Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 323.8k Aufrufe 102 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • cashC cash

    @Dominik-F Sorry nein. Die Wassermeldungen sind keine Servicemeldungen. Die Servicemeldungen vom Wassermleder werden mit dem Script gemeldet.

    Für die Wassermelder die ich ebenfalls habe, habe ich ein sep. Script geschrieben. Meine erste Idee war es auch die in die Servicemeldungen aufzunehmen aber es passt halt thematisch einfach nicht dazu. Ein ganz großer Unterschied ist ja eigentlich schon wie man auf eine Meldung reagiert. Bei einer normalen Servicemeldung muss man nichts machen ggf. In ein paar Wochen die Batterie tauschen. Bei einer Wassermeldung muss man eigentlich sofort nach Hause um Schaden abzuwenden.

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #487

    @cash

    ja, das ganze musste ich heute auch feststellen, dass von seiten der CCU gar keine Meldung kommt, nicht mal eine Alarmmeldung oder ähnliches.

    Bei mir soll der Sensor ein Grundwasserloch im Keller überwachen, dass ab und zu immer mal überläuft. Wenn das passiert ist es nicht tragisch weil nix kaputt geht, nervt halt einfach weil ich dann wieder ne stunde wienern darf^^ Hab dort eine Pumpe, die ich momentan noch manuell bedienen kann. ich möchte halt einfach nur per Push etc benachrichtigt werden und daher dachte ich, dass passt gut rein. Grundsätzlich hast du natürlich recht mit den Servicemeldungen.

    Magst du mir vielleicht dein Script zur Verfügung stellen?

    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dominik F.D Dominik F.

      @cash

      ja, das ganze musste ich heute auch feststellen, dass von seiten der CCU gar keine Meldung kommt, nicht mal eine Alarmmeldung oder ähnliches.

      Bei mir soll der Sensor ein Grundwasserloch im Keller überwachen, dass ab und zu immer mal überläuft. Wenn das passiert ist es nicht tragisch weil nix kaputt geht, nervt halt einfach weil ich dann wieder ne stunde wienern darf^^ Hab dort eine Pumpe, die ich momentan noch manuell bedienen kann. ich möchte halt einfach nur per Push etc benachrichtigt werden und daher dachte ich, dass passt gut rein. Grundsätzlich hast du natürlich recht mit den Servicemeldungen.

      Magst du mir vielleicht dein Script zur Verfügung stellen?

      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #488

      @Dominik-F Wenn ich das nächste mal den Laptop anmache schicke ich Dir Script per PM. Kann aber ein paar Tage dauern, weil ich den Laptop derzeit eher selten nutze (keine Lust)...

      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • cashC cash

        @Dominik-F Wenn ich das nächste mal den Laptop anmache schicke ich Dir Script per PM. Kann aber ein paar Tage dauern, weil ich den Laptop derzeit eher selten nutze (keine Lust)...

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #489

        @cash

        Vielen Lieben dank

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          f0rd42
          schrieb am zuletzt editiert von f0rd42
          #490

          @cash

          ich habe da zwei Fragen:

          Pushover
          Du hast 4 Instanzen.
          Der Pushover Adapter kennt jedoch nur 3 Prio's (quit, default, high-priority)
          Mir ist nicht so ganz klar, wie du die 4 Instanzen auf die 3 Prio's aufteilst.

          Bei Deinen Instanzen denke ich mal, du hast Group Key und Token überall identisch und nur die Prioritäten verändert, richtig?

          Was genau macht "let _device = 'All'; " das kann ich doch (alternativ) auch über die Gruppe in der App festlegen, oder?

          Ich habe das bei mir nun mal installiert, bekomme aber folgende Fehler:

          1/1/2020, 5:46:13 PM.478	[info ]: javascript.0 (1940) Stop script script.js.common.ServicemeldungenHomematic
          1/1/2020, 5:46:21 PM.382	[info ]: javascript.0 (1940) Start javascript script.js.common.ServicemeldungenHomematic
          1/1/2020, 5:46:23 PM.515	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Bitte melden: HM-LC-Sw4-DR-2 Gartenbewässerung (PEQ0085117) --- HM-LC-Sw4-DR-2 --- Batterietyp fehlt im Script
          1/1/2020, 5:46:23 PM.515	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
          1/1/2020, 5:46:23 PM.521	[warn ]: javascript.0 (1940)     at Servicemeldung (script.js.common.ServicemeldungenHomematic:749:21)
          1/1/2020, 5:46:23 PM.521	[warn ]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:2075:5
          1/1/2020, 5:46:23 PM.544	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
          1/1/2020, 5:46:23 PM.548	[error]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: script.js.common.ServicemeldungenHomematic:891
          1/1/2020, 5:46:23 PM.549	[error]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:891:29
          1/1/2020, 5:46:23 PM.550	[error]: javascript.0 (1940)     at Servicemeldung (script.js.common.ServicemeldungenHomematic:875:21)
          1/1/2020, 5:46:23 PM.550	[error]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:2075:5
          
          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F f0rd42

            @cash

            ich habe da zwei Fragen:

            Pushover
            Du hast 4 Instanzen.
            Der Pushover Adapter kennt jedoch nur 3 Prio's (quit, default, high-priority)
            Mir ist nicht so ganz klar, wie du die 4 Instanzen auf die 3 Prio's aufteilst.

            Bei Deinen Instanzen denke ich mal, du hast Group Key und Token überall identisch und nur die Prioritäten verändert, richtig?

            Was genau macht "let _device = 'All'; " das kann ich doch (alternativ) auch über die Gruppe in der App festlegen, oder?

            Ich habe das bei mir nun mal installiert, bekomme aber folgende Fehler:

            1/1/2020, 5:46:13 PM.478	[info ]: javascript.0 (1940) Stop script script.js.common.ServicemeldungenHomematic
            1/1/2020, 5:46:21 PM.382	[info ]: javascript.0 (1940) Start javascript script.js.common.ServicemeldungenHomematic
            1/1/2020, 5:46:23 PM.515	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Bitte melden: HM-LC-Sw4-DR-2 Gartenbewässerung (PEQ0085117) --- HM-LC-Sw4-DR-2 --- Batterietyp fehlt im Script
            1/1/2020, 5:46:23 PM.515	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
            1/1/2020, 5:46:23 PM.521	[warn ]: javascript.0 (1940)     at Servicemeldung (script.js.common.ServicemeldungenHomematic:749:21)
            1/1/2020, 5:46:23 PM.521	[warn ]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:2075:5
            1/1/2020, 5:46:23 PM.544	[info ]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
            1/1/2020, 5:46:23 PM.548	[error]: javascript.0 (1940) script.js.common.ServicemeldungenHomematic: script.js.common.ServicemeldungenHomematic:891
            1/1/2020, 5:46:23 PM.549	[error]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:891:29
            1/1/2020, 5:46:23 PM.550	[error]: javascript.0 (1940)     at Servicemeldung (script.js.common.ServicemeldungenHomematic:875:21)
            1/1/2020, 5:46:23 PM.550	[error]: javascript.0 (1940)     at script.js.common.ServicemeldungenHomematic:2075:5
            
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #491

            @f0rd42 Es gibt die Prio -2 bis 3 das sind also 5 Priostufen. Die habe ich aufgeteilt auf die Instanzen. Das hat den Vorteil das ich schon am Icon erkenne wie wichtig die Pushmeldung für mich ist (bei den Servicemeldungen also eher unwichtig).

            Mit device steuere ich wer eine Push bekommt. All für meine Frau und ich ansonsten halt den Devicenamen. Klar das geht auch anders aber als ich mit ioBroker angefangen hat war das für mich ein logischer Weg. Aus heutiger Sicht nicht perfekt aber ändern würde ich es auch nicht mehr.

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • cashC cash

              @f0rd42 Es gibt die Prio -2 bis 3 das sind also 5 Priostufen. Die habe ich aufgeteilt auf die Instanzen. Das hat den Vorteil das ich schon am Icon erkenne wie wichtig die Pushmeldung für mich ist (bei den Servicemeldungen also eher unwichtig).

              Mit device steuere ich wer eine Push bekommt. All für meine Frau und ich ansonsten halt den Devicenamen. Klar das geht auch anders aber als ich mit ioBroker angefangen hat war das für mich ein logischer Weg. Aus heutiger Sicht nicht perfekt aber ändern würde ich es auch nicht mehr.

              F Offline
              F Offline
              f0rd42
              schrieb am zuletzt editiert von
              #492

              @cash

              wo stellt du denn die Pro -2 bis 3 ein? Im Adapter selbst gibt es ja nur die 3 zum auswählen?

              cashC 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • F f0rd42

                @cash

                wo stellt du denn die Pro -2 bis 3 ein? Im Adapter selbst gibt es ja nur die 3 zum auswählen?

                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #493

                @f0rd42 In den Servicemeldungen nutze ich die nicht. Aber Du kannst die doch nutzen in den Zeilen 101 bis 111 kannst Du je nach Servicemeldung eine Prio eingeben. Also auch die -2

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • cashC cash

                  @f0rd42 In den Servicemeldungen nutze ich die nicht. Aber Du kannst die doch nutzen in den Zeilen 101 bis 111 kannst Du je nach Servicemeldung eine Prio eingeben. Also auch die -2

                  F Offline
                  F Offline
                  f0rd42
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #494

                  @cash

                  Aha, in deinem Adapter selbst (also in der Instanz) steht also immer "Default" als Prio und die eigentliche Priorität wird durch das Script übergeben?

                  Hast Du eine Idee zu den o.g. Fehlermeldungen (hatte meinen Beitrag editiert)

                  Danke

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    f0rd42
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #495

                    @cash

                    der Fehler ist irgendwie zusammenhängend mit no_observation.search(id_name)
                    da meckert er im Editor immer: gibbet nicht!

                    Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F f0rd42

                      @cash

                      der Fehler ist irgendwie zusammenhängend mit no_observation.search(id_name)
                      da meckert er im Editor immer: gibbet nicht!

                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #496

                      @f0rd42

                      Ich nutze nach Crash's Vorbild für das Script 2 Pushover instanzen. Eine für wichtige z.B. Sabotage und eine für weniger wichtige wie Lowbat. Jede Instanz hat sein eigenes Symbol um die wichtigkeit einfach sofort erkennen zu können. Ist einfach eine hübsche Spielerei finde ich. In Crash's erstem Post, müsste es glaube ich sein, siehst du wie er die verschiedenen Instanzen nutzt.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F f0rd42

                        @cash

                        wo stellt du denn die Pro -2 bis 3 ein? Im Adapter selbst gibt es ja nur die 3 zum auswählen?

                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #497

                        @f0rd42 Der Fehler erscheint wenn das Script einige Daten nicht komplett ermitteln kann. Meistens weil in der Instanz Geräte sind die es nicht mehr gibt oder nie gab. Manchmal hilft es einfach alle Datenpunkte der Instanz unter den Objekten zu löschen und danach die Geräte mit der Instanz wieder neu einzulesen. Ansonsten muss man tiefer eingreifen um zu sehen welches Gerät das Problem verursacht. Evtl hilft es schon wenn man show_each_device mal auf true zu stellen um zu sehen bei welchen Gerät der Fehler auftritt.

                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          brain
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #498

                          Ich bin gerade dabei, das Skript zu implementieren. Ich habe mir das aktuelle Skript von GitHub gezogen und meine Anpassungen vorgenommen (Datenpunkte für Servicemeldungen angelegt und im Skript hinterlegt). Das funktiert auch soweit und die Zählung wird aktualisiert, sobald ich testweise manuell einen Fehler erzeuge. Siehe folgendes Log:

                          3.1.2020, 15:40:43.966	[info ]: javascript.0 (21626) script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic: Neue Servicemeldung: BA_HM-Sec-SCo OEQxxxxxxx (OEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
                          3.1.2020, 15:40:43.989	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Servicemeldung (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:1111:21)
                          3.1.2020, 15:40:43.989	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Object.<anonymous> (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:2058:9)
                          3.1.2020, 15:40:45.325	[info ]: javascript.0 (21626) script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic: Servicemeldung aufgehoben: BA_HM-Sec-SCo OEQxxxxxxx (OEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
                          3.1.2020, 15:40:45.350	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Servicemeldung (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:1111:21)
                          3.1.2020, 15:40:45.350	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Object.<anonymous> (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:2058:9)
                          

                          Allerdings bekomme ich keine Meldungen per Telegram. Ich habe es schon mit Klarnamen und Nummer bei user_telegram versucht. Nichts funkioniert. Kann mir hier jemand weiterhelfen?

                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B brain

                            Ich bin gerade dabei, das Skript zu implementieren. Ich habe mir das aktuelle Skript von GitHub gezogen und meine Anpassungen vorgenommen (Datenpunkte für Servicemeldungen angelegt und im Skript hinterlegt). Das funktiert auch soweit und die Zählung wird aktualisiert, sobald ich testweise manuell einen Fehler erzeuge. Siehe folgendes Log:

                            3.1.2020, 15:40:43.966	[info ]: javascript.0 (21626) script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic: Neue Servicemeldung: BA_HM-Sec-SCo OEQxxxxxxx (OEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 1 Batterie niedrig
                            3.1.2020, 15:40:43.989	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Servicemeldung (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:1111:21)
                            3.1.2020, 15:40:43.989	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Object.<anonymous> (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:2058:9)
                            3.1.2020, 15:40:45.325	[info ]: javascript.0 (21626) script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic: Servicemeldung aufgehoben: BA_HM-Sec-SCo OEQxxxxxxx (OEQxxxxxxx) --- HM-Sec-SCo--- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok
                            3.1.2020, 15:40:45.350	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Servicemeldung (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:1111:21)
                            3.1.2020, 15:40:45.350	[warn ]: javascript.0 (21626)     at Object.<anonymous> (script.js.Anzeige.Servicemeldungen-Homematic:2058:9)
                            

                            Allerdings bekomme ich keine Meldungen per Telegram. Ich habe es schon mit Klarnamen und Nummer bei user_telegram versucht. Nichts funkioniert. Kann mir hier jemand weiterhelfen?

                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #499

                            @brain Wie sieht denn Zeile 142 bei Dir aus? In Zeile 1111 wird id_IST_STICKY_UNREACH befüllt. Und da gibt es ein Problem?

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • cashC cash

                              @f0rd42 Der Fehler erscheint wenn das Script einige Daten nicht komplett ermitteln kann. Meistens weil in der Instanz Geräte sind die es nicht mehr gibt oder nie gab. Manchmal hilft es einfach alle Datenpunkte der Instanz unter den Objekten zu löschen und danach die Geräte mit der Instanz wieder neu einzulesen. Ansonsten muss man tiefer eingreifen um zu sehen welches Gerät das Problem verursacht. Evtl hilft es schon wenn man show_each_device mal auf true zu stellen um zu sehen bei welchen Gerät der Fehler auftritt.

                              F Offline
                              F Offline
                              f0rd42
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #500

                              @cash

                              OK, danke! Ich werde das mal beobachten. Denke da handelt es sich um ein paar HMIP-PSM, die nicht in der Steckdose stecken.

                              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • cashC cash

                                @brain Wie sieht denn Zeile 142 bei Dir aus? In Zeile 1111 wird id_IST_STICKY_UNREACH befüllt. Und da gibt es ein Problem?

                                B Offline
                                B Offline
                                brain
                                schrieb am zuletzt editiert von brain
                                #501

                                @cash Zeile 142 ist wie folgt:

                                const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                

                                Den entsprechenden Datenpunkt habe ich manuell erstellt:
                                7755bc06-b50b-401e-8287-1e81c7ede201-grafik.png

                                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F f0rd42

                                  @cash

                                  OK, danke! Ich werde das mal beobachten. Denke da handelt es sich um ein paar HMIP-PSM, die nicht in der Steckdose stecken.

                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #502

                                  @f0rd42 Nein daran kann es nicht liegen. Die Geräte gibt es ja nur eben mit einer Servicemeldungen...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B brain

                                    @cash Zeile 142 ist wie folgt:

                                    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                    

                                    Den entsprechenden Datenpunkt habe ich manuell erstellt:
                                    7755bc06-b50b-401e-8287-1e81c7ede201-grafik.png

                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #503

                                    @brain Kommt es immer noch zu Warnings im Log? Oder war das nur erstmalig und die angelegten Objekte hatten dort noch keinen Inhalt?

                                    Zu Telegram kann ich nichts sagen da ich es nicht nutze. Kannst Du Dir denn per anderen Script Telegram Nachrichten schicken?

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • cashC cash

                                      @brain Kommt es immer noch zu Warnings im Log? Oder war das nur erstmalig und die angelegten Objekte hatten dort noch keinen Inhalt?

                                      Zu Telegram kann ich nichts sagen da ich es nicht nutze. Kannst Du Dir denn per anderen Script Telegram Nachrichten schicken?

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      brain
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #504

                                      @cash Im laufenden Betrieb treten keine Fehler o.Ä. auf. Die obigen Meldungen kommen lediglich zu Stande, wenn es eine neue Meldung durch HomeMatic gibt (oder ich eine erzeuge). Ich denke aber, die Warnungen könnten ignoriert werden.

                                      Das Problem ist also vielmehr, dass mir keine Telegram-Nachrichten geschickt werden. Warum das so ist weiß ich nicht. Der Versand funktioniert mit anderen Scripten (Blockly) einwandfrei.

                                      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B brain

                                        @cash Im laufenden Betrieb treten keine Fehler o.Ä. auf. Die obigen Meldungen kommen lediglich zu Stande, wenn es eine neue Meldung durch HomeMatic gibt (oder ich eine erzeuge). Ich denke aber, die Warnungen könnten ignoriert werden.

                                        Das Problem ist also vielmehr, dass mir keine Telegram-Nachrichten geschickt werden. Warum das so ist weiß ich nicht. Der Versand funktioniert mit anderen Scripten (Blockly) einwandfrei.

                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #505

                                        @brain Die Warnungen sind nicht normal und sollten eher nicht ignoriert werden. Da es eben Warnungen sind und keine Hinweise.

                                        Zeig mal Deine Config bzw eine Push wird nur versand wenn ein Fehler länger nicht vorliegt also nicht sofort sondern mit einer Verzögerung von einer Minute, da Dein Fehler aber nicht so lange anhält sendet er auch keine Nachricht. Wenn in der Config anders konfiguriert wird ebenfalls keine Nachricht verschickt. Hast Du einen Drehgriffsensor? Dort kann man wunderbar die Sabotage meldung erzeugen...

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • cashC cash

                                          @brain Die Warnungen sind nicht normal und sollten eher nicht ignoriert werden. Da es eben Warnungen sind und keine Hinweise.

                                          Zeig mal Deine Config bzw eine Push wird nur versand wenn ein Fehler länger nicht vorliegt also nicht sofort sondern mit einer Verzögerung von einer Minute, da Dein Fehler aber nicht so lange anhält sendet er auch keine Nachricht. Wenn in der Config anders konfiguriert wird ebenfalls keine Nachricht verschickt. Hast Du einen Drehgriffsensor? Dort kann man wunderbar die Sabotage meldung erzeugen...

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          brain
                                          schrieb am zuletzt editiert von brain
                                          #506

                                          @cash
                                          Hmmm... Nun bin ich mir unsicher, ob ich richtig getestet habe. Zum Testen habe ich einfach einen LOWBAT-Datenpunkt auf 1 gesetzt. Daraufhin haben sich die von mir erzeugten Zählvariablen geändert, aber es wurde keine Nachricht verschickt.
                                          Zum Testen habe ich nun noch einen Datenpunkt für die Anzeige in VIS erstellt. Dieser wird auch mit der Statusmeldung befüllt.
                                          Hier auf jeden Fall mal meine Config, falls du diesen Teil des Skripts meinst

                                          const Version = 1.63;
                                          const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                          const debugging = false;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                          const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                          const show_each_device = false; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                          
                                          
                                          const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                          
                                          const observation = true;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                          const onetime = false;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                          const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                          
                                          //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                          const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                          
                                          //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                                          const CUXD = '9';
                                          
                                          //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                          const prio_LOWBAT = 0;
                                          const prio_UNREACH = 0;
                                          const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                          const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                          const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                          const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                          const prio_ERROR = 0;
                                          const prio_ERROR_CODE = 0;
                                          const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                          const prio_SABOTAGE= 0;
                                          const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                          
                                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                          const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                          const id_Text_Servicemeldung = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Text';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                                          
                                          //Variablen für Pushover
                                          const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                          let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                          let titel;
                                          let message;
                                          let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                          //let _device = 'All'; 
                                          
                                          //Variablen für Telegram
                                          const sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                          const user_telegram = 'brain';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                          
                                          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                          const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                          
                                          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                          const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                          const id_IST_LOWBAT = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                          const id_IST_LOW_BAT = '';
                                          const id_IST_UNREACH = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                          const id_IST_STICKY_UNREACH = 'javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                          const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                          const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                          const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                          const id_IST_ERROR = '';
                                          const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                          const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                          const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                          const id_IST_SABOTAGE = '';
                                          const id_IST_Gesamt = "javascript.0.HomeMatic-Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                          
                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          819

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe