      Basti97 Most Active @apollon77 last edited by

      @apollon77 Ok Danke dir. Werde ich sehen und mich bei dir wieder melden.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • R
        Randy @apollon77 last edited by

        @apollon77
        Also Update auf Node 10 hat funktioniert über rebuild npm funktioniert auch der S7.0 Adapter wieder.
        Danke für den Tipp zu "Richtig updaten"

        Leider weiterhin abstürze des S7-Adapters. Damit nach wie vor sehr unzuverlässig.

        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          @Basti97 Uuuuund?! 🙂

          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            Basti97 Most Active @apollon77 last edited by

            @apollon77 Also der Fehler war paar Tage lang nicht gekommen. Am 25.12 war der Fehler bei einen Adapter (s7.1) plötzlich mal gekommen. Und was soll ich sagen es hat danach ohne Probleme wieder funktioniert. Es gab in der vis keinen Fehler und die Reaktionszeit ist auch nicht langsamer geworden. Der Adapter hat im Anschluss auch einen Reconnection gemacht wie du es gesagt hattest. Also bis jetzt läuft alles ist super und ohne Probleme. Ich werde dir wieder eine Rückmeldung geben wenn der Fehler wieder kommen sollte ob der andere Adapter auch ein Reconnection macht aber ich denke schon.

            Logo Fehler.JPG

            Du hast sehr gute Arbeit gemacht weiter so. Danke😁
            Gruß Basti

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • apollon77
              apollon77 last edited by

              Ok, dann release ich das später mal offiziell

              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Basti97
                Basti97 Most Active @apollon77 last edited by

                @apollon77 Ja ok und Danke nochmal.
                Also wird die "Aktualisierung" dann offiziell in iobroker Adapter angezeigt bzw automatisch installiert. Wirst du den S7 Adapter Version dann eine neue Versionsnummer geben? Das würde ich super finden.

                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • apollon77
                  apollon77 @Basti97 last edited by

                  @Basti97 Jupp. Ist als 1.1.6 (also eine micro Version höher) schon im latest. Stable dann die Tage.

                  Basti97 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active @apollon77 last edited by

                    @apollon77 Ja ok Danke nochmal.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      Randy @apollon77 last edited by

                      @apollon77
                      @Basti97
                      Danke für euren Einsatz. Werde die Version 1.1.6 ebenfalls testen.
                      Mit der 1.1.5 besteht nach wie vor das Problem, dass der Adapter sich mit SIGSEGV oder SIGABRT verabschiedet.
                      Das erfolgt alle 3 - 15 Minuten.

                      Ich umgehe das Problem weitestgehend, indem ich den S7 Adapter alle 5 Minuten neu starten lasse. In diesem Fall ist er höchstens 2 Sekunden offline. - Schön ist anders.

                      Eine Verlangsamung des Systems oder der Schalt-Vorgänge kann ich für meine Umgebung nicht bestätigen.

                      • Entweder der Adapter funktioniert oder eben nicht.

                      Also danke nochmal und weiter so.

                      apollon77 Basti97 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • apollon77
                        apollon77 @Randy last edited by

                        @Randy Naja das Fehlerbild von @Basti97 war ein anderes. Er hatte Communication Timeouts.

                        SIGABRT und SIGSEGV sind bei Ihm nicht aufgetreten und da an der snap7-Lib in der 1.1.6 im Vergleich zur 1.1.5 nichts geändert wurde bin ich immer noch dabei das ein issue in https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues mit Details und so nötig wäre! Ich weiss das ich das weiter oben schon empfohlen habe und ich finde kein Issue dort angelegt ... Nur dann wird da was passieren! Am besten wenn Du versuchen kannst rauszufinden was das ggf triggern könnte.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @Randy last edited by

                          @Randy Wie gesagt ich bekomme die Fehlermeldung (SIGSEGV oder SIGABRT) nicht. Oder wenn diese vielleicht mal gekommen wäre habe ich keine Fehler bemerkt bzw festgestellt. Was hast du eine Logo oder SPS?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @Randy last edited by

                            @Randy Zeige mal die DB Liste vielleicht hat er mit den Dadenbaustein Adressen Probleme.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            953
                            Online

                            31.7k
                            Users

                            79.7k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            adapter offline adapter s7 nodejs s7.0 segmentation fault sigabrt sigsegv
                            4
                            56
                            3056
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo