NEWS
Z-Wave 6 Fach Sender + 1 Schalter Typ: ZHC5002
-
Hallo liebe ioBroker Gemeinde!
Kennt einer von Euch diesen Z-Wave 6 Fach Sender + 1 Schalter - Typ: ZHC5002 ?
Ich habe diesen Sender unter ioBroker im Einsatz, er wird auch vom ZWave Adapter (bei mir aktuell mit V. 1.7.0) problemlos erkannt bzw. eingebunden.
Mein einziges Problem ist, dass ich nicht kapiere, wie ich die Hintergrundbeleuchtung „dauerhaft“ einschalten kann...
Hat vielleicht einer von Euch eine Idee oder kennt diesen 6 Fach Sender?
Bin leider noch ein ioBroker Amateur, aber ein Fan von dem Ding
Bilder und Doku anbei. -
@Rolf_KA
ich kenne den eigentlich als einen KNX Schalter von Gira?!
Ich habe drei davon verbaut und steuere diese jeweils anhand eines HomeMatic - wired IO-12 Unterputz Modules.
6 Eingänge sind für den Schalter und 6 Ausgänge für die LEDs
Die Stromversorgung (und damit die Hintergrundbeleuchtung) erfolgt be mir dabei über die 24V BUS-Leitung von HomeMatic wired. -
@Rolf_KA zeigmal die Datenpunkte
-
@Rolf_KA In der Anleitung finde ich folgenden Konfigurationsparameter:
Mit der Indicator-Command-Class lässt sich das dann anschalten - aber keinen Plan ob und wie die Unterstützung hierfür aussieht.
-
Hallo alle zusammen,
vielen Dank für Eure Unterstützung, echt Super von Euch
Ich habe unter Configuration die Backlight Einstellung für die Indicator Command Class auf -0- stehen…
Bei Indicator habe ich auch 7 Steuermöglichkeiten – Ich bin davon ausgegangen, dass der Indicarator_1 für das Backlight LED und Indicator_2 bis 7 für die Einzelnen Tasten LED sind, was auch so ist. Trage ich zb. bei Indicator_2 den Wert: 1 ein (springt dann auf 255) so leuchtet die oberste linke Tasten LED – usw. bis Indicator_7 ist soweit also alles bestens – das gleich auch bei Switch_2 bis 7.
Trage ich aber bei Indicator_1 den Wert: 1 ein (springt dann auch auf 255) dann wird wieder die erste Tasten LED links oben aktiviert und nicht das Backlight LED
Anbei Screenshots und nochmals vielen Dank für Eure gemeinsame Unterstützung.
-
@Rolf_KA Hmmm ich will nicht ausschließen, dass OpenZWave da intern was umleitet. Ich hätte ja gesagt, probier mal meinen alternativen Z-Wave-Adapter, aber der kann noch keine Indicator CC und zeigt noch keine Config-Parameter an.
Kannst du in den Adaptereinstellungen mal Logging aktivieren, den Indicator #1 aktivieren und den Log (OZW_Log.txt) hier anhängen?
-
@AlCalzone: Gute Idee, an den debug Modus habe ich nicht gedacht…
Werde ich später durchführen und zusenden (Das Gerät ist derzeit ohne Strom, bin per TeamViewer auf meinen Rechner Zuhause
draufWie Du aber schreibst, vermute ich auch, dass OpenZWave hier noch nicht alles von dem Gerät unterstütz, obwohl es schon seit fast 2 Jahren auf dem Markt ist.
Als Alternative wäre ja auch noch die LED Ansteuerung über Indicator CC der Version 2, wie auf Seite 7 der ZHC5002.PDF Doku beschrieben – aber da habe ich leider NULL Plan wie man das machen müsste/könnte. Hauch wäre die Frage, ob OpenZWave bereits Indicator CC der Version 2 überhaupt unterstütz.
Log Datei kommt dann später.
-
@AlCalzone:
Guten Abend, anbei die OZW_Log.txt Datei (Nach Uhr Uhrzeit Editiert - den Rest habe ich gelöschtDie OZW_Log Datei hat mich auch inspiriert weiter nach dem Problem zu suchen – Danke für deinen Tipp!
Ich glaube aber, dass OZW hier evtl. noch grundlegende Probleme hat… da diser „alte“ ZW Sender/Schalter ja schon etwas älter ist.
Das OZW Team und deren Programmierer, machen jedenfalls einen super Job – deshalb ein dickes LOB von mir!!!So, jetzt ist aber erstmal Nachtruhe angesagt – schlafen inspiriert und bringt meistens Lösungen… auch wenn etwas verzögert oder später, aber in der Ruhe liegt wohl die Kraft nach Lösungen…
Euch nochmals vielen Dank für die Tipps und Unterstützung!
VG
-
Hallo liebe ioBroker Gemeinde!
Leider haben mich meine Inspirationen und Ideen zum Aktivieren der Hintergrundbeleuchtung (LCD Backlight) nicht weiter gebracht
@AlCalzone :
Weißt Du, ob OZW die „Indicator Command Class in Version 2“ unterstütz?
Ich weiß einfach nicht, wie ich die Befehle (ID: 0x30 Property: 0x02 und als Wert: 0xFF für ON) an Z-Wave senden kann...?
(Wie oben im Screenshot beschrieben)Bin für jeden Tipp und Info sehr dankbar! Meine Dank voraus
Viele Grüße, Rolf_KA
-
@Rolf_KA sagte in Z-Wave 6 Fach Sender + 1 Schalter Typ: ZHC5002:
Weißt Du, ob OZW die „Indicator Command Class in Version 2“ unterstütz?
Weiß ich leider nicht. Wenn du noch etwas Geduld mitbringen kannst, kann ich gerne versuchen, die CC in meinen alternativen Z-Wave-Adapter zu integrieren.
-
@AlCalzone
Hallo AlCalzone, natürlich warte ich... Du bist meine letzte Hoffnung, dass dem Ding (ZHC5002) ein Licht angeht
Da ja OpenZWave diesen genialen 6 Fach-Taster leider nicht korrekt bzw. komplett unterstützt - auch wenn der Taster sonst wirklich soweit genial ist.
Danke dir jedenfalls für die Unterstützung
Viele Grüße, Rolf_KA -
@Rolf_KA https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/pull/479
Die nächste Version wird Support enthalten (schätze nächste Woche). Bin allerdings auch ein bisschen auf deinen Test angewiesen, da ich mehr oder weniger blind nach Spezifikation implementiert habe, da kein Gerät zum Testen vorhanden ist.Edit: Hab es doch gerade schon released
-
EDIT: hier geht es weiter Test-Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/27796/test-adapter-z-wave-2-v0-6-x