  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 454.1k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • StrathColeS StrathCole

    @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

    Macht es nicht ggfs. auch Sinn, die Vorhersage aktueller Tag vs. nächster Tag erst um Mitternacht zu verändern?

    Hm, gute Frage. Könnte ich ändern, jetzt wo es den zweiten Tag gibt. Vorher wollte ich möglichst zeitnah die Prognose für morgen haben.

    T Offline
    T Offline
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von
    #277

    @StrathCole würde ich machen

    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tp1de

      @StrathCole würde ich machen

      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von
      #278

      @tom57 Okay, mache ich dann bei der Fehlersuche gleich mit.

      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • StrathColeS StrathCole

        @tom57 Okay, mache ich dann bei der Fehlersuche gleich mit.

        T Offline
        T Offline
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #279

        @StrathCole
        Für mich wäre es auch logischer, wenn die Tagesprognose = Ist-Ertrag + Verbleibende Prognose wäre.

        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tp1de

          @StrathCole
          Für mich wäre es auch logischer, wenn die Tagesprognose = Ist-Ertrag + Verbleibende Prognose wäre.

          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
          #280

          @tom57 Da bin ich immer noch nicht der Meinung. Den Ist-Ertrag kriege ich zudem nicht zuverlässig ermittelt.

          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • StrathColeS StrathCole

            @tom57 Da bin ich immer noch nicht der Meinung. Den Ist-Ertrag kriege ich zudem nicht zuverlässig ermittelt.

            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #281

            @StrathCole Na ja, aber der Ist-Ertrag ist wesentlich genauer als jede Prognose - zum mindestens bisher .....

            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tp1de

              @StrathCole Na ja, aber der Ist-Ertrag ist wesentlich genauer als jede Prognose - zum mindestens bisher .....

              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von
              #282

              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

              @StrathCole Na ja, aber der Ist-Ertrag ist wesentlich genauer als jede Prognose - zum mindestens bisher .....

              Die Prognose ist aber immer ein Tagesgesamtwert. Dabei gleichen sich manche Stundenverschiebungen aus. Das wäre bei Ist+Rest nicht mehr gegeben. Z. B. wenn eine Bewölkung eine Stunde später als vorhergesagt auftritt.

              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • StrathColeS StrathCole

                @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                @StrathCole Na ja, aber der Ist-Ertrag ist wesentlich genauer als jede Prognose - zum mindestens bisher .....

                Die Prognose ist aber immer ein Tagesgesamtwert. Dabei gleichen sich manche Stundenverschiebungen aus. Das wäre bei Ist+Rest nicht mehr gegeben. Z. B. wenn eine Bewölkung eine Stunde später als vorhergesagt auftritt.

                T Offline
                T Offline
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von
                #283

                @StrathCole
                Ja kann ich nachvollziehen, aber die aktuellen Werte sehen auch sehr "komisch" aus:
                Prognose 4.0 kWh - Verbleibend 0.9 KWh - Ist Ertrag 9.6 kWh - aktuelle PV-Leistung 3 KW und es ist erst 13:10 Uhr .....

                Aber kann ich mir natürlich selber addieren. Erst mal warten, was die Anpassungen der Prognose bringen.

                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tp1de

                  @StrathCole
                  Ja kann ich nachvollziehen, aber die aktuellen Werte sehen auch sehr "komisch" aus:
                  Prognose 4.0 kWh - Verbleibend 0.9 KWh - Ist Ertrag 9.6 kWh - aktuelle PV-Leistung 3 KW und es ist erst 13:10 Uhr .....

                  Aber kann ich mir natürlich selber addieren. Erst mal warten, was die Anpassungen der Prognose bringen.

                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #284

                  @tom57 Ich denke, wenn du den Adapter mal neu startest, sollte der Wert anders aussehen.

                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • StrathColeS StrathCole

                    @tom57 Ich denke, wenn du den Adapter mal neu startest, sollte der Wert anders aussehen.

                    T Offline
                    T Offline
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                    #285

                    @StrathCole Nee, hatte ich bereits neu gestartet ....

                    Habe ich aber gerade nochmal neu gestartet - jetzt ist die Prognose auf 5.8 kWh vs. Ist-Wert von 10.3 kWh -Verbleibend unverändert

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                      #286

                      So, ich hab jetzt eine neue Version ins git geladen. Ich bin aber noch nicht sicher, ob diese auch das Problem der nicht ändernden Prognosen behebt.
                      Es gibt jetzt auf jeden Fall noch einen Punkt plenticore.0.forecast.day1.power.day_adjusted, der die Prognose wie von dir/euch gewünscht enthält.
                      Falls Ihr heute den Adapter mit der neuen Version startet, nicht wundern, dass die heutige Prognose kaputt ist. Das liegt an einem Fix, für den ich den Cache umschreiben musste.

                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                        #287

                        Sorry, musste einen Fix nachschieben. Hatte etwas vergessen.

                        Wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr die neueste Version (Stand jetzt) habt, prüft, ob beim Starten im Log steht "Starting adapter plenticote v2.1.0.2 (vierte Stelle gibt es nur im Log, ist meine Anzeige für Dev-Releases im Git).

                        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T Offline
                          T Offline
                          tp1de
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #288

                          @StrathCole

                          Der heutige Tag zeigt mal wieder wie begrenzt die Aussagekraft der Ertrags-Prognosen ist.
                          Die Wetter-Adapter sagten bisher 85-100% Bewölkung voraus, diese war in der Realität bisher aber recht durchlässig für difuse Sonnenstrahlung. Als Resultat ist dann der PV-Ertrag bisher (14:00 Uhr) schon doppelt so hoch, wie für den ganzen Tag vorhergesagt.

                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T tp1de

                            @StrathCole

                            Der heutige Tag zeigt mal wieder wie begrenzt die Aussagekraft der Ertrags-Prognosen ist.
                            Die Wetter-Adapter sagten bisher 85-100% Bewölkung voraus, diese war in der Realität bisher aber recht durchlässig für difuse Sonnenstrahlung. Als Resultat ist dann der PV-Ertrag bisher (14:00 Uhr) schon doppelt so hoch, wie für den ganzen Tag vorhergesagt.

                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #289

                            @tom57 Dahingegen passt es bei mir bisher ziemlich gut. Prognose schwankte heute zwischen 18,5 und 22kWh, aktuell sind es 19kWh produziert und 2,72 erwarteter Restwert.

                            SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                              #290

                              Bei mir heute auch lt. Prognose 100% Wolken in allen Schichten. In Wirklichkeit schien zT über Stunden die Sonne.
                              Das kann keine Formel der Welt lösen wenn sich das Wetter nicht an die Prognose hält. :grin:

                              16d7bc52-9789-4781-9040-5ad3d8cfea7a-image.png

                              ..:: So long! Tom ::..

                              NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • DiginixD Diginix

                                Bei mir heute auch lt. Prognose 100% Wolken in allen Schichten. In Wirklichkeit schien zT über Stunden die Sonne.
                                Das kann keine Formel der Welt lösen wenn sich das Wetter nicht an die Prognose hält. :grin:

                                16d7bc52-9789-4781-9040-5ad3d8cfea7a-image.png

                                T Offline
                                T Offline
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #291

                                @Diginix
                                Schon krass der Unterschied Prognose zum Ist. Was macht dann eigentlich die MinSoC Berechnung daraus, wenn der Prognosewert so niedrig ist?

                                Eine Frage: Wie bekommst Du eigentlich die unterschiedlichen States der Prognosewerte in die Grafik?

                                DiginixD StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • T tp1de

                                  @Diginix
                                  Schon krass der Unterschied Prognose zum Ist. Was macht dann eigentlich die MinSoC Berechnung daraus, wenn der Prognosewert so niedrig ist?

                                  Eine Frage: Wie bekommst Du eigentlich die unterschiedlichen States der Prognosewerte in die Grafik?

                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #292

                                  @tom57
                                  Für die Prognose nehme ich plenticore.0.forecast.current.power.skyvis

                                  Der MinSoC wäre bei der Prognose wahrscheinlich gestern angehoben worden, ohne dass es nötig gewesen wäre.
                                  Aber wenn dann real doch mehr Ertrag erzielt wird, korrigiert es @StrathCole Formel glaube wieder, natürlich erst am nächsten Tag. Das weiß er aber besser zu beantworten.

                                  ..:: So long! Tom ::..

                                  NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • DiginixD Diginix

                                    @tom57
                                    Für die Prognose nehme ich plenticore.0.forecast.current.power.skyvis

                                    Der MinSoC wäre bei der Prognose wahrscheinlich gestern angehoben worden, ohne dass es nötig gewesen wäre.
                                    Aber wenn dann real doch mehr Ertrag erzielt wird, korrigiert es @StrathCole Formel glaube wieder, natürlich erst am nächsten Tag. Das weiß er aber besser zu beantworten.

                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #293

                                    @Diginix Mich würde mal interessieren, wie deine Tagesprognose im Vergleich zum generierten Gesamtertrag war, also der "day" und der "day_adjusted" gegenüber "generated". Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Werte unter "current" noch nicht ganz passen, denn bei mir war heute der Graph auch komplett daneben, obwohl der Gesamtertrag fast die Prognose getroffen hat.

                                    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                    T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tp1de

                                      @Diginix
                                      Schon krass der Unterschied Prognose zum Ist. Was macht dann eigentlich die MinSoC Berechnung daraus, wenn der Prognosewert so niedrig ist?

                                      Eine Frage: Wie bekommst Du eigentlich die unterschiedlichen States der Prognosewerte in die Grafik?

                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #294

                                      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      Schon krass der Unterschied Prognose zum Ist. Was macht dann eigentlich die MinSoC Berechnung daraus, wenn der Prognosewert so niedrig ist?

                                      Im Moment macht die MinSoC Mist, denn seit der Änderung, dass ich erst um 0 Uhr die Prognosetage nehme, wechselt auch die MinSoC-Berechnung erst um 0 Uhr, statt nach Sonnenuntergang. Das ist schlecht und muss ich entsprechend ändern, hatte ich nicht auf dem Schirm als ich den Wunsch umgesetzt habe.
                                      Ansonsten richtet sich der MinSoC nach der Prognose des folgenden bzw. aktuellen Tages minus dem gemessenen durchschnittlichen Tagesverbrauchs (Astrotag). Das was übrig ist, wird in Batterieladung-% umgerechnet, davon die Hälfte wird von dem eingestellten maximum des MinSoC abgezogen.

                                      Beispiel: Prognose 12kWh, Tagesverbrauch Ø 9kWh, bleiben 3kWh übrig. Bei einer 9kWh-Batterie wären das etwa 33% mögliche Ladung, er würde also 16% vom maximalen MinSoC abziehen.

                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • StrathColeS StrathCole

                                        @Diginix Mich würde mal interessieren, wie deine Tagesprognose im Vergleich zum generierten Gesamtertrag war, also der "day" und der "day_adjusted" gegenüber "generated". Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Werte unter "current" noch nicht ganz passen, denn bei mir war heute der Graph auch komplett daneben, obwohl der Gesamtertrag fast die Prognose getroffen hat.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tp1de
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #295

                                        @StrathCole
                                        Bei mir waren adjusted Prognose und Ertrag identisch mit 13.3 kWh.
                                        Prognosewert 6.7 kWh

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • StrathColeS StrathCole

                                          @Diginix Mich würde mal interessieren, wie deine Tagesprognose im Vergleich zum generierten Gesamtertrag war, also der "day" und der "day_adjusted" gegenüber "generated". Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Werte unter "current" noch nicht ganz passen, denn bei mir war heute der Graph auch komplett daneben, obwohl der Gesamtertrag fast die Prognose getroffen hat.

                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #296

                                          @StrathCole
                                          day: 18986 Wh
                                          day_adjusted: 19131 Wh
                                          generated: 19131 Wh
                                          Kostal yield: 15336 Wh

                                          ..:: So long! Tom ::..

                                          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          555

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe