Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Frage zur Temp Steuerung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[gelöst] Frage zur Temp Steuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Matthias HM Matthias H

    Ok ich hab schon ein Problem.
    Ich finde die Funktion nicht. Rot markiert. Alles 3 mal durchgeschaut und getestet.

    Setze Freigabe..

    0796d63e-144e-4f1b-9743-c930aa25cf19-image.png

    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    crunchip
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
    319b6c62-c398-4daa-b2ed-78c7b075f080-image.png

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • crunchipC crunchip

      @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
      319b6c62-c398-4daa-b2ed-78c7b075f080-image.png

      Matthias HM Offline
      Matthias HM Offline
      Matthias H
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @crunchip sagte in Frage zur Temp Steuerung:

      @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
      319b6c62-c398-4daa-b2ed-78c7b075f080-image.png

      Bor wie einfach :hushed: Vielen Dank

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Matthias HM Offline
        Matthias HM Offline
        Matthias H
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        So geht leider noch nicht.
        Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.

        1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
        b37c3ecb-c9c4-4453-9389-a1525406df94-image.png

        Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
        10247003-d34f-4207-a5ae-55bb0f41c392-image.png
        3db4834a-4a77-47dd-b9da-c8ac13e63b41-image.png

        Mein Script sieht jetzt so aus.
        07547f5d-c53b-48c8-9816-197a6bd4e393-image.png

        crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Matthias HM Matthias H

          So geht leider noch nicht.
          Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.

          1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
          b37c3ecb-c9c4-4453-9389-a1525406df94-image.png

          Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
          10247003-d34f-4207-a5ae-55bb0f41c392-image.png
          3db4834a-4a77-47dd-b9da-c8ac13e63b41-image.png

          Mein Script sieht jetzt so aus.
          07547f5d-c53b-48c8-9816-197a6bd4e393-image.png

          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          crunchip
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @Matthias-H wenn du auf das "und" mit der rechten Maustaste klickst, kannst du wechseln zwischen interne/externe Eingänge
          wenn dein Datenpunkt 0/1 ausgibt nimmst du anstatt true/false nen Mathebaustein "0"

          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Matthias HM Matthias H

            So geht leider noch nicht.
            Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.

            1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
            b37c3ecb-c9c4-4453-9389-a1525406df94-image.png

            Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
            10247003-d34f-4207-a5ae-55bb0f41c392-image.png
            3db4834a-4a77-47dd-b9da-c8ac13e63b41-image.png

            Mein Script sieht jetzt so aus.
            07547f5d-c53b-48c8-9816-197a6bd4e393-image.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #16

            @Matthias-H sagte:

            Mein Script sieht jetzt so aus.

            Es fehlt eine Hysterese.

            @Matthias-H sagte in Frage zur Temp Steuerung:

            der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen?

            Das Skript funktioniert auch mit 0 und 1 (implizite Typwandlung). Allerdings wird der Datenpunkt zur Freigabe verwendet, müsste also EinSauna heissen.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Matthias HM Offline
              Matthias HM Offline
              Matthias H
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              mit dem UND hat geklappt.

              Es fehlt eine Hysterese. Ein Was? lol wo und wie bitte :kissing_heart:

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Matthias HM Matthias H

                mit dem UND hat geklappt.

                Es fehlt eine Hysterese. Ein Was? lol wo und wie bitte :kissing_heart:

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #18

                @Matthias-H sagte:

                wo und wie bitte

                Das Skript verwendet eine Hysterese von 0,5 K.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Matthias HM Offline
                  Matthias HM Offline
                  Matthias H
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  Achso das meinste mit der Hyterese. ok das Problem kommt am Schluss, grins. Weiß jetzt aber was du meinst.

                  Ich habe mal statt den Datenpunkt 0/1 ein Relais vom Sonoff genommen das auf true / false schaltet
                  und hier eingefügt
                  0257a249-5c06-4514-858e-5043fb6a5c56-image.png

                  das ganze geht aber trotzdem nicht, bin echt Ratlos.

                  Das Relais für die Sauna ist angezogen solange die Temp kleiner ist als gesetzt. Kann also weder das unterbrechen noch ausschalten.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Matthias HM Matthias H

                    Achso das meinste mit der Hyterese. ok das Problem kommt am Schluss, grins. Weiß jetzt aber was du meinst.

                    Ich habe mal statt den Datenpunkt 0/1 ein Relais vom Sonoff genommen das auf true / false schaltet
                    und hier eingefügt
                    0257a249-5c06-4514-858e-5043fb6a5c56-image.png

                    das ganze geht aber trotzdem nicht, bin echt Ratlos.

                    Das Relais für die Sauna ist angezogen solange die Temp kleiner ist als gesetzt. Kann also weder das unterbrechen noch ausschalten.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    @Matthias-H sagte:

                    das ganze geht aber trotzdem nicht

                    Du verwendest den Trigger innerhalb eines anderen Triggers !

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Matthias HM Offline
                      Matthias HM Offline
                      Matthias H
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      Ich doffi, falsch gesetzt. Danke schön!!

                      Jetzt geht es. zwar ist aus irgendeinem Grund das etwas Zeitversetzt das Aus/Einschalten, aber es scheint zu gehen.

                      VIELEN DANK FÜR EURE HILFE:+1:

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      483

                      Online

                      32.7k

                      Benutzer

                      82.4k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe