      Hi zusammen,

      bin neu bei ioBroker.

      Habe swoeit jetzt den Pi inkl. S7 Adaoter zum laufen gebracht und Schreiben bzw. Lesen in DB's funktioniert wunderbar.
      Ich habe jetzt mit den Bulbs und dem bool button experimentiert und diesen auch als Taster markiert.
      Leider immernoch nicht das was ich mir vorstelle...
      Ich klicke in der Visu auf den Schalter bzw. die Glühlampe, schreibe dadurch in den DB, was in der SPS einen Ausgang setzt und ebenfalls wiederrum in einen DB schreibt.

      Also bräuchte ich einen Button der natürlich ein Bit setzt und auch eins zurückerwartet.
      Gibt es sowas?

      Kann man ein Widget dahingehend selbstbauen bzw. dahingehend anpasssen?

      Vor ab vielen Dank.
      Grüße Alex

      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        wye last edited by

        Wollte nur nochmal Bescheid geben, dass es jetzt funktioniert.
        Mit nachfolgender Logik, dem Script von Tim1988 und anhängendet Objektstruktur.

        Ich möchte die Lampe per Taster schalten, dazu habe ich einen Hardwaretaster (Unterputz) und zusätzlich soll per Smartphone geschaltet/getastet werden können.
        Dazu nehme ich dieses Widget:

        [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Visualisierung.0.Taster.Licht.Markercache_1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"img/bulb_off.png","icon_on":"img/bulb_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"","max":"","oidTrue":"","oidTrueValue":"","oidFalse":"","oidFalseValue":""},"style":{"left":"1111px","top":"74px","width":"150px","height":"300px"},"widgetSet":"basic"}]
        

        Was durch tippen den Eingang an der SPS Logik triggert und gleichzeitig auch den aktuellen Zustand visualisiert.

        Objekte ioBroker.PNG

        const idCmd1 = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1'/*Virtueller Lichtschalter*/;  // Datenpunkt-ID für Kommando
        const idStat1 = 's7.1.DBs.DB21.STATUS_1'/*Lampe*/; // Datenpunkt-ID für Status
        const idVis1 = 'javascript.0.Visualisierung.0.Taster.Licht.Markercache_1'/*Datenpunkt für Vis*/; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
        const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
        createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
        on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
        setState(idCmd1, true);
        setStateDelayed(idCmd1, false, 100);
        });
        on(idStat1, function(dp) {
        setState(idVis1, dp.state.val, true);
        });
        

        alt text

        Vielen Dank an alle, speziell Elektroniker86 und Tim1988!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tim1988
          Tim1988 last edited by

          Guten Abend,

          da die Datenpunkte der Buttons in der Vis für Komando und Status zugleich sind, musst du dir ein Skript schreiben und das verknödeln.

          const idCmd1 = 'modbus.0.coils.12467_Taster_Ankleide Licht Decke';  // Datenpunkt-ID für Kommando
          const idStat1 = 'modbus.0.coils.593_KL13_DO2'; // Datenpunkt-ID für Status
          const idVis1 = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Licht_Ankleidezimmer_Decke'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
          const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
          createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
          on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
          setState(idCmd1, true);
          setStateDelayed(idCmd1, false, 100);
          });
          on(idStat1, function(dp) {
          setState(idVis1, dp.state.val, true);
          });
          
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            wye last edited by

            Ich sage mal vielen Dank und schaue was ich mit dem Script anfange. 😄

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @wye last edited by

              @wye sagte in Erste Visu mit Button inkl. Rückmeldung:

              Hi zusammen,

              bin neu bei ioBroker.

              Habe swoeit jetzt den Pi inkl. S7 Adaoter zum laufen gebracht und Schreiben bzw. Lesen in DB's funktioniert wunderbar.
              Ich habe jetzt mit den Bulbs und dem bool button experimentiert und diesen auch als Taster markiert.
              Leider immernoch nicht das was ich mir vorstelle...
              Ich klicke in der Visu auf den Schalter bzw. die Glühlampe, schreibe dadurch in den DB, was in der SPS einen Ausgang setzt und ebenfalls wiederrum in einen DB schreibt.

              Also bräuchte ich einen Button der natürlich ein Bit setzt und auch eins zurückerwartet.
              Gibt es sowas?

              Kann man ein Widget dahingehend selbstbauen bzw. dahingehend anpasssen?

              Vor ab vielen Dank.
              Grüße Alex

              Hallo wye,
              ich bin ebenfalls ein s7 Adapter User und das gleiche Problem habe ich auch.
              Dazu habe ich gestern ein Thema auf gemacht. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/26024/datenpunkte-zusammenführen-switch-state

              Da hat Paul53 (Danke nochmal an der Stelle) ein Script vorgeschlagen womit man die Steuer und Status Datenpunkte zusammenführen kann.

              Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter. 😊

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                wye last edited by

                Dankeschon auch an dich.

                Ich probiere aktuell wie verrückt rum, aber je mehr ich probiere desto schlimmer wird es 🐕
                Ich muss mal blöd fragen....
                Kann jemand mal ein 0815 Script posten, wo über einen Button auf der Vis ein Ausgang an der SPS direkt gesetzt wird?
                Wahlweise auch ein Merker...

                Vielen Dank vorab!

                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @wye last edited by Elektroniker86

                  @wye

                  Du kannst an der SPS den Ausgang nicht direkt setzen da bei jedem Programmzyklus der Wert wieder zurück gesetzt wird, entsprechend deinem Programm natürlich!

                  Welche SPS hast Du denn? LOGO?

                  Wenn du einen Ausgang schalten möchtest dann musst du das über Netzwerkeingänge machen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    wye last edited by wye

                    Ich sitze vor einer S7 314. Kommunikation mit DBs etc funktioniert soweit.
                    Kannst du das mit den Netzwerkeingängen etwas genauer erläutern?

                    Edit: einen Merker direkt ansprechen müsste doch aber möglich sein?!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 last edited by

                      Ah eine S7... damit habe ich leider noch nicht gearbeitet ich habe es nur mit der Siemens LOGO 8 zu tun.
                      Deshalb kann ich jetzt nur von der LOGO sprechen hier mal ein Ausschnitt von meinem Programm:

                      LOGO.png

                      Hier siehst du z.B den Netzwerkeingang NI1 mit der Adresse V0.0
                      Diesen habe ich bei den DB`s in iobroker /s7 Adapter hinzugefügt genauso wie auch z.B Q1 .
                      Jetzt ist es so das ich Q1 nicht überschreiben kann, der lässt sich auslesen (mein State quasi)
                      Der NI1 lässt sich über den Adapter schreiben wobei es da zwei Möglichkeiten gibt einmal PULSE (toggle) und einmal PULSE WRITE (switch) das lässt sich im Adapter einstellen.

                      Zusammengefasst, hast du jetzt für z.B ein Verbraucher in ioBroker zwei Datenpunkte. Ein Datenpunkt zum ansteuern (NI1) und den Status (Q1) damit ioBroker weis ob der Verbraucher auch eingeschaltet ist.

                      Das Script von Paul53 sollte genau das sein was du brauchst. Mit diesem Script werden die beiden Datenpunkte vom s7 zusammengeführt in ein neuen Datenpunkt unter Javascript. Diesen kannst du nun im Vis verwenden.

                      Allerdings habe ich das Script getestet, aber es funktioniert noch nicht richtig.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                        Hier ist übrigens das funktionierende Script von Paul53 (NOCHMALS DANKE AN DIESER STELLE!)

                        Es müssen nur Die Datenpunkte in Zeile 2 und 3 angepasst werden und eventuell in Zeile 7 Die Ordnerstruktur.

                        In Zeile 2 trägst Du die ID von deinem Netzwerkeingang ein (idButton)
                        und in Zeile 3 die ID von deinem Ausgang (idActor)

                        Das sollte auch dein Problem lösen.

                        // IDs anpassen
                        const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
                        const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
                         
                        const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                        const common = getObject(idButton).common;
                        const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
                         
                        common.read = true;
                        createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                         
                        on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                            setState(idButton, true);
                        });
                         
                        on(idActor, function(dp) {
                            setState(idVis, dp.state.val, true);
                        });
                        
                        
                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          wye last edited by

                          Danke für das Script, ich schaue es mir an. Leider habe ich bei der S7 keine Netzwerkeingänge.
                          Ich hab einen zusätzlichen Datenbaustein für Merker angelegt und spreche nun mit meinem Button auf der Vis die entsprechende Adresse des DB's an und schalte darüber meinen Ausgang.

                          Danke nochmal!

                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @wye last edited by

                            @wye

                            Dann trägst Du die id von diesem Datenbaustein in Zeile 2 ein und in Zeile 3 die id von dem Ausgang.
                            Dann bekommst du wie in meinem Beispiel in Objekte unter Javascript.0.LOGO.s7-0 einen neuen Datenpunkt mit dem Namen der Button id.

                            Diesen Datenpunkt kannst du dann in Vis, Alexa usw. verwenden.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              wye last edited by wye

                              Ich habe angefügtes Script von Tim1988 auf meine Anforderung angepasst.

                              Kurz zum Thema was ich vorhabe:

                              Ich möchte eine Lampe nach unten anhängender Logik schalten. An- bzw. Ausschalten geht mit dem Hardwaretaster (I2.7) oder über die Visu (als Verknüpfung für die Visu habe ich DB22 0.0 in die Logik der SPS eingefügt)

                              Zusätzlich soll auf der Visu eine Rückmeldung über den Zustand der Lampe angezeigt werden, am Besten eine simple Glühbirne.
                              Also stelle ich mir eine Glühbirne vor wo man draufklicken kann (Visubutton) und die natürlich dann auch "leuchtend oder ausgeschaltet" (Zustand/ Rückmeldung an oder aus) dargstellt wird.
                              Daher auch meine Frage ganz am Anfang des Threads.

                              Ich möchte keine separate Schaltfläche sondern direkt die Glühbirne auf dem Handy antippen und die soll ihren entsprechenden Status dann auch direkt darstellen.

                              Test.png

                              const idCmd1 = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1'/*cache 1*/;  // Datenpunkt-ID für Kommando
                              const idStat1 = 's7.1.Outputs.0.0'; // Datenpunkt-ID für Status
                              const idVis1 = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker'; // Datenpunkt für gleichzeitige Anzeige / Bedienung
                              const js1 = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                              createState(idVis1, getState(idStat1).val, {type: 'boolean'}); // Datenpunkt erzeugen
                              on({id: idVis1, change: 'ne', fromNe: js1}, function(dp) {
                              setState(idCmd1, true);
                              setStateDelayed(idCmd1, false, 50);
                              });
                              on(idStat1, function(dp) {
                              setState(idVis1, dp.state.val, true);
                              });
                              
                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @wye last edited by

                                @wye

                                Das Script macht soweit ich das sehen kann das selbe.
                                Auch hier kannst du den erzeugten Datenpunkt im Vis verwenden und dann sollte es so funktionieren wie du das möchtest.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  wye last edited by wye

                                  Leider nicht.
                                  Verwende ich den Standardsatz der Widgets, speziell "Bulb on/off" und verknüpfe 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' darauf und
                                  klicke anschließend in der Runtime der Visu auf die Glühbirne, wird sie korrekt animiert, aber mein Ausgang an der SPS macht nichts...

                                  Erfordert das noch weitere Anpassungen am Script?

                                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @wye last edited by

                                    @wye

                                    Also ich bin ja nicht so der Scripter, deshalb weiss ich nicht genau was der Fehler bei dem anderen Script ist.
                                    Versuche doch einfach mal das Script was ich gestern gepostet habe.
                                    Dieses habe ich getestet und das funktioniert einwandfrei.
                                    Dann musst du nur im Widget bulb on/off diesen neu erstellten Datenpunkt eintragen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • W
                                      wye last edited by wye

                                      In Zeile 7 erhalte ich eine Fehlermeldung:
                                      "Property 'read' does not exist on type 'StateCommon' | ObjectCommon | ChannelCommon | OtherCommon'.

                                      // IDs anpassen
                                      const idButton = 's7.0.DBs.DB1.NI02';
                                      const idActor = 's7.0.DBs.DB1.Q02';
                                      const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                      const common = getObject(idButton).common;
                                      const idVis = 'LOGO.s7-0.' + common.name.replace(' ', '_');
                                      common.read = true;
                                      createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                                      on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                                          setState(idButton, true);
                                      });
                                      on(idActor, function(dp) {
                                          setState(idVis, dp.state.val, true);
                                      });
                                      
                                      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @wye last edited by

                                        @wye

                                        Das verstehe ich nicht.
                                        Hast du das Script auf deine Umgebung angepasst?
                                        Zeile 2, 3 und 7?

                                        Wie gesagt, bei mir läuft es!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • W
                                          wye last edited by

                                          Zeile 2, 3 und 6 habe ich angepasst.

                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @wye last edited by Elektroniker86

                                            @wye

                                            Zeige mal was du eingetragen hast.
                                            Und vielleicht mal ein Screenshot von deiner DB Liste im s7 Adapter.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • W
                                              wye last edited by wye

                                              Erstmal ganz ganz lieben Dank an dich.

                                              test 2.PNG

                                              Habe noch etwas gesucht. Bin auf einen Beitrag von dir gestoßen hier im Forum.
                                              Dadurch habe ich die Eingaben bei Extrasteuerung noch gemacht.
                                              Jetzt kann ich in der Visu auf die Glühbirne klicken und der Ausgang wird gesetzt bzw. rückgesetzt :)))
                                              DAAAANKE!

                                              EInziges Problem die Visu stellt, die Glühbirne jetzt immer als angeschaltet dar.

                                              Den Fehler aus Zeile 7 gibt es nach wie vor.
                                              Habe Zeile 7 einmal komplett auskommentiert und einmal so mit Fehler im Script ausgeführt.
                                              Habe keinen Unterschied gemerkt zu oben genanntem.

                                              // IDs anpassen
                                              const idButton = 's7.1.DBs.DB22.MARKER_1';
                                              const idActor = 's7.1.Outputs.0.0';
                                              const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                              const common = getObject(idButton).common;
                                              const idVis = 'Visualisierung.0.Taster.Licht.Marker' + common.name.replace(' ', '_');
                                              common.read = true;
                                              createState(idVis, getState(idActor).val, common);
                                              on({id: 'javascript.0.' + idVis, change: 'ne', fromNe: js}, function() {
                                                  setState(idButton, true);
                                              });
                                              on(idActor, function(dp) {
                                                  setState(idVis, dp.state.val, true);
                                              });
                                              
                                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              • First post
                                                Last post

                                              Support us

                                              ioBroker
                                              Community Adapters
                                              Donate

                                              986
                                              Online

                                              31.9k
                                              Users

                                              80.1k
                                              Topics

                                              1.3m
                                              Posts

                                              vis
                                              3
                                              39
                                              2873
                                              Loading More Posts
                                              • Oldest to Newest
                                              • Newest to Oldest
                                              • Most Votes
                                              Reply
                                              • Reply as topic
                                              Log in to reply
                                              Community
                                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                              The ioBroker Community 2014-2023
                                              logo