    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      Pittini Developer @Paan83 last edited by

      @Paan83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

      -Das Profilparameter Fenster ist irgendwie doppelt. Es sieht so aus als wenn dahinter noch eins wäre. Ich denke es gibt ein Fenster für absolute und ein Fenster für relative Werte, aber mir ist nicht klar was ich machen muss um eines wegzubekommen.

      Du mußt keins davon wegbekommen, die schalten ihre Sichtbarkeit automatisch um (vorausgesetzt Du hast die 1 Profil Variante gewählt), bei der 2 Profil Variante sinds auch mehrere dort werden aber die Profile durchgeschaltet.

      -Im Fenster Status: Welcher Datenpunkt soll hier bei Modus ausgewählt werden?

      Die meisten Thermostate, zumindest jedoch Homematic haben die Einstellung Auto/Manu. Da der Adapter nur regeln kann wenn das auf Manu steht, erschiens mir ne sinnvolle Anzeige.

      -Das gesamte Statusfenster ist irgendwie verschoben und zu groß

      Lass mich raten: Du hast die Gruppe zum bearbeiten aufgelöst, statt via Doppelklick in den Gruppenbearbeitungsmodus zu gehen? Diese verschieberei isn bekannter Bug im Vis, kann man aber wie gesagt mit dem Gruppenbeabeitungsmodus umgehen. Sollte es anders sein, bitte genau mitteilen unter welchen Umständen das so verschoben ist. Ich hab das bei mir zum testen mehrmals importiert und nie Probleme gehabt.

      1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • P
        Paan83 last edited by Paan83

        @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

        Du mußt keins davon wegbekommen, die schalten ihre Sichtbarkeit automatisch um (vorausgesetzt Du hast die 1 Profil Variante gewählt), bei der 2 Profil Variante sinds auch mehrere dort werden aber die Profile durchgeschaltet.

        Ja, ich habe die 1Profil Variante genommen, wo schalte ich das denn um?

        @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

        Die meisten Thermostate, zumindest jedoch Homematic haben die Einstellung Auto/Manu. Da der Adapter nur regeln kann wenn das auf Manu steht, erschiens mir ne sinnvolle Anzeige.

        Ich habe HM Themostate, ich werde das versuchen

        @Pittini sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

        Lass mich raten: Du hast die Gruppe zum bearbeiten aufgelöst, statt via Doppelklick in den Gruppenbearbeitungsmodus zu gehen? Diese verschieberei isn bekannter Bug im Vis, kann man aber wie gesagt mit dem Gruppenbeabeitungsmodus umgehen. Sollte es anders sein, bitte genau mitteilen unter welchen Umständen das so verschoben ist. Ich hab das bei mir zum testen mehrmals importiert und nie Probleme gehabt.

        Ja, ich hatte die Gruppierung aufgelöst, ich wusste bis jetzt nicht dass es einen Gruppenbearbeitungsmodus gibt...ich schau mal ob ich den finde 🙂

        Update:
        -Den Gruppenbearbeitungsmodus habe ich gefunden, und das Fenster ist jetzt so wie es sein soll.
        -Könntest du mir bitte einmal den genauen Datenpunkt sagen den ich beim HM Thermostat auswählen muss? Ich finden nur den AutoMode, und der hat nur true oder false.
        -ich bin jetzt seid 10min am suchen, und kann keine Einstellung zu den absoluten und relativen Werten finden 🤷‍♂️

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Pittini Developer @Paan83 last edited by Pittini

          @Paan83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

          -Könntest du mir bitte einmal den genauen Datenpunkt sagen den ich beim HM Thermostat auswählen muss? Ich finden nur den AutoMode, und der hat nur true oder false.

          Control_Mode - kannst ja auch im Wohnzimmer Beispiel nachguggen in den Eigenschaften des Feldes

          -ich bin jetzt seid 10min am suchen, und kann keine Einstellung zu den absoluten und relativen Werten finden

          In den Profileinstellungen des Adapters.
          Inked2019-12-21 00_25_27-Microsoft Store_LI.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            Paan83 last edited by

            Aha, diese Einstellungsmöglichkeit habe ich ja noch gar nicht. Wahrscheinlich hab ich nicht die aktuelle Version, obwohl ich die erst vor zwei Tagen installiert habe.
            Nur noch eine Frage, wie gehe ich am besten vor um die aktuellste Version aufzuspielen? Alle Datenpunkte löschen und den Adapter entfernen oder kann ich die Datenpunkte lassen und er übernimmt wieder alles? Muss die VIS neu gemacht werden?
            Sorry für die ganzen Fragen✌🏻

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Pittini Developer @Paan83 last edited by Pittini

              @Paan83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

              Nur noch eine Frage, wie gehe ich am besten vor um die aktuellste Version aufzuspielen? Alle Datenpunkte löschen und den Adapter entfernen oder kann ich die Datenpunkte lassen und er übernimmt wieder alles?

              Das kannste machen wie Du Lust hast. Adapter löschen ist absolut unnötig eigentlich, einfach die neue Version drüberspielen. Ob Datenpunkte löschen Sinn macht hängt davon ab ob an der Struktur was geändert wurde. Da Du nicht sagst welche Version Du hast, kann ich nicht Wissen obs nötig ist. Abgesehen davon, die Absenkungsvarianten sind schon länger drin als 2 Tage drin. Grundsätzlich bitte ich drum Anfragen zum Adapter auch auf der Adapterseite zu stellen, dort liest auch der Entwickler mit, hier nicht.

              Muss die VIS neu gemacht werden?

              Adapter updates sind unabhängig vom Vis, außer es wurde was an der Struktur geändert, dann müßte ich erst das Vis anpassen, aber da würde ich dann was zu schreiben.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • HGerdes
                HGerdes last edited by

                Hallo, ich habe heute die Vorlage mit den 2 Profilen installiert.
                beim Start wird mir aber das Fenster "cardHzngGlobals" nicht angezeigt.
                Was mache ich falsch? Bin genau nach beschreibung vorgegangen.

                HGerdes P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • HGerdes
                  HGerdes @HGerdes last edited by

                  @HGerdes Habe gerade gesehen, das das Bild cardHzngGlobals keine Gruppe ist

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    Pittini Developer @HGerdes last edited by

                    @HGerdes sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

                    @HGerdes Habe gerade gesehen, das das Bild cardHzngGlobals keine Gruppe ist

                    Das ist korrekt, das isn Viewinwidget.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      Pittini Developer @HGerdes last edited by

                      @HGerdes sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

                      Was mache ich falsch? Bin genau nach beschreibung vorgegangen.

                      Nix, das hatte ich wohl schlichtweg vergessen zu markieren. Is jetzt drin, sorry. Bitte nochmal importieren.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • P
                        Paan83 @Pittini last edited by Paan83

                        @Pittini Danke für die Hilfe. Es hat soweit alles funktioniert. Es sind nur noch zwei Kleinigkeiten:
                        Ein Name eines Raumes ist zu lang, siehe Bild:
                        VIS.JPG
                        Was könnte ich da machen? Schriftgröße ändern oder muss ich die Bezeichnung ändern?

                        Im Fenster Status weiss ich nicht welchen Datenpunkt ich bei Modus und in der Zeile Fenster auswählen soll. Wenn man zB mehrere Fenster hat, muss man wahrscheinlich ein Skript schreiben, der einem die Zustände ausgibt?

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          Pittini Developer @Paan83 last edited by

                          @Paan83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

                          Was könnte ich da machen? Schriftgröße ändern oder muss ich die Bezeichnung ändern?

                          Ich würde die Bezeichnung kürzen, für Romane is halt der Platz zu klein.

                          Im Fenster Status weiss ich nicht welchen Datenpunkt ich bei Modus und in der Zeile Fenster auswählen soll. Wenn man zB mehrere Fenster hat, muss man wahrscheinlich ein Skript schreiben, der einem die Zustände ausgibt?

                          Nein, kein Script nötig, wär doppelt gemoppelt da der Adapter das ja weis und auch nen kombinierten WindowOpen Datenpunkt ausgibt. Und der war auch korrekt eingetragen, den einfach in Ruhe lassen. Inked2019-12-21 00_25_27-Microsoft Store_LI.jpg
                          Der Modus is bei HM Thermostaten das da:
                          Inked2019-12-22 18_46_50-_LI.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Baerny last edited by

                            @Pittini
                            Umschaltung von relativ auf absolut

                            ich nutze nunmehr den Adapter seit einigen Tagen mit dem Profil „relativ“. Funktioniert auch Prima.
                            Zum Testen wollte ich jetzt auf „ absolut“ umstellen. Also habe ich im Profil des Adapters auf absolut umgestellt.
                            Jetzt zu meinem Problem:
                            In der VIS kann ich die Werte für die absoluten Profilparameter wie Gäste, Urlaub usw. nicht einstellen.
                            Es wird überall inaktiv angezeigt.

                            Muss ich hier in der Vis oder im Adapter noch zusätzlich was ändern ?
                            Ich habe gelesen, dass die Umstellung automatisch erfolgen soll. In der VIS wird auch absolut angezeigt.

                            Gruß Baerny

                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              Pittini Developer @Baerny last edited by

                              @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

                              In der VIS kann ich die Werte für die absoluten Profilparameter wie Gäste, Urlaub usw. nicht einstellen.
                              Es wird überall inaktiv angezeigt.

                              Dass da inaktiv steht wenn nichts eingetragen ist, ist ok, das entspricht der 0 und ist so gewollt. Ändern lassen sollte sich das aber schon, zeig mal nen Screenshot.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Baerny @Pittini last edited by

                                @Pittini
                                hier der Screenshot, komisch ist, dass sich alles andere ändern lässt nur halt dieser Teil nicht
                                heating_absolut.jpeg

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  Pittini Developer @Baerny last edited by

                                  @Baerny Die ganzen Dropdowns sehen falsch aus schon von der Optik her. Da ich nicht weis was Du alles geändert hast, bitte folgendes machen: Leere Vis Seite anlegen, dort nochmal die 1 Profil Variante importieren (Ich geh mal davon aus das Du ein Wohnzimmer hast) und dann ohne iwas zu ändern schauen ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn ja hast was vergeigt, wenn nein brauch ich mehr Infos, am besten ne Anydesk Session.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Baerny @Pittini last edited by

                                    @Pittini also geändert habe ich eigentlich nur die erforderlichen Datenpunkte. Ich teste das mal nach Weihnachten, eilt nicht

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      Pittini Developer @Baerny last edited by

                                      @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

                                      also geändert habe ich eigentlich nur die erforderlichen Datenpunkte.

                                      Ändern muss man eigentlich nur im Statusbereich, der ganze Rest sollte ohne Änderung laufen. Damit mein ich natürlich nicht das search&replace für andere Räume, sondern bezieh mich jetzt erst mal nur aufs Wohnzimmer.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        piscator83 last edited by piscator83

                                        Hallo @Pittini
                                        versuche mich auch gerade in der Heizungsautomatisierung und bin daher mehr als froh über deine große Vorarbeit.
                                        Hab mir grad ein View erstellt und bin dabei, meiner Meinung nach, genau nach Text vorgegangen, habe aber Probleme:

                                        1. die Schieberegler im linken Block ändern die Position nicht bei Klick. Die Anzeige wird aber bei Änderungen des zugrundeliegenden Objektes übernommen
                                        2. Die Dropdowns im mittleren Block reagieren nicht. Änderungen in den Objekten werden aber auch hier dargestellt
                                          Lg
                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          Pittini Developer @piscator83 last edited by

                                          @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:

                                          die Schieberegler im linken Block ändern die Position nicht bei Klick. Die Anzeige wird aber bei Änderungen des zugrundeliegenden Objektes übernommen

                                          Siehe Anleitung Punkt 4a, letzter Satz.

                                          Die Dropdowns im mittleren Block reagieren nicht. Änderungen in den Objekten werden aber auch hier dargestellt

                                          Bitte mehr Infos. Welche Variante wird genutzt (1 oder 2 Profile), ist rel oder abs Absenkung eingestellt?

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            piscator83 @Pittini last edited by piscator83

                                            @Pittini
                                            Vielen Dank für die Rückmeldung. Top Service hier!

                                            1. Ich versinke im Boden. Danke. Dachte ich kann lesen.
                                            2. 1 Profil, absolut
                                              Auch mit der Schriftfarbe scheint etwas nicht zu passen. Obwohl links außer Heizperiode nichts aktiviert ist, sind Gäste, Party und Urlaub in der Mitte grün. Und wechseln gegengleich bei Aktivierung die Farbe.
                                              P.s. bei relativ funktìonieren die Dropdowns
                                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            839
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            template vis
                                            52
                                            441
                                            75220
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo