Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. iobroker stellt keine Systemvariablen dar

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

iobroker stellt keine Systemvariablen dar

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hm-rega variablen
51 Posts 6 Posters 4.0k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T Offline
    T Offline
    Thomas06308
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,
    ich habe iobroker komplett neu aufgesetzt und auf Admin 3.7.7, ReGaHss 2.5.2 und js-controller 2.2.7 aktualisiert. Der ReGa-Adapter synchronisiert auch ohne Fehlermeldung und steht auf grün, dennoch fehlen unter Objekte-hm-rega.0 sämtliche Variablen wie ich sie aus meiner alten Installation kenne.
    2020-01-07 19_59_18-instances - ioBroker.jpg
    2020-01-07 19_58_28-Clipboard.jpg
    Dennoch muss im Hintergrund eine Aktualisierung erfolgen, da die entsprechenden Werte (z.B. hm-rega.0.9191) in der übernommenen Visualisierung korrekt angezeigt und aktualisiert werden.
    Die Synchronisation der Variablen ist natürlich ausgewählt.
    Was mache ich falsch? Wie kann ich die Variablen sichtbar machen?
    Habe ich irgendwo eine Konfiguration überlesen?

    Vielen Dank für Eure Unterstützung!

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • T Thomas06308

      Hallo zusammen,
      ich habe iobroker komplett neu aufgesetzt und auf Admin 3.7.7, ReGaHss 2.5.2 und js-controller 2.2.7 aktualisiert. Der ReGa-Adapter synchronisiert auch ohne Fehlermeldung und steht auf grün, dennoch fehlen unter Objekte-hm-rega.0 sämtliche Variablen wie ich sie aus meiner alten Installation kenne.
      2020-01-07 19_59_18-instances - ioBroker.jpg
      2020-01-07 19_58_28-Clipboard.jpg
      Dennoch muss im Hintergrund eine Aktualisierung erfolgen, da die entsprechenden Werte (z.B. hm-rega.0.9191) in der übernommenen Visualisierung korrekt angezeigt und aktualisiert werden.
      Die Synchronisation der Variablen ist natürlich ausgewählt.
      Was mache ich falsch? Wie kann ich die Variablen sichtbar machen?
      Habe ich irgendwo eine Konfiguration überlesen?

      Vielen Dank für Eure Unterstützung!

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #2

      @Thomas06308

      • hm-rpc "Geräte neu einlesen (einmalig)" anhaken und speichern
      • hm-rega neu starten

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      T 1 Reply Last reply
      0
      • T Offline
        T Offline
        Thomas06308
        wrote on last edited by
        #3

        Hallo Hormoran,
        vielen Dank für Deinen Hinweis. Leider führte er nicht zur Lösung des Problems.
        Variablen fehlen komplett unter hm-rega.0, sowohl im iobroker im Docker auf meiner Synology als auch auf einer frisch aufgesetzten Raspi-Variante.
        Weiterhin fehlen auch alle Räume.

        Anbei die Screenshots sowie das Log.
        Die CCU2 läuft unter 2.47.20.
        RPC-Config:
        rpc0-config.jpg
        Rega-Config:
        hm-rega-config.jpg
        Rega-Synceinstellungen
        hm-rega-sync.jpg

        HM-Rega neu gestartet führt zu
        objekte.jpg
        Hier das Log dazu.

        Vielen Dank!
        Thomas
        iobroker-log.txt

        1 Reply Last reply
        0
        • T Offline
          T Offline
          Thomas06308
          wrote on last edited by
          #4

          Ergänzung:
          CCU-Log weist einen Script-Fehler aus
          ccu-log.txt

          1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @Thomas06308

            • hm-rpc "Geräte neu einlesen (einmalig)" anhaken und speichern
            • hm-rega neu starten
            T Offline
            T Offline
            Thomas06308
            wrote on last edited by
            #5

            @Homoran : Habe jetzt meine CCU2 mit FW 2.47.20 mit Factory Reset zurückgesetzt und nur noch XML-API 1.19 installiert. Variablen werden trotzdem nicht synchronisiert 😞
            Das Log weist stattdessen Fehler aus (Cannot Parse... - siehe Anlage)
            Hat wirklich niemand eine Lösung für das Problem?
            iobroker2020-01-11log.txt

            HomoranH foxriver76F 2 Replies Last reply
            0
            • T Thomas06308

              @Homoran : Habe jetzt meine CCU2 mit FW 2.47.20 mit Factory Reset zurückgesetzt und nur noch XML-API 1.19 installiert. Variablen werden trotzdem nicht synchronisiert 😞
              Das Log weist stattdessen Fehler aus (Cannot Parse... - siehe Anlage)
              Hat wirklich niemand eine Lösung für das Problem?
              iobroker2020-01-11log.txt

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #6

              @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:

              und nur noch XML-API 1.19 installiert.

              Du brauchst diese API nicht.

              @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:

              mit Factory Reset zurückgesetzt

              und wahrscheinlich auch die Firewall wieder auf Grundeinstellungen?

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              T 1 Reply Last reply
              0
              • T Thomas06308

                @Homoran : Habe jetzt meine CCU2 mit FW 2.47.20 mit Factory Reset zurückgesetzt und nur noch XML-API 1.19 installiert. Variablen werden trotzdem nicht synchronisiert 😞
                Das Log weist stattdessen Fehler aus (Cannot Parse... - siehe Anlage)
                Hat wirklich niemand eine Lösung für das Problem?
                iobroker2020-01-11log.txt

                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Developer
                wrote on last edited by
                #7

                @Thomas06308 anscheinend wird kein valides JSON geliefert ich schaue mal rein sobald ich am Rechner bin.

                Videotutorials & mehr

                Hier könnt ihr mich unterstützen.

                1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:

                  und nur noch XML-API 1.19 installiert.

                  Du brauchst diese API nicht.

                  @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:

                  mit Factory Reset zurückgesetzt

                  und wahrscheinlich auch die Firewall wieder auf Grundeinstellungen?

                  T Offline
                  T Offline
                  Thomas06308
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @Homoran Nein, hatte in der FW Vollzugriff gegeben, um von dieser Seite jegliche Probleme auszuschliessen.!
                  CCU hat 192.168.30.200, also genau in diesem Netz.
                  ccu2-firewall.jpg

                  foxriver76F 1 Reply Last reply
                  0
                  • T Thomas06308

                    @Homoran Nein, hatte in der FW Vollzugriff gegeben, um von dieser Seite jegliche Probleme auszuschliessen.!
                    CCU hat 192.168.30.200, also genau in diesem Netz.
                    ccu2-firewall.jpg

                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @Thomas06308 ne ne Verbindung passt schon. 😉

                    Videotutorials & mehr

                    Hier könnt ihr mich unterstützen.

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • foxriver76F foxriver76

                      @Thomas06308 ne ne Verbindung passt schon. 😉

                      T Offline
                      T Offline
                      Thomas06308
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @foxriver76 Danke! Wenn Du weitere Infos, Logs etc benötigst, jederzeit gern.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #11

                        Das Problem ist folgendes.. es wird mittels dom.GetObject(40).Value() die Anzahl an Servicemeldungen der CCU als Variable ins JSON geschrieben. Irgendwie klappt das bei dir nicht, der Wert bleibt leer und somit ist es keine valide JSON Struktur mehr.

                        Du kannst mal Write(dom.GetObject(40).Value()) via Skript testen auf der CCU ausführen und schauen was da bei rum kommt.

                        Videotutorials & mehr

                        Hier könnt ihr mich unterstützen.

                        T 1 Reply Last reply
                        0
                        • foxriver76F foxriver76

                          Das Problem ist folgendes.. es wird mittels dom.GetObject(40).Value() die Anzahl an Servicemeldungen der CCU als Variable ins JSON geschrieben. Irgendwie klappt das bei dir nicht, der Wert bleibt leer und somit ist es keine valide JSON Struktur mehr.

                          Du kannst mal Write(dom.GetObject(40).Value()) via Skript testen auf der CCU ausführen und schauen was da bei rum kommt.

                          T Offline
                          T Offline
                          Thomas06308
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @foxriver76 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:

                          Write(dom.GetObject(40).Value())

                          Hab ich getestet, Ausgabe:0

                          foxriver76F 1 Reply Last reply
                          0
                          • T Thomas06308

                            @foxriver76 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:

                            Write(dom.GetObject(40).Value())

                            Hab ich getestet, Ausgabe:0

                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @Thomas06308 Passt eigentlich.

                            Führe mal das kompeltte Skript aus und poste mal die Ausgabe

                            !# variablesInv.fn 0.1
                            !#
                            !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive unsichtbarer) als JSON String aus
                            !#
                            !# 7'2019 foxriver76 https://github.com/foxriver76 [basierend auf variables.fn (hobbyquaker)]
                            !#
                            
                            object oSysVar;
                            string sSysVarId;
                            string sValueType;
                            string sValue;
                            boolean bFirst = true;
                            
                            Write('{');
                            
                            !# due to the fact that service messages can be automatically acknowledged, we have to loop over all and check
                            var servs = dom.GetObject(ID_SERVICES);
                            string id;
                            integer serviceMessages = 0;
                            
                            foreach(id, servs.EnumIDs())
                            {
                              var service = dom.GetObject(id);
                              if(service)
                              {
                                if(service.IsTypeOf(OT_ALARMDP) && (service.Used() == true) && (service.Enabled() == true) && (service.AlState() == asOncoming))
                                {
                                  serviceMessages = serviceMessages + 1;
                                }
                              }
                            }
                            
                            WriteLine('"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":' # dom.GetObject(40).Value() # ',"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},');
                            Write('"41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":' # serviceMessages # ',"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}');
                            
                            foreach (sSysVarId, dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).EnumIDs()) {
                            
                              WriteLine(',');
                            
                            
                              oSysVar     = dom.GetObject(sSysVarId);
                              sValueType  = oSysVar.ValueType();
                            
                              Write('"' # sSysVarId # '":{"Name":"');
                              WriteURL(oSysVar.Name());
                              Write('","TypeName":"' # oSysVar.TypeName());
                              Write('","DPInfo":"');
                              WriteURL(oSysVar.DPInfo());
                            
                              Write('","Value":');
                              if (sValueType == 20) {
                                Write('"');
                              	WriteURL(oSysVar.Value());
                                Write('"');
                              } else {
                                sValue = oSysVar.Value();
                                if (sValueType == 2) {
                                    if (sValue) {
                                        Write("true");
                                    } else {
                                        Write("false");
                                    }
                                } else {
                                   if (sValue == "") {
                                        Write("0");
                                   } else {
                                        Write(sValue);
                                   }
                                }
                              }
                              string sValueMin = oSysVar.ValueMin();
                            
                              if (sValueMin == '') {
                                  sValueMin = 'null';
                              }
                            
                              string sValueMax = oSysVar.ValueMax();
                            
                              if (sValueMax == '') {
                                  sValueMax = 'null';
                              }
                            
                              Write(',"Timestamp":"' # oSysVar.Timestamp());
                              Write('","ValueMin":' # sValueMin # ',"ValueMax":' # sValueMax # ',"ValueUnit":"');
                              WriteURL(oSysVar.ValueUnit());
                              Write('","ValueType":' # sValueType # ',"ValueSubType":' # oSysVar.ValueSubType());
                            
                              if (sValueType == 2) {
                                Write(',"ValueList":"');
                                WriteURL(oSysVar.ValueName0() # ';' # oSysVar.ValueName1());
                              } else {
                                Write(',"ValueList":"');
                                WriteURL(oSysVar.ValueList());
                              }
                            
                              Write('"}');
                            
                            }
                            
                            Write('}');
                            

                            Videotutorials & mehr

                            Hier könnt ihr mich unterstützen.

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • foxriver76F foxriver76

                              @Thomas06308 Passt eigentlich.

                              Führe mal das kompeltte Skript aus und poste mal die Ausgabe

                              !# variablesInv.fn 0.1
                              !#
                              !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive unsichtbarer) als JSON String aus
                              !#
                              !# 7'2019 foxriver76 https://github.com/foxriver76 [basierend auf variables.fn (hobbyquaker)]
                              !#
                              
                              object oSysVar;
                              string sSysVarId;
                              string sValueType;
                              string sValue;
                              boolean bFirst = true;
                              
                              Write('{');
                              
                              !# due to the fact that service messages can be automatically acknowledged, we have to loop over all and check
                              var servs = dom.GetObject(ID_SERVICES);
                              string id;
                              integer serviceMessages = 0;
                              
                              foreach(id, servs.EnumIDs())
                              {
                                var service = dom.GetObject(id);
                                if(service)
                                {
                                  if(service.IsTypeOf(OT_ALARMDP) && (service.Used() == true) && (service.Enabled() == true) && (service.AlState() == asOncoming))
                                  {
                                    serviceMessages = serviceMessages + 1;
                                  }
                                }
                              }
                              
                              WriteLine('"40":{"Name":"Alarmmeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Alarmmeldungen","Value":' # dom.GetObject(40).Value() # ',"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""},');
                              Write('"41":{"Name":"Servicemeldungen","TypeName":"VARDP","DPInfo":"Anzahl%20Servicemeldungen","Value":' # serviceMessages # ',"ValueMin":0,"ValueMax":65000,"ValueUnit":"","ValueType":16,"ValueSubType":0,"ValueList":""}');
                              
                              foreach (sSysVarId, dom.GetObject(ID_SYSTEM_VARIABLES).EnumIDs()) {
                              
                                WriteLine(',');
                              
                              
                                oSysVar     = dom.GetObject(sSysVarId);
                                sValueType  = oSysVar.ValueType();
                              
                                Write('"' # sSysVarId # '":{"Name":"');
                                WriteURL(oSysVar.Name());
                                Write('","TypeName":"' # oSysVar.TypeName());
                                Write('","DPInfo":"');
                                WriteURL(oSysVar.DPInfo());
                              
                                Write('","Value":');
                                if (sValueType == 20) {
                                  Write('"');
                                	WriteURL(oSysVar.Value());
                                  Write('"');
                                } else {
                                  sValue = oSysVar.Value();
                                  if (sValueType == 2) {
                                      if (sValue) {
                                          Write("true");
                                      } else {
                                          Write("false");
                                      }
                                  } else {
                                     if (sValue == "") {
                                          Write("0");
                                     } else {
                                          Write(sValue);
                                     }
                                  }
                                }
                                string sValueMin = oSysVar.ValueMin();
                              
                                if (sValueMin == '') {
                                    sValueMin = 'null';
                                }
                              
                                string sValueMax = oSysVar.ValueMax();
                              
                                if (sValueMax == '') {
                                    sValueMax = 'null';
                                }
                              
                                Write(',"Timestamp":"' # oSysVar.Timestamp());
                                Write('","ValueMin":' # sValueMin # ',"ValueMax":' # sValueMax # ',"ValueUnit":"');
                                WriteURL(oSysVar.ValueUnit());
                                Write('","ValueType":' # sValueType # ',"ValueSubType":' # oSysVar.ValueSubType());
                              
                                if (sValueType == 2) {
                                  Write(',"ValueList":"');
                                  WriteURL(oSysVar.ValueName0() # ';' # oSysVar.ValueName1());
                                } else {
                                  Write(',"ValueList":"');
                                  WriteURL(oSysVar.ValueList());
                                }
                              
                                Write('"}');
                              
                              }
                              
                              Write('}');
                              
                              T Offline
                              T Offline
                              Thomas06308
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @foxriver76 Im Script Executor kommt Invalid JSON, wie von Dir vermutet.
                              Direkt auf der CCU kommt die Ausgabe lt. Anlage. Beides allerdings schon wieder mit der Produktivkonfiguration. Von der resetteten CCU kann ich es aber auch liefern wenn benötigt.Scriptausgabe1.txt

                              foxriver76F 2 Replies Last reply
                              0
                              • T Thomas06308

                                @foxriver76 Im Script Executor kommt Invalid JSON, wie von Dir vermutet.
                                Direkt auf der CCU kommt die Ausgabe lt. Anlage. Beides allerdings schon wieder mit der Produktivkonfiguration. Von der resetteten CCU kann ich es aber auch liefern wenn benötigt.Scriptausgabe1.txt

                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:
                                Scriptausgabe1.txt

                                Also das ist die Ausgabe wenn das Skript auf der CCU ausgeführt wird? Das passt und ist valide. Genau dieses Skript führt der Rega Adapter auf der CCU aus - merkwürdig die Ergebnisse dürften sich nicht unterscheiden. Und rega Adapter ist auf 2.5.2?

                                Videotutorials & mehr

                                Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • foxriver76F foxriver76

                                  @Thomas06308 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:
                                  Scriptausgabe1.txt

                                  Also das ist die Ausgabe wenn das Skript auf der CCU ausgeführt wird? Das passt und ist valide. Genau dieses Skript führt der Rega Adapter auf der CCU aus - merkwürdig die Ergebnisse dürften sich nicht unterscheiden. Und rega Adapter ist auf 2.5.2?

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  Thomas06308
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @foxriver76 Genau, der Rega-Adapter ist auf 2.5.2 und die Script-Ausgabe stammt aus "Skript ausführen" direkt auf der CCU.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Thomas06308

                                    @foxriver76 Im Script Executor kommt Invalid JSON, wie von Dir vermutet.
                                    Direkt auf der CCU kommt die Ausgabe lt. Anlage. Beides allerdings schon wieder mit der Produktivkonfiguration. Von der resetteten CCU kann ich es aber auch liefern wenn benötigt.Scriptausgabe1.txt

                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @Thomas06308 Sau merkwürdig..

                                    Wir können mal noch folgendes probieren - importiere das angehängte Javascript Skript in ioBroker mit und poste davon mal die Ausgabe.

                                    debug.json

                                    Videotutorials & mehr

                                    Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                    T 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • foxriver76F foxriver76

                                      @Thomas06308 Sau merkwürdig..

                                      Wir können mal noch folgendes probieren - importiere das angehängte Javascript Skript in ioBroker mit und poste davon mal die Ausgabe.

                                      debug.json

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      Thomas06308
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @foxriver76 ja, sau merkwürdig. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht: unter Scripte importiert.
                                      Scriptausgabe2.txt

                                      foxriver76F 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • T Thomas06308

                                        @foxriver76 ja, sau merkwürdig. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht: unter Scripte importiert.
                                        Scriptausgabe2.txt

                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Developer
                                        wrote on last edited by foxriver76
                                        #19

                                        @Thomas06308 Jop, passt so und da ist auch alles da. Puh also sau komisch.. wir können mal noch die Datei anschauen die bei dir lokal liegt. Und mach einmal sicherheitshalber iob u hm-rega auf der Konsole und starte mal neu.

                                        Falls das nicht hilft, (du sagst ja es läuft auf keinem deiner Systeme) cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/regascripts/variablesInv.fn im Terminal ausführen.

                                        Videotutorials & mehr

                                        Hier könnt ihr mich unterstützen.

                                        T 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • foxriver76F foxriver76

                                          @Thomas06308 Jop, passt so und da ist auch alles da. Puh also sau komisch.. wir können mal noch die Datei anschauen die bei dir lokal liegt. Und mach einmal sicherheitshalber iob u hm-rega auf der Konsole und starte mal neu.

                                          Falls das nicht hilft, (du sagst ja es läuft auf keinem deiner Systeme) cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/regascripts/variablesInv.fn im Terminal ausführen.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          Thomas06308
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @foxriver76 sagte in iobroker stellt keine Systemvariablen dar:

                                          cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/regascripts/variablesInv.fn

                                          Irgendwas mache ich falsch: bei cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/regascripts/variablesInv.fn wird mir Dein Script angezeigt.
                                          Zwischenzeitlich habe ich mal meine alte CCU1 rausgekramt - dort werden die Variablen angezeigt!!
                                          Vielen Dank für Deine engagierte Unterstützung!!!

                                          foxriver76F 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          369

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe