Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript)
-
@benziman sagte in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
je Kreis ein Ventil?
Genau so ist es
hast du mal nen Beispiel?
Bitteschön:
Da hatte ich sowas hier (HM-LC-Sw4-DR) im Forum gefunden
Genau den verwende ich
Anzahl Regner kommt sicherlich auf das Grundstück (Größe, Schnitt), Wasserdruck und Regnergröße(Fläche)
Ja genau muss man bissl spielen, wie weit sie spritzen und wie viele Kreise du brauchst zwecks Wasserdruck und Durchflussmenge. Ich habe bspw. 7 oder 8 Regner in dem einen Kreis, aber das kann man mit einer normalen Hauswasserleitung nicht bedienen.
Ist ja aber auch kein Stress eben 5 oder 6 Kreise zu machen da die Ventile nicht wirklich teuer sind.
Hab ich ganz vergessen, Brunnen geht bei mir nicht (da erst ab 35m Tiefe ) daher hab ich einen Gartenwasserzähler am Außenwasserhahn. Das wird sicherlich teuer im Sommer, aber ohne Bewässerung gehts halt nicht.
Vielleicht noch ne Zisterne aber die sind halt auch nicht wirklich günstig
-
@Peoples said in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
@benziman sagte in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
je Kreis ein Ventil?
Genau so ist es
hast du mal nen Beispiel?
Bitteschön:
Dankeschön
Da hatte ich sowas hier (HM-LC-Sw4-DR) im Forum gefunden
Genau den verwende ich
Anzahl Regner kommt sicherlich auf das Grundstück (Größe, Schnitt), Wasserdruck und Regnergröße(Fläche)
Ja genau muss man bissl spielen, wie weit sie spritzen und wie viele Kreise du brauchst zwecks Wasserdruck und Durchflussmenge. Ich habe bspw. 7 oder 8 Regner in dem einen Kreis, aber das kann man mit einer normalen Hauswasserleitung nicht bedienen.
Ist ja aber auch kein Stress eben 5 oder 6 Kreise zu machen da die Ventile nicht wirklich teuer sind.
Da gibt es ja Komplettsets (Box+Ventile) das wird dann aber schon teuer (300+ EUR für nen 6fach Kasten), kommt man da einzeln billiger weg?
Ich rechne das gerade mal durch, muss halt erstmal schauen was da alles an Kleinzeug dabei ist außer Ventile und der Kasten, das läppert sich.Hab ich ganz vergessen, Brunnen geht bei mir nicht (da erst ab 35m Tiefe ) daher hab ich einen Gartenwasserzähler am Außenwasserhahn. Das wird sicherlich teuer im Sommer, aber ohne Bewässerung gehts halt nicht.
Vielleicht noch ne Zisterne aber die sind halt auch nicht wirklich günstig
Wie sieht dass denn bei dir aus? Hast du alle Ventile in einer Box (Ventilbox als Set inkl Ventile gekauft oder selber gebaut?)
Zur Ventilbox geht dann lediglich der Draht vom HM-LC-Sw4-DR im Sicherungkasten zu den Ventilen? Aber wozu brauche ich dann nen Travo und wo wird der angeschlossen im Vergleich zu den Aktoren für iobroker??Wie komplex ist denn dein Script für die Bewässerung und wo hast du deine Visualisierung gebaut? Würde dass dann gerne in HabPanel verwenden und suche noch nach Vorlagen für Scripte und Visualisierung zum anpassen. Hab schon gesehen das es da auch Ideen im Forum gibt. Vllt hast du ja einen Link (falls du das hier gefunden hast)
Habe halt keine CCU oder ähnliches, müsste dann mit nem Stick vorlieb nehmen. Hat hier jemand Erfahrung mit den Shellys gemacht im Vergleich zu HM?
Stehe wie gesagt noch gaaaaanz am Anfang, sorry für die Fragen.EDIT: habe zum Thema Travo jetzt was gefunden
https://meine-gartenbewaesserung.de/hunter-magnetventile-pgv/ -
@benziman sagte in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
Wie sieht dass denn bei dir aus? Hast du alle Ventile in einer Box (Ventilbox als Set inkl Ventile gekauft oder selber gebaut?)
Hab mir in den Garten nen Erdschacht gesetzt den ich günstig bekommen habe und dort alles reingebaut:
Zur Ventilbox geht dann lediglich der Draht vom HM-LC-Sw4-DR im Sicherungkasten zu den Ventilen? Aber wozu brauche ich dann nen Travo und wo wird der angeschlossen im Vergleich zu den Aktoren für iobroker??
Der Travo liefert die Betriebsspannung für die Ventile, die laufen ja nicht mit 230V. Der Travo sowie der Hm-Schaltaktor sind bei mir in einem Kleinverteiler montiert.
Wie komplex ist denn dein Script für die Bewässerung und wo hast du deine Visualisierung gebaut? Würde dass dann gerne in HabPanel verwenden und suche noch nach Vorlagen für Scripte und Visualisierung zum anpassen. Hab schon gesehen das es da auch Ideen im Forum gibt. Vllt hast du ja einen Link (falls du das hier gefunden hast)
Ich mache das alles immer selber, die vis und auch die Scripte je nach meinen Wünschen / Bedürfnissen. Das ist alles immer sehr individuell / speziell.
Habe halt keine CCU oder ähnliches, müsste dann mit nem Stick vorlieb nehmen. Hat hier jemand Erfahrung mit den Shellys gemacht im Vergleich zu HM?
Ich verwende Beides, meistens Homematic aber auch Shelly für die Keller-Rollos
Stehe wie gesagt noch gaaaaanz am Anfang, sorry für die Fragen.
Kein Problem, vorher fragen ist nie ein Fehler
-
Welche Magnetventile und bodenversenkbare Sprinkler könnt ihr empfehlen?
-
Hallo, ich habe die letzten Jahre einige Bewässerungsanlagen gebaut. Aus meiner Erfahrung würde ich folgende Teile verbauen.
Ventile: HUNTER Magnetventil PGV-101-MMB 24V
Kabelverbinder 3M Scotchlok 314
Verschraubung Eingang: PVC-Verschraubung/ Verteiler Dura 4 fach Verteiler 1
Verschraubung Ausgang. Anschlussstück gerade DURA aus PVC mit Überwurfmutter und integriertem O-Ring. 1" Außengewinde mit 1 x Verschraubung ø 1" InnengewindeRohre und Fittinge nach Wahl, mein Tip 32mm
Regner Anschluss an PE-Rohr:
1x SCHNELL-MONTAGE ANBOHRSCHELLE Ø 32MM X 1/2" IG BLAZING SADDLE BS 3350
2x WINKEL (SPIRAL) Ø 12,7 MM. X Ø 1/2" AG. HUNTER HSBE-050
0,5m ROHR Ø 12,7 MM. X 16 MM. ROLLE À 30 M. HUNTER PRO-FLEXRegner Hunter Pro 04
Düsen nach Wahl es gehen Hunter Düsen und Rain Bird Düsen
-
@benziman sagte in Bewässerungssteuerung Gedanken (und später Skript):
Habe halt keine CCU oder ähnliches, müsste dann mit nem Stick vorlieb nehmen.
Nicht unbedingt.
Wenn du einen RasPi hast (oder einen anderen geeigneten SBC) brauchst du nur das kleine Funkmodul von Homematic für 19,95 und die freie Software piVCCU.
Gibt es auch als All-In-One Image mit ioBroker im Downloadbereich
und als Empfänger:
https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-8-kanal-empfangsmodul-hm-mod-re-8-fuer-smart-home-hausautomation-132143?fs=3399646702- Relais
-
Ich habe selbst fast alles von Hunter verbaut, mit den Ventilen macht man nicht viel falsch. Wenn man Wert auf Langlebigkeit legt, ist man für mehr Geld bei Rainbird noch besser bedient: HV- oder HVF-Ventil ist deren Preis-Leistungs-optimiertes Modell. Wer bereit ist pro Ventil auch etwas mehr als 30 Euro hinzulegen, bekommt mit dem DV oder DVF ein Ventil, das auch in 30 Jahren noch funktioniert.
Immer zu empfehlen sind Modelle mit Flusskontrolle, bei Hunter sind das die "101"-Modelle, bei Rain Bird steht "F" am Ende der Typenbezeichnung.
Kabelverbinder: Die 314 gehen nur zuverlässig, wenn das Kabel vom Relais oder Beregnungscomputer auch dick ist. Meist hat man da eher dünne Strippchen, die im 314 nicht verlässlich Kontakt haben. Bei Amazon findet man "Wire Nuts" mit Gelfüllung, in die die verdrillten Kabel geschraubt werden.
Die professionelle Lösung sind sog. DBY-Verbinder, das ist eine Wirenut die anschließend noch in einen mit Gel gefüllten Plastikkegel gesteckt werden. Diese Verbinder sind auch havarietauglich, sie überstehen auch eine vollgelaufene Ventilbox ohne zu korrodieren. 314 oder Wirenut sind auch feuchtigkeitsunempfindlich, dürfen aber nicht getaucht werden. Das genannte Hunter PGV-101 ist zwar kein Schrott, aber im Markt klar als preiswertes Modell für Hausgärten positioniert. Brunnenwasser muss definitiv gefiltert sein, wenn man es durch ein PGV schicken will.
Bodenversenkbare Regner: Von Gardena die Finger lassen, Hunter und Rain Bird bieten bessere Haltbarkeit für weniger Geld und dazu planungssichere Tabellen mit Wurfweiten, Wasserverbrauch und Druckbedarf. Ob man dabei auf Getrieberegner oder auf die Rotatoren setzt, hängt von Bodenbeschaffenheit, Flächenzuschnitt und Wasserversorgung ab.
Als Ventilsteuerung bietet sich bis 4 Kanäle ein Sonoff 4CH-Modul an, dazu ein 24V-Trafo mit mindestens 600mA. Klassische Beregnungscomputer können einem allerdings einiges an Programmierarbeit abnehmen. Die Sequenz für die Standardbewässerung ist ja schnell selbst programmiert, aber spätestens wenn man im Herbst ausblasen will, ist eine fertige Steuerungsapp wie bei Hunter Hydrawise auch ganz charmant. Da sind die Flows für alle gängigen Use-cases schon mitgedacht ohne dass man jetzt schnell noch ein Script zaubern muss.
-
Danke für den Tipp mit dem Pi-Modul, wobei ich nicht ganz verstanden habe wie der HM-MOD-Re-8 eingesetzt wird (brauche ich für den auch noch einen extras Pi oder alles auf einem?) Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wireless, wie soll ich denn damit dann die Ventile steuern )die sind doch wired)? Sorry falls ich mich da zu blöde anstelle, bin noch sehr frisch in dem Thema
@Homoran @Detlev-Rackow @Rocky111
Erstmal vielen Dank für die umfangreiche Ausführung! Damit habe ich erstmal einen Startpunkt wobei ich aktuell zu wenig Zeit habe um mich mal ordentlich an die Planug zu setzen, da mir 70% der Teile überhaupt nix sagen ^^ Ich nehme das mal als Startpunkt, vielen Dank! -
Noch ein Hinweis:
Eine gute Bewässerung Zeichnet sich vor allem durch gleichmäßige Wasserverteilung aus. Das hat überhaupt nichts mit Elektronik zu tun, und nur wenig mit Komponentenqualität. Rainbird und Hunter liefern beide Qualität die im Haudgartenbereich nicht zu beanstanden ist.
Kritisch sind Ermittlung des Designdrucks und Designflows, die von der Wasserversorgungbgeleistet werden. Kritisch ist Aufmaß, Platzierung der Rechner in Kopf-zu-Kopf-Anordnung und Berechnjngbdes dynamischen Druckes der am Regner nach Transportverlust noch anliegt. Wenn ein Qualitätsregner mangels Druck nur 6 statt 8m sprüht oder die Aufstellgeometrie in falsch verstandener Sparsamkeit nicht beachtet wurde, kann die tollste Ventiltsteuerung das nicht retten.
Eine komplette Erklärung findest Du auf www.irrigationtutorials.com - kürzer im Hunterleitfaden oder im Planungshandbuch von DVS.
-
Aktuell plane ich die Schaltung der Bwässerung mit folgenden Parts für iobroker:
- Schaltaktor hm-lc-sw4-dr-2
- HM-MOD-RPI-PCB
Der Schaltaktor ist mit 100EUR nicht ganz günstig, kennt hier jemand noch Alternativen? Muss 4-5 Kreise Steuern.
VG
-
ich habe auf Github mal ein Issue für einen Adapter zur Bewässerungssteuerung erstellt.
Vllt. hat ja ein Entwickler Bock sich daran zu setzen
-
@Kuddel
geniale Idee, würdest du das Blocklyscript ggf teilen?
Bin gerade auch an der Planung, bin aber noch nicht bei der iobroker Umsetzung angekommen.
Womit steuerst du denn die Kreise (Pi, Schaltaktor?)? Sonoff oder Homematic (4fach Schalter oder einzellne)?Bin für jeden Tipp dankbar
-
@benziman mein Skript gibt es hier:
https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
-
mega, danke!!!
-
Hat hier jemand Erfahrung mit der Verkabelung von Sonoff 4 ch oder Sonoff 4 ch pro mit Trafo und Hunter Ventilen? Ich möchte damit 4 Hunterventile in iobroker steuern und bin mir bei der Verkabelung noch nicht sicher (da noch nicht bestellt). Kann hier mal jemand seine Erfahrugnen teilen welchen Sonoff 4 Channel und welchen Trafo er verwendet hat?
Alternativ habe ich bisher nur den Homematic 4fach Aktor der mir aktuell aber schlicht zu teuer ist.
Danke schon mal!
-
@benziman hab's selber mit dem 4CH R2 getestet.
Mal sehen ob ich es erklärt bekomme.
Der Sonoff Aktor wird ganz normal an 220V angeschlossen. Das 24V Netzteil ebenso.
Die einzelnen Ventile werden wie folgt angeschlossen:
Von jedem Ventil wird eines der beiden Kabel mit einem Verbindungskabel zum L Anschluss des Netzteils geführt.
Dann geht com Netzteil von N ein Kabel zu jedem Kanal vom Aktor.
Das noch freie Kabel am Ventil wird ebenfalls zum jeweiligen Kanal des Aktors geführt.
Wir der Kanal vom Aktor geschaltet, so werden N vom Netzteil und N vom Ventil verbunden.
Damit wird der Strompreis geschlossen und das Ventil bekommt Strom.Hier noch eine Grafik dazu:
https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/375-sonoff-4ch-pro-für-gartenbewässerung/ -
Genial, tausend Dank, damit kann ich super arbeiten!! Welchen trafo hast du denn dafür in Verwendung?
Hab schon die Hardware zum Tasmota flashen für Sonoff gekauft und bin noch unentschlossen welchen der beiden Sonoffs 4ch ich hole.
Gibts nen relevanten Unterschied zwischen dem 4ch und 4ch pro bzw welchen würdest du empfehlen?
Beim Verbindungskabel zu den Ventilen würde ich ein 8 Adriges Kabel nehmen um jeweils 4*2 Kabel von den Ventilen anzuschließen (was hast du genommen dafür?) Muss bei mir ca 30 Meter mit dem Kabel vom HWR zur Ventilbox überbrücken.Dann kannst bei mir auch bald los gehen
-
-
-> mit der Leistung können zwei Ventile dauerhat geöffnet werden.
-
Habs mit dem 4CH Pro getestet. Würde somit dieses Gerät nehmen.
Werde meine Verteilerkasten wohl diese Woche im Gartenpavillon anbauen
-
-
Und wieder vielen Dank!
Versorgst du mit dem Netzteil auch den Sonoff oder benötigt der ein extra Netzteil?
Geht das Netzteil auch?
Comatec TBD202024P Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 20 V/AC 0.8A 20W -
@benziman das 24V Netzteil ist nur für die Ventile.
Der Sonoff wird normal per 220V angeschlossen