    UNSOLVED Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      setman last edited by setman

      Hi Myzerat

      Probier mal meine Einstellung:

      b7be81f7-040b-46ad-85d8-c56c2c6af7ea-image.png

      2b1cb3eb-232f-49e6-a050-f2408db763b7-image.png

      3def6a46-1d43-4e40-b15e-e883e79b1fab-image.png

      Nach kurzer Zeit hat es funktioniert. Es kann sein, das der Adapter zwar ein Fehler anzeigt (gelbe Ampel), aber es funktioniert dennoch. Unter "Info" gibt es ein "connected" Objekt. Dieser kann "false" sein, aber funktionieren dennoch.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT

        super danke für deinen Tipp

        Habe jetzt den Modbus Adapter installiert und folgendes eingetragen:
        Die IP 192.168.1.6 ist die der Victron Venus GX also das Gerät wo alle PV Geräte angeschlossen sind und dort habe ich unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus aktiviert !

        dd8023dc-c30c-421b-a538-db6ff7d975a0-grafik.png

        Das Log des ioBrokers gibt folgendes aus:

        modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Connected to slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:08:13.779	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendorI
        modbus.0	2019-11-04 15:07:26.772	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
        modbus.0	2019-11-04 15:07:16.913	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:07:16.911	info	Connected to slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:06:16.904	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:06:16.903	info	Connected to slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:05:53.771	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
        modbus.0	2019-11-04 15:05:49.753	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
        modbus.0	2019-11-04 15:05:16.897	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:05:16.895	info	Connected to slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:04:51.948	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
        modbus.0	2019-11-04 15:04:16.889	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:04:16.886	info	Connected to slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:03:21.484	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
        modbus.0	2019-11-04 15:03:16.881	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:03:16.878	info	Connected to slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:02:16.869	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:02:16.846	info	Connected to slave 192.168.1.6
        modbus.0	2019-11-04 15:02:05.187	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
        

        leider bleibt der Adapter gelb
        578d719c-c9fa-4a36-9182-399ab005413f-grafik.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MyzerAT
          MyzerAT last edited by

          glaub ich habe es geschafft , bekomme Werte von meiner PV Anlage über Modbus, ist aber echt viel an Datenpunkten was es da gibt ^^

          079cdd87-8351-4219-99cb-8c2f8b674c7f-grafik.png

          85e5f7a0-0f48-48a1-aaaa-2772af458883-grafik.png

          habe auch ein Excelsheet gefunden für Modbus und Victron, aber da seh ich mich nicht wirklich durch, eventtuell kann mir da ja noch jemand helfen

          CCGX-Modbus-TCP-register-list-2.31.ods

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            setman last edited by

            Hallo MyzerAT

            Die Liste hab ich auch.

            Bin selber am durchprobieren.
            Hab zur zeit nur Danfoss TLX Pro+ 8.0k und Venus GX .
            Da hab ich nur die Daten;
            3cfe851f-949b-421f-b2d5-b370a4e79843-image.png

            Später kommen noch Speicherbaterrien dazu.😊

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by

              @setman

              habe bisher diese Datenpunkte gefunden

              af471c5f-ae7d-4831-9335-7c6268859324-grafik.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT last edited by

                langsam wird es, habe nun kapiert wie sich die Excelliste lesen lässt und finde so immer mehr Datenpunkte die ich einpflegen kann in den Modbus Adapter für meine Victron PV Anlage

                12d686da-059f-4c01-815c-645ad521ff82-grafik.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Slowdown last edited by

                  Bei mir ist die Problemstellung ähnlich. Inzwischen kann ich mit ioBroker Kontakt zum VenusGX halten und bekomme Daten. Die aktuelle xls-Tabelle mit den modbus-Adressen liegt vor. Nur finde ich nicht den Wert der im GX bei den ESS-Einstellungen unter "active SOC limit" eingetragen ist. Gibt es da die Möglichkeit die aktuell real verfügbare Batterieladung auszulesen oder zu berechnen? Da das ESS die Schwelle zur Entladung dynamisch regelt, kann ist das bisher nicht im ioBroker darstellen.
                  Ideen?

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Slowdown last edited by

                    @Slowdown
                    hat es einer Mal mit ve direct versucht?
                    Plane mir dann einen Victron Laderegler für das Wohnmobil zu kaufen

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Slowdown @Homoran last edited by

                      @Homoran
                      negativ, nur modbus TCP.
                      Habe ioBroker erst seit dem Wochenende laufen, und noch nicht so viel probiert. Weiter geht's dann mit Fritz.dect und homematic, wo einige Aktoren gesteuert werden sollen. Auch ein Sonoff liegt noch ungenutz rum.

                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @Slowdown last edited by

                        @Slowdown

                        kannst du mir zeigen per Bild was du für einen Wert meinst, steh etwas am schlauch!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Slowdown last edited by

                          Wenn die Batterie den Mindestwert SOC unterschreitet, wird vom ESS der tatsächliche Status der Ladebegrenzung in 5%-Schritten nach oben gesetzt. Das wiederholt sich beliebig und irgendwann kann man von der Batterie nicht mehr viel Kapazität nutzen. Rückwärts geht es wieder, wenn die Batterie geladen wird (ich glaube bei 40% SOC) und noch einen zusätzlichen Schritt, wenn die Batterie fast voll wurde (vielleicht 95%). Das Problem ist im Winter, dass nach ein paar schlechten Tagen die Batterie evtl. nur noch zu einem Bruchteil genutzt werden kann.

                          Hardcopy_Einstellungen_ESS.jpg

                          Um das zu verhindern will ich per ioBroker den Entladestrom (WR-Leistung) reduzieren, dass ich am nächsten Morgen zumindest nicht den tatsächliche Status der Ladebegrenzung (engl.: active_SOC_limit) auslöse. Dazu muss ich noch lernen wie ich mit ioBroker Modbus-Parameter der VenusGX setzen kann.

                          Wahrscheinlich ist der Parameter (active_SOC_limit) noch nicht als Modbus-Adresse verfügbar gemacht worden, dann muss ich mit dem Thema zusätzlich noch ins Victron-Forum.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT last edited by

                            Ich habe diese Option gar nicht, könnte es sein weil ich eine Inselanlage habe, also keinen Landstromanschluss!

                            4dcfe562-347c-4117-a700-1dc9a597fcb7-grafik.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Slowdown last edited by Slowdown

                              Mit ESS bezeichnet Victron ein netzgekoppeltes PV-System mit Batterien, optimiert zum Eigenverbrauch.
                              Das besteht in der Regel aus:
                              MPPT-Laderegler (oder ein AC-gekoppelter PV-Wechselrichter, einige Fronius-Geräte werden durch die VenusGX-Steuerung unterstützt) , 48V-Batterie, (Batterie-)Wechselrichter und Steuerung (eben besagter VenusGX oder ColorControlGX)
                              Für den ESS-Betrieb ist im Wechselrichter (bei mir Multiplus-II) ein spezieller Assistent in der Firmware zu konfigurieren. Das funktioniert soweit ich weiß nur bei den Multiplus und Quattro-Geräten von Victron.

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT last edited by

                                also mein System besteht aus

                                fa5d53e1-352b-4236-8936-c5074d4c489b-grafik.png

                                1x Venus GX
                                1x MultiPlus 24/3000/70-16
                                1x BMV
                                3x Laderegler
                                2x Tempsensoren

                                E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Fichtendickicht
                                  Fichtendickicht last edited by

                                  Danke für Eure Vorarbeit. Nachdem ich iobroker als Docker in meiner Synology zu Laufen gebracht habe und die modbus Instanz installiert habe, bekomme ich nur 0-Werte aus meiner Venus heraus:

                                  44daf508-44b4-42a5-9dc4-6846e14ac435-grafik.png

                                  Ist es eigentlich möglich (sollte mein Auslesen einmal funktionieren) die Werte kontinuierlich auszulesen und in einer Datenbank abzulegen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT last edited by

                                    Zeig mal die Einstellungen in deinem Modus Adapter

                                    Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fichtendickicht
                                      Fichtendickicht @MyzerAT last edited by

                                      @MyzerAT Modbus.png
                                      Ich hab´s genau so gemacht wie Du.

                                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MyzerAT
                                        MyzerAT @Fichtendickicht last edited by

                                        @Fichtendickicht
                                        Ich meine die datenpunkte die du im Modus Adapter eingibst

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Fichtendickicht
                                          Fichtendickicht last edited by

                                          Modbusconf.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT last edited by

                                            Trage nur bei holdingregister ein und du musst bei den Spalten Adresse und SlaveID folgendes eintragen:

                                            Beispiep: Adresse 777 im Excel file, ist für den LR und gibt die Ampere aus, ich habe 3 Laderegler , also kann ich die 777 dreimal als Datenpunkt nutzen, dazu benötige ich aber noch die GeräteID , bei mir wäre das die 239,243 und 245.

                                            Somit muss ich beim anlegen im Modus unter Holding Register als Adresse 777 und SlaveID 239 angeben oder 777 und SlaveID 243 usw.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            45
                                            229
                                            54513
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo