Konnte gestern die Kommunikation mit oekofen hinbekommen.
Das Teil unterstützt kein Write_Single_Register.
Also, folgende Info fehlt in der Dokumentation:
-
Device ID: 3
-
Write_Single_Register werden nicht unterstützt
-
Die richtige Werte werden nur nach dem Schreibzugriff angezeigt (was ziemlich skurril ist)
werde heute Abend eine Version machen.
-
-
` > - Write_Single_Register werden nicht unterstützt
- Die richtige Werte werden nur nach dem Schreibzugriff angezeigt (was ziemlich skurril ist) `
ist ja spannend. Nur zum Verständnis - besteht da nicht die Gefahr, dass man etwas überschreibt?
- Die richtige Werte werden nur nach dem Schreibzugriff angezeigt (was ziemlich skurril ist) `
-
Nur zum Verständnis - besteht da nicht die Gefahr, dass man etwas überschreibt? `
Natürlich. Deswegen ist für mich ÜBERHAUPT nicht nachvollziehbar, was haben die Entwickler sich dabei gedacht. :lol: -
Ich habe eine neue Version gemacht.
-
kurz installiert und ich kann sagen: da purzeln Werte herein
1000 Dank Bluefox -
ich schaue mir jetzt die Werte an. Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig rumspielen -
aber z.B. die Speichertemperatur stimmt schon….
-
ja, die Werte stimme alle.
noch eine Frage. Oekofen stellt die temperaturwerte in Zehntel Grad dar.
Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ?
-
> was haben die Entwickler sich dabei gedacht
möglicherweise ist es so gedacht, dass die Werte im Bedienteil (master) gespiegelt werden und dann bei einer Änderung blockweise mit dem slave synchronisiert werden, anschliessend liefert der slave die Werte als eine Art "ack" zurück. naja, Hauptsache es läuft jetzt. -
Hallo,
Modbus ist zwar nicht mein Thema, aber:
@looxer01:noch eine Frage. Oekofen stellt die temperaturwerte in Zehntel Grad dar.
Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ? `
Geht in VIS ohne Skript mit dem val number Widget und dem Feld zur Multiplikation:Oder alternativ in jedem Textfeld mit den Bindings:
Nehmen wir an, dein Wert steht im Objekt modbus.0.55524_temperatur
Dann schreibst du
{ofen_temp:modbus.0.55524_temperatur;(ofen_temp/10).toFixed(1)}
in das Feld.
Versuchs mal,
Gruß,
Pix
-
Also z.B. 475 = 47,5 Grad. Wie kann ich das am Besten anzeigen ? Geht wahrscheinlich nur mit einem Script ? `
-
perfekt - vielen Dank an euch Beide.
Faktor in Modbus auf 0.1 und die Daten stehen richtig in den Objekten.
@Pix - Dein Lösungsansatz funktioniert ebenso und ist einfach. Über Modbus kann ich aber gleich richtig abspeichern und muss
später keine zusätzlichen Divisionen umsetzen.
vG Looxer
7022_1.jpeg
7022_2.jpeg
7022_3.jpeg -
Hallo,
darf ich fragen, welche Hardware bzw. welche Stromzähler Ihr einsetzt? Ich würde mir gern einen 3Phasen-Zähler einbauen lassen.
Gruß,
Pix
-
Hallo Lux,
Also wir setzen den SMA Energy Meter ein.
Gruß Marco
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
-
Hi Pix,
ich habe den B-Control, der einen eigenen Adapter hat.
Hat nix mit Modbus zu tun….
vG Looxer
-
> welche Hardware bzw. welche Stromzähler
..ich verwende den Siemens Sentron PAC3200 Powermeter mit passenden Stromwandlern - das ist zwar eher ein industrielles Messgerät und nicht ein eigentlicher Smartmeter, und schon gar nicht kalibriert für Abrechnungszwecke. Für die meisten Zwecke ist es aber mehr als ausreichend.
-
Hi Steffen,
das wäre klasse, wenn du das zeitnah hinbekommst. Mein Termin für den update steht für Freitag.
Die Einstellungen,
-
oekofen Modbus aktivieren - hast du ja schon gemacht - glaube ich
-
Adapter Modbus aktivieren und einstellen
-
einstellungen.
Holding Registereinstellung:
-
Testregister 23 . 16 BIT sollte passen
-
zweites Register 60 (TPO Temperatur)
-
dabei auch cycling Write aktivieren jeweils für die beiden Register
Adapter "Allgemein" Einstellung
- Lese Request Laenge auf 1
Dann mal schauen ob für das objekt einen Wert erhält.
vG Ralf `
Guten Abend zusammen,
hab mich mal an die Arbeit gemacht und den aktuellen Adapter installiert, bekomme aber aktuell irgendwie nur teils Werte wobei diese für mich nicht mit denen die meine Heizung anzeigt übereinstimmt!?
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
Hierbei erhalte ich folgendes Ergebnis:
Looxer wie hast Du bei Dir die korrekten Werte mit der 2.03 erhalten?
Gruß
Stefnas
-
-
> Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
Die Bilder sind nicht da. -
sollte jetzt da sein
-
Wenn du Aliases ausschaltest, werden deine Adressen um 40001 kleiner.
FA1_TEMP - 22 (muss 23 sein)
FA1_STATE - 25 (muss 26 sein)
Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an.
-
Und so weiter. Also schalte Aliases aus und passe die Adressen an. `
jap, vergaß ich zu schreiben - aliases ist aus. Sieht dann so aus im Ergebnis:und hier die config im Detail:
-
Danke Leider bei mir ein völlig anderes Ergebnis. Ich denke fast das die Adressen sich geändert haben?