Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone

      Aktuelle Test Version 0.11.6
      Veröffentlichungsdatum 07.03.2020
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2

      Es hat eine Weile gedauert, aber die nächste Version von Z-Wave 2 ist (in ein paar Minuten) da! Es ist viel hinter den Kulissen passiert, aber auch ein paar Dinge, die ioBroker und euch direkt betreffen:

      • Konfigurationsdateien aufgeräumt, Konfiguration für ZHC5002 mit Firmware ab 2.02 ergänzt @Rolf_KA
      • Zuordnung von Antwort-Nachrichten und der Support einiger CCs wurde leicht verbessert
      • Unterstützung für alte Geräte mit Multi Instance CC hinzugefügt
      • Ein Absturz wurde behoben, der auftrat, wenn versucht wurde, einen ungültigen (zu großen) Wert zu setzen
      • Die Fibaro CC zum Einstellen des Jalousie-Winkels sollte jetzt korrekt unterstützt werden @Checker55 @Matten
      • Der Controller-Node wird nun mit richtigem Namen und Status in der Objektliste angezeigt @uschi08
      • Datenpunkte des Root-Endpoints werden entsprechend der Z-Wave Spezifikation nun versteckt, wenn es einen entsprechenden Datenpunkt für einen Endpoint gibt.

      Wie immer: Frohes Testen und lasst mich wissen, wenn etwas nicht stimmt.


      Update v0.11.2:

      • Die Firmware wird jetzt korrekt ausgelesen, d.h. die korrekten Konfigurationsdateien sollten jetzt geladen werden @Rolf_KA
      • Ein Fehler wurde behoben, der dafür gesorgt hat, dass das Interview der Manufacturer Proprietary CC (und damit der Fibaro CC) übersprungen wurde. @Checker55 @Matten @uschi08

      Update 0.11.3:
      Es wurde ein Crash behoben, der auftritt, wenn ein Rolladen mittels der Fibaro CC gesteuert wird.


      Update 0.11.4:
      Es wurde ein Crash beim Speichern des Caches behoben, wenn ein (unvollständig interviewter) Node die Manufacturer Proprietary CC nutzt


      Update 0.11.5:
      Das Interview bleibt nicht mehr bei der Fibaro CC stecken.


      Update 0.11.6:
      Es werden jetzt auch Befehle gesendet, wenn die Werte der Fibaro CC geändert werden.

      R U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • R
        Rolf_KA @AlCalzone last edited by

        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

        Konfigurationsdateien aufgeräumt, Konfiguration für ZHC5002 mit Firmware ab 2.02 ergänzt @Rolf_KA

        TOP - vielen Dank! - Wahnsinn was Du alles eingebaut hast 🙂
        Ich werde mal eine Sicherung von meinem System erstellen und dann auf 0.11.1 Updaten 👍

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ?
          A Former User last edited by

          Hi schönen Sonntag,

          gute Arbeit, funst so weit auch aber ich habe da eine Frage.
          Iobroker Installation läuft auf einem Synology NAS im docker, soweit Softwaretechnisch alles auf dem neusten Stand. Ich habe einen Zwave.Me USB-Stick der auch anstandslos eingebunden wird.
          Ich habe dann drei ZWave Geräte, 1 x Fibaro Multisensor (das Ding mit dem magischen Auge) und 2 x Rauchmelder angelernt.
          Frage, wieso habe ich dann aber af77a680-c558-43ea-823e-49f172300735-image.png drei Rauchmelder?

          Und in der Netzwerk-View
          955bbe12-2b5c-485d-9ff5-ccc47c12768c-image.png

          Sollte ich einmal alles Löschen und alles neu anlernen? Netzwerkheilen klappt irgendwie nicht.

          Noch einen schönen Sonntag.
          Bernd

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • R
            Rolf_KA last edited by

            @AlCalzone

            Bisher läuft soweit alles 👍
            Ich musste zwar meine Scripte und die Yahka Einstellungen anpassen da sich die Namen von States geändert haben, sonst ist aber derzeit noch alles gut.

            Was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Warnungen im ioBroker Log jetzt angezeigt werden - das gleiche auch nach einer Cache Löschung. Anbei ein Logausschnitt: ioBroker-Log-zWave-0-11-1.txt

            Für den ZHC5002 mit der Firmware 2.02 wird derzeit leider noch die alte "heatit_z-scene_controller_0.0-2.1.json" gezogen und nicht die neuere "heatit_z-scene_controller_2.2.json".

            Entsprechend der Anzeige haben meine ZHC5002 alle die Firmware 2.2:
            a93b12e8-120b-407e-87fa-66f3fd0908ba-grafik.png

            Die Auswahl 8 ("LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands") ist aber leider nicht vorhanden:
            6851dc90-d4fb-47cd-a5d8-ee918b749375-grafik.png

            Hierzu aber bitte keinen Stress - das kann ich ja ohne Probleme selbst anpassen 😉
            Wenn du noch etwas benötigst, gebe einfach Bescheid.

            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by

              @Rolf_KA Die Warnungen sollten nur einmalig nach dem Update kommen, da hier die Root-Datenpunkten entfernt werden. Wegen der Firmware-Version muss ich wohl nochmal schauen.

              @dp20eic Dann behauptet dein Stick wohl dass da 3 Rauchmelder angelernt sind. Ggf hilft Cache leeren, und danach den überzähligen Node per "Ausgefallenes Gerät entfernen" loswerden. Speaking of... ich vermisse die Spalte "Aktionen" - Mach mal ein Upload des Adapters.

              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                uschi08 @AlCalzone last edited by uschi08

                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

                Der Controller-Node wird nun mit richtigem Namen und Status in der Objektliste angezeigt

                Hi,

                vielen Dank, der Stick sieht gut aus.

                Die MANUFACTURER_PROPRIETARY der FGR222 fehlen leider immer noch, und da stecken die Lamellenwinkel drin als: Venetian Blind slat position und Venetian blind tilt position.

                So sah das früher aus:
                Fibargroup FGR222 alt.jpg

                jetzt
                Fibargroup FGR222 neu.jpg

                Die Interviews sind alle komplett, die erkannten Datenpunkte hauen auch hin (z.B. hoch, runter)

                Log hänge ich gleich an. Kannst du mit den alten JSON Knoten was anfangen?

                Viele Grüße
                Ole

                Edit: log
                Anmerkung: ich persönlich fände es sinnvoller, wenn die Instanz solange gelb bliebe, wie die Evaluierung / Interviews dauern, bzw. die devices ready to use sind, kann aber nicht beurteilen, ob das a) konzeptionell vorgesehen und b) technsich leicht umzusetzen ist. Oder einfach zum Ende einen Eintrag in Appl.Log ...

                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @uschi08 last edited by

                  @uschi08 Hmm, dann bräuchte ich mal ein aktuelles Log vom Interview nach geleertem Cache. Wenn der Node durch ist, bitte auch gleich noch den Cache selbst.

                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    uschi08 @AlCalzone last edited by uschi08

                    @AlCalzone

                    zwave-30899.log

                    wo liegt denn der cache?

                    edit: frisches Log
                    zwave-24845.log

                    im Log findet man die "Manufacturer Proprietary" als "controlled CCs:" für die Fibargroup FGR222. Infofern ist es hoffentlich nicht mehr so viel.

                    Danke und Grüße
                    Ole

                    AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @uschi08 last edited by

                      @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

                      wo liegt denn der cache?

                      /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache

                      @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

                      Anmerkung: ich persönlich fände es sinnvoller, wenn die Instanz solange gelb bliebe, wie die Evaluierung / Interviews dauern, bzw. die devices ready to use sind

                      Das würde bedeuten, dass bei einem ausgefallenen Gerät die Instanz dauerhaft gelb ist. Bei batteriebetriebenen Geräten kann das Interview Stunden bis Tage dauern, solange würde die Instanz beim ersten Start ebenfalls gelb bleiben. Sehe ich nicht als sinnvoll an.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @uschi08 last edited by AlCalzone

                        @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

                        Infofern ist es hoffentlich nicht mehr so viel.

                        [Node 015] ManufacturerProprietaryCC: skipping interview because none of the implemented proprietary CCs are supported...
                        

                        scheint nur noch eine Kleinigkeit zu sein. Muss ich morgen mal genauer anschauen.

                        @uschi08 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

                        Oder einfach zum Ende einen Eintrag in Appl.Log ...

                        Meinst du diesen hier?
                        8fbf8d5d-0683-488e-a0f9-78ccf6034aa9-grafik.png

                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ?
                          A Former User @AlCalzone last edited by

                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

                          @dp20eic Dann behauptet dein Stick wohl dass da 3 Rauchmelder angelernt sind. Ggf hilft Cache leeren, und danach den überzähligen Node per "Ausgefallenes Gerät entfernen" loswerden. Speaking of... ich vermisse die Spalte "Aktionen" - Mach mal ein Upload des Adapters.

                          Danke, versuche ich gleich mal, wenn ich wieder zuhause bin.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @uschi08 last edited by AlCalzone

                            Edit: Version 0.11.2 sollte in Kürze verfügbar sein. Changelog oben.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • R
                              Rolf_KA last edited by

                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 zu (v0.11.2):

                              Die Firmware wird jetzt korrekt ausgelesen, d.h. die korrekten Konfigurationsdateien sollten jetzt geladen werden

                              Perfekt, ja funktioniert, die Auswahlmöglichkeiten für die Firmware 2.02 sind jetzt alle vorhanden 👍 🙂

                              4a585e4c-06fa-43e2-88d6-607a02076338-grafik.png

                              Ein Fehler wurde behoben, der dafür gesorgt hat, dass das Interview der Manufacturer Proprietary CC (und damit der Fibaro CC) übersprungen wurde.

                              Frage, rein in Interesse halber, auch wenn ich keine Lamellenbehänge habe und nur noch den Nachfolger des Rollershuter FGR222 - also den FGR223 im Einsatz habe:

                              Sollte "Venetian Blind slat/tilt position" dann nicht auch beim Nachfolger (FGR223) auftauchen?
                              Ich kann für den RollerShuter FGR223 hierzu aber keine Venetian Blind States finden - das nur zur Info.

                              Meine Cache-Datei hierzu zum Check: fd81a61b.json

                              Danke AlCalzone, für deinen großartigen Einsatz zu deinem perfekten Z-Wave2 Adapter!
                              Für mich gibt es derzeit keine Alternative hierzu 🙂

                              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by

                                @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

                                Sollte "Venetian Blind slat/tilt position" dann nicht auch beim Nachfolger (FGR223) auftauchen?

                                Dachte ich auch... Anscheinend läuft das beim FGR223 nicht über die proprietäre Kommandoklasse, sondern Channel 2 und 3 der Multilevel Switch CC.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  Rolf_KA last edited by

                                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.11.x):

                                  Dachte ich auch... Anscheinend läuft das beim FGR223 nicht über die proprietäre Kommandoklasse, sondern Channel 2 und 3 der Multilevel Switch CC.

                                  Sowas dachte ich mir schon...
                                  Fibaro hat das wohl am Nachfolger des RollerShutter FGR223 wieder umgestellt bzw. korrigiert - hoffe ich jedenfalls!
                                  (Und gehen damit wieder auf den "genormten" und sehr gut Dokumentierten - Z-Wave Weg!)

                                  Herstellereigene und vorallem "proprietäre Cc:" - für Billigimporte aus Chiana/Asisen [der Geiz lässt auch hier Grüßen] helfen keinem Adapterwickler wirklich weiter 😉

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    uschi08 @AlCalzone last edited by uschi08

                                    @AlCalzone

                                    HI,

                                    die Schlussmeldung hatte ich wohl übersehen.

                                    Ich komme leider erst am WE zum Testen, habe ich denn jetzt mit den 222 Glück, und kann diese nutzen?

                                    Danke und Grüße
                                    Ole

                                    Sicher, das 223 nicht double switches sind? Die werden mir nämlich hier dementsprechend identifiziert. Dimmer dann als 212. Jedenfalls in meinem Netzwerk.

                                    Und btw, - Achtung Lobhudelei - alleine die Visualisierung zum Zwave-Netzwerk im Adapter ist preisverdächtig !!

                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @uschi08 last edited by

                                      @uschi08 Das hoffe ich doch!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active last edited by

                                        ich hab da mal wieder was
                                        f8aff318-b0b9-4497-89b5-5c2d6a3d7dbd-grafik.png

                                        R AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          Harry94 last edited by

                                          Hallo,

                                          da ich aufgrund von Arbeit und Krankheit in den letzten zwei Wochen leider nicht zu viel gekommen bin, hier nochmal meine Rückmeldung zur Steinel RS LED D2 Z-Wave. Diese scheint mit der neuen Version so zu funktionieren wie Sie sollte. Vielen Dank schonmal.
                                          Anbei dennoch das Log vom Adapterstart
                                          Auslösen durch Bewegungsmelder
                                          Auslösen durch den Adapter (Node_027.Binary_Switch.targetValue)
                                          Lampe ist Node 27
                                          Danke für die tolle Arbeit.

                                          zwave-14858.log cc86e776.json

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            Rolf_KA @arteck last edited by

                                            @arteck

                                            Als Teamspeaker, Developer and MostActivetes, sollten da doch etwas mehr Infos von einem Profi rüberkommen!
                                            Was zeigt denn genau dein Protokoll an bzw. welches Gerätemodul - einen Fibaro FGR222 o. FGR223 ???

                                            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            572
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            test z-wave zwave
                                            11
                                            132
                                            10170
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo