30 objects - ioBroker.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by

                              Das war ein Beispiel von mir.

                              Du findest die komplette Liste für deinen WR bei SMA.

                              Ich weiß nicht ob dein WR diese Register so beliefert und einige Werte wirst du nicht bekommen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                Slowman @Röstkartoffel last edited by

                                @Röstkartoffel sagte in SMA Wechselrichter:

                                Da der SMA SB5 aber bei fehlender PV-Voltage den Wert "-2147483648" im Register 30777 liefert, habe ich folgendes Skript am laufen:

                                on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                  setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                                  });
                                
                                

                                Damit habe ich dann den Wert "0" in dem Javascript Datenpunkt bei fehlender PV-Spannung.

                                Und den Haken bei Aliases habe ich auch nicht gesetzt.

                                Wo muss ich diesen denn eintragen? Danke für eine Antwort.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Im JavaScript Adapter als Script anlegen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel last edited by

                                    Und den Datenpunkt "javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung" vorher anlegen.
                                    Auch bitte überprüfen, welches Eingangsregister es bei deinem Wechselrichter ist und das im Skript anpassen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Slowman
                                      Slowman last edited by Slowman

                                      Habe einen SMA 15000tl-30 Wechselrichter, ich bekomme die Einstellungen für Bezug, Einspeisung Heute und Einspeisung nicht hin. Warum steht bei Status 307.
                                      Hat Jemand einen Tipp für mich 🙄

                                      Screenshot_2020-03-31 objects - ioBroker.png

                                      Datenpunkt ? So habe ich dies gemacht. Stehe noch am Anfang von ioBroker.
                                      Eingangsregister, denke mal kann bleiben, da auch 30777

                                      Screenshot_2020-03-31 javascript - ioBroker.png

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Slowman last edited by

                                        @Slowman sagte in SMA Wechselrichter:

                                        Habe einen SMA 15000tl-30 Wechselrichter, ich bekomme die Einstellungen für Bezug, Einspeisung Heute und Einspeisung nicht hin.

                                        Die Werte kann der WR nicht liefern da er Sie nicht kennt... es sei denn der Homemanager 2 würde die an den WR übermitteln.

                                        Warum steht bei Status 307.

                                        Zustand [Mode]:
                                        35 = Fehler
                                        303 = Aus
                                        307 = OK
                                        455 = Warnung
                                        

                                        Datenpunkt ? So habe ich dies gemacht. Stehe noch am Anfang von ioBroker.
                                        Eingangsregister, denke mal kann bleiben, da auch 30777

                                        Screenshot_2020-03-31 javascript - ioBroker.png

                                        Das sieht nicht so aus als wenn du das Script kopiert hast sondern eher ein Widget oder so.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Slowman
                                          Slowman last edited by

                                          @wendy2702

                                          Du hast Recht, habe da was falsches rein kopiert. Man sollte doch ab und zu aufhören mit dem rum basteln 🙄

                                          Sieht jetzt so aus:

                                          Screenshot_2020-03-31 javascript - ioBroker(1).png

                                          Wie aktiviere ich dies jetzt?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            Orbitson last edited by

                                            Hi hab mich auch mal wieder an den IoB gesetzt um meine Anlage dann irgendwann mal fertig zu bekommen.
                                            Mein STP9000tl20 wird vom SHM 2.0 regelmäßig begrenzt (kleines Symbol auf dem Display)
                                            kann ich diesen Zustand auch per Modbus sehen. Hat da schon jemand den Passenden Registereintrag gefunden?
                                            mfg...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            986
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            78
                                            586
                                            147873
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo