      acem @Jan1 last edited by acem

      @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:

      @acem

      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
       <variables>
         <variable type="" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3">durch Bewegung aktiviert</variable>
         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="gh9^ZFXoO2V`xl}0(:32" x="-637" y="-662">
         <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.occupancy</field>
         <field name="CONDITION">ne</field>
         <field name="ACK_CONDITION"></field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="controls_if" id="b1-mpyGFJCyUO0@KXDES">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="i6,DcT*Fo),2#VckyV8s">
                 <field name="OP">LT</field>
                 <value name="A">
                   <block type="get_value" id="oq]9w#ZU2:v9lUe}LBaS">
                     <field name="ATTR">val</field>
                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.illuminance</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="math_number" id="N?+P},RB!X-%OS/!,m5i">
                     <field name="NUM">20</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="control" id="=]3-?D2/rVEd+K=:mYw7">
                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                 <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Flur_1.POWER</field>
                 <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_boolean" id="CUC6y~|6/(LK)@Q::yrW">
                     <field name="BOOL">TRUE</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id=";3gjqI.v=oXV-Xn;_Wv#">
                     <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="logic_boolean" id="gxsnpYVLC~LIp@,61Uy{">
                         <field name="BOOL">TRUE</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="on" id="CE3nUa2,Td/5hbLxX@z=">
             <field name="OID">zigbee.0.00158d0002ea07ac.no_motion</field>
             <field name="CONDITION">ne</field>
             <field name="ACK_CONDITION"></field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="timeouts_cleartimeout" id="-t[sG.^RSc]4e7N6al_c">
                 <field name="NAME">timeout</field>
                 <next>
                   <block type="timeouts_settimeout" id="otU|AoV+X~ngM49?pFDA">
                     <field name="NAME">timeout</field>
                     <field name="DELAY">9</field>
                     <field name="UNIT">sec</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="nJOmgtQ;vS7}*ZBlnQZ5">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="f^r|)cn|g`2/0%bN.W5P" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="S/JnAFH=NEJIJ,Lc_lWD">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id=":EOf@^5K?=/R!y6Um5,~">
                                     <field name="ATTR">state.val</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="swf{T/Z9r$eXwK^q*];g">
                                     <field name="NUM">20</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="variables_get" id="q9_C8GOti4,cZ^]hZ$7q">
                                 <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id=":u#0[0}`(^e7C:(HJ8Lz">
                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                             <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Flur_1.POWER</field>
                             <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_boolean" id=",XF`s(J3#U|;=)W`|HFf">
                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="o}(6GL7LHjalNsf^Ghmn">
                                 <field name="VAR" id="b6C.}5i;irmub]HRd:F3" variabletype="">durch Bewegung aktiviert</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="n+f/xY2~o.7@RfTUEPw+">
                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      

      Den DP occupancy-timeout hab ich auf 10s, so läuft das bei mir recht gut.

      Ist der DP occupancy-timeout nicht der Wert den ich unten von 9 auf 10 geändert habe?, es war nämlich eine Zeit 9 sec Eingestellt, oder welcher Wert ist das jetzt? 🙂

      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @acem last edited by Jan1

        @acem
        Nein, und genau auf die Änderung wird getriggert. Wird da nichts eingetragen, läuft das Script nicht.
        Schau Dir einfach an was bei den DPs passiert wenn was drin steht und wenn nicht, dann verstehst gleich wieso und warum.

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          acem @Jan1 last edited by acem

          @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:

          @acem
          Nein, und genau auf die Änderung wird getriggert. Wird da nichts eingetragen, läuft das Script nicht.
          Schau Dir einfach an was bei den DPs passiert wenn was drin steht und wenn nicht, dann verstehst gleich wieso und warum.

          Bitte sei mir nicht böse aber kannst du mir Bitte erklären was ein DP ist 🙂 und wo soll ich jetzt genau schauen ob sich was ändert oder nicht, ich bin halt keine Profi

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            Jan1 @acem last edited by

            @acem
            Daten Punkt im IOBroker unter Objekten.
            685c13e5-96c4-4dc3-812a-3a7b5c0740f0-grafik.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              acem last edited by

              Datenpunkt bei mir im IoBroker.
              Aqara_Bewegungsmelder.JPG

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Jan1 @acem last edited by

                @acem
                ja und kein 10s eingetragen

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  acem @Jan1 last edited by

                  @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:

                  @acem
                  ja und kein 10s eingetragen

                  Wo trage ich die 10s ein?

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Jan1 @acem last edited by

                    @acem
                    Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      acem @Jan1 last edited by

                      @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:

                      @acem
                      Kennst das Spiel "finde den Fehler". Du hast 2 Bilder und einen Unterschied, bisschen Hirn einschalten schadet nicht und hilft beim verstehen ungemein, wenn man selber drauf kommt.

                      Ja kenne ich 🙂 👍

                      Danke.
                      Aqara_10sec.JPG

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Jan1 @acem last edited by

                        @acem
                        wenn da nix drin steht, dann geht der DP "occupancy" nicht mehr auf "false" zurück und das Script funktioniert nicht mehr.
                        Die BWM sind eh nicht so besonders, aber eben günstig und haben so ein paar blöde Eigenarten. Eine erneute Bewegung wird immer erst nach 10 Sekunden erkannt, desahalb habe ich auch den 9s Timeout im Script um das auf 1s zu reduzieren. Heißt wenn das Licht mal ausgeht, obwohl man sich im Erkennungsbereich befindet, muss man nur 1s warten, bis das licht wieder mit Bewegung an schaltet.
                        Bewegung muss dann auch noch recht deutlich ausfallen, damit wiederholte Bewegung erkannt wird. Beim ersten Einschalten reicht schon recht wenig. So sind meine Erfahrungen mit den Dingern und das Script ist eben genau auf das angepasst und läuft recht annehmbar.

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          acem @Jan1 last edited by acem

                          @Jan1
                          Ich habe mich vorhin schon gefragt nachdem das Licht ausgegangen ist warum es sich bei Bewegung nicht wieder einschaltet, jetzt habe ich es wieder auf 9sec Eingestellt, Licht bleibt trotzdem aus und geht jetzt nicht mehr an.

                          Script.JPG

                          Blockly.JPG

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            Jan1 @acem last edited by

                            @acem
                            Schau das Script an und Deine DPs, dann siehst warum. Tip, es macht genau was es soll😎

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              acem @Jan1 last edited by

                              @Jan1 sagte in Bewegungsmelder Aqara Flurlicht steuern:

                              @acem
                              Schau das Script an und Deine DPs, dann siehst warum. Tip, es macht genau was es soll😎

                              Habe nichts festgestellt, manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht, Licht geht nicht an 🙂

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                Jan1 @acem last edited by

                                @acem
                                Welche DPs sind den für das Script relevant und wie sind da die Werte und die die abgefragt werden?

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  acem @Jan1 last edited by

                                  @Jan1
                                  das was ich im DP unter IoBroker eingetragen habe nämlich die 10sec und die 20sec im Script

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    Jan1 @acem last edited by Jan1

                                    @acem
                                    Nö
                                    Noch ein Tip, hat mit der Zeit nix zu tun.

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      acem @Jan1 last edited by acem

                                      @Jan1
                                      Machen wir jetzt ein Rate Spiel oder was? 🙂
                                      false.JPG

                                      Ich bin halt nicht ganz fit in der Materie spann mich Bitte nicht auf die Folter 🙂

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        Jan1 @acem last edited by

                                        @acem
                                        Nein, aber wie ich oben schon geschrieben habe, was man selber rausfindet bringt einem wesentlich weiter wie das was man vorgekaut bekommt und viel bleibt nun nicht mehr übrig😉

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • K
                                          Kugelblitz last edited by

                                          Hallo zusammen, ich will zwar ungern die Spannung nehmen, aber ich kenne das, wenn man fast am verzweifeln ist und es einfach nicht klappen will. Ich habe das ganze wiefolgt gelöst und sowei ich das feststellen kann, funktioniert das auch gut.
                                          Script Licht.jpg image url)
                                          Hoffe es Hilft Dir.

                                          J A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • A
                                            acem @Jan1 last edited by

                                            @Jan1
                                            Ich Denke das das mit vorkauen nichts zu tun hat, wenn ich mich auskennen würde dann würde ich hier nicht nach Hilfe suchen.

                                            Auf Rate Spiel habe ich ehrlich gesagt keine Lust 🙂 ich bin gerade am verzweifeln das macht echt kein Spaß

                                            Ich habe den Script genau so übernommen und mine Geräte eingefügt.

                                            Das Licht geht nach 40sec aus und dann nicht mehr an auch nicht bei Bewegung.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            975
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            49
                                            2722
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo